bobrow 15.01.2017 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 To też boli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 15.01.2017 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Pilnuj tego, zeby nie zamrozic DZ. Masz je zrobione jak widze na 50W/m. To zdecydowanie zbyt optymistyczna wartosc jak na ciagla prace PCi przy wygrzewaniu chalupy. Dzięki za czujność , na ten moment chcę dobić temperaturą do 20 stopni i tak przytrzymać kilka dni. Mam w salonie 20 i 19 w cześci nocnej. Więc lada godziny temperatura już bedzie na podtrzymaniu i DZ nie bedzie tak eksploatowane. Dom mam przy domu rodziców więc kilka razy dziennie chodzę i sprawdzam. Edytowane 15 Stycznia 2017 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba34 16.01.2017 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Witam, w tym sezonie uruchomiłem PC, budynek niezamieszkały w fazie prac wykończeniowych. W załączeniu przesyłam wykres pracy pompy z loggera2017_01_14-vgraph.zip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba34 16.01.2017 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 (edytowane) Pyxis, Twoje dane ze stopki dotyczą tylko CO czy też CWU? Kto jest Twoim dostawcą energii bo stawki baaaardzo atrakcyjne za kWh Edytowane 16 Stycznia 2017 przez kuba34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 17.01.2017 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Od 3 lat próbuję zamrozić swoje za małe dz i nie daję rady. W krajach skandynawskich muszą mieć paznokcie poobgryzane do samych paliczków.Mogę dać tylko jedną radę: Pompujcie ile tylko potrzebujecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.01.2017 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Pyxis, Twoje dane ze stopki dotyczą tylko CO czy też CWU? Kto jest Twoim dostawcą energii bo stawki baaaardzo atrakcyjne za kWh To sa dane za CO. Wczesniej kupowalem energiie w Tauronie, a teraz w Fortum (dawny Duon). Taryfa G12W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba34 17.01.2017 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 To sa dane za CO. Wczesniej kupowalem energiie w Tauronie, a teraz w Fortum (dawny Duon). Taryfa G12W. Dzięki za info, jestem w trakcie zmiany sprzedawcy również na Fortum, czy miałeś jakieś problemy z tą firmą w zakresie rozliczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.01.2017 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 W sumie nie. Na pierwszej fakturze mialem omylkowo zamienione zuzycie miedzy taryfami. Wyjasnilem to i nastepne platnosci byly juz liczone poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uli27 19.01.2017 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 U mnie dzisiaj wejście 2 stopnie wyjście -1. Kolektor płaski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 20.01.2017 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Dzis z nocy w czasie grzania na celeCO 3.6/2.6CWU 3.0/1.6 Jak tak dalej temperatury ujemne będą się utrzymywać, to chyba moja PC dobije do 0 C w tym roku. W zeszłym roku DZ było cirplejsze i w sumie to regeneracja się już nawet dało zaobserwować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 20.01.2017 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 U mnie dzisiaj po 2h grzania 5,5/1,5 Zapytam z ciekawosci... Czym jest spowodowany gwaltowny wzrost temperatur zaraz po skonczonym grzaniu?Przyklad:godz: 14:53- 5,5/1,514:55- pompa wylacza sie14:57- 5,8/4,114:58- 6,0/4,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 20.01.2017 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 U mnie dzisiaj po 2h grzania 5,5/1,5 Zapytam z ciekawosci... Czym jest spowodowany gwaltowny wzrost temperatur zaraz po skonczonym grzaniu? Przyklad: godz: 14:53- 5,5/1,5 14:55- pompa wylacza sie 14:57- 5,8/4,1 14:58- 6,0/4,8 Zatrzymanie obiegu solanki i czujnik temperatury zaczyna ogrzewać się od otoczenia. Masz odwierty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 20.01.2017 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Tak. 3 odwierty, razem 214m. Pompa 9,7kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.01.2017 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 po 2h 2,9/0,4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.01.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Po jedenastu godzinach grzania 2.2/-1.2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnocon 22.01.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Po grzaniu mam u siebie 0/-3 ale od jakiegos czasu temp w buforze spada do 20 stopni (mam 50 stopni i histereza 10 stopni) wczesniej bylo ok. w domu mam 21,5 i w sypialni 20.5 wracam z pracy o tu 20.5 w salonie zamist 21,5, pierwszym problem byl tauron, w ciagu dnia pompa sie wylaczala kilka razy z powodu zaniku napiecia mialem 247/245/210 V zglosilem, poprawiaja i jest lepiej ale za to teraz pojawi sie czesto "Temp. pierw. poza granicami zastosowania" i włącza opóźnienie na 10 min, ponawia i znowu to samo. Temp w dolnym źródle jest 2/2 wg specyfikacji pompa powinna pracować nawet na -5. co jest grane ? od 2 tygodni prosze sie o przyjazd serwisanta na przeglad, myslalem ze on mi to wyjasni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 22.01.2017 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Po jedenastu godzinach grzania 2.2/-1.2 Nie było u Ciebie wcześniej prądu przez kilka dni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.01.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Nie było u Ciebie wcześniej prądu przez kilka dni? Był, dlaczego pytasz? Myślisz, że nadganiam straty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 22.01.2017 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Był, dlaczego pytasz? Myślisz, że nadganiam straty? Przy Twoim ozc mi na to wygląda. Może w ostatnim czasie miałeś mocno romantyczny wieczór z żoną przy kominku, u mnie raz tak było i teraz kominek czeka na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.01.2017 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Nie do końca. Chciałem sprawdzić temp.DZ ale po ostatnich baletach wstałem po 9 tej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.