JTKirk 04.02.2018 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 wczoraj było 4,1C po 3h pracyTomek - masz rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 08.02.2018 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 4 godz. Grzania z pełna mocą temp 4,7C/ 0,3 C w domu 22,2 C na zewnątrz -2 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamzzz 10.02.2018 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Witam. Wie ktos jaka powinna być optymalna różnica temperatur na dz?U mnie cos mało bo prawie zawsze jest ok 1,5 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 10.02.2018 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Witam. Wie ktos jaka powinna być optymalna różnica temperatur na dz? U mnie cos mało bo prawie zawsze jest ok 1,5 st. Czym mniejsza tym lepsza o ile pompka DZ za dużo prądu nie pobiera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 10.02.2018 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 kiedyś w tym wątku było opisane że :Wszedzie gdzie jest mowa o "optymalnej delcie" podawane sa wartosci dla DZ pomiedzy 3-5K i dla GZ pomiedzy 6-8K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 10.02.2018 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 kiedyś w tym wątku było opisane że : Wszedzie gdzie jest mowa o "optymalnej delcie" podawane sa wartosci dla DZ pomiedzy 3-5K i dla GZ pomiedzy 6-8K. A ja byłem przekonany, że idealną deltą GZ jest 5oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 10.02.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 A ja byłem przekonany, że idealną deltą GZ jest 5oC. Być może tak jest kiedyś ktoś w tym wątku tak napisał a ja to tylko przytoczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamzzz 11.02.2018 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Martwią mnie temperatury u mnie. Dzis po nocy -0,8 i + 1,1. 5 pętli spralnego po 200 m w piachu. Nie wiem czy przez wszystkie równomiernie glikol idzie bo mam tylko zawory odcinające. Najgorsze ze ja mam takie temperatury a zimy prawdziwej nie było jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 11.02.2018 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 kiedyś w tym wątku było opisane że : Wszedzie gdzie jest mowa o "optymalnej delcie" podawane sa wartosci dla DZ pomiedzy 3-5K i dla GZ pomiedzy 6-8K. Przy większej delcie na DZ do obliczenia COP bieże się średnią temperature czyli mniejszą niż temperatura solanki. W przypadku GZ przy większej delcie temperatura efektywna grzania również jest średnią temperaturą. Natomiast pompa musi nagrzewać obieg GZ i tak do tej górnej temperatury. Jak wiadomo COP spada wraz z temperaturą do jakiej PC musi dogrzać czynnik. Jednak aby uzyskać mniejszą deltę to pompki obiegowe muszą pracować z większą mocą co wpływa na ich pobór prądu zmniejszający COP. Oczywiście należy pamiętać o tym iż obieg czynnika musi zapewnić odpowiedni odbiór i dostarczanie ciepła by pompa mogła właściwie pracować. Te optymalne wartści są tylko orientacyjne i oczywiście będą różne dla różnych pomp zwłaszcza on/off i inwertorowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 11.02.2018 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Te optymalne wartści są tylko orientacyjne i oczywiście będą różne dla różnych pomp zwłaszcza on/off i inwertorowych No właśnie to jedna z zasadniczych różnic między pc on/of a inwerterem .Przy pc on/of o mocy cieplnej 7 kw , aby uzyskać deltę 5 K należy zapewnić przepływ w GZ ok 1,2 m3/h. Opory instalacji GZ są jakie są i często , trzeba by było zastosować dużą pompkę obiegową aby uzyskać mniejszą deltę , a raczej było by to nie ekonomiczne , bo np trzeba by zastosować pompkę obiegową która pobierała by z 80W ( do tego mogła by generować szumy w instalacji)Natomiast pc inwerter przez zdecydowaną większość sezonu nie pracuje z mocą nominalną , przy temperaturach zewnętrznych oscylujących ok 0*C pc inwerter pracuje np z mocą cieplną 2 kw , wtedy pompka obiegowa jak zapewni przepływ 0,8 m3/h , to na GZ uzyska się deltę 2,2K , a tutaj wystarczy pompka obiegowa która pobiera wtedy 13W .To jeden z powodów wyższej sprawności PC inwerter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 11.02.2018 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Dokładnie Garażowiec, dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macgaj1 12.02.2018 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) 1 sezon w nowym domu, parterowka 150m2, podlogowka wszedzie, temp 22-23C. Sciany 15cm 0,42, podloga i strop 20cm 0,39. Srednio-miesieczne notowane temperatury: Listopad 4/1 Grudzien 1/-2 Styczen -1/-3 Luty -2/-3 (Temp odparowania -7C.) 4x100m spirala pozioma fi 32mm + ok. 30m fi 40mm (1 nitka nie dziala, wiec zostaly 3). Przeplyw 2200l/h. pompa 2,5kW x COP ok. 10kW (Chinska, gruntowa, 8tys z przesylka na palecie, bezposrednio od Chinczyka, nie meeting). Łączne koszty kotłowni z 2 buforami i pompami ~ 20tys zł.+ 4 wykopy 1x25m z ulozeniem rur przez wlasciciela ~ 3tys. Pompa chodzi max 10h dziennie, 6h II taryfa 0,33zł + 0-4h I taryfa 0,66zł brutto. Rachunki ok 250-300zł/mies ogrzewanie, 500zł/mies calosc, wszystko na prad, indukcja, CWU. Woda na razie grzana grzalka w II taryfie. Jak dla mnie bajka, 0 obsługi, instalacja tania, pompa działa, nawet jak mi spadnie COP do 3 to i tak bede zadowolony. Na poczatku balem sie ze zamroze dolne zrodlo czy cos bo za male, ale teraz widze ze to niemozliwe i minimalny wymiennik wystarcza do poprawnej pracy pompy... byle odparowalo. Pompa wg producenta dziala do -10C z COP x2,8 wiec zapas do marca jest Jedyny minus to halas sprezarki, w nocy nie da sie spac w sypialni obok kotlowni, jakies dudnienie sie zalacza przy temp GZ >35C. Im wyzsza temp tym glosniej. Edytowane 12 Lutego 2018 przez macgaj1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorianin 12.02.2018 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Martwią mnie temperatury u mnie. Dzis po nocy -0,8 i + 1,1. 5 pętli spralnego po 200 m w piachu. Nie wiem czy przez wszystkie równomiernie glikol idzie bo mam tylko zawory odcinające. Najgorsze ze ja mam takie temperatury a zimy prawdziwej nie było jeszcze. Nie Ciebie jednego martwią temperatury, ja już od dawna jadę na 0/-3 )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 12.02.2018 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Po 4h grzania CO4.2/2.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejkm 13.02.2018 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 (edytowane) 2,5/ -0,25 po 4h grzania COtemp na zaworze rozprężnym -1,75 DZ 3x200m PE32 Liniowego w glinie/kurzawce.Moc PC ~7,5KW Ostatnio pracuję nad opomiarowaniem PC:https://drive.google.com/file/d/1VV4oqtL-WKNIT1SgahX1xwxinNskdsZx/view?usp=sharing Edytowane 13 Lutego 2018 przez andrzejkm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 14.02.2018 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Po godzinie co. 2.3/-0.3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 15.02.2018 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Ja mam 100 mb w odwiertach i przy zewn. -15*C przez dluzszy czas temp. DZ wychodzi mi -3*C - to sa normalne warunki pracy dla PCi i nie ma co panikowac a pompe ciepla Vaillant geoTHERM plus VWS 62-2 uzytkuje juz chyba z 8 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.02.2018 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Po 4.5 h grzania CO +2.2/-1.1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 21.02.2018 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 u mnie na zasilaniu +3,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 22.02.2018 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Po 7 h grzania CO 3.8/1.6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania