Po dwóch godzinach dz 3x76 Panowie od odwiertów nie wypełnili niczym przestrzeni obok sond i porobiły się leje w ziemi. Zastanawiam się czy na wiosnę nie spróbować tego jakoś zagęścić. Odkopac trochę i lac wodę z węża obok sond + piasek? Co o tym myślicie? Mam dostęp do koparki wiec nie było by większego problemu wykopać. Edytowane przez laskim
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/232/#findComment-7252820
Udostępnij na innych stronach

Po dwóch godzinach dz 3x76 Panowie od odwiertów nie wypełnili niczym przestrzeni obok sond i porobiły się leje w ziemi. Zastanawiam się czy na wiosnę nie spróbować tego jakoś zagęścić. Odkopac trochę i lac wodę z węża obok sond + piasek? Co o tym myślicie? Mam dostęp do koparki wiec nie było by większego problemu wykopać.

No to trochę problem. Nic już teraz raczej nie zrobisz. Możesz spróbować zamulić trochę otwory ale jak sam pisałeś są one po 76 a tą metodą może kilka metrów wypełnisz. Można mieć tylko nadzieję, że same się zacisną.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/232/#findComment-7253055
Udostępnij na innych stronach

Jestem w fazie pierwszego wygrzewania (budynek ma ocieplony tylko stropodach), na starcie temp. posadzki była -8, szósta doba od uruchomienia CO, po 120 godzinach pracy (praktycznie ciągłej) -0.7/-4.2 (DZ pionowe), Mam nadzieję, że moje DZ wróci do pełni sił..., Ktoś miał doświadczenia z tak długą/ciągłą pracą PC?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/232/#findComment-7259065
Udostępnij na innych stronach

tym co mają p-w pewnie tak :p

 

Witam

 

Jakoś nie płaczę

W tej chwili -8* na zewnątrz,w domu 22,6, temp. zasilania 31, powrotu 28, wytw. energia 5,2 kW, pobierana sieci 1,57 kW.

 

Ciepło pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/232/#findComment-7261297
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Jakoś nie płaczę

W tej chwili -8* na zewnątrz,w domu 22,6, temp. zasilania 31, powrotu 28, wytw. energia 5,2 kW, pobierana sieci 1,57 kW.

 

Ciepło pozdrawiam

 

Pratchawiec

 

Masz lepszy COP niż producent przewiduje... Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/232/#findComment-7261304
Udostępnij na innych stronach

Masz lepszy COP niż producent przewiduje... Pozdrawiam

 

Niezupełnie

Dane odczytane minutę przed edycją posta ze sterownika PC, ciepłomierza i podlicznika.

Zauważ przy tym, że temp. zasilania to 31* a nie katalogowe 35.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/232/#findComment-7261311
Udostępnij na innych stronach

(...)Zauważ przy tym, że temp. zasilania to 31* a nie katalogowe 35.

Właśnie tak, temperatura skraplania bardzo wpływa na COP...

Niewielki wzrost temperatury na wyjściu z pompy wyraźnie obniża efektywność.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/232/#findComment-7261328
Udostępnij na innych stronach

wczoraj wieczorem po 2h pracy miałem 4,2/1,7

od tego czasu cały czas pracuje i spadło o 0,3

-10C na zewnątrz, PC ma wreszcie okazję się wykazać ;)

tytułem uzupełnienia - najniższa zanotowana temperatura na DZ to +2C na koniec okresu grzewczego

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/232/#findComment-7261353
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...