Owczar 19.05.2019 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Witam wszystkich sledzacych wątek. W tym tygodniu uruchomiliśmy pompę ciepła 8kW inverter. Odwierty 3x80m z zapasem plus dojścia do kotłowni średnio ok 10m każde. Odwierty robiła jedna firma, rozdzielacze montowalem sam, kotłownia mój hydraulik, a pompę instalował producent pompy. Niestety chyba rotametry na rozdzielaczach nie pracują jak należy. Pompka dz lfp 25/80 i przy otwartej jednej pętli wskazanie 2l/m. Przy przepływie przez wszystkie mamy 0. Podczas pracy na pełnej mocy delta dolnego źródła waha się w zakresie 5-5.5 stopnia. Podczas długiego cyklu na starcie mamy jakieś 11/6 stopni, a po kilku godzinach pracy non stop kończymy na 7,8/2.5.Zastanawiam się czy rzeczywiście przepływ jest ok, czy warto by jeszcze odpowetrzyc DZ żeby zmusić rotametry do pracy.Mam 3 odpowietrzacze automaty i słychać że pracują. Co jakiś czas dobijam glikol do układu gdy ciśnienie spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7685230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 21.05.2019 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 Czy na pewno pompka DZ jest na maksymalną moc ustawiona? Przy takiej pompce i mocy dolnego źródła ok. 6kW deltą powinna być o połowę niższa. Coś musi blokować przepływ, może zapchany filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7685611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.05.2019 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 Jeśli filtr po uruchomieniu DZ nie był jeszcze oczyszczony, to faktycznie tak może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7685618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 01.06.2019 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2019 Cześć,Mam pompę gruntową APIC 10kW z kolektorem spiralnym 4x200mb PE40 położonym w glinie. Od pierwszego uruchomienia sprężarka chodzi noo-stop, około 50h póki co, bo wygrzewam wylewki. Temperatura wejścia DZ waha się między 6-7 stopni. Czy to dużo czy mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7688947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 01.06.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2019 U mnie jest po godzinie pracy już 13 C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7689025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 02.06.2019 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 U mnie jest po godzinie pracy już 13 C. 13 stopni na DZ? To ile jest jak nie pracuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7689100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 02.06.2019 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 U mnie maksymalny spadek gdy zacznie pracować PC to 1,5 C czy pracuje 1 czy 4 godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7689221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 03.06.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2019 14 maja po godzinie pracy 6 stopni3 czerwca po 30 minutach 9 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7689751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 04.06.2019 04:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 13 stopni na DZ? To ile jest jak nie pracuje? Temperatura otoczenia, to przecież oczywiste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7689845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 10.06.2019 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2019 Te upały bardzo szybko podnoszą temperaturę dolnego źródła . Wczoraj na samej obiegówce miałem 16,0 C a pod koniec ładowania CWU 15,4/10,8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7691289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 02.07.2019 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Chłodzenie pasywne nonstop od miesiąca. Sondy pionowe. 01.05 - 6,5oC 01.06 - 7,5oC01.07 - 9,3oC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7696914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 02.07.2019 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Przy tak niskich temperaturach DZ musi dobrze chłodzić , u mnie już jest 19 st. więc o chłodzeniu trzeba zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7696991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 03.07.2019 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 Cangi80, to jednak tylko chłodzenie pasywne podłogówką. Działać działa bo ciągle z domu odbiera energię ale komfort średni. Więcej opisałem TUTAJ. PC działa według krzywej chłodzenia i ustawiłem minimalną temperaturę powrotu na 18 stopni. Takiej nigdy jeszcze nie osiągnęła. Więcej, czy zasilę GZ 16 czy 18 to i tak na wyjściu powrocie mam ponad 20 stopni. Aktualnie zasilanie 18 i powrót 20,8. Istotne, że konkretnie wspomagam przy okazji regenerację DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7697032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 03.07.2019 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 to na grzanie DZ przyda się w zimie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7697177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 26.09.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Pytanie do praktyków i glosatorów w rzeczy obeznanych. Jest sobie taka PC, która pozwala mieć temp. solanki - 10 (minus 10) C na wejściu. Jakieś uwagi? Przemyślenia? Grozi to zamrożeniem "otoczenia" DZ? Jeśli tak, to dlaczego producent pozwala na takie działanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7720181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 26.09.2019 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 który to na tyle pozwala?Myslałem, że standard to -5C jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7720182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 26.09.2019 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Vaillant dla serii flexo (Therm i Compact) exclusive. Jedynym wytłumaczeniem jakie znajduję jest fakt, że ta seria może być dowolnie konfigurowana przy wyborze DZ. Może to być grunt, woda....i powietrze (po dodaniu jedn. zewn). Stąd ma min.sprężarkę z EVI (dotryskiem gazu), która może działać przy niższych temp. DZ (przy powietrzu bodaj - 22C). Ale co gruntem przy takich minusach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7720187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 26.09.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Przecież przy dobrze wykonanym DZ nigdy nie powinno być tak niskich temperatur więc po co te teorie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7720204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 27.09.2019 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Co to znaczy nie powinno? Skoro producenci dopuszczają pracę na minusach.... Gdzieś, ktoś w tym min. wątku wrzucał jakieś opracowania dowodzące, że przy minusach kolektor może zamrozić grunt wokół.Pytanie, czy ktoś się z czymś takim spotkał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7720350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 27.09.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Co to znaczy nie powinno? Skoro producenci dopuszczają pracę na minusach.... Gdzieś, ktoś w tym min. wątku wrzucał jakieś opracowania dowodzące, że przy minusach kolektor może zamrozić grunt wokół. Pytanie, czy ktoś się z czymś takim spotkał? był jakiś jednostkowy przypadek, opisany w prasie branżowej - już chciałem napisać, że nie potrafię tego znaleźć, ale... http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3412,wydajnosc-pracy-instalacji-z-gruntowymi-pompami-ciepla?p=4 to chyba o to chodziło gdzieś indziej był drobiazgowo opisany przypadek zamrożenia niedowymiarowanego odwiertu (jeśli dobrze pamiętam) osobiście się z czymś takim nie spotkałem, ale ja jestem tylko użytkownikiem PC z DZ poziomym z 10l stażu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7720384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania