JTKirk 31.12.2018 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Proszę:po trochę ponad 1h - 5,5po 2h - 5,4 po 3h - 5,3 i stop0,5h pracy samej obiegówki - 5,7tytułem uzupełnienia - na zewnątrz ciepło, temperatura na plusie, od kilku dni codziennie pada deszcz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 03.01.2019 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Dzisiaj na DZ przy samej obiegówce 4,7 C a po dwuch godzinach pracy 4,0/0,0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukalt 04.01.2019 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 U mnie pompa Inwerterowa Altherma (model EGS0H10S18AA9W). Temperatury DZ:Wczoraj po południu: 5,2 / 4,8 (temp. na zewnątrz -3)Dzisiaj 8:00: 5,1/4,2 (temp. na zewnątrz -5)Dzisiaj 11:00 4,7/3,9 (temp. na zewnątrz -2) Mam trzy kolektory pionowe po 85 metrów każdy. W domu utrzymujemy temperaturę w zależności od pomieszczenia 20 - 21,5 stopnia. Pompa stoi w pomieszczeniu gospodarczym z wyłączonym ogrzewaniem (15 stopni). Zastanawia mnie bardzo mała różnica temperatury wlotu i wylotu glikolu do DZ. Często wynosi tylko 0,5 stopnia, jak widać wyżej nie przekracza 1 stopnia a 2 stopnie różnicy obserwuję bardzo rzadko. W zasadzie tylko wtedy gdy pompa grzeje CWU i pracuje na pełnych obrotach. Czy powinienem się martwić tymi odczytami? Czy to jest ok? Dopiero zaczynam zdobywać wiedzę o PC, poświęciłem wieczór na lekturę forum i jest to sporo informacji, o których wcześniej nie miałem bladego pojęcia, ale rzuciło mi się w oczy że inni mają zazwyczaj większe delty na DZ. Czy dobrze rozumiem, że mała delta oznacza duży przepływ w DZ = więcej energii zużywanej przez pompę obiegową? Czy w mojej pompie mogę wpłynąć na ten przepływ? Drugie pytanie dotyczy, delty na podłogówce. Teraz mam ustawioną w pompie deltę 3 stopnie co sprawia że przy mojej krzywej grzewczej i obecnych temperaturach na zewnątrz na podłogę wychodzi 26 stopni a wraca 23 a w pokojach mam ok. 21,5 stopnia. Czy ta delta powinna być wyższa? Niższej nie mogę już ustawić (sterownik pompy nie pozwala). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 09.01.2019 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 wczoraj stan ustalony 4,5-4,6C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 10.01.2019 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 U mnie już spada przy tych mrozach, teraz -7 a płytkie dolne źródło ( 110-120cm ) po 3 godz. pracy 3,3/-0,6 PC on-off. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz.. 10.01.2019 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 U mnie po 2h 0,5/-2,1. Zaczyna mnie to martwić. Temp.po kilku godzinach przerwy 3,3 ale podczas pracy szybko spada.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 10.01.2019 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Bez obciążenia 7,7st. Po 3 godzinach pracy w tym na cwu ok 40minut i reszta na co 4,5-1,5st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 10.01.2019 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 U mnie po 2h 0,5/-2,1. Zaczyna mnie to martwić. Temp.po kilku godzinach przerwy 3,3 ale podczas pracy szybko spada.... Napisz coś więcej o tym swoim DZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 12.01.2019 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 stan ustalony 4,2C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 13.01.2019 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 U mnie pompa Inwerterowa Altherma (model EGS0H10S18AA9W). Temperatury DZ: Wczoraj po południu: 5,2 / 4,8 (temp. na zewnątrz -3) Dzisiaj 8:00: 5,1/4,2 (temp. na zewnątrz -5) Dzisiaj 11:00 4,7/3,9 (temp. na zewnątrz -2) Mam trzy kolektory pionowe po 85 metrów każdy. W domu utrzymujemy temperaturę w zależności od pomieszczenia 20 - 21,5 stopnia. Pompa stoi w pomieszczeniu gospodarczym z wyłączonym ogrzewaniem (15 stopni). Zastanawia mnie bardzo mała różnica temperatury wlotu i wylotu glikolu do DZ. Często wynosi tylko 0,5 stopnia, jak widać wyżej nie przekracza 1 stopnia a 2 stopnie różnicy obserwuję bardzo rzadko. W zasadzie tylko wtedy gdy pompa grzeje CWU i pracuje na pełnych obrotach. Czy powinienem się martwić tymi odczytami? Czy to jest ok? Dopiero zaczynam zdobywać wiedzę o PC, poświęciłem wieczór na lekturę forum i jest to sporo informacji, o których wcześniej nie miałem bladego pojęcia, ale rzuciło mi się w oczy że inni mają zazwyczaj większe delty na DZ. Czy dobrze rozumiem, że mała delta oznacza duży przepływ w DZ = więcej energii zużywanej przez pompę obiegową? Czy w mojej pompie mogę wpłynąć na ten przepływ? Drugie pytanie dotyczy, delty na podłogówce. Teraz mam ustawioną w pompie deltę 3 stopnie co sprawia że przy mojej krzywej grzewczej i obecnych temperaturach na zewnątrz na podłogę wychodzi 26 stopni a wraca 23 a w pokojach mam ok. 21,5 stopnia. Czy ta delta powinna być wyższa? Niższej nie mogę już ustawić (sterownik pompy nie pozwala). Zupełnie nie masz się czym martwić , temperaTury DZ są OK ,nie zapomina że masz inwertera , nie porówuj delty DZ do osiąganych przez PC on/of , to dwie różne sprawy . Zostaw w spokoju tą deltę na GZ , jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skot200 13.01.2019 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 (edytowane) Po 2 godzinach nocnych 5,5/2,4 ,na zew. 3,9 Dodane Dane z nocy 11/12 styczeń na zew.0,5 st ,PC wyjatkowo długo pracowała ,bo 5 godzin,co rzadko się zdarza u mnie przy tych temperaturach na zew. Po...15 min 6,9/3,31h 5,8/2,62h 5,4/2,43h 5,2/2,34h 5,1/2,25h 5,1/2,1 Edytowane 13 Stycznia 2019 przez skot200 Dodane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavosnop44 13.01.2019 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 po 2 godzinach pracy 1.8 i -0.4. za miesciac podpinam klimakonwektor pod dz i w upaly bede chlodzil poddasze. w tamtym roku po obserwacji moje dz jest raczej chlodne nie przekroczylo 7 stopni wiec do chlodzenia w lato moze starczy. przeciez to zaledwie 2-3 tygodnie upałow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 13.01.2019 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Po 3 h na cele CO 5.2/2.9 CRównowaga na DZ ustala się po ok 2h , jeśli wcześniej grzeje CWU to po ok 2.5-3h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vip. 13.01.2019 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 (edytowane) U mnie po 2h 0,5/-2,1. Zaczyna mnie to martwić. Temp.po kilku godzinach przerwy 3,3 ale podczas pracy szybko spada.... Nie ma się co martwić, do -5C masz jeszcze 5.5 stopnia to sporo, tym bardziej że czym niżej 0 tym trudniej spada temp. Ja mam podobnie DZ bez obciążenia 3.3-3.5C a po prawie 2h pracy 1.4/-1.4, pompa on/off. W poprzednich dwóch sezonach było podobnie i na koniec doszło ledwo do okolic 0C na wejściu. DZ poziome liniowe 3x140m, PC 6.9kW, od początku sezonu pracowała 485 godzin. Edytowane 21 Stycznia 2019 przez vip. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.01.2019 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Po 2h pracy DZ 5.0/1.2 (na wyskalowanych termometrach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.01.2019 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 za miesciac podpinam klimakonwektor pod dz i w upaly bede chlodzil poddasze. w tamtym roku po obserwacji moje dz jest raczej chlodne nie przekroczylo 7 stopni wiec do chlodzenia w lato moze starczy. przeciez to zaledwie 2-3 tygodnie upałow. U mnie na DZ poziomym zupelnie sie nie sprawdzil, ale w lecie mialem ~15*C na wejsciu. W przypadku odwiertow jest taka zaleta, ze wydajniej bedziesz regenerowal DZ. Przy poziomym i tak zalicza latem "reset". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 14.01.2019 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Ja też myślałem zrobić chłodzenie ale jak zobaczyłem, że DZ miało aż 19*C to nie miało to już sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavosnop44 14.01.2019 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 po godzinie pracy 2.2 i 0.4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavosnop44 14.01.2019 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 (edytowane) U mnie na DZ poziomym zupelnie sie nie sprawdzil, ale w lecie mialem ~15*C na wejsciu. W przypadku odwiertow jest taka zaleta, ze wydajniej bedziesz regenerowal DZ. Przy poziomym i tak zalicza latem "reset". wiem czytalem na forum ze u ciebie nie wypalilo ze wzgledu na dosc wysokie temp w sezonie letnim. zobaczymy jak na odwiertach wyjdzie. mysle ze rachunek wyjdzie na zero. bo to co pradu w lato zje kk i pompka dz to sie odbije pozytywnie na jesieni wiekszym cop-em i mniejszym zuzyciem pradu przez pc. najlepsze jest w ty ze zadzwonilem do okolicznego chlodnika (ten co klimy zaklada) ja mu tlumacze ze chce podpiac klimakonwektor pod dz pompy ciepla. a one ze zna temat itp i ze moze mi zaproponowac w dobrej cenie a agregat wody lodowej do kk. Edytowane 14 Stycznia 2019 przez pavosnop44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 21.01.2019 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 wczoraj stan ustalony +3,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania