ProStaś 26.01.2020 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Sorry, nie zauważyłem. Po 2 h. DZ 1,5/-1,6 GZ 23,5/29,0 Po 3h DZ 1,2/-1,9 GZ 24,3/30,0 nie pamiętam, kiedy był u mnie sensowny deszcz..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.01.2020 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Jak długie masz maksymalnie cykle pracy? Ta zima jest podobno jedna z najsuchszych od lat, ale też najcieplejszych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 26.01.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Dziś rano po 2h 3,1/-0,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 26.01.2020 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Jak długie masz maksymalnie cykle pracy? Ta zima jest podobno jedna z najsuchszych od lat, ale też najcieplejszych. Szczerze powiedziawszy to nie wiem jak długo PC jedzie jednym ciągiem. W styczniu mam średnią dzienną 14,2 kWh/dzień. Przy temp. zasilana GZ 28C, pompa bierze ok. 2,1 kW na godzinę, przy 30C i więcej ok. 2,4 kW. Przyjmując średnią ok. 2,2 kW, wyjdzie że PC chodzi średnio ok. 6,5 h na dobę (tylko w okienkach taniej taryfy). Pewnie w nocy 4-6 h i trochę w dzień. Przy moim piasku chyba decydujący jest brak solidnych opadów. Miałem już taką sytuację, że po dużych ulewach w okolicach Świąt temp. DZ wzrosła mi do poziomu z początku grudnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.01.2020 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Przy tych temperaturach masz cop pewnie w okolicy 5. Wiec na wyjściu z pompy masz cos koło 11kW. Przy 6.5h jakieś 71.5kWh na dobę. Moja pracuje ma innych temperaturach ale srednio 10h ma dobę w 2 taryfie. COP i moc pompy mniejsze ale sumarycznie podobna ilosc energii na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 26.01.2020 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Według specyfikacji HCT przy 5C na zasilaniu PC ma 11,1 kW, więc przy tych niecałych 2C pewnie ok. 10 kW (przy 0 jest 9,4 kW). COP będzie niższy, myślę że ok. 4,5-4,8. Jedyną moją "zmorą" są temp. DZ, wszystko pozostałe działa bardzo dobrze. Wylewki ładnie odbierają ciepło (mam trochę ponad 1600 m pexa), PC załącza się pewnie 2, góra 3 razy na dobę. Histerezę mam ustawioną na 0,4K. Delty w porządku na DZ ok. 3,0-3,4, na GZ ok. 6. Zwykły jeden czujnik temp. pokojowy w zupełności wystarcza do utrzymywania stabilnej temp. w CAŁYM domu. Ustawianie temp. banalne (swoją drogą jak czytam niektóre wątki, gdzie trzeba doktorat zrobić, by coś ustawić to mi słabo.....), zużycie prądu OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.01.2020 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Ale to pewnie moc dla BO/w35 a tutaj masz GZ w okolicach 30. Więc to 11 dla tych temperatur realne. Do zużycia energii włiczasz pompki obiegowe? Jaka moc ma pompka DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 26.01.2020 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 (edytowane) Ale to pewnie moc dla BO/w35 a tutaj masz GZ w okolicach 30. Więc to 11 dla tych temperatur realne. Też fakt. Do zużycia energii włiczasz pompki obiegowe? Tak, obiegówki są zasilane ze sterownika PC, a pompa ma u mnie osobny podlicznik. Parter ciągnie 40W, poddasze mam skręcone na 27-30W (mam dużo mniejsze poddasze, aniżeli parter). Jaka moc ma pompka DZ? Pokazuje 75W, to Wilo, ale który model to nie pamiętam. Chodzi na maxa. Edytowane 26 Stycznia 2020 przez ProStaś literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 31.01.2020 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Witajcie, chciałem się was zapytać o temperatury dolnego źródła. Wydaje mi się, że powinny być większe temperatury zasilania i powrót, które wynosządziś 3,6 stania na wejściu i -0,3 na wyjściu DZ. Mam kolektor poziomy 12 pętli po 100m (wg projektu) więc albo pompka obiegowa DZ nie wyrabia jest ona model Vilo albo rzeczywiście taka temepratura pompa dział od grudnia 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.02.2020 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Taka delta jest jak najbardziej ok i nie wskazuje na problem pompki obiegowej. Po jakim czasie takie temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 01.02.2020 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 delta 3k ale że tak się wyrażę "wyrwałem" kabel regulujący obroty pompy obiegowej i nie moduluje jej pracy tylko idzie na full. Chodzi mi o to że myślałem że przy tak wielkim DZ 12 x 100m pętle to temperatury będą wyższe na wejściu.Podejrzewam ale mówię tylko że podejrzewam że nie wyrabia pompa obiegowa DZ to jest jednak duża powierzchnia do pchnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 01.02.2020 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Witajcie, chciałem się was zapytać o temperatury dolnego źródła. Wydaje mi się, że powinny być większe temperatury zasilania i powrót, które wynoszą dziś 3,6 stania na wejściu i -0,3 na wyjściu DZ. Mam kolektor poziomy 12 pętli po 100m (wg projektu) więc albo pompka obiegowa DZ nie wyrabia jest ona model Vilo albo rzeczywiście taka temepratura pompa dział od grudnia 2019 Temperatury jak najbardziej w porządku. Napisz po 1h, 2h i np 3h pracy od startu pompy ciepła -jakie masz temperatury. Teraz jest zima -to 10*C miał nie będziesz. Kolektor na oko dwukrotnie za duży -chyba że w suchym piasku . Napisz z ciekawości -w przybliżeniu na jakiej powierzchni działki jest kolektor -jak z 10ar -to bdb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 02.02.2020 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 W okienku dziennym po 2godz. 2.7/0.7st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 02.02.2020 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 (edytowane) Po 1 h. DZ. 1,8/-1,4GZ. 21,5/27,7 W domu 19,7C. Dobijam do 20C jako zadanej. Praca po kilku minutach od startu na 3C, potem pomału spada. Po 1h jest jak wyżej.W kolejnej godzinie PC pracuje stabilnie, po ok. 2h było ok. 1,5/-1,7 i pompa się zatrzymała. Edytowane 2 Lutego 2020 przez ProStaś Błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 02.02.2020 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 znalazłem przyczynę niskiego parametru opisałem w filmie https://www.youtube.com/watch?v=qoYE3T4nvkQ po 2 godzinach pracy temperatura na dolny źródle jest 8* w przed czyszczeniem było 4,6*a przy starcie to potrafi być nawet 14* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 03.02.2020 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Dlatego ja wolałem dołożyć 3k do odwiertów pionowych. Start przy 8.5 C na wejściu z DZ po 1 godzinie DZ 6.2/3.9 po 2 godzinach DZ 5.7/3.4 Dłużej PC nigdy nie pracowała GZ 23.2/28.2 temperatura w domu 23 C Pompa 6 kW DZ pionowe 3 x 50m w piasku. W przypadku piasku może to być jak najbardziej uzasadnione. Ale jak ktoś ma DZ poziome w glinie?!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 03.02.2020 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Dlatego ja wolałem dołożyć 3k do odwiertów pionowych. Start przy 8.5 C na wejściu z DZ po 1 godzinie DZ 6.2/3.9 po 2 godzinach DZ 5.7/3.4 Dłużej PC nigdy nie pracowała GZ 23.2/28.2 temperatura w domu 23 C Pompa 6 kW DZ pionowe 3 x 50m w piasku. To ile możesz zyskać mając 3-4 C więcej niż na poziomym ( 50 zł. na sezon ). Zwrot 60 lat. Jak by przyszły solidne mrozy i mocno byś obciążył tak małe żródło to temp. na zasilaniu spadła by pewnie do 0 C . Grzanie CWU latem lepiej wychodzi na poziomym więc zwrot może po 100 latach , póżniej już czysty zysk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 03.02.2020 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Dlatego ja wolałem dołożyć 3k do odwiertów pionowych. Kolektor poziomy kosztował mnie z materiałami i robocizną (koparkowego) ok 4-5tys zł. Gdybym miał komuś zlecić za pełne wykonanie -to pewnie z 10tys zł. Pionowy myślę, że byłby dwa razy droższy dla zapotrzebowania pewnej mocy 8kW z gruntu wraz z wszystkimi przyłączami hydraulicznymi. Wymiennik poziomy -to taki kompromis między powietrzem a sondami pionowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.02.2020 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Według niemieckich badań porównujących pracę pomp ciepła z wymiennikami poziomymi i gruntowymi, różnica SPF rocznego to 3,94 do 3,75 na rzecz pionowych wymienników. Czyli to ok 5% różnicy. Przy rocznym zużyciu energii na poziomie 2500kWh daje to nam 125kWh. Czyli ok 50zł w droższej taryfie, tak jak napisał cangi80. U mnie padło na pionowe przez małą działkę, ale też przez chłodzenie pasywne, do którego pionowe nadają się zdecydowanie bardziej. Choć sama różnica temperatur latem nie jest aż tak duża, to te 3-5 stopni w tym wypadku już zrobi różnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 03.02.2020 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 znalazłem przyczynę niskiego parametru opisałem w filmie https://www.youtube.com/watch?v=qoYE3T4nvkQ po 2 godzinach pracy temperatura na dolny źródle jest 8* w przed czyszczeniem było 4,6* a przy starcie to potrafi być nawet 14* Przytkany filtr DZ zwiększa deltę i powiedzialbym, że spowoduje nieznaczny, ale wzrost temp. solanki powracającej z gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania