po trochę ponad 1h - 5,5

po 2h - 5,4

po 3h - 5,3 i stop

0,5h pracy samej obiegówki - 5,7

tytułem uzupełnienia - na zewnątrz ciepło, temperatura na plusie, od kilku dni codziennie pada deszcz...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/254/#findComment-7627672
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

U mnie pompa Inwerterowa Altherma (model EGS0H10S18AA9W). Temperatury DZ:

Wczoraj po południu: 5,2 / 4,8 (temp. na zewnątrz -3)

Dzisiaj 8:00: 5,1/4,2 (temp. na zewnątrz -5)

Dzisiaj 11:00 4,7/3,9 (temp. na zewnątrz -2)

 

Mam trzy kolektory pionowe po 85 metrów każdy. W domu utrzymujemy temperaturę w zależności od pomieszczenia 20 - 21,5 stopnia. Pompa stoi w pomieszczeniu gospodarczym z wyłączonym ogrzewaniem (15 stopni).

 

Zastanawia mnie bardzo mała różnica temperatury wlotu i wylotu glikolu do DZ. Często wynosi tylko 0,5 stopnia, jak widać wyżej nie przekracza 1 stopnia a 2 stopnie różnicy obserwuję bardzo rzadko. W zasadzie tylko wtedy gdy pompa grzeje CWU i pracuje na pełnych obrotach. Czy powinienem się martwić tymi odczytami? Czy to jest ok?

 

Dopiero zaczynam zdobywać wiedzę o PC, poświęciłem wieczór na lekturę forum i jest to sporo informacji, o których wcześniej nie miałem bladego pojęcia, ale rzuciło mi się w oczy że inni mają zazwyczaj większe delty na DZ. Czy dobrze rozumiem, że mała delta oznacza duży przepływ w DZ = więcej energii zużywanej przez pompę obiegową? Czy w mojej pompie mogę wpłynąć na ten przepływ?

 

Drugie pytanie dotyczy, delty na podłogówce. Teraz mam ustawioną w pompie deltę 3 stopnie co sprawia że przy mojej krzywej grzewczej i obecnych temperaturach na zewnątrz na podłogę wychodzi 26 stopni a wraca 23 a w pokojach mam ok. 21,5 stopnia. Czy ta delta powinna być wyższa? Niższej nie mogę już ustawić (sterownik pompy nie pozwala).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/254/#findComment-7629923
Udostępnij na innych stronach

U mnie pompa Inwerterowa Altherma (model EGS0H10S18AA9W). Temperatury DZ:

Wczoraj po południu: 5,2 / 4,8 (temp. na zewnątrz -3)

Dzisiaj 8:00: 5,1/4,2 (temp. na zewnątrz -5)

Dzisiaj 11:00 4,7/3,9 (temp. na zewnątrz -2)

 

Mam trzy kolektory pionowe po 85 metrów każdy. W domu utrzymujemy temperaturę w zależności od pomieszczenia 20 - 21,5 stopnia. Pompa stoi w pomieszczeniu gospodarczym z wyłączonym ogrzewaniem (15 stopni).

 

Zastanawia mnie bardzo mała różnica temperatury wlotu i wylotu glikolu do DZ. Często wynosi tylko 0,5 stopnia, jak widać wyżej nie przekracza 1 stopnia a 2 stopnie różnicy obserwuję bardzo rzadko. W zasadzie tylko wtedy gdy pompa grzeje CWU i pracuje na pełnych obrotach. Czy powinienem się martwić tymi odczytami? Czy to jest ok?

 

Dopiero zaczynam zdobywać wiedzę o PC, poświęciłem wieczór na lekturę forum i jest to sporo informacji, o których wcześniej nie miałem bladego pojęcia, ale rzuciło mi się w oczy że inni mają zazwyczaj większe delty na DZ. Czy dobrze rozumiem, że mała delta oznacza duży przepływ w DZ = więcej energii zużywanej przez pompę obiegową? Czy w mojej pompie mogę wpłynąć na ten przepływ?

 

Drugie pytanie dotyczy, delty na podłogówce. Teraz mam ustawioną w pompie deltę 3 stopnie co sprawia że przy mojej krzywej grzewczej i obecnych temperaturach na zewnątrz na podłogę wychodzi 26 stopni a wraca 23 a w pokojach mam ok. 21,5 stopnia. Czy ta delta powinna być wyższa? Niższej nie mogę już ustawić (sterownik pompy nie pozwala).

 

Zupełnie nie masz się czym martwić , temperaTury DZ są OK ,nie zapomina że masz inwertera , nie porówuj delty DZ do osiąganych przez PC on/of , to dwie różne sprawy .

Zostaw w spokoju tą deltę na GZ , jest OK

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/254/#findComment-7635384
Udostępnij na innych stronach

Po 2 godzinach nocnych 5,5/2,4 ,na zew. 3,9

 

Dodane

 

Dane z nocy 11/12 styczeń na zew.0,5 st ,PC wyjatkowo długo pracowała ,bo 5 godzin,co rzadko się zdarza u mnie przy tych temperaturach na zew.

 

Po...

15 min 6,9/3,3

1h 5,8/2,6

2h 5,4/2,4

3h 5,2/2,3

4h 5,1/2,2

5h 5,1/2,1

Edytowane przez skot200
Dodane
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/254/#findComment-7635393
Udostępnij na innych stronach

po 2 godzinach pracy 1.8 i -0.4. za miesciac podpinam klimakonwektor pod dz i w upaly

bede chlodzil poddasze. w tamtym roku po obserwacji moje dz jest raczej chlodne nie przekroczylo 7 stopni wiec do chlodzenia w lato moze starczy. przeciez to zaledwie 2-3 tygodnie upałow.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/254/#findComment-7635450
Udostępnij na innych stronach

U mnie po 2h 0,5/-2,1. Zaczyna mnie to martwić. Temp.po kilku godzinach przerwy 3,3 ale podczas pracy szybko spada....

 

Nie ma się co martwić, do -5C masz jeszcze 5.5 stopnia to sporo, tym bardziej że czym niżej 0 tym trudniej spada temp. Ja mam podobnie DZ bez obciążenia 3.3-3.5C a po prawie 2h pracy 1.4/-1.4, pompa on/off. W poprzednich dwóch sezonach było podobnie i na koniec doszło ledwo do okolic 0C na wejściu. DZ poziome liniowe 3x140m, PC 6.9kW, od początku sezonu pracowała 485 godzin.

Edytowane przez vip.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/254/#findComment-7635847
Udostępnij na innych stronach

za miesciac podpinam klimakonwektor pod dz i w upaly

bede chlodzil poddasze. w tamtym roku po obserwacji moje dz jest raczej chlodne nie przekroczylo 7 stopni wiec do chlodzenia w lato moze starczy. przeciez to zaledwie 2-3 tygodnie upałow.

 

U mnie na DZ poziomym zupelnie sie nie sprawdzil, ale w lecie mialem ~15*C na wejsciu. W przypadku odwiertow jest taka zaleta, ze wydajniej bedziesz regenerowal DZ. Przy poziomym i tak zalicza latem "reset". :-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/254/#findComment-7635899
Udostępnij na innych stronach

U mnie na DZ poziomym zupelnie sie nie sprawdzil, ale w lecie mialem ~15*C na wejsciu. W przypadku odwiertow jest taka zaleta, ze wydajniej bedziesz regenerowal DZ. Przy poziomym i tak zalicza latem "reset". :-)

 

wiem czytalem na forum ze u ciebie nie wypalilo ze wzgledu na dosc wysokie temp w sezonie letnim. zobaczymy jak na odwiertach wyjdzie. mysle ze rachunek wyjdzie na zero. bo to co pradu w lato zje kk i pompka dz to sie odbije pozytywnie na jesieni wiekszym cop-em i mniejszym zuzyciem pradu przez pc.

najlepsze jest w ty ze zadzwonilem do okolicznego chlodnika (ten co klimy zaklada)

ja mu tlumacze ze chce podpiac klimakonwektor pod dz pompy ciepla. a one ze zna temat itp i ze moze mi zaproponowac w dobrej cenie a agregat wody lodowej do kk.

Edytowane przez pavosnop44
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/254/#findComment-7636301
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...