sciema 21.01.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Czy moja delta DZ nie jest za wysoka? start PCi 13001422 zasilanie 4,4/-0,9 delta 4,9K1539 zasilanie 3,6/-0,5 delta 3,1K1617 zasilanie 3,5/-3,2 delta 6,7K CWU grzała od 1300 do 1331 nie mam w PCi niestety czujnika wejscia DZ do pompy mam termometr zwykły z sondą, ale działa poprawnie bo go porównywałem z wyjściem DZ z pompy i różnica była niewielka. gdy chodzi PCi całą noc to nad ranem na wyjściu DZ mam około -3,7 stopnia Obiegówka DZ chodzi na 2gim biegu i się zastanawiam czy nie powinienem zmienić na 3? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.01.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Czy moja delta DZ nie jest za wysoka? start PCi 1300 1422 zasilanie 4,4/-0,9 delta 4,9K 1539 zasilanie 3,6/-0,5 delta 3,1K 1617 zasilanie 3,5/-3,2 delta 6,7K Dziwnie sie ta delta zachowuje. Ona powinna byc bardzo stala z tendencja do minimalnego zmniejszania sie (o dziesiate czesci K) wraz ze wzrostem temperatury zasilania. U Ciebie to jakas "loteria" i najpierw znajdz jej zrodlo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 21.01.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 1422 zasilanie 4,4/-0,9 delta 4,9K temperatura zasilania: 29,21539 zasilanie 3,6/-0,5 delta 3,1K temperatura zasilania: 29,61617 zasilanie 3,5/-3,2 delta 6,7K temperatura zasilania: 29,9 jest owinieta specjalna izolacja ( chłodniczą) plus zwykla szara, ale moze się ogrzewa? w kotłowni mam 20 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.01.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 1422 zasilanie 4,4/-0,9 delta 4,9K temperatura zasilania: 29,2 1539 zasilanie 3,6/-0,5 delta 3,1K temperatura zasilania: 29,6 1617 zasilanie 3,5/-3,2 delta 6,7K temperatura zasilania: 29,9 jest owinieta specjalna izolacja ( chłodniczą) plus zwykla szara, ale moze się ogrzewa? w kotłowni mam 20 stopni Nieprawdopodobne sa te wyniki. Nie wiem co moze byc tego przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 21.01.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Może się termometr rozjechał, chyba go sprawdze w wodzie lodowej i jeszcze raz przyłoże do temp wyjścia DZ.Potem porównam z wskazaniem PCi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 21.01.2014 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Nie wiem jak w Panasie ale u mnie defrost odbywa się (dotychczas) bez grzałki. Spece od Panasa: czy każdy defrost aktywuje grzałkę? Czy może grzałka aktywuje się jeżeli temp. wody spadnie poniżej ....stopni? Kolega ma prawdopodobnie pompę wpiętą bezpośrednio w instalacje i/lub zbyt mały przepływ. Nie preferuję takiego rozwiązania choć chyba 6kwh/rok to nie problem to jakieś 3zł niech będzie 5zł/rok. Działa zabezpieczenie przed zbyt niska temp. producent twierdzi że z dwóch powodów komfort i ochrona przed zbyt niską temp. Atlantic/Fujitsu rozwiązał to przez zastosowanie wbudowanego bufora chyba 30l. przez co urz. jest droższe i większe jeszcze inny producent ma predefiniowany program do podłogówki co fabryka to inny pomysł. Podobno nowe pompy maja mieć niższe progi zabezpieczeń temperaturowych więc można będzie oszczędzić 5zł/rok. U mnie pełnia zimy -3,5 na zewnątrz już niedługo -7 i będzie cop 3 w/g niemieckich badań (jeszcze raz podziękowania dla kolegi Obserwator pc) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.01.2014 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 U mnie pełnia zimy -3,5 na zewnątrz już niedługo -7 i będzie cop 3 w/g niemieckich badań (jeszcze raz podziękowania dla kolegi Obserwator pc) COP moze i tak, ale SPF bedzie ~2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 21.01.2014 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 COP moze i tak, ale SPF bedzie ~2. 3,16 w/g EN 14511 dla 9kw 400V http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_waermepumpe_liste_ab_2013.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiktor_core 22.01.2014 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 COP podawany w normach lub przez producenta jest mierzony w idealnych warunkach. Sprawdź u siebie, zmierz i wtedy się pochwal. W moich pompach tego "książkowego" COPu, w praktyce nigdy nie widziałem.Jak już podajesz jakieś temperatury - podaj jakie masz GZ, przy danej temp. DZ - bo to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 22.01.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 COP podawany w normach lub przez producenta jest mierzony w idealnych warunkach. Sprawdź u siebie, zmierz i wtedy się pochwal. W moich pompach tego "książkowego" COPu, w praktyce nigdy nie widziałem. Jak już podajesz jakieś temperatury - podaj jakie masz GZ, przy danej temp. DZ - bo to podstawa. Producent dla -7 w/g EN podaje 2,8 a 3,16 podają Niemcy dla swoich niezależnych badań w Polsce robi się tak oszczędne gz że maja zaniżone przepływy w stosunku do wymagań producenta pompy tanio Panie tanio a potem płacz na forum wczorajsza wizyta u klienta 600kwh za grudzień 240m2 sąsiad z tania instalacją 1000kwh 160m2 no ale rura w podłodze kosztuje rozdzielacz też no to teraz ma tanio będzie jeszcze taniej jak w końcu zima przyjdzie. Przy -7 mam nastawioną temp. w/g krzywej gz na sterowniku 33oC przy -15 36oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 22.01.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Co tak obciales te czesci dziesietne i nie podjesz po jakim czasie pracy pompy? Pisałem z pamięci , czas to na pewno 6 godzin . Postaram się wkleić wykres z mojego rejestratora to zobaczysz dokładnie. Nie długo zacznę podawać jeszcze wyniki z ciepłomierza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 22.01.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Kolega ma prawdopodobnie pompę wpiętą bezpośrednio w instalacje i/lub zbyt mały przepływ. Nie preferuję takiego rozwiązania choć chyba 6kwh/rok to nie problem to jakieś 3zł niech będzie 5zł/rok. Działa zabezpieczenie przed zbyt niska temp. producent twierdzi że z dwóch powodów komfort i ochrona przed zbyt niską temp. Atlantic/Fujitsu rozwiązał to przez zastosowanie wbudowanego bufora chyba 30l. przez co urz. jest droższe i większe jeszcze inny producent ma predefiniowany program do podłogówki co fabryka to inny pomysł. Podobno nowe pompy maja mieć niższe progi zabezpieczeń temperaturowych więc można będzie oszczędzić 5zł/rok. Sugerujesz, że powinienem mieć bufor? Też tak słyszałem, ponoć do 10*C, ale to raczej w celu wyeliminowania "problemów" podczas wygrzewania jastrychu, a nie do optymalizacji defrostów:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6292067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 22.01.2014 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Też tak słyszałem, ponoć do 10*C, ale to raczej w celu wyeliminowania "problemów" podczas wygrzewania jastrychu, a nie do optymalizacji defrostów:) witam ja bym to napisał inaczej: rozwiąże to "problemy" podczas wygrzewania jastrychu, w czasie pierwszych uruchomień w niewygrzanych domach oraz wyeliminuje konieczność załączania się grzałek przy defrostach ale co najważniejsze w mieszkaniach będzie można stale lub okresowo utrzymywać niższą temperaturę np. 15'C - bez "obawy", że grzałki się załączą 10'C - technika idzie do przodu:yes: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6292128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 22.01.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 witam ja bym to napisał inaczej: rozwiąże to "problemy" podczas wygrzewania jastrychu, w czasie pierwszych uruchomień w niewygrzanych domach oraz wyeliminuje konieczność załączania się grzałek przy defrostach ale co najważniejsze w mieszkaniach będzie można stale lub okresowo utrzymywać niższą temperaturę np. 15'C - bez "obawy", że grzałki się załączą 10'C - technika idzie do przodu:yes: pozdrawiam Bardzo dobrze to ująłeś A co do techniki to myślę, że to tez próba naprawienia błędu jaki Panasonic popełnił wprowadzając na rynek pompę bez programu wygrzewania jastrychu, czy utrzymywania temperatury anty-zamrożeniowej. Z tego co się orientuje to większość PCi takie możliwości posiada. A Panas chyba założył, że ich pompa będzie montowana tylko w wygrzanych już domach. Nawet na forum było kilka przypadków odstawiania się tej pompy przy niskich temperaturach zasilania - może dotarło to i do producentów:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6292254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 22.01.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Bardzo dobrze to ująłeś A co do techniki to myślę, że to tez próba naprawienia błędu jaki Panasonic popełnił wprowadzając na rynek pompę bez programu wygrzewania jastrychu, czy utrzymywania temperatury anty-zamrożeniowej. Z tego co się orientuje to większość PCi takie możliwości posiada. A Panas chyba założył, że ich pompa będzie montowana tylko w wygrzanych już domach. Nawet na forum było kilka przypadków odstawiania się tej pompy przy niskich temperaturach zasilania - może dotarło to i do producentów:confused: witam rzeczywistość jest trochę inna - Z tego co się orientuje to większość PCi takie możliwości posiada.??? to o czym piszesz nie tyczy się/nie tyczyło się tylko Panasonica popatrz, np. na Daikina technika idzie do przodu, rozwiązania są jeszcze lepsze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6292396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 22.01.2014 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 (edytowane) zewn. -7DZ po 1h 4,8/1 po 2h 4,4/0,6 Edytowane 22 Stycznia 2014 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6292424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.01.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 -10 C drogo) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6292642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 22.01.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 -6 jeszcze cop 3 gz 33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6292691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiktor_core 22.01.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Na zewnątrz -8C, wczoraj - 7 C Budynek pobiera konkretnie. W dodatku duuużo poszło CWU. DZ 5,2/ -1,5 GZ bufor 36C do 42C Krótkookresowy COP 3,57 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6292707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.01.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 -6 jeszcze cop 3 gz 33 Ja Ty masz 3 to ja mam przy DZ 4*C a GZ 30*C pewnie COP>5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6292709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania