JTKirk 12.01.2020 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 O wydajności Twojego DZ (na obecną chwilę) można będzie coś powiedzieć jak zrobisz sensowny eksperyment. Notuj temp. wyjścia i wejścia glikolu, start PC po tych paru godzinach przerwy: 1. po ok. 5-10 min. od uruchomienia = temp. gruntu na głębokości zakopania kolektora 2. po 1 h = jako taki wyznacznik pracy Twojego układu 3. po 2-3 h (zależy ile PC pracuje) = da pogląd na drenaż kolektora przez PC i jego gotowość do dłuższej pracy pod obciążeniem Obserwuj - jak masz - podlicznik. Przedstaw te dane i będzie coś więcej wiadomo. Pamiętaj tylko by nie mylić temp. wejścia i wyjścia do PC i w miarę dokładnie podać czas pracy urządzenia. Podlicznik sobie odpuściłem (lenistwo) 1. po 5-10m - 7,4/4,4 - pomiar może być troche zafałszowany, bo w piwnicy mam ciepło, a nawet bardzo ciepło xD po 30m 6,9/3,9 2. po 1h 6,6/3,6 3 po 2h 6,5/3,5 dodam jeszcze tylko, że specjalnie wymusiłem pracę urządzenia, nie było potrzeby, żeby PC pracowała tak długo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 12.01.2020 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Jaka masz pompkę na Dz? Na jakim biegu pracuje. Delta widzę w okolicy 3 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 12.01.2020 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 jakaś zwykła, chodzi cały czas na 3 biegu, delta 2,5-3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 12.01.2020 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Wykonałem test tak jak radził ProStaś, pompa odpoczywała 3h temperatura zewnętrzna 3*, na budowie 10*, start pompy przy 12* na powrocie z podłogówki 5 min 2,9/-0,4 15 min 2/-1,5 30 min 1,4/-2,1 1h 1,1/-2,8 2h 0,9/-3,2 3h 0,9/-3,2 chciałem mierzyć dalej ale pompa wyłączyła się bo osiągnęła zadaną temperaturę 17* na powrocie z podłogówki, temperatura na budowie skoczyła do 11*, teraz czekam na wasze opinie, wrzucę jeszcze fotki jak wygląda moje DZ No i widzę, że temperatura ustabilizowała się po drugiej godzinie pracy -takie małe pocieszenie. Szkoda że nie pracował dłużej, czuję że wiele nie spadnie, ale poczekajmy jeszcze miesiąc -temp. gruntu spada, u mnie grunt po 6h przerwy 5,4*C. Rury faktycznie gęsto -równie dobrze można było wykopać dołek szpadlem i włożyć tam cały krąg 200m bez rozwijania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 12.01.2020 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Wreszcie i ja mogę napisać jak u mnie z temperaturami. DZ wykonane 10.2019 (kopane na 1.6m pod ziemię) i zalane glikolem pod koniec 12.2019. PC poprawnie zaczęła działać w zasadzie od wczoraj i wczoraj też zaczęła działać podłogówka pierwszy raz od hmm chyba miesiąca albo i lepiej. Na termostacie ustawiłem 23*, przez 11h grzania w domu jest 22.5*. W PC Apic nastawia się żądaną temp powrotu a nie zasilania i dziś rano nastawiłem na 32*. Start PC.po 15min 5,5;0,6 GZ 30,2;20,5po 30 min 4,7;0 GZ 31;21,4po 45 min 4;-0,5 GZ 31,3; 21,9; 2145w (tyle w danej chwili zjadała PC) - 411,5kwh (stan podlicznika na PC)po 1h 3,7;-0,8 GZ 31,6; 22,2 412kwh 2158wpo 2g 2,8;-1,5 GZ 32,6; 23,5 414,3 kwh 2210wpo 3h 2,4;-1,7 GZ 33,4; 24,4 416,3 kwh 2243wpo 4h 2,2;-1,9 GZ 34,3; 25,4 418,7kwh 2281wpo 5h 3,2;-1 GZ 33,4; 24,6 421,2 kwh 2240w (w tej godzinie PC zrobiła sobie przerwę i dogrzewała także CWU było to około 13 - tania strefa w G12W)po 6h 2,3;-1,7 GZ 34,7; 25,8 423,4 kwh 2290wpo 11h30min 1,6;-2,2 GZ 36,9; 28,4 436kwh 2385w (przez 5 godzin byliśmy poza domem) Przed chwilą wyłączyłem, pompę i dam jej odpocząć przed nocnym grzaniem. W miarę dobrze wyglądają te temperatury? Oficjalnie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli mi ogarnąć temat PC - Tomaszowi (Tomaszs131), Ignacowi (Cangi) oraz w szczególności Marcinowi (mpalys) za dłuuuugie telefoniczne rozmowy, cierpliwość i wytłumaczenie wszystkiego co było dla mnie nie zrozumiałe. Ogromne Bóg zapłać chłopaki. Mam nadzieję, że kiedyś będzie dane nam się zobaczyć. Obiecuję modlitwę w waszych intencjach dobrzy ludzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 12.01.