ProStaś 27.09.2019 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Fenkju oto mi chodziło... Drążę temat z kilku przyczyn: 1. rozważam na poważnie PC Vaillanta 8,9 kW (moc chłodnicza ok. 7 kW) 2. mam 4x200 m kolektora spiralnego w żółtym piasku.... 3. zaciekawiło mnie to minus 10 na wejściu; bo albo to jest jakiś humbuk (blaga) albo coś z czym w tym wątku (i nie tylko) nikt się nie spotkał, ergo: co się stanie z kolektorem jak z PC wyjdzie -13 C i ogrzeje się do -10C? Hipotetycznie..... Tak jak sobie - po raz n-ty - czytałem ten wątek jest sporo przykładów na wyjście z PC -3C i powrót 0,8C. Zgodnie z utartą zasadą: dopóki TZ jest powyżej 0C (nawet przy minusowej temp. wyjścia z PC) to jest OK. "Niebezpiecznie" się robi, kiedy TZ spada poniżej 0C. Prawie wszyscy producenci twierdzą, że do -5C nie ma problemu, a tu proszę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 27.09.2019 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 bodajże Tomek-B (nie wiem czy nie mylę) ma gruntówkę o mocy podobnej do mojej (chyba w okolicy 7kw) i tylko 200m kolektora poziomego. Pod koniec okresu grzewczego jedzie czasami na minusie nie widzi w tym żadnego problemu..... to wszystko z pamięci piszę, mogłem się oczywiście gdzieś pomylić... tak https://forum.muratordom.pl/member.php?153642-Tomek-B pisz do niego, albo szukaj w temperaturach DZ, pisał tutaj o tym tutaj coś pisał o tym https://forum.muratordom.pl/showthread.php?152498-Instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiona&p=7533085&viewfull=1#post7533085 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.09.2019 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 A czy Tomek nie ma przypadkiem połączonych pionowych odwiertów DZ z poziomym wymiennikem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 27.09.2019 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 aż tak dobrej pamięci nie mam, jego trzeba pytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.09.2019 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Tak mi się wydaje, ale faktycznie Tomek jeśli tu jeszcze zagląda zweryfikuje naszą wiedzę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.09.2019 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Strona 214 i 215 tego wątku.. Tomek zszedł do -1C i -5C https://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a&p=6795396&viewfull=1#post6795396 Wg glosatorów temp. w Skandynawii i Niemczech dość często schodzi poniżej 0C na wejściu do PC, a lód ma większą możliwość transportu energii niż piasek, glina i woda. COP wg normy 14511 są liczone dla 0C na wejściu do PC i temp. zasilania podłogówki 35C.Czyli tak naprawdę zakłada ona minusowe temp. na wyjściu z PC. Wolałbym osobiście nie sprawdzać, ale uważam, że sprawa jest ciekawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.09.2019 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Prostaś - dokładnie o to mi chodziło, pamiętałem, że kiedyś o tym dyskutowaliśmy...jak ten czas szybko leci...a ten link do zamarzniętego DZ pionowego nie działa, artykuł jest tutaj:https://www.instalator.pl/2011/03/zamarzneite-pionowe-wymienniki-pompy-ciepa-studium-osobliwego-przypadku/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 28.09.2019 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 ProStaś Nie rozumiem Twojego dylematu z tymi mocno - DZ . Są takie sprężarki które mają techniczną możliwość pracy z tempo DZ np -20*C , ale ogólnie jeśli temp DZ spada na zasilaniu poniżej 0*C to kolektor jest źle wykonany .Oblodzona rura kolektora ma mniejszą sprawnosc niż rura oblana woda .Te Twoje 4x200 mb kolektora poziomego sopko będzie nie musisz się martwić temperaturami DZ . Tomek ma też skopane DZ tylko dlatego że te 200 mb pe miało być ggwc a On adoptował to do PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.09.2019 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Oki. Dzięki za uspokojenie. Ale ....nie bez przyczyny ten wątek ma 259 stron i ponad 1 mln wyświetleń. Kto ma trochę oleum w głowie, ten musi się pochylić nad temp. DZ. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.10.2019 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Pozwoliłem sobie przenieść ostatnie posty do działu bardziej ogólnego TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalGo 03.11.2019 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Producenci zwykle zakładają B0/W35 jako wyznacznik dla COP pompy. Da się obliczyć COP gdy np. mamy B8/W35 ? Jakie są zyski/straty na COP gdy jego temperatura ma np. +8c i kiedy np. -3c biorąc pod uwagę że producent podaje COP przy 0c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 03.11.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 A popatrz sobie, dobry polski producent PC https://www.a-pic.pl/uploads/files/karta_tech._apic_10_CGW_400V.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 03.11.2019 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Nie martw się ja mam pompę 9kW cieplnej i trzy spirale po 170m dość ciasno.Co roku (przez 10lat )na około trzy tygodnie schodzi do zera na powrocie z gruntu i da się z tym żyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 04.11.2019 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 Nie martw się ja mam pompę 9kW cieplnej i trzy spirale po 170m dość ciasno.Co roku (przez 10lat )na około trzy tygodnie schodzi do zera na powrocie z gruntu i da się z tym żyć. Ale rury spiralnie po 170m ? w jak długim rowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 04.11.2019 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 18-19m długi 2,2 m szeroki i 2m głęboki 3sztuki .Rura DN40 .Wszystko zakopane w glinie czasem mokrej a czasem suchej.Pod koniec stycznia mam 0 ale pod koniec lutego już się podnosi.Na starcie mam 15*C. Dziś mam około 10-11 podczas pracy pompy.Delta 3 ale gdy spadnie do 0 to już jest 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 05.11.2019 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 18-19m długi 2,2 m szeroki i 2m głęboki 3sztuki .Rura DN40 .Wszystko zakopane w glinie czasem mokrej a czasem suchej. Pod koniec stycznia mam 0 ale pod koniec lutego już się podnosi.Na starcie mam 15*C. Dziś mam około 10-11 podczas pracy pompy.Delta 3 ale gdy spadnie do 0 to już jest 2. Czyli grunt mamy bardzo podobny a i długości rowów mogę mieć podobne lub ciut dłuższe , czyli bardzo pocieszająca wiadomość . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 08.11.2019 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 (edytowane) No i stało się....widok dzieła Wihajstra http://s1.fotowrzut.pl/ZVR25JUOD1/1.jpg Odpalone temp. ok. 10,5 C na wejściuPo godzinie (eksperymenty, grzanie baniaka, sprawdzanie układu etc) ok. 9C. Delta ok. 3,8 - 4,2 C No i taki mały prezencik... http://s1.fotowrzut.pl/IFH218RGEY/1.jpg Edytowane 8 Listopada 2019 przez ProStaś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 08.11.2019 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Witaj w rodzinie:). U mnie delta podobna, ale dedykacji brak:). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 08.11.2019 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Może nie mieli cyferek.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 09.11.2019 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Kilka minut po odpaleniu (o 13.00 po kilku godzinach przerwy)DZ we: 10,2 C, wy: 6,8 Po 20 minutach:9,4/5,1Po 1h7,9/3,7Po 100 minutach7,4/3,2 Pierwsze grzanie w nocy, teraz dzienne okienko, chałupa pierwszy raz wygrzewana ever....wszystko mokre i wyziębione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania