Fenkju oto mi chodziło...:yes:

 

Drążę temat z kilku przyczyn:

1. rozważam na poważnie PC Vaillanta 8,9 kW (moc chłodnicza ok. 7 kW)

2. mam 4x200 m kolektora spiralnego w żółtym piasku....

3. zaciekawiło mnie to minus 10 na wejściu; bo albo to jest jakiś humbuk (blaga) albo coś z czym w tym wątku (i nie tylko) nikt się nie spotkał, ergo: co się stanie z kolektorem jak z PC wyjdzie -13 C i ogrzeje się do -10C? Hipotetycznie.....:cool:

 

Tak jak sobie - po raz n-ty - czytałem ten wątek jest sporo przykładów na wyjście z PC -3C i powrót 0,8C.

Zgodnie z utartą zasadą: dopóki TZ jest powyżej 0C (nawet przy minusowej temp. wyjścia z PC) to jest OK. "Niebezpiecznie" się robi, kiedy TZ spada poniżej 0C. Prawie wszyscy producenci twierdzą, że do -5C nie ma problemu, a tu proszę....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/259/#findComment-7720546
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

bodajże Tomek-B (nie wiem czy nie mylę) ma gruntówkę o mocy podobnej do mojej (chyba w okolicy 7kw) i tylko 200m kolektora poziomego. Pod koniec okresu grzewczego jedzie czasami na minusie nie widzi w tym żadnego problemu.....

to wszystko z pamięci piszę, mogłem się oczywiście gdzieś pomylić...

tak https://forum.muratordom.pl/member.php?153642-Tomek-B

pisz do niego, albo szukaj w temperaturach DZ, pisał tutaj o tym ;)

 

tutaj coś pisał o tym

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?152498-Instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiona&p=7533085&viewfull=1#post7533085

;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/259/#findComment-7720622
Udostępnij na innych stronach

Strona 214 i 215 tego wątku..

 

Tomek zszedł do -1C i -5C

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a&p=6795396&viewfull=1#post6795396

 

Wg glosatorów temp. w Skandynawii i Niemczech dość często schodzi poniżej 0C na wejściu do PC, a lód ma większą możliwość transportu energii niż piasek, glina i woda.

 

COP wg normy 14511 są liczone dla 0C na wejściu do PC i temp. zasilania podłogówki 35C.

Czyli tak naprawdę zakłada ona minusowe temp. na wyjściu z PC.

 

Wolałbym osobiście nie sprawdzać, ale uważam, że sprawa jest ciekawa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/259/#findComment-7720745
Udostępnij na innych stronach

Prostaś - dokładnie o to mi chodziło, pamiętałem, że kiedyś o tym dyskutowaliśmy...jak ten czas szybko leci...

a ten link do zamarzniętego DZ pionowego nie działa, artykuł jest tutaj:

https://www.instalator.pl/2011/03/zamarzneite-pionowe-wymienniki-pompy-ciepa-studium-osobliwego-przypadku/

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/259/#findComment-7720747
Udostępnij na innych stronach

ProStaś Nie rozumiem Twojego dylematu z tymi mocno - DZ . Są takie sprężarki które mają techniczną możliwość pracy z tempo DZ np -20*C , ale ogólnie jeśli temp DZ spada na zasilaniu poniżej 0*C to kolektor jest źle wykonany .Oblodzona rura kolektora ma mniejszą sprawnosc niż rura oblana woda .Te Twoje 4x200 mb kolektora poziomego sopko będzie nie musisz się martwić temperaturami DZ . Tomek ma też skopane DZ tylko dlatego że te 200 mb pe miało być ggwc a On adoptował to do PC
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/259/#findComment-7720814
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Producenci zwykle zakładają B0/W35 jako wyznacznik dla COP pompy. Da się obliczyć COP gdy np. mamy B8/W35 ?

Jakie są zyski/straty na COP gdy jego temperatura ma np. +8c i kiedy np. -3c biorąc pod uwagę że producent podaje COP przy 0c

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/259/#findComment-7733174
Udostępnij na innych stronach

Nie martw się ja mam pompę 9kW cieplnej i trzy spirale po 170m dość ciasno.Co roku (przez 10lat )na około trzy tygodnie schodzi do zera na powrocie z gruntu i da się z tym żyć. ;)

 

Ale rury spiralnie po 170m ? w jak długim rowie ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/259/#findComment-7733364
Udostępnij na innych stronach

18-19m długi 2,2 m szeroki i 2m głęboki 3sztuki .Rura DN40 .Wszystko zakopane w glinie czasem mokrej a czasem suchej.

Pod koniec stycznia mam 0 ale pod koniec lutego już się podnosi.Na starcie mam 15*C. Dziś mam około 10-11 podczas pracy pompy.Delta 3 ale gdy spadnie do 0 to już jest 2.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/259/#findComment-7733405
Udostępnij na innych stronach

18-19m długi 2,2 m szeroki i 2m głęboki 3sztuki .Rura DN40 .Wszystko zakopane w glinie czasem mokrej a czasem suchej.

Pod koniec stycznia mam 0 ale pod koniec lutego już się podnosi.Na starcie mam 15*C. Dziś mam około 10-11 podczas pracy pompy.Delta 3 ale gdy spadnie do 0 to już jest 2.

 

Czyli grunt mamy bardzo podobny a i długości rowów mogę mieć podobne lub ciut dłuższe , czyli bardzo pocieszająca wiadomość .:D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/259/#findComment-7733749
Udostępnij na innych stronach

No i stało się....widok dzieła Wihajstra

 

http://s1.fotowrzut.pl/ZVR25JUOD1/1.jpg

 

Odpalone temp. ok. 10,5 C na wejściu

Po godzinie (eksperymenty, grzanie baniaka, sprawdzanie układu etc) ok. 9C.

 

Delta ok. 3,8 - 4,2 C

 

No i taki mały prezencik...

 

http://s1.fotowrzut.pl/IFH218RGEY/1.jpg

Edytowane przez ProStaś
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/259/#findComment-7735482
Udostępnij na innych stronach

Kilka minut po odpaleniu (o 13.00 po kilku godzinach przerwy)

DZ we: 10,2 C, wy: 6,8

Po 20 minutach:

9,4/5,1

Po 1h

7,9/3,7

Po 100 minutach

7,4/3,2

 

Pierwsze grzanie w nocy, teraz dzienne okienko, chałupa pierwszy raz wygrzewana ever....wszystko mokre i wyziębione

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/259/#findComment-7735661
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...