trt 23.11.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) Podaje aktualne temperatury: Tdz = 6.4*C (czujnik wejścia DZ umieszczony na górze parownika) Del = 11.9*C (liczone na podstawie CZUJNIK DZ1) Tskr = 43,1*C (temperatura skraplania,czujnik umieszczony na górze skraplacza) Tpdz = 5,1*C (temperatura powrotu DZ, CZUJNIK DZ2) Tpar = -6.5*C (temperatura mierzona przy oszronionej rurze za TZR) Ciśnienie w instalacji DZ = 1.8bar Przepływ DZ - 4 sekcje po 15l/min (pompa obiegowa DZ na 3 biegu) Zdjęcie parownika - Odczytów ciśnień nie mam. Może palnę jakąś głupote ale czy możliwe, że powodem złych parametrów mógłby być zły kierunek pracy pompy DZ? Edytowane 23 Listopada 2014 przez trt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 23.11.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) To w takim razie jeszcze raz. DZ we/wyj mamy, za TZR mamy i coś ze skraplacza, ale nie wiadomo co. Podaj temperatury GZ we/wyj, wyjście gazu z parownika, wyjście gazu że sprężarki, wyjście cieczy że skraplacza i wejście cieczy do TZR. Ps: gdybyś faktycznie przewalał przez nią 3,6m3/h glikolu, to przy 1,5K delty jest trochę ponad 6 kW. Przy 6,4C na zasilaniu ta pompa powinna mieć pewnie ponad 9kW. Edytowane 23 Listopada 2014 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 24.11.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Dzisiaj już nie dam rady, jutro pomierzę wszystkie temperatury i podam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 24.11.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Tylko tak po np godzinie od startu, by się wszystko wygrzało i ustabilizowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 24.11.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Zmusiłem pompę do dłuższej pracy, a siebie do jej doglądania. Pompa ma kaganiec na godz. od 7:00 do 17:00, także posadzka w ciągu dnia się chyba dosyć mocno wychładza. Temperatury wyglądają tak: godz. 7:55 - temp. w domu 14,8*C (pompa "mogła" pracować do godz. 7:00, a temp, docelowa była ustawiona na 15*C)godz. 12:30 - temp. w domu 14,9*C godz. 16:50 - temp. w domu 14,5*C godz. 17:00 - pompa się włączyła, temperatura docelowa podniesiona do 16*Cgodz. 18:00 - temp. w domu 14,6*C. GZ wej. 18,3*C, wyj. 25,3*C, DZ wej. 7,5*C, wyj. 2,7*C, czyli delta GZ - 7K, delta DZ - 4,8Kgodz. 19:05 - temp. w domu 14,9*C. GZ wej. 19,5*C, wyj. 26,3*C, DZ wej. 6,9*C, wyj. 2,2*C, czyli delta GZ - 6,8K, delta DZ - 4,7Kgodz. 22:05 - temp. w domu 15,9*C. GZ wej. 21,7*C, wyj. 28,3*C, DZ wej. 6,3*C, wyj. 1,8*C, czyli delta GZ - 6,6K, delta DZ - 4,5K Widzę po tym, że faktycznie delta DZ zmniejsza się. Również delta GZ się zmniejsza, ale nad tym na razie nie rozmyślam ponieważ podłogówka jeszcze nie regulowana, temp. docelowe o niebo niższe niż planuję po zamieszkaniu i być może jedna obiegówka (na poddasze) jest za mała - ale to wyjdzie później.Teraz natomiast chciałby usłyszeć opinię na temat temp. DZ. Czy nie za szybko się wychładza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 25.11.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Zmusiłem pompę do dłuższej pracy, a siebie do jej doglądania. Pompa ma kaganiec na godz. od 7:00 do 17:00, także posadzka w ciągu dnia się chyba dosyć mocno wychładza. Temperatury wyglądają tak: .... Teraz natomiast chciałby usłyszeć opinię na temat temp. DZ. Czy nie za szybko się wychładza? Nic się nie wychładza. Po pierwszej godzinie różnice temperatur się ustalają dla przepływu energii z gruntu i potem są stabilne i powoli spadają. Jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 26.11.2014 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Delta DZ w normie Na razie nie ma się co martwić . Temperatura DZ sama w sobie może być. Dobrze aby nie spadała poniżej 0*. Zobaczysz co będzie w ciągłej eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 28.11.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Podpiąłem dziś sterownik pokojowy Sterr101 do pompy wg wskazówek mar1173 (dzięki ) i ustawiłem temperatury jak to kolega opisywał w innym wątku: 17 17,5 18 stopni dla poszczególnych godzin. W związku z tym pompa popracowała 2 godziny w dzień 13-15. Temperatury DZ po godzinie: 6,0/1,7 Najciekawsze jest to, że kilka dni temu wykalibrowałem czujniki na Dz za pomocą dwuczujnikowego termometru na DS18b20 (sprawdzone w wodzie z lodem) przy włączonej obiegówce Dz. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że teraz jak pompa pracowała to czujnik temp. powrotu glikolu z ziemi (w pompie) pokazywał podaną wyżej temperaturę (6,0) a termometr na DS'ach wskazywał temperaturę o 2 C wyższą! Czujniki DS schowane pod ciasną otuliną izolacyjną na wyjściu z rozdzielaczy Dz. Pytanie: Czy czujnik w pompie wychładza się za mocno od "czegoś" w pompie? Czy DS, ten jeden od powrotu myli się o 2C mimo wyskalowania i sprawdzenia w wodzie z lodem (dwukrotnie)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.11.2014 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Precyzyjny pomiar temperatury to nie jest wbrew pozorom prosta sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 29.11.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Pyksiu, podejdżmy do tego po inżyniersku gdzie jest błąd, pomijając czynnik ludzki oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 29.11.