Czy moja delta DZ nie jest za wysoka?

 

start PCi 1300

1422 zasilanie 4,4/-0,9 delta 4,9K

1539 zasilanie 3,6/-0,5 delta 3,1K

1617 zasilanie 3,5/-3,2 delta 6,7K

 

CWU grzała od 1300 do 1331

 

nie mam w PCi niestety czujnika wejscia DZ do pompy mam termometr zwykły z sondą, ale działa poprawnie bo go porównywałem z wyjściem DZ z pompy i różnica była niewielka.

 

gdy chodzi PCi całą noc to nad ranem na wyjściu DZ mam około -3,7 stopnia

 

Obiegówka DZ chodzi na 2gim biegu i się zastanawiam czy nie powinienem zmienić na 3?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291545
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Czy moja delta DZ nie jest za wysoka?

 

start PCi 1300

1422 zasilanie 4,4/-0,9 delta 4,9K

1539 zasilanie 3,6/-0,5 delta 3,1K

1617 zasilanie 3,5/-3,2 delta 6,7K

 

Dziwnie sie ta delta zachowuje. Ona powinna byc bardzo stala z tendencja do minimalnego zmniejszania sie (o dziesiate czesci K) wraz ze wzrostem temperatury zasilania. U Ciebie to jakas "loteria" i najpierw znajdz jej zrodlo.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291554
Udostępnij na innych stronach

1422 zasilanie 4,4/-0,9 delta 4,9K temperatura zasilania: 29,2

1539 zasilanie 3,6/-0,5 delta 3,1K temperatura zasilania: 29,6

1617 zasilanie 3,5/-3,2 delta 6,7K temperatura zasilania: 29,9

 

jest owinieta specjalna izolacja ( chłodniczą) plus zwykla szara, ale moze się ogrzewa? w kotłowni mam 20 stopni

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291585
Udostępnij na innych stronach

1422 zasilanie 4,4/-0,9 delta 4,9K temperatura zasilania: 29,2

1539 zasilanie 3,6/-0,5 delta 3,1K temperatura zasilania: 29,6

1617 zasilanie 3,5/-3,2 delta 6,7K temperatura zasilania: 29,9

 

jest owinieta specjalna izolacja ( chłodniczą) plus zwykla szara, ale moze się ogrzewa? w kotłowni mam 20 stopni

 

Nieprawdopodobne sa te wyniki. Nie wiem co moze byc tego przyczyna.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291599
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak w Panasie ale u mnie defrost odbywa się (dotychczas) bez grzałki.

Spece od Panasa: czy każdy defrost aktywuje grzałkę? Czy może grzałka aktywuje się jeżeli temp. wody spadnie poniżej ....stopni?

 

Kolega ma prawdopodobnie pompę wpiętą bezpośrednio w instalacje i/lub zbyt mały przepływ.

Nie preferuję takiego rozwiązania choć chyba 6kwh/rok to nie problem to jakieś 3zł niech będzie 5zł/rok.

Działa zabezpieczenie przed zbyt niska temp. producent twierdzi że z dwóch powodów komfort i ochrona przed zbyt niską temp.

Atlantic/Fujitsu rozwiązał to przez zastosowanie wbudowanego bufora chyba 30l. przez co urz. jest droższe i większe jeszcze inny producent ma predefiniowany program do podłogówki co fabryka to inny pomysł.

Podobno nowe pompy maja mieć niższe progi zabezpieczeń temperaturowych więc można będzie oszczędzić 5zł/rok.:)

 

U mnie pełnia zimy -3,5 na zewnątrz już niedługo -7 i będzie cop 3 w/g niemieckich badań (jeszcze raz podziękowania dla kolegi Obserwator pc)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291673
Udostępnij na innych stronach

COP podawany w normach lub przez producenta jest mierzony w idealnych warunkach.

Sprawdź u siebie, zmierz i wtedy się pochwal. W moich pompach tego "książkowego" COPu, w praktyce nigdy nie widziałem.

Jak już podajesz jakieś temperatury - podaj jakie masz GZ, przy danej temp. DZ - bo to podstawa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291786
Udostępnij na innych stronach

COP podawany w normach lub przez producenta jest mierzony w idealnych warunkach.

Sprawdź u siebie, zmierz i wtedy się pochwal. W moich pompach tego "książkowego" COPu, w praktyce nigdy nie widziałem.

Jak już podajesz jakieś temperatury - podaj jakie masz GZ, przy danej temp. DZ - bo to podstawa.

 

Producent dla -7 w/g EN podaje 2,8 a 3,16 podają Niemcy dla swoich niezależnych badań w Polsce robi się tak oszczędne gz że maja zaniżone przepływy w stosunku do wymagań producenta pompy tanio Panie tanio a potem płacz na forum wczorajsza wizyta u klienta 600kwh za grudzień 240m2 sąsiad z tania instalacją 1000kwh 160m2 no ale rura w podłodze kosztuje rozdzielacz też no to teraz ma tanio będzie jeszcze taniej jak w końcu zima przyjdzie.

Przy -7 mam nastawioną temp. w/g krzywej gz na sterowniku 33oC przy -15 36oC.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291808
Udostępnij na innych stronach

Co tak obciales te czesci dziesietne i nie podjesz po jakim czasie pracy pompy?

 

Pisałem z pamięci , czas to na pewno 6 godzin . Postaram się wkleić wykres z mojego rejestratora to zobaczysz dokładnie.

Nie długo zacznę podawać jeszcze wyniki z ciepłomierza :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6291836
Udostępnij na innych stronach

Kolega ma prawdopodobnie pompę wpiętą bezpośrednio w instalacje i/lub zbyt mały przepływ.

Nie preferuję takiego rozwiązania choć chyba 6kwh/rok to nie problem to jakieś 3zł niech będzie 5zł/rok.

Działa zabezpieczenie przed zbyt niska temp. producent twierdzi że z dwóch powodów komfort i ochrona przed zbyt niską temp.

Atlantic/Fujitsu rozwiązał to przez zastosowanie wbudowanego bufora chyba 30l. przez co urz. jest droższe i większe jeszcze inny producent ma predefiniowany program do podłogówki co fabryka to inny pomysł.

Podobno nowe pompy maja mieć niższe progi zabezpieczeń temperaturowych więc można będzie oszczędzić 5zł/rok.:)

 

Sugerujesz, że powinienem mieć bufor?

 

Też tak słyszałem, ponoć do 10*C, ale to raczej w celu wyeliminowania "problemów" podczas wygrzewania jastrychu, a nie do optymalizacji defrostów:)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6292067
Udostępnij na innych stronach

Też tak słyszałem, ponoć do 10*C, ale to raczej w celu wyeliminowania "problemów" podczas wygrzewania jastrychu, a nie do optymalizacji defrostów:)

 

witam

 

ja bym to napisał inaczej:

rozwiąże to "problemy" podczas wygrzewania jastrychu, w czasie pierwszych uruchomień w niewygrzanych domach oraz wyeliminuje konieczność załączania się grzałek przy defrostach

 

ale co najważniejsze w mieszkaniach będzie można stale lub okresowo utrzymywać niższą temperaturę np. 15'C - bez "obawy", że grzałki się załączą

 

10'C - technika idzie do przodu:yes:

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6292128
Udostępnij na innych stronach

witam

 

ja bym to napisał inaczej:

rozwiąże to "problemy" podczas wygrzewania jastrychu, w czasie pierwszych uruchomień w niewygrzanych domach oraz wyeliminuje konieczność załączania się grzałek przy defrostach

 

ale co najważniejsze w mieszkaniach będzie można stale lub okresowo utrzymywać niższą temperaturę np. 15'C - bez "obawy", że grzałki się załączą

 

10'C - technika idzie do przodu:yes:

 

pozdrawiam

 

Bardzo dobrze to ująłeś:yes:

A co do techniki to myślę, że to tez próba naprawienia błędu jaki Panasonic popełnił wprowadzając na rynek pompę bez programu wygrzewania jastrychu, czy utrzymywania temperatury anty-zamrożeniowej. Z tego co się orientuje to większość PCi takie możliwości posiada. A Panas chyba założył, że ich pompa będzie montowana tylko w wygrzanych już domach. Nawet na forum było kilka przypadków odstawiania się tej pompy przy niskich temperaturach zasilania - może dotarło to i do producentów:confused::rolleyes:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6292254
Udostępnij na innych stronach

Bardzo dobrze to ująłeś:yes:

A co do techniki to myślę, że to tez próba naprawienia błędu jaki Panasonic popełnił wprowadzając na rynek pompę bez programu wygrzewania jastrychu, czy utrzymywania temperatury anty-zamrożeniowej. Z tego co się orientuje to większość PCi takie możliwości posiada. A Panas chyba założył, że ich pompa będzie montowana tylko w wygrzanych już domach. Nawet na forum było kilka przypadków odstawiania się tej pompy przy niskich temperaturach zasilania - może dotarło to i do producentów:confused::rolleyes:

 

witam

 

rzeczywistość jest trochę inna -

Z tego co się orientuje to większość PCi takie możliwości posiada.
???

 

to o czym piszesz nie tyczy się/nie tyczyło się tylko Panasonica

popatrz, np. na Daikina

 

technika idzie do przodu, rozwiązania są jeszcze lepsze

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/154/#findComment-6292396
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...