Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Temperatury dolnego źródła


Jacek150

Recommended Posts

_olo_

A dlaczego wtopił ? On ma tą samą PC meetinga co ty ?

 

Nie nie mamy takich samych pc . Mamy pc które tak samo się nazywają .Zasadnicza różnica to sprężarki zastosowane w tych meetingach .Jeśli ktoś chce meetinga 7 kw to koniecznie na gazie R410 i z zaworem rozprężnym !!! . W tych meetingach z r410 są mocniejsze sprężarki i one faktycznie maja 7 kw mocy cieplnej , a te sprężarka u maciejzi nie ma 7 kw co najwyżej 5 kw . Wraz ze spadkiem tem DZ u maciejzi będzie dramat.W mojej jest też spadek mocy wraz ze spadkiem tem DZ( normalna rzecz dla KAŻDEJ PC) ale nie ma żadnego dramatu , są bardzo przyzwoite wartości. i sam lifting nie ma tu nic do rzeczy - kupiłem pc na kapilarze , wymieniłem na TZR i wymieniłem wymiennik płytowy DZ na większy , ale to już niepotrzebne było . Dzisiaj jak bym kupował pc meeting 7 kw to kupiłbym z r 410 i fabrycznie wstawionym TZR , wtedy nie musiałbym dokonywać żadnego liftingu.

maciejzi , skąd ty jesteś?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Nie nie mamy takich samych pc . Mamy pc które tak samo się nazywają .Zasadnicza różnica to sprężarki zastosowane w tych meetingach .Jeśli ktoś chce meetinga 7 kw to koniecznie na gazie R410 i z zaworem rozprężnym !!! . W tych meetingach z r410 są mocniejsze sprężarki i one faktycznie maja 7 kw mocy cieplnej , a te sprężarka u maciejzi nie ma 7 kw co najwyżej 5 kw .

 

To już teraz wiem skąd w niektórych "miejscach" google pokazuje r410 dla tej pompy a w niektórych r407/r417, myślałem, że to chińska niekonsekwencja w podawaniu danych technicznych a tu się okazuje, że są różnice w tym samym modelu.

 

 

wymieniłem wymiennik płytowy DZ na większy , ale to już niepotrzebne było . Dzisiaj jak bym kupował pc meeting 7 kw to kupiłbym z r 410 i fabrycznie wstawionym TZR , wtedy nie musiałbym dokonywać żadnego liftingu.

 

Tak też podejrzewałem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Meetingi są z różnymi gazami do wyboru i koloru ,i z tego co mi wiadomo to meeting nie jest produkowany przez jednego producenta , ponoć jest kilku różnych producentów , nie wiem na jakiej zasadzie to funkcjonuje że maja tą samą nazwę.

Moim zdaniem , pc z tą sprężarką co ma macjejzi nie są dobre , i to one dużo złej opinii narobiły meetingowi . 7-emka z r410 i z tą sprężarką co ja mam jest jak najbardziej ok.Postaram się dzisiaj zamieścić zdjęcia ciepłomierz i licznika energii ,biało na czarnym co może mój meeting

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jesli przez oststnie 3 tygodnie pompa nie chodzila non stop wygrzewajac wylewke, to masz powazny problem z DZ i raczej telefon do instalatora dodaj sobie do szybkiego wybierania w telefonie. ;)

 

Pc chodzi od piątku dopiero. Na początku pokazywała temp źródło kierunku wejście -4 stopnie

Po jednym dniu -0,9

W niedzielę -0,5

W poniedziałek -0,1

Dziś. We wtorek program jastrych się wyłączył i źródło kierunku pokazuje 15,3 w plusie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podawaj temperature glikolu ktora wchodzi do pompy (wychodzi z odwietrow), bo teraz nie wiem czy to powrot czy zasilanie DZ podales.Oczywiscie tylko podczas tego jak pompa pracuje (dziala obiegowka DZ).

 

Jak rozumiem pompa nie chodzila w normalnym trybie grzania tylko wygrzewala wylewke tak jak sugerowalem?

Jaki byl czas pracy pompy? Chodzila non stop? Ile czasu takiej ciaglej pracy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podawaj temperature glikolu ktora wchodzi do pompy (wychodzi z odwietrow), bo teraz nie wiem czy to powrot czy zasilanie DZ podales.Oczywiscie tylko podczas tego jak pompa pracuje (dziala obiegowka DZ).

 

Jak rozumiem pompa nie chodzila w normalnym trybie grzania tylko wygrzewala wylewke tak jak sugerowalem?

Jaki byl czas pracy pompy? Chodzila non stop? Ile czasu takiej ciaglej pracy?

 

sam nie wiem co podaję :)

w tym sterowniku opisane jest to jako "wejście - źródło kierunku" i według instalatora jest temp wejścia z DZ

 

tak od włączenia do dziś chodził specjalny program do wygrzewania wylewek - pompa nastawiona była na 90 godz. pracy, w tym teraz stertownik podaje 53h pracy sprężarki -

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

_olo_

A dlaczego wtopił ? On ma tą samą PC meetinga co ty ?

 

Nie nie mamy takich samych pc . Mamy pc które tak samo się nazywają .Zasadnicza różnica to sprężarki zastosowane w tych meetingach .Jeśli ktoś chce meetinga 7 kw to koniecznie na gazie R410 i z zaworem rozprężnym !!! . W tych meetingach z r410 są mocniejsze sprężarki i one faktycznie maja 7 kw mocy cieplnej , a te sprężarka u maciejzi nie ma 7 kw co najwyżej 5 kw . Wraz ze spadkiem tem DZ u maciejzi będzie dramat.W mojej jest też spadek mocy wraz ze spadkiem tem DZ( normalna rzecz dla KAŻDEJ PC) ale nie ma żadnego dramatu , są bardzo przyzwoite wartości. i sam lifting nie ma tu nic do rzeczy - kupiłem pc na kapilarze , wymieniłem na TZR i wymieniłem wymiennik płytowy DZ na większy , ale to już niepotrzebne było . Dzisiaj jak bym kupował pc meeting 7 kw to kupiłbym z r 410 i fabrycznie wstawionym TZR , wtedy nie musiałbym dokonywać żadnego liftingu.

maciejzi , skąd ty jesteś?

Widzę że różnią się również wymiennikami, tubowy, płytowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę że różnią się również wymiennikami, tubowy, płytowy.

 

Płytowy GZ, rurowy DZ. W sumie to tak wolę, niż gdyby miał być płytowy DZ, bo woda z glikolem jest bardziej lepka i zawiera dodatki, które po kilku latach osadzają się na płytach. Różnica w temperaturze to pewnie około 1 - 2'C, co praktycznie nie wypływa na COP, a rurowy się tak łatwo nie zapcha.

 

 

Powrót z ziemi po 3 dniach pracy spadł do 10'C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie który wymiennik lepszy no i gdzie można dostać takiego meetinga z r410, płytowym wym. i TZR ? To chyba nie z Polskiej dystrybucji ? Poza tym za niewiele więcej pln-ów można kupić meetinga 12kW na copelandzie, on już wystarczy do większości nowych domów tak do 200m2.

Oczywiście ze kupisz w krajowej dystrybucji. na r410iwymiennikiem do wyboru. Z tego co mi wiadomo to te wymienniki tubowe to są w meetingach woda-woda . PC zawsze trzeba kupować o takiej mocy aby była ., tak żeby ciepła nie zbrakło w największe mrozy , ale nie można też przewymiarować pc do przesady .Mi 7kw jest przewymiarowana na mój dom , jak zaczynałem budować dom to celowałem w 4-litrowy , przyjąłem że jak coś nie tak pójdzie może będzie 5-litrowy , kupiłem pc 7 kw , przyjąłem że jak coś mniejszą będzie miała moc , toi tak mi wystarczy ,na razie dobrze na tym wychodzę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Od końca listopada będę testował u siebie gruntówkę o mocy 6,2 KW na wymiennikach tubowych, gaz R410A, kompresor Toshiba (31db).

Jedyną wadą wymienników tubowych jest ich mniejsza powierzchnia wymiany w stosunku do wymienników płytowych, przez co przepływy muszą być większe dla osigąnięcia odpowiedniej mocy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Pora pierwszy raz "pochwalić" się temperaturami DZ. Na początek o moim kolektorze - jest to połączenie pionowego z poziomym; cztery nitki po 80m PE32 ułożone spiralnie w rowach o gł. 1,5 do 2m w lekko wilgotnym piasku. Każda nitka przed wejściem do domu wchodzi w trzy odwierty każdy po 10 m. Właściwie jedna nitka wchodzi w odwierty o głębokości 8m (skała pod działką). Nie do końca wiem jak traktować głębokość odwiertów, ponieważ jak były wiercone do 10m, a połączeni z poziomą nitką jest na głębokości 2m to właściwie w pionie jest 8m. Pogubiłem się też z długością tych nitek, ponieważ nie pamiętam czy te 80 to z dobiegami,czy bez. To może wyklarować Wihajster.

Pompa pracuje od 19 października i utrzymuje w domu 17,5*C. Dom jest już docieplony, jedynie progi i różne detale jak np. ciągle otwarte szyby wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej nie są jeszcze dopracowane. WM na razie wyłączona.

Po uruchomieniu pompy po 5-10 minutach: DZ wej. 10,9*C wyj. 5,9*C, GZ wej. 17,6*C wyj. 25,1*C. Po godzinie pracy: DZ wej. 8,5*C wyj. 3,6*C, GZ wej. 20,2*C wyj. 27,3*C. Pomiary zrobione po uruchomieniu pompy po całodniowej przerwie i wietrzeniu poddasza, także start z wychłodzoną podłogą. Generalnie od samego początku delta DZ 4,9-5,0, a delta GZ ok 7K. Na podłogach jeszcze nie ma żadnych "okładzin", przepływy w podłogówce rozkręcone na max. Ostatnio zmniejszyłem obroty pompki obiegowej GZ poddasza z 4 do 3,5m, ponieważ na poddaszu temperatura było ok 2 stopnie wyższa niż na parterze gdzie znajduje się czujnik temperatury do sterowania pompą.

Nie wiem ile razy pompa się załącza na dobę i na jak długo ponieważ nie ma takiego licznika. Nie znam zużycia energii ponieważ nie mam jeszcze podlicznika (za ok. 2 tyg powinien już być).

 

Co sądzicie o tych parametrach DZ i GZ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...