Nie wiem jak masz zrobiona instalacje, ale jesli nie masz rotametrow na odwiertach, to ja bym podczas pracy pompy zakrecil najpierw jeden z odwiertow, 30 min pozniej drugi (oczywiscie wczesniej odkrecajac pierwszy) i majac wyniki pomiaru temperatury DZ probowal wyciagac jakies wnioski. Taka dodatkowa porcja danych moze (ale nie musi) cos podpowiedziec.

 

Przy pompie 10kW i slabych przeplywach mialby chyba wyzsza delte ?

 

Tomasz, a termometry weryfikowales ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004177
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Przy pompie 10kW i slabych przeplywach mialby chyba wyzsza delte ?

 

Tomasz, a termometry weryfikowales ?

Nie ma potrzeby wszystko z nimi w porządku, zamontowane w odpowiednim miejscu, w odpowiedni sposób i dobrze zaizolowane.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004252
Udostępnij na innych stronach

Przy pompie 10kW i slabych przeplywach mialby chyba wyzsza delte ?

 

Jak znam zycie, to Wihi zrobil na sporych srednicach.

 

Nie ma potrzeby wszystko z nimi w porządku, zamontowane w odpowiednim miejscu, w odpowiedni sposób i dobrze zaizolowane.

 

To czy pomiar delty jest wiarygodny, sprawdza sie banalnie prosto. Wystarczy, ze zalaczysz sama obiegowke DZ i po 10 min zrobisz odczyt z termometrow. Roznica wskazan pokaze o ile i jakim znakiem nalezy korygowac odczytana delte.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004353
Udostępnij na innych stronach

To czy pomiar delty jest wiarygodny, sprawdza sie banalnie prosto. Wystarczy, ze zalaczysz sama obiegowke DZ i po 10 min zrobisz odczyt z termometrow. Roznica wskazan pokaze o ile i jakim znakiem nalezy korygowac odczytana delte.

 

Dzięki za sugestię, spróbuję zrobić tak jak piszesz. Nie jestem tylko pewny czy jest możliwość odpalenia samej obiegówki bez załączenia się PCI.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004527
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za sugestię, spróbuję zrobić tak jak piszesz. Nie jestem tylko pewny czy jest możliwość odpalenia samej obiegówki bez załączenia się PCI.

 

Mozesz wylaczyc sama sprezarke ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004639
Udostępnij na innych stronach

Raczej nie, bo obiegówki włączają się równocześnie ze sprężarką.

Programowo nie wyłączysz, ale można po zdjęciu przedniej ścianki wyłączyć zabezpieczenie silnikowe (przekręcić czarne pokrętło w lewo o 90stopni)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004649
Udostępnij na innych stronach

Programowo nie wyłączysz, ale można po zdjęciu przedniej ścianki wyłączyć zabezpieczenie silnikowe (przekręcić czarne pokrętło w lewo o 90stopni)

 

Dzięki:)

A obiegówkę jak potem włączyć?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004769
Udostępnij na innych stronach

...A obiegówkę jak potem włączyć?

Po starcie PC ruszą obiegówki bez sprężarki (bo przecież będzie miała odcięte zasilanie). Po sprawdzeniu temperatur przywracasz zasilanie sprężarce i gotowe.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004776
Udostępnij na innych stronach

u mnie po ok 5h pracy już mam minus na wyjściu 1,5/-1 ( Dz 3 x 74 metry )

30 minut po starcie mam 6/3 -wychodzi na to że DZ dale mało W z metra ( pierwsze 2 metry glina dalej iły ) - i trzeba było robić poziomy patrząc na Wasze temperatury :)

pocieszam się tym ze takie temperatury wystarczają do prawidłowej pracy mojej pompy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7008557
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...