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 (edytowane) Dobra już milczę. Tak na temat po 2 godz. 4,0/-0,1 Szału nie ma z tym twoim DZ u mnie po 1h jest dzisiaj 5,1/0,5 niestety dłużej pompa nie pracowała... Wynik mój jednak może być mylący, ponieważ ja grzeję grzejnikami. Przy podłogówce może bardziej wyziębiać DZ no chyba że się mylę Edytowane 12 Stycznia 2020 przez mpalys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 12.01.2020 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 PC poprawnie zaczęła działać w zasadzie od wczoraj i wczoraj też zaczęła działać podłogówka pierwszy raz od hmm chyba miesiąca albo i lepiej. Na termostacie ustawiłem 23*, przez 11h grzania w domu jest 22.5*. W PC Apic nastawia się żądaną temp powrotu a nie zasilania i dziś rano nastawiłem na 32*. . Powinieneś chyba dostać medal za katowanie DZ przez 11h pompą on-of Nie pamiętam by ktoś opisywał taki przypadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 13.01.2020 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Powinieneś chyba dostać medal za katowanie DZ przez 11h pompą on-of Nie pamiętam by ktoś opisywał taki przypadek Taaa daaaaaaam Nie powtórzę już tego pomysłu. Pc działała jeszcze przez noc. Nagrzała wreszcie dom do 23.5* zjadając od 22 do 6 rano 14kwh. Raz jeszcze dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 13.01.2020 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Szału nie ma z tym twoim DZ u mnie po 1h jest dzisiaj 5,1/0,5 niestety dłużej pompa nie pracowała... Wynik mój jednak może być mylący, ponieważ ja grzeję grzejnikami. Przy podłogówce może bardziej wyziębiać DZ no chyba że się mylę Nie wiem w jakim rejonie mieszkasz bo ja na południowym-wschodzie a nie jest to najcieplejszy rejon no i płytkie źródło . Rury w wodzie więc się nie martwię, że mi braknie DZ. W poprzednim sezonie zeszło mi maksymalnie do 2,5 C po 2h pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 18.01.2020 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 Sucho.... Po 1h: 2,3/-0,8 Po 2h: 2,0/-1,2 i słabo z temp..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 18.01.2020 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 Po 4h 5,7*C 2,5*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lortt 18.01.2020 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 U mnie pompa pracuje od połowy października, temperatury DZ cały czas w okolicach 6-5, 4-3 wiec stabilnie. Pojawił mi się natomiast niepokojący mnie problem. Pompa zaczęła dziwnie hałasować. Do tej pory pracowała cicho jak lodówka, a teraz hałasuje tak, ze słyszę ja w domu, pompa stoi w piwnicy. Wszystkie parametry w normie, pracuje z taka sama sprawnością, tylko ten hałas... jest tak mocny ze wyczuwalne są delikatne wibracje, odgłos podobny do wirującej pralki. Nadmienię ze moje DZ to odwierty pionowe. Może ktoś coś podpowie? Po niedzieli dzwonię do serwisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 19.01.2020 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Grunt 5,0po 2 h 3,5/-0,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekaerox 20.01.2020 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Buderus 13-1 WPS - 3 odwiertyPo 1:09h pracy +3,8 / +1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 23.01.2020 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 po jakimś tam czasie grzania(pod koniec okna nocnego, nie wiem jak długo PC pracowała) +5,7C na zasilaniu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.01.2020 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 U mnie po całym oknie nocnym 5,8/1. Odkąd zainstalowałem ciepłmierz robiłem kilka testów jeśli chodzi o deltę. Na ten moment moja pompka obiego sprinta 25/80 chodzi na max i przy max mocy mam deltę od 4.8 do 5.3. W zależności od temp GZ. Kiedy zwiększam deltę DZ to moc wyjściowa wyraźnie spada mimo tej samej temp na wejściu. Zastanawiam się czy zasadność miałaby wymiana pompy na większą by zmniejszyć deltę i czy sumaryczne COP wyjdzie na to samo, czy będzie jednak zysk. Dolne źródło jest stabilne i długie przebiegi nie robią na nim wrażenia. Co ciekawe, z pomiarów wynika, że COP samej pompy na 2 biegu jest najwyższe, ale jak już dołożymy moc pomp obiegowych bez modulacji, to najlepsze COP wychodzi na najwyższym 3 biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 25.01.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 I jaki ten COP ? Licząc pompki obiegowe i przy jakich temp DZ i GZ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 25.01.2020 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Średnio po całej nocy grzania wychodzi COP 4-4.25 licząc obie obiegowki.Dz na wejściu zaczyna z reguły od 7, a kończy w okolicach 5-5,8 w zależności ile grzała w dzień. GZ na wyjściu zaczyna w okolicach 30, a kończy przy 37-38. Delta na gz w okolicach 6.5. Generalnie średnie COP na CO wychodzi w okolicach 4,1-4,3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 25.01.2020 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 A jak się skończyła historia z pompą? Masz nową sprężarkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 25.01.2020 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2020 Opisałem w temacie o Ecopower. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania