Mariusz.. 19.02.2019 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Dzięki Panowie za info coś będę kombinował. Każdą sekcję z osobna sprawdzę i puszczę pompę na całą noc..... zobaczę ile wyciągnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 19.02.2019 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Nie wiem, jaki masz rozdzielacz, tu masz temat: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?224405-Odpowietrznie-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz.. 19.02.2019 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 https://www.aspol.com.pl/oferta/kategorie/717_rozdzielacze-nascienne.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 19.02.2019 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Pytanie pętlę dołożyć czy może obecne wydłużyć zgrzewając. Pętle mam po 150 mb więc mógłbym dołożyć po 40 mb. Jeżeli chciałbyś iść w tym kierunku -to rozważyłbym dołożenie ok 80metrów o ile masz PE40mm. Z 40metrami trochę nie warto się bawić chyba że masz nóż na gardle (brak wolnego terenu). Ja w ostateczności poszedłbym w mix -kolektor poziomy i odwiert. Kolejna sprawa -zanim puścisz grzanie na 12h albo więcej -to wyłącz ogrzewanie na 2dni -jak tam nie mieszkasz -póki ciepło. Sprawdzisz wówczas -jak zmienia się temperatura gruntu po włączeniu pompy DZ. Powinna szybko pójść do góry -o 1 a nawet 2 *C po 2 dniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz.. 19.02.2019 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2019 Pobawię się z badaniem temperatur tak jak mówisz ale w tym roku nic nie będę zmieniał. Być może jest kilka czynników sprawdzę w drugim roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fr3d3k 20.02.2019 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 W moim przypadku pomogło poniesienie delty dla GZ. Przy zasilaniu 33 i powrocie 30 przymroziło DZ w kilka dni. Podniosłem delte do 6 stopni czyli zasilanie 39 powrót 33 i nawet po 12 godzinach grzania temperatury DZ nie spadały poniżej 0. Wiadomo ze wtedy troszke COP traci. Ale dla mnie w rachunkach prawie bez różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz.. 20.02.2019 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 U mnie delta wynosi 7 stopni jest stała od początku pracy pompy.Taka delta jest ustawiona.Wydaje mi się że pompa bardzo dużo ciepła odbiera z gruntu.Ale póki daje radę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 20.02.2019 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 Wczoraj sprawdziłem dokładnie Pompa przepracowała 640 godzin. Z tego 639 na co.Więc Cop wychodzi dobry tylko czy to możliwe....DZ po 6 godzinach pracy -0,9 wejście Oczywiście, to zależy także od temperatur GZ. Jeżeli nie mieszkasz, temperatury w domu masz koło 15*C, a PC włącza się rzadko na krótko i temperatury GZ masz w granicach 25/20 to z gruntu ciągnie dużo (zamiast 7kW może brać około 10kW), a COP może wynosić koło 6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 22.02.2019 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 dzisiaj po 2h +3,4.... szczerze powiem, myślałem że tym okresie grzewczym będą testowane minima, a tu taka niespodzianka wiem, że to jeszcze nie koniec, ale patrząc na temperaturę na zewnątrz i na prognozy to nie wierzę że spadnie niżej... wczoraj po 2h było +4C.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sadysta 28.02.2019 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 Po trzech godzinach 2,3/-1,5 stopni C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 08.03.2019 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 Na obiegówce 4,6 C a po 2 godzin. 3,6/-0,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 09.03.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 dzisiaj to już +4,9 było...,można znowu zamknąć wątek na pół roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavosnop44 10.03.2019 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 dz przy tych temp zew zaczyna sie regenerowac. w polowie lutego po 2 godzinach pracy 1.6 i -0.8. dzisiaj do 2 godzinach 2.4 i 0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 10.03.2019 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 dz przy tych temp zew zaczyna sie regenerowac. w polowie lutego po 2 godzinach pracy 1.6 i -0.8. dzisiaj do 2 godzinach 2.4 i 0 Przy odwiertach temp. zewnętrzna nie ma dużego wpływu na regenerację tym bardziej w przeciągu połowy miesiąca!! Swoją drogą przy dwóch odwiertach po 72 m to słabe te temperatury masz!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavosnop44 10.03.2019 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Przy odwiertach temp. zewnętrzna nie ma dużego wpływu na regenerację tym bardziej w przeciągu połowy miesiąca!! Swoją drogą przy dwóch odwiertach po 72 m to słabe te temperatury masz!? moze i slabe ale stabilne i od 7 lat tem dz nie spadła ponizej 0 na wejsciu. i to mnie satysfakcjonuje. pozatym bedzie lepiej w lato przy chlodzeniu klimakonwektorem. pompa wlacza sie rzadziej i dz ma szanse na regeneracje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 10.03.2019 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 No właśnie... pompa wlacza sie rzadziej i dz ma szanse na regeneracje. A nie dlatego... dz przy tych temp zew zaczyna sie regenerowac. A, jeśli jesteś zadowolony z temp. dz to nic mi do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavosnop44 10.03.2019 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 No właśnie... A nie dlatego... A, jeśli jesteś zadowolony z temp. dz to nic mi do tego. przeciez skoro jest cieplej na zewnatrz to i pompa mniej sie zalacza czyli dz sie regeneruje. tzn ze temp zem ma wplyw na regeneracje dz. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 10.03.2019 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Tylko to czas pracy pompy, a nie temp. zewnętrzna ma na to wpływ, a na pewno nie w ciągu dwóch tygodni!!! A jeśli tak uważasz to ok Przepraszam za off top posty do usunięcia. przeciez skoro jest cieplej na zewnatrz to i pompa mniej sie zalacza czyli dz sie regeneruje. tzn ze temp zem ma wplyw na regeneracje dz. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 14.03.2019 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 U mnie minimalna temperatura w ostatnim miesiącu to było 3.2 na wejściu 13 lutego. Teraz jest 3.7 po 2 godzinach pracy. Z pompy wychodzi trochę powyżej 0.Temperatura zależy od tego ile dobowo wyciągamy z gruntu. Według mnie potrzeba ok 2 tygodni żeby osiągnąć stan ustalony. Im większy pobór ciepła tym wolniej się ustala bo im dalej od rurki tym więcej ziemi trzeba schłodzić żeby osiągnąć stan ustalony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 14.03.2019 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 Ja minimalną jaką osiągnąłem to 3,5 na samej obiegówce i 2,4 po dłuższej pracy PC. Teraz jest już o 2 st. wyższa czyli grunt się ogrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania