x6x 06.12.2023 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Wygląda to tak jakby nie pracowały wszystkie sondy. Masz gdzieś dostęp do rotametrów i możesz sprawdzić przepływy? Wg. moje instalatora gdy są równe odcinki i odwierty nie ma potrzeby robić rotametrów dla 3 odwiertów. Jakiś inny sposób na stwierdzenie, że jakiś odwiert nie działa? Jak ostatnio zakręciłem 3 odwiert i PC pracowała na dwóch to temperatura glikolu jeszcze szybciej spadała, po otwarciu 3 odwiertu odbiła się prawie do 4C. Wczoraj każdy z odwiertów "przepłukałem" w trybie odpowietrzania w PC, tzn zakręciłem zasilenie i powrót na odwiertach i zostawiłem tylko jeden pracujący i tak zrobiłem z każdym, PC nie zgłosiła błędów braku przepływu czy coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8086308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 06.12.2023 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 W takim razie trzeba trochę danych o domu i OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8086314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
x6x 06.12.2023 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 W takim razie trzeba trochę danych o domu i OZC. W sumie jaki związek z DZ? Rozumiem, że OCZ jest pomocne przy wyborze PC i wielkości DZ. Wydaje mi się, że problem nie jest z samą PC, bo bez problemu trzyma temperaturę i nie pracuje za dużo. No i wszyscy co z nimi rozmawiam są zdania, ze 3x70mb odwierty to spoko dla tej mocy pompy. Obecnie dziennie CO+CWU to ok. 10h przy temperaturach poniżej 0C. Średnie za ostatni tydzień temperatury zewnętrznej to -4.29(Dziś), -6.66, -4.22, -1.85, -2.35, -6.76, -4.26, -3.46 i w sumie pompa pracuje średnio 10h/doba i w domu jest ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8086326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jimmsonn 08.12.2023 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2023 był robiony projekt geologiczny ? ile Wat z m2 wychodziło średnio ? możesz zmierzyć termometrem każdą rurę dz w kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8086787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
x6x 08.12.2023 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2023 był robiony projekt geologiczny ? ile Wat z m2 wychodziło średnio ? możesz zmierzyć termometrem każdą rurę dz w kotłowni Właśnie projektu coś nie mogę znaleźć, będę musiał przekopać wszystkie dokumenty :} Temperatury podaję ze sterownika PC, w sumie mam tam wsadzone w każdy odwiert (pod otulinę kauczukową w pomieszczeniu gospodarczym, czyli jakoś tam dotyka rury PE) ds18b20, ale jakoś specjalnie im nie wierzę, bo pokazują kolejno dla każdego odwiertu np. 5C, 5C, 5,8C, a na sterowniku jest 2,9C, a ds18b20 który jest za rozdzielaczem pokazuje 5C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8086808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arthi 10.12.2023 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 U mnie już jest 1 na wejściu do pompy, szybko to spada, gdzie koniec zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8086978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
x6x 10.12.2023 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 U mnie już jest 1 na wejściu do pompy, szybko to spada, gdzie koniec zimy. U mnie jako tako temp DZ nie spada, PC się wyłączy na 4-5 godzin i z odwiertów dalej idzie +6+7C na początku, tylko szybko spada podczas pracy np. teraz po 5:30:45 jest +2,4C na wejściu, a startowała z +7,5C. Więc odwierty trzymają temperaturę tylko jakoś glikol niespecjalnie fajnie ją odbiera :} Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8086983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kardi 10.12.2023 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 Witam No to szybka aktualizacja temperatur. Może niektórych interesuje jak dają radę kosze. No to powiem ze dają - ja jestem zadowolony. Obecnie temperatury na koniec grzania po około 40 minutach. A i jeszcze sugestia jak są mierzone temperatury. Od miesiąca zmieniłem sposób mierzenia, czujniki zostały umiejscowione w kapilarach zamiast na rurce. Temperatura wejścia i wyjścia mierzona jest tuz za i przed rozdzielaczem ( czujniki w kapilarach ) i tak samo każda pętla ale tu tylko zasilanie tez czujniki w kapilarach. I muszę stwierdzić ze jest różnica - ze wskazaniem ze czujnik na rurce zawyża i to w moim przypadku było nawet do 1 stopnia. Tak ze podaje rzeczywiste temperatury czynnika na dzień dzisiejszy. Zasilanie: 7,2 Powrót: 4,8 Delta wychodzi spoko i pompa obiegowa została stara Grundfost, pracuje na 3 biegu z poborem około 200 W. Odwiert 1: 7,1Odwiert 2: 6,9Odwiert 3: 7,4Kosz 1: 6,2Kosz 2: 6,6Rok temu o tej porze przy dwóch odwiertach były temperatury: zasilanie 3.7 i powrót około 0,3. Więc jestem zadowolony z wyniku. Tydzień temu stwierdzając ze kosze mają najniższa temperaturę, postanowiłem zamknąć je na rozdzielaczu.Jakie było moje zdziwienie po czterech cyklach pracy pompy, a mianowicie temperatury zamiast się podnieść to spadły do: 6,8 i 4.0 wyjście. I teraz może ktoś się wypowie co się zadziało, odcięte zostało w sumie około 480 m rury licząc razem z dobiegami. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8087013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 10.12.2023 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 (...) Tydzień temu stwierdzając ze kosze mają najniższa temperaturę, postanowiłem zamknąć je na rozdzielaczu. Jakie było moje zdziwienie po czterech cyklach pracy pompy, a mianowicie temperatury zamiast się podnieść to spadły do: 6,8 i 4.0 wyjście. I teraz może ktoś się wypowie co się zadziało, odcięte zostało w sumie około 480 m rury licząc razem z dobiegami. pozdrawiam Jeśli temperatura gruntu w każdej z pięciu sekcji jest wyższa od temperatury glikolu opuszczającego parownik, to po przejściu przez sekcję glikol w każdej z nich zostanie podgrzany. Cała energia z tych sekcji zostanie dostarczona do parownika. Po odcięciu dwóch sekcji: - zmniejszyłeś DZ - wzrosło obciążenie pozostałych sekcji - wzrosły całkowite opory przepływu - wzrosła delta DZ - spadły temperatury DZ - spadła sprawność układu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8087026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arthi 11.12.2023 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2023 (edytowane) Jaka może być przyczyna nagłego spadku ciśnienia, wczoraj 1,2-1,3bar dzisiaj poniżej 1. Układ spiralny, 4 pętle. Wersja optymistyczna, pesymistyczna? Naczynie wyrównawcze jest szczelne. Obserwuje w zasadzie codziennie, rozdzielacz w piwnicy. Jeszcze wczoraj wszystkie wejścia do gruntu były równomiernie zmrożone podczas pracy. Dzisiaj rano zauważyłem, że jedna z pętli już się tak nie mrozi, musiała mieć dodatnią temperaturę. Instalacja działa od końca kwietnia, na początku długo trwało odpowietrzanie i były spadki ciśnienia, ale co najmniej od lipca, ciśnienie było stabilne. Co mogło się wydarzyć? EDIT: Przymknąłem lekko pozostałe pętle na zaworach odcinających i znowu są zmrożone wszystkie. Edytowane 11 Grudnia 2023 przez arthi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8087109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arthi 11.12.2023 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2023 Sprawa się wyjaśniła, na śrubunku przy rozdzielaczu zrobiła się jakaś nieszczelność i wykapało kilka dobrych litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8087131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 14.12.2023 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2023 A tak wygląda temat u mnie. Mam podgląd wreszcie na w pełni pracujące dolne źródło. W poprzednim sezonie działy tylko 4/5 pętli i udalo się zakończyć zimę z wynikiem -0.9/-3.9 Obecnie w stanie spoczynku DZ ma 3.4 Po 1h pracy (i w sumie po 2h i po 6h)WE: 2.6WY: -0.6 Chyba dopiero 3 sezon pokaże prawdziwy wynik jak już naprawiona sonda też się ustoi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8087570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arthi 31.12.2023 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 Jak macie ustawiony wybieg pompy dolnego źródła. Czy dluzsza praca wyciąga ciepło z wymiennika i oddaje z powrotem do gruntu. Najlepiej jak pompa staje razem ze sprężarką czy pracuje trochę dłużej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8089306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 31.12.2023 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2023 Jak macie ustawiony wybieg pompy dolnego źródła. Czy dluzsza praca wyciąga ciepło z wymiennika i oddaje z powrotem do gruntu. Najlepiej jak pompa staje razem ze sprężarką czy pracuje trochę dłużej? U mnie rusza 10s przed startem sprężarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8089344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arthi 01.01.2024 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2024 Chodzi o wybieg pompy, gdy sterownik pokojowy da sygnał, że można wyłączyć grzanie. Zwiększyłem czas do 240s i tak się zastanawiam czy to jakoś nie wpływa negatywnie na sprawność, większe zużycie prądu, bo do wymiennika trafia zimny glikol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8089376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vrankom 08.01.2024 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2024 u mnie po 1h pracy 1.3 -2.4 temp zew. -13.1temp wew. +25przy krzywej +2 z przesunięciem -1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8090513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rowan 20.01.2024 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2024 U mnie na ten moment przy DZ 600mb węża niebieskiego PE25. Pompa 7kW.Wejście 3.5*Wyjście -1.3*. Po mrozach, gdzie pracowała 4 doby bez wyłączenia spadła o prawie 1*C, przed mrozami było okolo 4.3-4.4*C.Temperatury w czasie pracy, po około godzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8092165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 03.02.2024 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2024 (edytowane) Po 3h pracy: 6,4* / 0,3* Edytowane 3 Lutego 2024 przez Nanofox1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8093894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 12.02.2024 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2024 Po 1h pracy na CO 2.5/-0.5Po 30min pracy na CWU 3.4/1.1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-8095324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiekpoland 17.07.2024 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2024 Witam szanownych kolegów. Śledzę ten wątek id 3 lat i od tylu posiadam gruntową pompę ciepla. Pompa Viessman 11.2kW 333g a do tego odwierty 3x110metrów- grzane jest 300m2 powierzchni. Pojemność instalacji DZ chyba w okolicach 800 litrów glikolu. Dom jeszcze niedocieplony- ale pompa daje radę .. .Borykam się - tak samo jak większość - z temperaturami dolnego źródła. Mieszkam na Podhalu i zimą mam coś koło 2.5/-1. Teraz w lecie bez żadnego obciążenia mam tylko 7.5 stopnia na odwiertach.Czyli dalej zimno... To oznacza że DZ pasowałoby zregenerować. Wpadłem na taki dziwaczny pomysł aby założyć kolektor słoneczny za tysiaka z małą pompką obiegową i wpiąć go bezpośrednio do instalacji dolnego źródla lub użyć zaworu trójdrogowego lub też to samo poprzez wymiennik ciepła na rurach glikolowych z DZ. Czy ktoś z Was robił już taki eksperyment? Dodam tylko iż nie brakuje mi ciepłej wody tylko nie podoba mi się, że pompa chodzi na okrągło i nabija kilowaty, za które od lipca trzeba dużo płacić. Teoretycznie-gdyby tak podnieść temperaturę dolnego źródła tylko o 2 stopnie- to zużycie prądu spada nawet o połowę.A teraz zużycie prądu się bardzo liczy...Niech mi ktoś wybije z głowy te moje teorie bo słońce tak naparza że boję się iż mi glikol w DZ zagotuje... Oczywiście żartuję bo moje DZ to znakomity bufor... Wiadomo że w zimie nie będzie ten kolektor poprawnie pracować ale jeśli zrobi chociaż jeden stopień na DZ przez dzień- to można zapłacić te 10 zeta miesięcznie za zużycie prądu przez pompkę... Pozdrawiam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/319/#findComment-9130761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania