Witam wszystkich sledzacych wątek.

 

W tym tygodniu uruchomiliśmy pompę ciepła 8kW inverter.

 

Odwierty 3x80m z zapasem plus dojścia do kotłowni średnio ok 10m każde.

 

Odwierty robiła jedna firma, rozdzielacze montowalem sam, kotłownia mój hydraulik, a pompę instalował producent pompy.

Niestety chyba rotametry na rozdzielaczach nie pracują jak należy. Pompka dz lfp 25/80 i przy otwartej jednej pętli wskazanie 2l/m. Przy przepływie przez wszystkie mamy 0.

 

Podczas pracy na pełnej mocy delta dolnego źródła waha się w zakresie 5-5.5 stopnia.

 

Podczas długiego cyklu na starcie mamy jakieś 11/6 stopni, a po kilku godzinach pracy non stop kończymy na 7,8/2.5.

Zastanawiam się czy rzeczywiście przepływ jest ok, czy warto by jeszcze odpowetrzyc DZ żeby zmusić rotametry do pracy.

Mam 3 odpowietrzacze automaty i słychać że pracują. Co jakiś czas dobijam glikol do układu gdy ciśnienie spadnie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7685230
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Czy na pewno pompka DZ jest na maksymalną moc ustawiona? Przy takiej pompce i mocy dolnego źródła ok. 6kW deltą powinna być o połowę niższa. Coś musi blokować przepływ, może zapchany filtr.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7685611
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Cześć,

Mam pompę gruntową APIC 10kW z kolektorem spiralnym 4x200mb PE40 położonym w glinie.

Od pierwszego uruchomienia sprężarka chodzi noo-stop, około 50h póki co, bo wygrzewam wylewki. Temperatura wejścia DZ waha się między 6-7 stopni. Czy to dużo czy mało?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7688947
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Cangi80, to jednak tylko chłodzenie pasywne podłogówką. Działać działa bo ciągle z domu odbiera energię ale komfort średni. Więcej opisałem TUTAJ.

PC działa według krzywej chłodzenia i ustawiłem minimalną temperaturę powrotu na 18 stopni. Takiej nigdy jeszcze nie osiągnęła. Więcej, czy zasilę GZ 16 czy 18 to i tak na wyjściu powrocie mam ponad 20 stopni. Aktualnie zasilanie 18 i powrót 20,8.

 

Istotne, że konkretnie wspomagam przy okazji regenerację DZ.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7697032
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Pytanie do praktyków i glosatorów w rzeczy obeznanych.

 

Jest sobie taka PC, która pozwala mieć temp. solanki - 10 (minus 10) C na wejściu.

Jakieś uwagi? Przemyślenia?

 

Grozi to zamrożeniem "otoczenia" DZ? Jeśli tak, to dlaczego producent pozwala na takie działanie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7720181
Udostępnij na innych stronach

Vaillant dla serii flexo (Therm i Compact) exclusive.

 

Jedynym wytłumaczeniem jakie znajduję jest fakt, że ta seria może być dowolnie konfigurowana przy wyborze DZ. Może to być grunt, woda....i powietrze (po dodaniu jedn. zewn). Stąd ma min.sprężarkę z EVI (dotryskiem gazu), która może działać przy niższych temp. DZ (przy powietrzu bodaj - 22C).

 

Ale co gruntem przy takich minusach?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7720187
Udostępnij na innych stronach

Co to znaczy nie powinno? Skoro producenci dopuszczają pracę na minusach....

 

Gdzieś, ktoś w tym min. wątku wrzucał jakieś opracowania dowodzące, że przy minusach kolektor może zamrozić grunt wokół.

Pytanie, czy ktoś się z czymś takim spotkał?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7720350
Udostępnij na innych stronach

Co to znaczy nie powinno? Skoro producenci dopuszczają pracę na minusach....

 

Gdzieś, ktoś w tym min. wątku wrzucał jakieś opracowania dowodzące, że przy minusach kolektor może zamrozić grunt wokół.

Pytanie, czy ktoś się z czymś takim spotkał?

 

był jakiś jednostkowy przypadek, opisany w prasie branżowej - już chciałem napisać, że nie potrafię tego znaleźć, ale...

http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3412,wydajnosc-pracy-instalacji-z-gruntowymi-pompami-ciepla?p=4

to chyba o to chodziło

gdzieś indziej był drobiazgowo opisany przypadek zamrożenia niedowymiarowanego odwiertu (jeśli dobrze pamiętam)

osobiście się z czymś takim nie spotkałem, ale ja jestem tylko użytkownikiem PC z DZ poziomym z 10l stażu ;)

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/258/#findComment-7720384
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...