U mnie z PC wychodzi 13.4 C przy parametrach:

GZ

T zas. 29.4

T pow 27.9

T gazu 42 C

T ssania 15

T skraplania 30 C ciśnienie 18 bar

T parowania 10.7 ciśnienie 10.2 bar

Moc pompy 3 kW (COP ze sterownika 8.9)

 

Moc prądu pobierana 380 W (z podlicznika)

Edytowane przez jgrolik
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/230/#findComment-7189559
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

  • 2 weeks później...

Zrobiłem sobie stały monitoring temperatury DZ , GZ oraz wody z sieci.

 

Wnioski na teraz są takie:

 

Temperatura Wody z sieci : 13.1 C

Temperatura DZ gdy pompa nie pracuje : 12.6 C

 

Czyli jak na razie DZ wychłodziło się o około 0.5 C

 

Co prawda nie skalowałem termometrów (LM35CAZ 10mV/C), ale pokazują dość zbieżne temperatury, zwłaszcza, że według danych katalogowych mają rozrzut +-0.2 C

 

W czasie gdy PC grzeje CWU to z pompy wychodzi solanka o temperaturze minimalnej 8.6 C a wraca z DZ o temp 10.5 C (delta ok 2 C moc pompy ok 6.4 kW przepływ na DZ z obliczeń ok 3m3/h)

 

Zobaczymy jak będzie wyglądać reszta sezonu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/230/#findComment-7208971
Udostępnij na innych stronach

 

Co prawda nie skalowałem termometrów (LM35CAZ 10mV/C), ale pokazują dość zbieżne temperatury, zwłaszcza, że według danych katalogowych mają rozrzut +-0.2 C

 

 

to wyskaluj

polecam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/230/#findComment-7209480
Udostępnij na innych stronach

to wyskaluj

polecam

 

Jaka dokładność i precyzja wg. Ciebie będzie wystarczająca ?

 

Jaki typ czujników masz u siebie ? DS 1-wire ?

Edytowane przez jgrolik
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/230/#findComment-7209488
Udostępnij na innych stronach

to wyskaluj

polecam

 

Z danych technicznych LM35 :

 

The LM35 device does not require any external calibration or trimming to provide typical accuracies of ±¼°C at room temperature

 

W jakim celu chcesz kalibrować te czujniki temperatury ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/230/#findComment-7210212
Udostępnij na innych stronach

po godzinie grzania:

wyjście 1,8 C

wejscie 4,5 C

 

Okolice Bydgoszczy to może pod Suwałkami? Biegun zimna jak nic.

Słabo z temperaturami jak na 400mb rury w ziemi (plus dobiegi!).....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/230/#findComment-7218510
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj miałem spadek napięcia w czasie grzania CWU więc pompa wywaliła alarm dzięki temu przez kilka godzin pracowała pompa DZ więc znam temperaturę DZ nieobciążonego.

 

Temperatura DZ (nieobciążone) 11.1 C

Temperatura zimnej wody przychodzącej z sieci 11.6 C

Temperatura DZ w czasie pracy PC 10.2 C

Temperatura solanki na wyjściu z pompy 8.6 C

 

W czasie pracy pompa pobierała średnio 430-440 W prądu z sieci i ok 2.5-2.8kW z gruntu.

Temperatura zewnętrzna -0.8 C

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/230/#findComment-7221075
Udostępnij na innych stronach

Wihajster,

Odpowiedz mi prosze dlaczego są tak słabe parametry dolnego źródła, może dlatego że Panowie którzy wkładali kolektor nie zalewali dziur bentonitem?

odwierty sa dokladnie 105m i 108 m; wykopane są ok 5 metrów od domu i wchodzą bezpośrednio do kotłowni pod fundamentami.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/230/#findComment-7221425
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Wihajster,

Odpowiedz mi prosze dlaczego są tak słabe parametry dolnego źródła, może dlatego że Panowie którzy wkładali kolektor nie zalewali dziur bentonitem?

odwierty sa dokladnie 105m i 108 m; wykopane są ok 5 metrów od domu i wchodzą bezpośrednio do kotłowni pod fundamentami.

Nie chwal się tym publicznie, ciężkie czasy przy tej za(...) władzy idą.

Poniżej 100m wszedłeś w sprawy górnicze (nawet na "zwyczajnym" terenie) a założę się że "planu ruchu" itd. nie miałeś wraz z wykonawcami?

Może zaboleć!!!

 

Odwierty wystarczy przeważnie wypełnić urobkiem z bentonitem, choć nie wszędzie!

Edytowane przez wihajster
nawias
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/230/#findComment-7229541
Udostępnij na innych stronach

Nie chwal się tym publicznie, ciężkie czasy przy tej za(...) władzy idą.

Poniżej 100m wszedłeś w sprawy górnicze (nawet na "zwyczajnym" terenie) a założę się że "planu ruchu" itd. nie miałeś wraz z wykonawcami?

Może zaboleć!!!

 

Odwierty wystarczy przeważnie wypełnić urobkiem z bentonitem, choć nie wszędzie!

 

 

Zle sie wyraziklem,

Głębokość odwiertów nie przekracza 100m, Te sondy podane są razem z dobiegiem do kotłowni. Przed jakimikolwiek pracami zrobiony był oczywiście projekt odwiertow.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/230/#findComment-7229863
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...