Podaje aktualne temperatury:

 

Tdz = 6.4*C (czujnik wejścia DZ umieszczony na górze parownika)

Del = 11.9*C (liczone na podstawie CZUJNIK DZ1)

Tskr = 43,1*C (temperatura skraplania,czujnik umieszczony na górze skraplacza)

Tpdz = 5,1*C (temperatura powrotu DZ, CZUJNIK DZ2)

Tpar = -6.5*C (temperatura mierzona przy oszronionej rurze za TZR)

Ciśnienie w instalacji DZ = 1.8bar

 

Przepływ DZ - 4 sekcje po 15l/min (pompa obiegowa DZ na 3 biegu)

 

Zdjęcie parownika - pompa.jpg

 

Odczytów ciśnień nie mam.

 

 

Może palnę jakąś głupote ale czy możliwe, że powodem złych parametrów mógłby być zły kierunek pracy pompy DZ?

Edytowane przez trt
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/189/#findComment-6649848
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

To w takim razie jeszcze raz.

DZ we/wyj mamy, za TZR mamy i coś ze skraplacza, ale nie wiadomo co.

Podaj temperatury GZ we/wyj, wyjście gazu z parownika, wyjście gazu że sprężarki, wyjście cieczy że skraplacza i wejście cieczy do TZR.

 

Ps: gdybyś faktycznie przewalał przez nią 3,6m3/h glikolu, to przy 1,5K delty jest trochę ponad 6 kW.

Przy 6,4C na zasilaniu ta pompa powinna mieć pewnie ponad 9kW.

Edytowane przez Vld
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/189/#findComment-6649984
Udostępnij na innych stronach

Zmusiłem pompę do dłuższej pracy, a siebie do jej doglądania. Pompa ma kaganiec na godz. od 7:00 do 17:00, także posadzka w ciągu dnia się chyba dosyć mocno wychładza. Temperatury wyglądają tak:

 

godz. 7:55 - temp. w domu 14,8*C (pompa "mogła" pracować do godz. 7:00, a temp, docelowa była ustawiona na 15*C)

godz. 12:30 - temp. w domu 14,9*C

godz. 16:50 - temp. w domu 14,5*C

 

godz. 17:00 - pompa się włączyła, temperatura docelowa podniesiona do 16*C

godz. 18:00 - temp. w domu 14,6*C. GZ wej. 18,3*C, wyj. 25,3*C, DZ wej. 7,5*C, wyj. 2,7*C, czyli delta GZ - 7K, delta DZ - 4,8K

godz. 19:05 - temp. w domu 14,9*C. GZ wej. 19,5*C, wyj. 26,3*C, DZ wej. 6,9*C, wyj. 2,2*C, czyli delta GZ - 6,8K, delta DZ - 4,7K

godz. 22:05 - temp. w domu 15,9*C. GZ wej. 21,7*C, wyj. 28,3*C, DZ wej. 6,3*C, wyj. 1,8*C, czyli delta GZ - 6,6K, delta DZ - 4,5K

 

Widzę po tym, że faktycznie delta DZ zmniejsza się. Również delta GZ się zmniejsza, ale nad tym na razie nie rozmyślam ponieważ podłogówka jeszcze nie regulowana, temp. docelowe o niebo niższe niż planuję po zamieszkaniu i być może jedna obiegówka (na poddasze) jest za mała - ale to wyjdzie później.

Teraz natomiast chciałby usłyszeć opinię na temat temp. DZ. Czy nie za szybko się wychładza?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/189/#findComment-6651422
Udostępnij na innych stronach

Zmusiłem pompę do dłuższej pracy, a siebie do jej doglądania. Pompa ma kaganiec na godz. od 7:00 do 17:00, także posadzka w ciągu dnia się chyba dosyć mocno wychładza. Temperatury wyglądają tak:

....

Teraz natomiast chciałby usłyszeć opinię na temat temp. DZ. Czy nie za szybko się wychładza?

 

Nic się nie wychładza. Po pierwszej godzinie różnice temperatur się ustalają dla przepływu energii z gruntu i potem są stabilne i powoli spadają. Jest ok.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/189/#findComment-6651779
Udostępnij na innych stronach

Podpiąłem dziś sterownik pokojowy Sterr101 do pompy wg wskazówek mar1173 (dzięki :yes:) i ustawiłem temperatury jak to kolega opisywał w innym wątku: 17 17,5 18 stopni dla poszczególnych godzin. W związku z tym pompa popracowała 2 godziny w dzień 13-15.

 

Temperatury DZ po godzinie: 6,0/1,7

 

Najciekawsze jest to, że kilka dni temu wykalibrowałem czujniki na Dz za pomocą dwuczujnikowego termometru na DS18b20 (sprawdzone w wodzie z lodem) przy włączonej obiegówce Dz. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że teraz jak pompa pracowała to czujnik temp. powrotu glikolu z ziemi (w pompie) pokazywał podaną wyżej temperaturę (6,0) a termometr na DS'ach wskazywał temperaturę o 2 C wyższą! Czujniki DS schowane pod ciasną otuliną izolacyjną na wyjściu z rozdzielaczy Dz.

Pytanie: Czy czujnik w pompie wychładza się za mocno od "czegoś" w pompie? Czy DS, ten jeden od powrotu myli się o 2C mimo wyskalowania i sprawdzenia w wodzie z lodem (dwukrotnie)?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/189/#findComment-6657097
Udostępnij na innych stronach

Podpiąłem dziś sterownik pokojowy Sterr101 do pompy wg wskazówek mar1173 (dzięki :yes:) i ustawiłem temperatury jak to kolega opisywał w innym wątku: 17 17,5 18 stopni dla poszczególnych godzin. W związku z tym pompa popracowała 2 godziny w dzień 13-15.

 

Temperatury DZ po godzinie: 6,0/1,7

 

Najciekawsze jest to, że kilka dni temu wykalibrowałem czujniki na Dz za pomocą dwuczujnikowego termometru na DS18b20 (sprawdzone w wodzie z lodem) przy włączonej obiegówce Dz. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że teraz jak pompa pracowała to czujnik temp. powrotu glikolu z ziemi (w pompie) pokazywał podaną wyżej temperaturę (6,0) a termometr na DS'ach wskazywał temperaturę o 2 C wyższą! Czujniki DS schowane pod ciasną otuliną izolacyjną na wyjściu z rozdzielaczy Dz.

Pytanie: Czy czujnik w pompie wychładza się za mocno od "czegoś" w pompie? Czy DS, ten jeden od powrotu myli się o 2C mimo wyskalowania i sprawdzenia w wodzie z lodem (dwukrotnie)?

 

To mocowanie czujników w pc to lipa. Jak chciałbyś w miarę dokładne pomiary to musiałbyś zamiast kolanek na instalacji włożyć trójniki i redukcję na 1/2 i osłonę czujnika i dopiero w nią czujnik zalany olejem(wejście od góry. Przy przylgowym pomiarze to dokładność +/- 1. Przy wykonywaniu instalacji to nie jest problem ale teraz nie ma sensu przerabiać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/189/#findComment-6657469
Udostępnij na innych stronach

Pyksiu, podejdżmy do tego po inżyniersku ;) gdzie jest błąd, pomijając czynnik ludzki oczywiście :)

 

Trudno powiedziec. U mnie pomiar przylgowy na wejsciu DZ zgadza sie mniej wiecej z tym na pompie, za to zimna strona juz ni jak. To wszystko kwestia dokladnosci danego sposobu pomiaru.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/189/#findComment-6657482
Udostępnij na innych stronach

Jeśli DSy i czujniki z pompy w trakcie załączenia samej obiegówki Dz pokazują tę samą T a przy włączonej sprężarce wszystko się rozjeżdża tzn., że tu musi być pies pogrzebany. Mamy chyba wpływ niższej temp. wewnątrz pompy.

Dobiorę się do mojej PC dopiero po sezonie grzewczym i sprawdzę jak to wygląda wewnątrz a i tak muszę zajrzeć do środka bo jak dla mnie jest zbyt hałaśliwa a z tego co zauważyłem podczas instalacji to boczne ścianki obudowy nie są wyciszone więc trzeba będzie to poprawić.

Czym to zrobić dobrze i tanio? Polecicie coś?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/189/#findComment-6657718
Udostępnij na innych stronach

U mnie po szaleństwach weekendowej taryfy i pc Dimplex 5kW odczyty temperatur wyglądają następująco (wykresy z http://pvmonitor.pl/user_pc.php?pc=1&idinst=15 ):

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=292034&d=1417373438

Wychodzi mniej więcej 8.2*/6.5*. Gdyby ktoś chciał takie wykresy sobie rejestrować, to wystarczy zakup czujników DS1820 i LanKontrolera, który jest w stanie wysyłać pomiary na pvmonitor.pl. Można też w dowolny inny sposób czytać temperatury (Arduino, cienki klient, czy jakkolwiek inaczej) i wysyłać pomiary na stronę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/189/#findComment-6658910
Udostępnij na innych stronach

Może mi coś podpowiecie... Moja pompa NIBE F1145 8KW. Wydaje mi się, że mam sporą liczbę załączeń bo w ostatnich dniach to 12-13 razy na dobę. Temperatura dolnego źródła na koniec pracy pomby to Wejście 2.9, Wyjście -0.2. To drugi rok kiedy pompa pracuje, z tekstów które tutaj czytam to raczej nie jest szałowo. Mam dwa odwierty ok. 10m od siebie, 80mw pionie, glikol propylenowy (nie wiem do jakiej temp.). Zrobiłem trochę zdjęć i z tego co udaje mi się wyczytać jest tak:

obliczona temp. zasilania 31.6

temp pomieszczenia 21.9 (ustawione 22),

srednia temp zewnetrzna: -2.8

goracy gaz: 91,4

zasysany gaz: 6.3

wyjscie skraplacza: 57.1

 

Może ktoś mi powiedzieć czy tak działa prawidłowo czy powinnien coś przestawić/wezwać serwis ?

Edytowane przez marecki_0luk1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/189/#findComment-6659497
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się, że mam sporą liczbę załączeń bo w ostatnich dniach to 12-13 razy na dobę. Temperatura dolnego źródła na koniec pracy pomby to Wejście 2.9, Wyjście -0.2.

 

No raczej to nie jest kwestia "wydawania się". 12-13 startów na dobę to dużo, żeby nie powiedzieć bardzo za dużo.

Pytania uzupełniające:

- domyślam się, że te 12-13 startów to łącznie z c.w.u. ?

- jak długie są cykle grzania na cele c.o. i jakie są na koniec tych cyklów temperatury DZ ?

- jeżeli cykl trwa np. godzinę to jakie są temp DZ po tej godzinie

Tak na szybko: zbyt częste taktowanie PCi może być spowodowane min. bardzo małą wartością histerezy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/189/#findComment-6660109
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...