A co latem jak słońce mocno grzeje a DZ sie gotuje ?

 

Hmm, nie liczylem tego, ile potzreba energii slonecznej aby zagotowac glikol (okolo 900litrow) pod ziemia, na glebokosci okolo 2m. Ziemia ciagle odbiera cieplo z glikoiu i go schladza, więc raczej mozliwosci zagotowania nie widze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/143/#findComment-6277988
Udostępnij na innych stronach

A co latem jak słońce mocno grzeje a DZ sie gotuje ?

 

Hmm, nie liczylem tego, ile potzreba energii slonecznej aby zagotowac glikol (okolo 900litrow) pod ziemia, na glebokosci okolo 2m. Ziemia ciagle odbiera cieplo z glikoiu i go schladza, więc raczej mozliwosci zagotowania nie widze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/143/#findComment-6277989
Udostępnij na innych stronach

A co latem jak słońce mocno grzeje a DZ sie gotuje ?

 

Tzn że masz 2 wymienniki płytowe na DZ, jeden w PC i drugi do solarów?

 

To ocywiście było do tomchisa.

Edytowane przez mar1173
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/143/#findComment-6278117
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Grzeje wszystko to co mam, a wtym jest garaz 37m2, w garazu tez mam podlogowke, nie mam drzwi między garazem, więc to tez wychladza caly dom. Wszystko mam pootwierane na maxa, niebawem zaloze sterowniki pokojowe z silownikami na rozdzielaczu.

 

Pompka od GZ to wilo 25/x taka sama jak w DZ. Pracuje tylko wtedy gdy chodzi pompa a więc w 2 taryfie. PC grzeje bufor, z ktorego dwie pompki odbieraca cieplo na parterze jedna i na pietrze druga. W domu mam okolo 3500mb pexalu. Pompka chodzi na 3 biegu. Przy rozdzielaczach na 1. Dodam jeszcze ze kubatura mojego domu przy takich metrach podlog to 1050m3, więc sporo.

 

Masz rurki położone co 6,5 cm??? O takim zagęszczeniu to jeszcze nie słyszałem.

Mi poszło jakieś 2100 mb rury na powierzchni o ponad 100m2 większej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/143/#findComment-6278201
Udostępnij na innych stronach

Masz rurki położone co 6,5 cm??? O takim zagęszczeniu to jeszcze nie słyszałem.

Mi poszło jakieś 2100 mb rury na powierzchni o ponad 100m2 większej.

 

Napisalem 3500 a mialo byc 2500, rzeczywiscie, pomylilem sie. Tak w zaokragleniu. Mam wg projektu 230 m 2 podlog, ale kilka scian zrobilem cienszychn z kilku zrezygnowalem. Nie podnosilem również dodatkowych scian kolankowych wg projektu , więc tez troche nalecialo. Rurki ukladalem co 10cm, w lazienkach ciut ciasniej. Wszystko to zalalem anchydrytem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/143/#findComment-6278207
Udostępnij na innych stronach

COP z DTR-ki a rzeczywisty to dwie różne sprawy. Firmy produkujące pompy zawsze podają wyniki w warunkach laboratoryjnych. Niby prosta sprawa - COP zależy od temperatur i delt GZ i DZ ale w praktyce jakoś wychodzi co innego.

U mnie, na dzień dzisiejszy COP wychodzi około 3,85 przy DZ 6,7C/ 0 podczas gdy GZ mam w buforze 32C do 39C.

COP mam 4 jak DZ =7,3C lub wyżej, tydzień temu jeszcze tak miałem.

DZ ładnie mi się regeneruje, wystarczy troszkę odpoczynku (jak na dworze około +7 przez kilka dni i noc na plusie).

COP chwilowo spada do 3,5 podczas grzania CWU - mam zasobniki 2x 300L i duże pobory.

Z DTR-ki wynika że optymalnie COP powinienem mieć 4,7 - a ja cieszę się jak mam 4.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/143/#findComment-6278647
Udostępnij na innych stronach

COP z DTR-ki a rzeczywisty to dwie różne sprawy. Firmy produkujące pompy zawsze podają wyniki w warunkach laboratoryjnych. Niby prosta sprawa - COP zależy od temperatur i delt GZ i DZ ale w praktyce jakoś wychodzi co innego.

U mnie, na dzień dzisiejszy COP wychodzi około 3,85 przy DZ 6,7C/ 0 podczas gdy GZ mam w buforze 32C do 39C.

COP mam 4 jak DZ =7,3C lub wyżej, tydzień temu jeszcze tak miałem.

DZ ładnie mi się regeneruje, wystarczy troszkę odpoczynku (jak na dworze około +7 przez kilka dni i noc na plusie).

COP chwilowo spada do 3,5 podczas grzania CWU - mam zasobniki 2x 300L i duże pobory.

Z DTR-ki wynika że optymalnie COP powinienem mieć 4,7 - a ja cieszę się jak mam 4.

 

Więc jak mi wychodzi 3,7 to tez się ciesze...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/143/#findComment-6278684
Udostępnij na innych stronach

wiktor_core: COP najczesciej podaja dla samej sprezarki bez obiegowek. Ty liczysz taki krotkookresowy SPF i jesli nie mial byc bufora, to byl by on spokojnie w granicach 4 przy takim DZ. Temperature zasilnia mial bys na poziomie 30*C a nie 35-39*C.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/143/#findComment-6278700
Udostępnij na innych stronach

Fajne wyniki, dzięki!

Może i słusznie niektórzy zarzucają mi teorie spiskowe, ale po tym widać, że coś jest na rzeczy.

 

Przy okazji skop z garażowego on/offa za 14 dni stycznia ze średnia 3,3C

CO 849,44 kWh

CWU 133,33 kWh

Zużyty prąd 267,75 kWh

skop 3,67

Edytowane przez Vld
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/143/#findComment-6278711
Udostępnij na innych stronach

Czy posiadanie szamba daje jakieś benefity przy DZ?

Czy można jakoś wkoło szamba owinąć trochę rury PE?

Czy jakkolwiek to wykorzystać - w końcu szambo to MEGA zrzut całej CWU z domu + ciepła woda z pralki, zmywarki + zimna woda często ogrzana w domu np. w kibelku.

Sporo się tego marnuje - idealne miejsce na DZ :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/143/#findComment-6279095
Udostępnij na innych stronach

Czy posiadanie szamba daje jakieś benefity przy DZ?

Czy można jakoś wkoło szamba owinąć trochę rury PE?

Czy jakkolwiek to wykorzystać - w końcu szambo to MEGA zrzut całej CWU z domu + ciepła woda z pralki, zmywarki + zimna woda często ogrzana w domu np. w kibelku.

Sporo się tego marnuje - idealne miejsce na DZ :D

 

Pewnie zysk nie wielki , roboty dużo i ryzyko że zamrozisz szambo .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/143/#findComment-6280141
Udostępnij na innych stronach

Po 2 godzinach DZ: 3,1 / 0,4

 

Przez pierwszą godzinę zużycie prądu 1,79 kWh

Przez drugą godzinę zużycie prądu: 1,87 kWh

Odliczając pompki DZ i GZ (205 + 84 W) sprężarka "ciągnęła" w pierwszej godzinie 1,501 kWh a w drugiej: 1,581 kWh

 

Dzisiaj po 1 godzinie DZ: 4,3 / 0,6

DZ przykryte śniegiem i stąd cieplejsze ? Na zewnątrz całodobowo w okolicach -1,0...0,0 st.C podczas gdy kilka-klkanaście dni temu przy lekko dodatnich temp. zewn. miałem na DZ po 1h 3,5 /0,7

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/143/#findComment-6281519
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...