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Podpiąłem dziś sterownik pokojowy Sterr101 do pompy wg wskazówek mar1173 (dzięki ) i ustawiłem temperatury jak to kolega opisywał w innym wątku: 17 17,5 18 stopni dla poszczególnych godzin. W związku z tym pompa popracowała 2 godziny w dzień 13-15. Temperatury DZ po godzinie: 6,0/1,7 Najciekawsze jest to, że kilka dni temu wykalibrowałem czujniki na Dz za pomocą dwuczujnikowego termometru na DS18b20 (sprawdzone w wodzie z lodem) przy włączonej obiegówce Dz. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że teraz jak pompa pracowała to czujnik temp. powrotu glikolu z ziemi (w pompie) pokazywał podaną wyżej temperaturę (6,0) a termometr na DS'ach wskazywał temperaturę o 2 C wyższą! Czujniki DS schowane pod ciasną otuliną izolacyjną na wyjściu z rozdzielaczy Dz. Pytanie: Czy czujnik w pompie wychładza się za mocno od "czegoś" w pompie? Czy DS, ten jeden od powrotu myli się o 2C mimo wyskalowania i sprawdzenia w wodzie z lodem (dwukrotnie)? To mocowanie czujników w pc to lipa. Jak chciałbyś w miarę dokładne pomiary to musiałbyś zamiast kolanek na instalacji włożyć trójniki i redukcję na 1/2 i osłonę czujnika i dopiero w nią czujnik zalany olejem(wejście od góry. Przy przylgowym pomiarze to dokładność +/- 1. Przy wykonywaniu instalacji to nie jest problem ale teraz nie ma sensu przerabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 29.11.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Więc chyba moje pomiary DS'ami są w miarę rzetelne, to by świadczyło o całkiem ciepłym Dz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.11.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Pyksiu, podejdżmy do tego po inżyniersku gdzie jest błąd, pomijając czynnik ludzki oczywiście Trudno powiedziec. U mnie pomiar przylgowy na wejsciu DZ zgadza sie mniej wiecej z tym na pompie, za to zimna strona juz ni jak. To wszystko kwestia dokladnosci danego sposobu pomiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 29.11.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Jeśli DSy i czujniki z pompy w trakcie załączenia samej obiegówki Dz pokazują tę samą T a przy włączonej sprężarce wszystko się rozjeżdża tzn., że tu musi być pies pogrzebany. Mamy chyba wpływ niższej temp. wewnątrz pompy.Dobiorę się do mojej PC dopiero po sezonie grzewczym i sprawdzę jak to wygląda wewnątrz a i tak muszę zajrzeć do środka bo jak dla mnie jest zbyt hałaśliwa a z tego co zauważyłem podczas instalacji to boczne ścianki obudowy nie są wyciszone więc trzeba będzie to poprawić.Czym to zrobić dobrze i tanio? Polecicie coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 29.11.2014 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 rwojtek czy Twoja pompa to Ekontech? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 29.11.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Nie, PPC Ecopower C9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 30.11.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 po 1 godzinie pracy DZ: 5,0 / 3,0 a po 2 godzinach pracy: 4,9 / 2,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 30.11.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 U mnie po szaleństwach weekendowej taryfy i pc Dimplex 5kW odczyty temperatur wyglądają następująco (wykresy z http://pvmonitor.pl/user_pc.php?pc=1&idinst=15 ):http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=292034&d=1417373438Wychodzi mniej więcej 8.2*/6.5*. Gdyby ktoś chciał takie wykresy sobie rejestrować, to wystarczy zakup czujników DS1820 i LanKontrolera, który jest w stanie wysyłać pomiary na pvmonitor.pl. Można też w dowolny inny sposób czytać temperatury (Arduino, cienki klient, czy jakkolwiek inaczej) i wysyłać pomiary na stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki_0luk1 01.12.2014 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 (edytowane) Może mi coś podpowiecie... Moja pompa NIBE F1145 8KW. Wydaje mi się, że mam sporą liczbę załączeń bo w ostatnich dniach to 12-13 razy na dobę. Temperatura dolnego źródła na koniec pracy pomby to Wejście 2.9, Wyjście -0.2. To drugi rok kiedy pompa pracuje, z tekstów które tutaj czytam to raczej nie jest szałowo. Mam dwa odwierty ok. 10m od siebie, 80mw pionie, glikol propylenowy (nie wiem do jakiej temp.). Zrobiłem trochę zdjęć i z tego co udaje mi się wyczytać jest tak:obliczona temp. zasilania 31.6temp pomieszczenia 21.9 (ustawione 22),srednia temp zewnetrzna: -2.8goracy gaz: 91,4zasysany gaz: 6.3wyjscie skraplacza: 57.1 Może ktoś mi powiedzieć czy tak działa prawidłowo czy powinnien coś przestawić/wezwać serwis ? Edytowane 1 Grudnia 2014 przez marecki_0luk1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 01.12.2014 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2014 Wydaje mi się, że mam sporą liczbę załączeń bo w ostatnich dniach to 12-13 razy na dobę. Temperatura dolnego źródła na koniec pracy pomby to Wejście 2.9, Wyjście -0.2. No raczej to nie jest kwestia "wydawania się". 12-13 startów na dobę to dużo, żeby nie powiedzieć bardzo za dużo. Pytania uzupełniające: - domyślam się, że te 12-13 startów to łącznie z c.w.u. ? - jak długie są cykle grzania na cele c.o. i jakie są na koniec tych cyklów temperatury DZ ? - jeżeli cykl trwa np. godzinę to jakie są temp DZ po tej godzinie Tak na szybko: zbyt częste taktowanie PCi może być spowodowane min. bardzo małą wartością histerezy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania