@Owczar Chyba masz rację. Poczekam na wartość temp. DZ do lata i wtedy zdecyduję, montować chłodnicę czy nie montować.

I tak mam gniazdko EE w salonie pod sufitem dla klimy.

 

W tej chwili temp. DZ 9,1*C , odczyt z pulpitu PC przy pracy samej pompy cyrkulacyjnej.

 

Swoją drogą czy ten czujnik/czujniki na pewno dobrze wskazuje? Nawet temperatura kurzawki czy wód gruntowych powinna być zdecydowanie niższa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/290/#findComment-7877446
Udostępnij na innych stronach

Cezary nie pamiętam,czy zrobiłeś ten test, ale najłatwiej puścić w trybie serwisowym pompkę obiegową DZ bez sprężarki i zobaczyć, czy czujniki temp. wejścia i wyjścia pokażą (po pewnym czasie) tę samą temperaturę.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/290/#findComment-7877495
Udostępnij na innych stronach

Witam, pompa gruntowa, 2 sondy po 100 metrów pionowe. Na wejściu 8,6, 4,2 na wyjściu po 30 minutach pracy na wejściu 6,1 na wyjściu 2,4. Czy jest ktoś kto może powiedzieć jak po kilku latach zmieniła mu się temperatura dz?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/290/#findComment-7877511
Udostępnij na innych stronach

No i już nie będę się mógł chwalić, że nie zobaczyłem u siebie minusowej temperatury :) rano na wyjściu z PC pokazywały się różne temperatury delikatnie na minusie, przez chwilę było nawet -0,5* ale później po 40 minutach było +0,1*.

Po porannym grzaniu (1 dlugi cykl pracy PC + parę krótszych z przerwami) temperatura DZ 4,9*

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/290/#findComment-7877636
Udostępnij na innych stronach

Może kogoś zainteresuje jak zachowuje się dolne źródło w dłuższym okresie.

Wykres temperatury od momentu gdy zacząłem zapisywać w excelu dane wystawiane przez Nibe Uplink.

 

temp_dz.jpg

 

W sumie około 8 tyś rekordów. W kilku miejscach są przerwy ale nie wpływają na ogólny odbiór. Ręcznie musiałem wykasować szumy, które czasem się pojawiały.

 

Dla formalności. PC on/off 8kW. 3 sondy w sumie 200 mb. Latem chłodzenie podłogówką (ostatnie 2 sezony) więc pompowanie ciepła w dół. Nie widać tego na wykresach.

Dane wewnętrzne z PC.

temp_dz.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/290/#findComment-7878108
Udostępnij na innych stronach

u mnie przy -14:

wej. ob. czyn. dol. źr. 1.8°C

wyj. ob. czyn. dol. źr. -1.4°C

 

generalnie widze ujemne wyjscie juz od jakiegos czasu

odwierty 3x 77m, czasami sie zastanawiam czy aby napewno wszystkie dzialaja ;/

w domu 20*C, CWU 35*C

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/290/#findComment-7879021
Udostępnij na innych stronach

Wprowadź informację w stopkę na temat budynku w którym mieszkasz. Dzięki temu będzie można coś więcej wywnioskować. Jakiej mocy masz pompę, metrarz grzanych podłóg itp.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/290/#findComment-7879048
Udostępnij na innych stronach

Zadziwiajaco dobrze sprawuje sie ta jedna pętla DZ.

Masz naprawdę wyjatkowe warunki gruntowe.

Ale...

Ostatnio gały mi wyszły jak w jednym obiekcie zobaczyłem +12,6 i +9,2 przy dość sporej mocy pompy.

Jakieś "miejsce swięte"?

:lol:

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/290/#findComment-7879056
Udostępnij na innych stronach

Wprowadź informację w stopkę na temat budynku w którym mieszkasz. Dzięki temu będzie można coś więcej wywnioskować. Jakiej mocy masz pompę, metrarz grzanych podłóg itp.

 

 

Budynek piętrowy z nieużytkowym poddaszem bez podpiwniczenia. powierzchnia użytkowa 220m2, ogrzewane ~200m2

Ściany ceramika porotherm 25 + 20styro grafit 0.31, na parterze 30cm styro grafit 0.031, piętro/strych 32cm styro 0.31, okna 3szybowe z ciepłym montażem

wejście na strych schody fakro passive - przy badaniu kamera nie widać ich na suficie. Strych nieużytkowy ocieplony wełną 20cm 0.32, garaż w bryle budynku, ściany dom/garaż ocieplone styro 10cm 0.31 od strony garażu.

Póki co brak drzwi wewnętrznych oraz podłóg, budynek w stanie 'deweloperskim'.

 

Obecnie przejście do garażu 'zastawione' w obu stron styro 5cm 0.31 oraz wejście do domu przez sień tak samo 5cm styro 0.31 - to nie drzwi ale zawsze cos :D

 

pompa ciepła Nibe F1145PC-10, ustawione 20*C + CWU 37*C

odwierty 3x 77m skrzynka rozdzielcza w ziemi na zew.

+ reku Vallox 145MV

 

Jak dotąd grzałka działała tylko na potrzeby przegrzewu CWU do 65*C

 

obecnie :

wej. ob. czyn. dol. źr. 2.0°C

wyj. ob. czyn. dol. źr. -1.9°C

prędk. p. ob.d.ź. 99%

 

Kiedy patrzę na wartości innych to mam wrażenie ze działa mi co najmniej jedna pętla, ale nie umiem tego sprawdzić ;/

Być może mam po prostu fatalne podłoże, które się nie regeneruje aż tak dobrze.

Pojadę na budowie i sprawdzę te rozdzielacze, może któryś zawór jest zakręcony

Z tego co pamiętam to ciśnienie w DZ ~1.5bar zakładam że się jeszcze odpowietrza jako że start był od 2bar.

Spece instalatorzy mówią, że jest ok, i ze te temp DZ tez są ok.

Edytowane przez vrankom
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/290/#findComment-7879154
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...