marcin_open 20.03.2020 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 u mnie dziś 8,7 / 4,2 12 sekcji po 100m zapraszam na mój kanale na YouTube moja kotłownia viessmann tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 20.03.2020 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 Wg termometru w PC?Czy masz wyskalowane w wodzie lodowej osobne urządzenie? U mnie nad ranem kilka dni temu udało mi się zobaczyć 2,2/-0,8 przy CO.Na CWU 4,1/1,5 (pod koniec grzania czyli jakie 15-25 minut). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.03.2020 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2020 jutro może sprawdzę, bo jest szansa, że PC będzie dłużej pracować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 26.03.2020 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 U nas dzisiaj pod koniec okienka dziennego tj po 2h grzania 4*;-0.5* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.04.2020 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Wg termometru w PC? Czy masz wyskalowane w wodzie lodowej osobne urządzenie? U mnie nad ranem kilka dni temu udało mi się zobaczyć 2,2/-0,8 przy CO. Na CWU 4,1/1,5 (pod koniec grzania czyli jakie 15-25 minut). Tak patrzę i pomijąc wyższą temp na wejściu, masz deltę ok 3 stopni przy CO i CWU? Masz jakąś modulację mocy pompy DZ? Bo wychodzi na to, że czy grzejesz CO, czy CWU, moc pompy jest taka sama. U mnie moc zmienia się dośc znacznie. Przy końcówce grzania CWU, kiedy na wyjściu mam 50 stopni w GZ, to moc pompy nie przekracza 6kW. Przy CO jest 8kW, co widać też na delcie DZ. Przy CO jest ok 5, a przy CWU niecałe 4. Jaki zawór rozprężny jest w pompie? Kapilara czy elektroniczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 01.04.2020 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Znalazłem zdjęcie z 9 minuty grzania CWU w okienku dziennym. Start o 14.30, zdjęcie z 14.39. Temp. wody w zasobniku 44,1C. Temp. zadana 46C Temp. wejścia do PC 41,0, temp. zasilania zasobnika 46,8 Temp. DZ wejście 4,6 do PC, wyjście 1,6. Wodę grzeję 2 razy na dobę. To dzienne grzanie jest krótkie i samoistne (tzn. bez poprzedzającego - przynajmniej w marcu - grzania CO). W nocy dogrzewa wodę pod koniec grzania CO i wtedy temp. są niższe. Jakie dokładnie - nie wiem. Tak, czy inaczej delty rzeczywiście są w okolicy 3 K. I na CO i na CWU.Pompa DZ to elektroniczne WILO chodzi na maxa 75W. Oczywiście przy TZ 50C pod koniec grzania CWU, pompa żre więcej prądu z gniazdka i spada jej COP, ale jak się kształtuje moc?. Nie wiem, nie mam ciepłomierza. Wg danych producenta 9,4 kW (0/35) i 11,1 kW (5/35). Nie wiem jaki jest zawór rozprężny, podpytaj wihajstra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 17.04.2020 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2020 Witam. Mam pytanie: jestem na etapie wyboru wykonawcy gruntowej pompy ciepła. Chyba będzie wymiennik pionowy (mało kto chce się bawić w poziomy). I teraz pytanie: lepiej więcej i płytszych odwiertów, czy jeden dłuższy? Jeden z wykonawców stwierdził, że lepiej jeden (taki 150m), bo wtedy są mniejsze przepływy i temp. jest wyższa. Prawda to?A tak poza tym, to znacie jakiegoś godnego uwagi wykonawcę ze śląska? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 17.04.2020 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2020 Jak masz miejsce na działce i do tego dobre warunki gruntowe to bym się nie zastanawiał, tylko zrobił we własnym zakresie DZ poziome. Sporo zaoszczędzisz w ten sposób, a wcale to nie jest jakaś trudna robota. W moim przypadku, przy sporo niższym koszcie wykonania DZ poziomego, mam jednocześnie wyższe temperatury niż sporo ludzi z DZ pionowym.... A jeśli chodzi o odwierty, to wolałbym 2 krótsze, niż 1 długi - chociażby dlatego, że w razie W, jak będzie problem z odwiertem, to zawsze można przez jakiś czas pracować na tym drugim, aż do usunięcia usterki. Jak będziesz mieć tylko 1, to takiej możliwości nie ma. Argumenty które przytaczasz, mnie nie przekonują. Nie wiem, czy tak nie jest prościej wykonawcy i dlatego chce cię przekonać do takiej opcji. Jesteś na 100% zdecydowany na gruntówkę? Tak czy siak roześlij jak najwięcej zapytań ofertowych i podziel się potem tym co ci zaoferują(oczywiśćie nie w tym wątku!)...możesz się mocno zdziwić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 17.04.2020 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2020 Dzięki za odpowiedź. No właśnie zbieram ofert. Przydałaby się osoba, która pomoże w ocenie ofert. Będę zamieszczał w innym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gacie 19.04.2020 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Zapytaj forumowego kolegę Wihajstra. Mam jego pompę i robił mi odwierty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 22.04.2020 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2020 Znalazłem zdjęcie z 9 minuty grzania CWU w okienku dziennym. Start o 14.30, zdjęcie z 14.39. Temp. wody w zasobniku 44,1C. Temp. zadana 46C Temp. wejścia do PC 41,0, temp. zasilania zasobnika 46,8 Temp. DZ wejście 4,6 do PC, wyjście 1,6. . W podobnym czasie od rozpoczęcia grzania CWU w okienku dziennym, temp. DZ z wczoraj to: 6,0 i 2,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 10.06.2020 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Zawsze na lato wątek zamiera. A ja byłbym rad poznać temp. DZ przy pionowych kolektorach. A niech mam te swoje letnie 5 minut....:rolleyes: Dane z dzisiaj: DZ 12,6/9,1 pod koniec grzania CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 11.06.2020 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 U mnie pionowe DZ na wejściu podczas grzania CWU około 11.5 stopnia. W sumie dużo jak na pionowy kolektor. Ale wprowadzam właśnie automatyzację, która na czas grzania CWU włącza chłodzenie pasywne gdy temp w domu jest powyżej 23 stopni. Dzięki temu na wejściu do pompy mam 17-18 stopni i grzeje CWU ze średnim COP 4-5. Wyciągam ciepło z domu wprost do zasobnika CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 11.06.2020 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Po godzinie pracy testowej pompy 7,2kW na dolnym źródle pionowym 420m: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 11.06.2020 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2020 Po godzinie pracy testowej pompy 7,2kW na dolnym źródle pionowym 420m: Testowej? Będą nowości? 420 m pionowego do 7,2 kW (grzewczej?) .... wiertnica się zacięła na pozycji "go" ? :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 14.06.2020 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 Zagrzało przez 2 dni solidnie i troszku nawet grunt dostał ciepełka. Pod koniec grzania. A jeszcze nie załączyłem chłodzenia pasywnego. GZ 43,1/50,3 DZ 13,2/9,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 14.06.2020 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 Zalaczaj chociaż na czas grzania CWU. Nie odczujesz różnicy temp a COP podniesiesz conajmniej o 1-1.5. planujesz chłodzić podłogowka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 14.06.2020 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 Tak, zobaczymy jak wyjdzie. Po 2 dniach upałów temp. na sterowniku pokojowym (tym, którym posługuje się PC, umieszczony na parterze) pokazuje 22,6C. Więc na razie nie czuję potrzeby załączania. Efekt będzie jaki będzie. Dla mnie, przy moim piachu nie bez znaczenia jest wspomaganie regeneracji DZ. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 14.06.2020 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2020 U mnie już w kwietniu dochodziło do 24 stopni. Jak włączysz nawet na 2h to nie odczujesz nawet różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 15.06.2020 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 Wczoraj na samej obiegówce było już 15,3 C a po pracy CWU 14,3 C ( na poziomym ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania