Jacek150

Recommended Posts

Zrobię, zrobię:) ale stan się raczej nie zmieni bo mam pełne odprowadzenie skroplin do kanalizacji deszczowej, a pompa dodatkowo jest pod daszkiem;) Sezon I:yes:

http://img801.imageshack.us/img801/6907/6ncb.jpg http://img826.imageshack.us/img826/3419/vb26.jpg

 

Masz tyko jedną dziurkę na kondensat?

Ja rurka się zatka to zacznie narastać lód w środku i wtedy może się zrobić problem bo trudno go usunąć

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

wygląda estetycznie i przemyślanie zrobione

mnie raczej martwi ten duży zapas drzewa obok :p

 

Ten zapas to niecałe 3m3 kupione 2 lata temu:) Mieszkam już 4 rok i w kominku paliłem w sumie tylko w pierwszym roku. W tym, gdyby nie Ksawery i brak prądu pewnie jeszcze bym nie odpalił.

 

Pyxis pompa wisi 15cm od ściany, wszystko na amortyzatorach, nie przenosi żadnych drgań, a nawet gdyby to do najbliższego pomieszczenia mieszkalnego ma dość daleko bo (jak widać na zdjęciu) u mnie garaż z kotłownią jest jakby przybudowany do budynku a nie w bryle, także jestem dobrej myśli, że nawet w największe mrozy nie będę jej słyszał. Zresztą teraz w nocy to jedyne co słyszę to pracę podajnika ekogrochu mojego sąsiada z bliźniaka, a ten jest na prawdę daleko:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pyxis pompa wisi 15cm od ściany, wszystko na amortyzatorach, nie przenosi żadnych drgań, a nawet gdyby to do najbliższego pomieszczenia mieszkalnego ma dość daleko bo (jak widać na zdjęciu) u mnie garaż z kotłownią jest jakby przybudowany do budynku a nie w bryle, także jestem dobrej myśli, że nawet w największe mrozy nie będę jej słyszał. Zresztą teraz w nocy to jedyne co słyszę to pracę podajnika ekogrochu mojego sąsiada z bliźniaka, a ten jest na prawdę daleko:D

 

No ta brdzo fajnie masz to zainstalowane. Lubie rzeczy robione z glowa.

 

Tak przy okazji: Co Cie sklonilo do "zbizniaczenia sie"? Ja budujac dom to raczej chcialem sie nieco odseparowac od sasiadow. Po mieszkaniu w bloku czlowiek ma jakies takie tesknoty do "samotnosci". :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No ta brdzo fajnie masz to zainstalowane. Lubie rzeczy robione z glowa.

 

Tak przy okazji: Co Cie sklonilo do "zbizniaczenia sie"? Ja budujac dom to raczej chcialem sie nieco odseparowac od sasiadow. Po mieszkaniu w bloku czlowiek ma jakies takie tesknoty do "samotnosci". :)

 

Cena:D W 2010roku jak kupowałem dom to ceny domów wolnostojących (czy jakichkolwiek) były kosmiczne, a tu trafiłem okazję domku, który był na prawdę dobrze zbudowany (przez Niemca, który chciał wejść na rynek z takimi właśnie bliźniakami i zbudował tzw pokazówkę - czyli na bogato:D, a przy tym cena bardzo atrakcyjna) Jeżeli chodzi o sąsiadów to nie są zbyt uciążliwi bo pomiędzy domami jest izolacja akustyczna i w ogóle ich nie słychać (poza tym podajnikiem od ekogrocha:D) Domy są również oddzielone murkiem z przodu i z tyłu więc widzieć też się zbytnio nie widzimy. Ale pewnie, że wolałbym bez sąsiadów, ale życie jak życie - ciągła gra kompromisów:)

 

Co do odpływu kondensatu to "dziurka" jest powiększona do fi 40 i oczywiście zarówno taca ociekowa jak i rurka są podgrzewane, więc mam nadzieję, że się nie zapcha:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

map78 - po parametrach domu które masz w stopce, jakoś trudno mi uwierzyć ze to dom zbudowany na bogato :stirthepot:

spodziewałem się własnie tego argumentu - ceny....

 

Oj to Ty chyba nie wiesz jak budują deweloperzy:D Na bogato pisałem w sensie, że z dobrych materiałów i w cenie były takie rzeczy jak elektryczne rolety zewnętrzne, schody obłożone drewnem, kompletna kotłownia, itp. Uwierz mi, że była to okazja:yes: A, że izolacja kiepska to wiem - ja kupując go nie miałem o tym pojęcia, co się dało to dociepliłem i chyba jest w miarę OK bo zużycie kWh raczej w dobrej normie:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie w lazienkach podlogowka gesciej niz w reszcie pomieszczen, a temperatura w zasadzie tak jak w reszcie domu (22*C). Powiem Ci, ze jeszcze nie bylo sytuacji, zebym tam zmarzl.

Jak ktos faktyczne utrzymuje w domu 20*C, to wtedy lazienka przydaje sie cieplejsza, ale jak masz cieplo w calym domu.... :)

 

Jaka masz teraz temperature zasilania?

 

Tak, zgodnie z projektem podłogówki według którego kładli mi pętle, w łazienkach rurki były zamontowane co 10 cm (dwie pętle), w innych pomieszczeniach co 15-20 cm. Piszesz, że u siebie masz tak samo, tzn. w łazience gęściej, a mimo tego temperatura "w zasadzie tak jak w reszcie domu" No i tego właśnie nie rozumiem. Gęstsze ułożenie rurek powinno skutkowac wyższą temperaturą w takim pomieszczeniu. Potwierdzam, że jeżeli w pokojach-sypialniach na pietrze mam te 21,6 to w łazience gdzie temperatura jest rzędu 22,0 to nie odczuwa się zimna, choć, no właśnie... wolałbym aby było te 22,8-23,2.

W swoim Dimplexie mam zadaną temperaturę powrotu zasilania. Przy obecnym ustawieniu (krzywa grzania 29) są to (spisane z ostatnich kilkunastu dni):

temp. zewn. -> zadana temp. powrotu

+3,9 -> 24,8

+2,6 -> 25,0

+1,2 -> 25,2

-0,7 -> 25,5

-3,1 -> 26,7

 

NIestety termometr temp. zasilania mam zepsuty i nie wiem jaka jest ta temp, ale zdaje się, że powinna być jakieś 3K wyższa od zadanej powrotu.

 

PS. Chyba zbliżam się do optimum. Krzywą grzania podniosłem o 1K do 30. W łazience temp. powinna być rzędu 22,4-22,8 i to będzie do zaakceptowania a w pozostałych pomieszczeniach mikroskopijnie przytłumię przepływy i będzie OK.

 

Wygląda na to, że plan działania przyniósł oczekiwany efekt. Zgodnie z nim przytłumione rok temu bez sensu pętle zostały odkręcone na maksa a następnie wybrana niższa oraz obniżona krzywa grzania. Po 11 dniach pracy musiałem leciutko tylko przytłumić trzy pętle w sypialniach. Efekty są bardzo zadowalające:

- niższa temperatura zasilania niż przed zmianami

- temperatura w domu średnio 22,0. (w sypialniach 21,8-22,0; w łazienkach 22,6-23,2)

+ jeden efekt "uboczny" którego się nie spodziewałem a jest bardzo pozytywny: przy tych samych mniej więcej temperaturach zewnętrznych PCi nie włącza mi się poza godzinami "podbicia", mam 2-3 starty na dobę: o 13:00 (podbicie do 16:00 o 3K), o 22:00 (podbicie do 6:00 o 3K) i sporadycznie nad ranem około 5:00 (przy temp. zewn. w okolicach -1,0...0,0 st.C) . Przed zmianami między 16:00 a 22:00 niemal codziennie włączała się, podobnie w nocy: na 100% były 2 starty przy takich temp. zewn. Chyba dom zakumulował odpowiednią ilość ciepła z racji tego, że temperatury w domu są w miarę wyrównane bez dużych różnic temperatur w łazienkach i sypialniach. Choć powiem szczerze, że trochę ciężko mi się śpi w temperaturze ~22,0 Wolałem 20,0 ;) Rozwiązaniem będzie w takim razie obniżenie o 1K krzywej grzania i "przyzwyczajenie" się do temperatur w łazienkach rzędu 21,6-22,2 zamiast 22,6-23,2.

 

Pyxis wielkie dzięki za nakierowanie na ten plan działania !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pyxis wielkie dzięki za nakierowanie na ten plan działania !

 

Nie ma sprawy. To elementarz. :)

 

Jak bys mial WG, to by wystarczylo mocniej otworzyc nawietrzaki w sypialniach i mial bys tam 20*C. ;)

Ja tak wlasnie mam. Wiekszosc powietrza do domu wpuszczam wlasnie w sypialniach i nie skrecam tam petli wogole. Ty mozesz drastyczniej tam zmniejszyc przeplyw. W koncu to tylko niewielki ulamek podlogi, ale WM i tak Ci bedzie dazyla do wyrownania tej temperatury.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrobię, zrobię:) ale stan się raczej nie zmieni bo mam pełne odprowadzenie skroplin do kanalizacji deszczowej, a pompa dodatkowo jest pod daszkiem;) Sezon I:yes:

http://img801.imageshack.us/img801/6907/6ncb.jpg http://img826.imageshack.us/img826/3419/vb26.jpg

 

Witam

Ja też mam odprowadzenie do kanalizacji deszczowej, tylko trochę inaczej.

Działa już któryś sezon.

Pompa zamontowana jest nisko nad ziemią na wsporniku metalowym zakotwionym w gruncie

i później obudowanym klinkierem tak jak cokół domu.

Pod pompą jest rura kanalizacyjna z PP chyba fi75 podprowadzona pod 2 otwory drenażowe PC

(rozgałęzienie za pomocą trójnika).

Nie mam przewodu grzewczego w tej rurze, odpływ jest ok 0,5m nad gruntem, zasłonięty murem z klinkieru,

skropliny ciepłe, także nigdy nie doszło do sytuacji, że odpływ był zamarznięty (poprzednie 3 zimy były normalne).

Na zdjęciach ta rura jest mało widoczna, ale jest. Zdjęcia robione jesienią dla znajomego, który zrobił podobnie.

 

PS.

Zabudowane w gruncie, żeby nie przenosić ewentualnych drgań do dom.

Za ścianą jest zaraz "kotłownia".

 

2012-10-03 16.52.49.jpg2012-10-03 16.53.01.jpg2012-10-03 16.53.28.jpg

Edytowane przez mcyper
dopisane info
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

DZ 6*C powietrzna.

 

Czy warto montować gruntową dla kilku chłodniejszych dni :confused:

 

Jeszcze sprawdziłem moją gruntową w firmie Utrzymuję tam 15 *C w budynku i obniżam do 12 *C na weekendy .

Temperatura dz 8*C koszt ogrzewania 200 m2 trochę powyżej 100 zł miesiąc (ostatnio).

 

Jednak gruntowa jest chyba lepsza ,pod warunkiem dobrego DZ

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

DZ 6*C powietrzna.

 

Czy warto montować gruntową dla kilku chłodniejszych dni :confused:

 

Obiecuje Ci, ze bede Cie odpytywal z temperatur DZ z 2giej polowy stycznia i lutego. :)

 

Ten poczatek zimy to anomalia. W zeszlym roku chociazby wygladalo to zupelnie inaczej. Teraz malo ciepla dom potrzebuje. Jak on go bedzie potrzebowal naprawde duzo, to wtedy pogadamy o DZ.

 

To, ze grzejesz w G11 placac na starcie prawie 2x wiecej za kWh, to wcale nie jest wytyczna dla inwestorow, ktorzy nastawiaja sie na tanie grzanie pompa. Sam fakt jej posiadania juz obniza rachunki za grzanie, ale nie tak jak puszczenie jej w tanim pradzie.

 

PS.

Nie sadzilem, ze bedziesz prowadzil tak plytka kampanie reklamowa. Szkoda. :)

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja wybrałem najtańszą gruntowa ze względu na prostotę jej budowy. W razie ,,W" każdy chłodniarz znajdzie coś w swojej torbie by ja reanimować. Sprężarka to ok 2tys zł. ,sterownik 700zł. Następną zaletą jest to że przy mrozach rzędu -20 nie mam obawy że będzie zimno w domu. Ja swoja uruchomiłem w 2011 r w styczniu gdy nastały mrozy - 20 i więcej i utrzymywały się dosyć długo. Dom jeszcze nie docieplony tylko 15cm wełny między krokwiami. Nie było najmniejszego problemu rozgrzać go i utrzymywać temp 15st. Wyższa przeszkadzała w pracy.

PW nie kupiłbym ze względu na jej zbyt rozbudowaną elektronikę. GW pow 12-15 tys zł również.

 

Nawet jeśli SCOP gruntowej i powietrznej wyjdzie taki sam to i tak o jakichkolwiek podsumowaniach możemy powiedzieć po 10,15,20 latach a nie po rozpoczętym ledwo co sezonie bo o zimie na razie nie można powiedzieć. Puki co możemy wymieniać się swoimi spostrzeżeniami oraz kosztami eksploatacyjnymi co niektórym instalatorom jest nie na rękę.

Co z tego że w dzień temp osiąga 10 st jak praktycznie co noc spada do zera i niżej . Ja na wejściu cały czas mam w okolicy 5st.

Jaki jest sens grzanie PC jakąkolwiek w G11 lub drogiej G12 jeśli można w porównywalnych kosztach grzać prądem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...