...szkoda...

robiłem "badanie" pompy znanej polsko-chińskiej marki. zwiększając przepływ DZ uzyskiwałem na ciepłomierzu ok. 2 kW więcej ciepła po stronie GZ.

chciałbym to sprawdzić też na innej instalacji, czy u Kolegów też występuje tak znaczna zależność .Moze ktoś ma ciepłomierz i możliwość zdadania przypływu DZ ?

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/115/#findComment-6120634
Udostępnij na innych stronach

...szkoda...

robiłem "badanie" pompy znanej polsko-chińskiej marki. zwiększając przepływ DZ uzyskiwałem na ciepłomierzu ok. 2 kW więcej ciepła po stronie GZ.

chciałbym to sprawdzić też na innej instalacji, czy u Kolegów też występuje tak znaczna zależność .Moze ktoś ma ciepłomierz i możliwość zdadania przypływu DZ ?

pozdrawiam

 

To jest normalna sprawa i wielokrotnie tutaj na forum omawiana. Malo jest sytuacji, ze zmniejszenie biegu pomp obiegowych prowadzi do oszczednosci. Musial bys miec na tych nizszych biegach juz naprawde niska delte.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/115/#findComment-6120637
Udostępnij na innych stronach

...szkoda...

robiłem "badanie" pompy znanej polsko-chińskiej marki. zwiększając przepływ DZ uzyskiwałem na ciepłomierzu ok. 2 kW więcej ciepła po stronie GZ.

chciałbym to sprawdzić też na innej instalacji, czy u Kolegów też występuje tak znaczna zależność .Moze ktoś ma ciepłomierz i możliwość zdadania przypływu DZ ?

pozdrawiam

 

Po niedzieli ma dotrzeć do mnie cieplomierz , tak ze tez ,,pochwale ,, sie wynikami.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/115/#findComment-6120746
Udostępnij na innych stronach

Niestety, EER będzie mniejszy niż COP dlatego chłodzenie będzie mniej wydajne od grzania.

 

Ale różnica temperatur mniejsza. A dużo mniejsza niż w powietrznej pompie ciepła lub typowym klimatyzatorze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/115/#findComment-6121372
Udostępnij na innych stronach

ja mam z ziemi 9 *C na starcie sezonu.

Wymiennik pionowy .Ogrzewam magazyn.Dlatego dopiero teraz odpaliłem PC.

To chyba masz za mały ten wymiennik że nawet się nie zdążył zregenerować.

Albo postaraj się o jakiś normalnie działający termometr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/115/#findComment-6122282
Udostępnij na innych stronach

Na dzień dobry? - to licho

 

Przy odwiertach to chyba całkiem normalna temp, na starcie mam więcej, ale po 5-10 min mam ok 10 st a potem spada do 7-8 i wydaje mi się to być normalne,

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/115/#findComment-6123011
Udostępnij na innych stronach

To jest normalna sprawa i wielokrotnie tutaj na forum omawiana. Malo jest sytuacji, ze zmniejszenie biegu pomp obiegowych prowadzi do oszczednosci. Musial bys miec na tych nizszych biegach juz naprawde niska delte.

 

Czy oznacza to że DZ należy "gonić" na najwyższym biegu pompki ?

Ja obecnie mam ustawioną na 2 bieg. Tylko jak jest na najwyższym biegu, czyli mamy duży przepływ i czynnik nie zdąży się ogrzać od ziemi, za to nie wyziębi otaczającej ziemi. Z kolei na małym biegu mamy wyższą temperaturę DZ i tym samym więcej ochładzamy ziemię.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/115/#findComment-6123046
Udostępnij na innych stronach

To nie jest tak do konca. Slowo "zawsze" nie jest w tym przypadku najlepszym, ale majac na uwadze dobir pompy obiegowej przez producenta PCi jestesmy bardzo blisko. Sprawnosc bedzie zawsze lepsza przy delcie DZ=3K niz przy 5K. Jesli masz na DZ delte 2K na drugim biegu, to nie ma sensu gonic pompki na III. Jesli masz 4K, to ja bym bez wahania przelaczyl na rzeczana "trojke", bo wiecej zyszkasz na sprawnosci pompy niz wydasz na dodatkowy prad do obiegowki.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/115/#findComment-6123132
Udostępnij na innych stronach

To nie jest tak do konca. Slowo "zawsze" nie jest w tym przypadku najlepszym, ale majac na uwadze dobir pompy obiegowej przez producenta PCi jestesmy bardzo blisko. Sprawnosc bedzie zawsze lepsza przy delcie DZ=3K niz przy 5K. Jesli masz na DZ delte 2K na drugim biegu, to nie ma sensu gonic pompki na III. Jesli masz 4K, to ja bym bez wahania przelaczyl na rzeczana "trojke", bo wiecej zyszkasz na sprawnosci pompy niz wydasz na dodatkowy prad do obiegowki.

Deltę liczymy podczas pracy DZ ? Zasilanie minus powrót ? Bo jeżeli tak to teraz mam deltę ponad 5 albo 6 stopni. Czyli muszę zwiększyć przepływ ?

DZ_07-08-X-2013.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/115/#findComment-6123214
Udostępnij na innych stronach

Deltę liczymy podczas pracy DZ ? Zasilanie minus powrót ? Bo jeżeli tak to teraz mam deltę ponad 5 albo 6 stopni. Czyli muszę zwiększyć przepływ ?

 

Oczywiscie,z e podczas pracy wg schematu ktory podales. Jesli masz 5-6K to bez chwili wahania pompka DZ na bieg najwyzszy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/115/#findComment-6123272
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...