Tolo74 03.02.2020 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Jakie są różnice w przyłączach hydraulicznych kolektora pionowego i poziomego? Z pewnością pionowe potrzebuje mniej rury a więc i mniej glikolu. Myslałem o tym, bo moja studzienka rozdzielcza była chyba kosztowniejsza, ale każda sonda pionowa też powinna ją mieć -inna sprawa, czy "fachowcy" ją wykonują. Glikolu mam owszem pewnie więcej, ale to już zegarmistrzowskie wyliczenia. Można do tego dołożyć pytanie -Która pompa DZ więcej pożera prądu i ile trójników miałem więcej -każdy PP zgrzewany po 3zł/szt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 03.02.2020 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Żeby nie kontynuować tego wątku dłużej to napiszę, że wolałbym pionowe kolektory ale mnie kosztowałyby one ponad 10tys zł więcej niż własnoręczne ułożenie rurek poziome. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.02.2020 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 To Twoje gdybanie jest zabawne. Nie masz żadnych danych a z taką niewzruszoną pewnością się wypowiadasz. Przy -18C na zewnątrz w zeszłym roku temperatury DZ wynosiły 5.5/3.2. W miarę sensowne zestawienie i porówanie: https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2011/06/IR_2011_10_Wyniki-badan-dolnych.pdf Wynika z niego, ze te srednio 50zl trafia w punkt. Temperatury poniżej -10C w PL występują, ale nie utrzymują się zbyt długo. Dlatego i w naszym klimacie sprawdzi się wymiennik poziomy. Zestawione dane dotyczą co prawda Niemiec, ale ta różnica klimatu aż tak duża nie jest. Jeśli ktoś wykonuje poziomy samemu, to pionowy przez całe życie się nie zwróci. W przypadku zlecenia jednego i drugiego już można się zastanawiać - biorąc pod uwagę całą działkę rozkopaną i pewnie ograniczenia aranżacji. Choć sama kalkulacja w dużej mierze będzie zależała od rodzaju gruntu i tego jak duży wymiennik poziomy będzie potrzebny, oraz jak głębokie odwierty będą wymagane. Do pionowych u siebie nie robiłem studzienek. Wszystko wchodzi do kotłowni prosto na rozdzielacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 03.02.2020 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 po przeczyszczeniu filtra temperatury wróciły do normalnego poziomu zasilanie 8*C i powrót 3-4*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 03.02.2020 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 W miarę sensowne zestawienie i porówanie: https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2011/06/IR_2011_10_Wyniki-badan-dolnych.pdf Wynika z niego, ze te srednio 50zl trafia w punkt. Temperatury poniżej -10C w PL występują, ale nie utrzymują się zbyt długo. Dlatego i w naszym klimacie sprawdzi się wymiennik poziomy. Zestawione dane dotyczą co prawda Niemiec, ale ta różnica klimatu aż tak duża nie jest. Jeśli ktoś wykonuje poziomy samemu, to pionowy przez całe życie się nie zwróci. W przypadku zlecenia jednego i drugiego już można się zastanawiać - biorąc pod uwagę całą działkę rozkopaną i pewnie ograniczenia aranżacji. Choć sama kalkulacja w dużej mierze będzie zależała od rodzaju gruntu i tego jak duży wymiennik poziomy będzie potrzebny, oraz jak głębokie odwierty będą wymagane. Do pionowych u siebie nie robiłem studzienek. Wszystko wchodzi do kotłowni prosto na rozdzielacz. ja mam wymiennik poziomy 12 sekcji po 100m pompa 10,4 kw mocy temperatury na wlocie ok. 8*C na wylocie 3-4*C służb radą jak co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.02.2020 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 po przeczyszczeniu filtra temperatury wróciły do normalnego poziomu zasilanie 8*C i powrót 3-4*C Zapchany filtr ma głównie wpływ na deltę, która u Ciebie pozostała bez zmian. Sama temperatura na wejściu zalezy od pogody, a ta nas rozpieszczała w weekend. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 04.02.2020 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 po przeczyszczeniu filtra temperatury wróciły do normalnego poziomu zasilanie 8*C i powrót 3-4*C Nie wiem jak jest w Vitocal 343 G, ale np. w Vitocal serii 200 był tylko jeden czujnik temperatury DZ (na wejściu parownika). Efekt - wyświetlana stała wartość delty, jedna z temperatur DZ - fałszywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 05.02.2020 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Zauważyłem dziś regenerację gruntu. Dziś rano po 6h ciągłej pracy temp zasilania 2.4*C, kilka dni temu analogicznie było 2.2*C. Temp gruntu także -skoczyła deczko w górę -dziś 4.4*C. Wiosna idzie? Co ciekawe ja mam kolektor na głebokości poniżej od 2m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 06.02.2020 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Zauważyłem dziś regenerację gruntu. Dziś rano po 6h ciągłej pracy temp zasilania 2.4*C, kilka dni temu analogicznie było 2.2*C. Temp gruntu także -skoczyła deczko w górę -dziś 4.4*C. Wiosna idzie? Co ciekawe ja mam kolektor na głebokości poniżej od 2m. U mnie poszła po dwóch godz. pracy z 2,8 na 3,7 C a grunt wczoraj miał już 5,2 C. Teraz się ochłodziło więc znowu pewnie spadnie. Mam płytkie DZ więc szybko reaguje na zmiany temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 06.02.2020 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 po 2h pracy 6/3,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 06.02.2020 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 po 2h 1.3;-2.7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 08.02.2020 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 Po 8godz 5,1C/0,9C w domu 23C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 23.02.2020 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 stan ustalony 6,1/3,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 27.02.2020 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2020 Po 1h i po 1,5h tak samo: 2,0/-1,1 Pracuje na tych parametrach stabilnie. W domu temp. zadana 21C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 28.02.2020 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 U mnie od jakis 2 miesiecy stablilzuje się na 1.8/-1.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.02.2020 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 U mnie minimalnie wyższe temp. niż na początku lutego. Dzisiaj pierwsze (poza sprawdzeniem) grzanie CWU. Nie obyło się bez problemów, najnormalniej w świecie nie przypuszczałbym, że spece po założeniu baterii "uruchomili" mi ciepłą wodę w ten sposób, że.....zakręcili zasilanie.... Pompa start - pompa stop - pompa stop - pompa start.... Jeden telefon do autora PC (dzięki za wyrozumiałość i pomoc) i....się najadłem wstydu za siebie i za moich speców.. Zawór odblokowany i wszystko bangla. Jedyny z tego epizodu zysk to, to że wiem na jakich temp. chodzi PC grzejąc CWU. Tj: DZ: 3,6/0,0 i 3,5/-0,1. Tyle daje mój grunt (w końcu pada) na koniec lutego przy grzaniu CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.02.2020 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 (edytowane) Te temperatury x/y to temp zasilania i powrotu pompy?Nie oscylujaą one w okolicy temperatur powietrza dla PW?. W tym roku to chyba przyzwoita PW to lepiej wypadnie od gruntówki Edytowane 29 Lutego 2020 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.02.2020 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Te temperatury x/y to temp zasilania i powrotu pompy? Nie oscylujaą one w okolicy temperatur powietrza dla PW?. W tym roku to chyba przyzwoita PW to lepiej wypadnie od gruntówki Do tego jeszcze daleka droga... Podobna temperatura powietrza i gruntu na wejściu to nie to samo... Dodatkowo taka aura sprzyja " defrostom" ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 03.03.2020 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 (edytowane) Te temperatury x/y to temp zasilania i powrotu pompy? Nie oscylujaą one w okolicy temperatur powietrza dla PW?. W tym roku to chyba przyzwoita PW to lepiej wypadnie od gruntówki Nie ma tak łatwo i prosto. Tutaj masz wzór. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?343843-POMPA-CIEP%C5%81A-POWIETRZE-WODA-CZY-GRUNTOWA-pomoc-potrzebna&p=7876386&viewfull=1#post7876386 Zależność jest wprost proporcjonalna. I by być do końca w temacie. Przez przypadek zobaczyłem pracę mojej PC w 6h. Temp. DZ 1,5/-1,6.. Jest tak jak myślałem, wyższe temp. zasilania podłogówki (w domu mam wg PC 22,2C, wg mojego "bazowego" termometru przeniesionego z poprzedniego domu: 23C), grzanie CWU + opady deszczu = wyższe i stabilne temp. DZ. Kilkugodzinna praca nie robi wrażenia na DZ. Edytowane 4 Marca 2020 przez ProStaś literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 05.03.2020 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 U mnie temperatura DZ na zasilaniu utrzymuje się na 3 stopniach, tak w zasadzie całą zimę. Nie wiem ile jest na powrocie, bo APIC nie pokazuje tej informacji, a jeszcze nie przykleiłem termometru. Nawet po 8h nie spadlo niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania