Pyxis 20.12.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Hm.... ale po czym wnioskujesz, ze moze byc cos zapowietrzone?Temperaure nie bardzo jest jak pomierzyc bo w studzience mam rozdzielacze, ale dzisiaj postaram sie ja otworzyc po 2 h pracy pompy i sprawdze jak sie rurki kolektora z powrotem glikolu szronia. Jesli rownomiernie 3 pentle, to znaczy, ze przeplyw jest na kazdej.Odpowietrzniki jest na kazdym rozdzielaczu. http://szkut.com/dom/Dom40.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 20.12.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 U mnie jest zapowietrzona i nie wiem jak to odpowietrzyc...są dwa automatyczne odpowietrzniki i widze że nie daja sobie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Trzeba chyba ta petle co masz zapowietrzona odkrecic i przelac pompujac jakas pompa o duzej wydajnosci. U mnie tak wypelniali wlasnie DZ. Pompowali dopoty, dopoki na wylocie petli nie pojawialo sie powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dekar 20.12.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 (edytowane) U mnie po 3 godzinach pracy 0,3/-2,1 Biorąc pod uwagę że wskaźnik na wyjściu przekłamuje o jakieś 0,5 stopnia to powinno być około -2,6.Firma która mi instalowała PC i DZ generalnie się na mnie wypięła, stwierdzili, że dopóki temperatura na wejściu nie zejdzie poniżej -2 to oni nie widzą problemu... Edytowane 20 Grudnia 2011 przez dekar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2011 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Dlatego tak wiele wnosisz do tego watku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Firma która mi instalowała PC i DZ generalnie się na mnie wypięła, stwierdzili, że dopóki temperatura na wejściu nie zejdzie poniżej -2 to oni nie widzą problemu... To nie pierwszy raz są skargi, na tą właśnie firmę instalacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 20.12.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 U mnie po 6h pracy było 5,6/1,9oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 adiqq, ile masz godzin taniej taryfy na dobę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.12.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Podaj prosze temperatury z godzin 22-6 rano w odstepach co 10 min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 10h = 13-15 i 22-6 Brakuje mi tej jednej godziny. Za grzyba nie idzie tego przeliczyć co będzie mi się bardziej opłacało. Niby jdna godzina więcej by mi dziennie pasiła, ale rezygnuje w tym momencie z tanich weekendów. Chyba celowo zwiększę zużycie w drogiej i pozostanę w tej samej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 20.12.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Juz gdzies pisalem, oszczednosci jakie wyliczylem miedzy I a II taryfami w RWE sa rzedu 260zl/rocznie za caly dom.Dzisiaj sprawdzilem rano temp. DZ ale tylko na wejsciu bo nie chcialo mi sie juz grzebac i mialem po calej nocy 4*C z gruntu a -4*C na zewnatrz. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 21.12.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Dzisiaj po 6h pracy 1,5/-3,0 Kilka minut po starcie pompy DZ mialo temperature 3,5*C Czy możesz w stopce w skrócie opisać swoją instalację PCi (np. tak jak to zrobił photos). Chodzi o moc PCi, wyliczone zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania i CWU, dane DZ, wielkość pomp obiegowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Opisze to pokrotce tutaj, a Ty powiesz czy takie dane wystarcza. Dom z poddaszem uzytkowym o pow grzanej podlogi 220 m2. Sciany solbet 36cm+10cm styro. Dach 25cm welny (na razie tylko 15 miedzy krokwiami). Okna standardowe. W garazu 40m2 kaloryfer do przelamania temperatury. PCi 12kW. DZ 600m rur kolektora spiralnego zakopane w 120m wykopu w piaszczystym wodonosnym gruncie. MAm sporo zmian w projekcie i nie liczylem OZC dla mojego domu. Dom stawiany od kwietnia do listopada 2011 (listopad posadzki i tynki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.12.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Zakopane w 120m wykopu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Tak. Na kazda petle 40m wykopu szerokosci 80cm i tam spiralnie ulozone i zakopane po 200mb rury PE32mm. W sumie 120m wukopu i tam 600mb rury. Instalacja robiona wg wytycznych i nadzorem mojego pompiarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.12.2011 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 A mnie się wydaje, że masz to bardzo źle zrobione. Tu nie tyle idzie o długość rury, tylko o powierzchnię tego kolektora.Zauważ, że dla takiej powierzchni domu potrzebne by było około 220m odwiertów. Jakim cudem chcesz ze 120m wykopu wyciągnąć tyle energii? Stary, bierz się za kopanie!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Spokojnie przy takim ulozeniu mozesz przemnozyc dlugoisc wykopu przez liczbe bliska 2. Tam moglem spokojnie ulozyc dwa odcinki prostej rury na krawedziach wykopu. Odleglosc 80cm od siebie rury powinna byc do przyjecia. Robi Ci sie z tego jakies ponad 200m w dobrym gruncie + 20m dobiegowki do domu. Ja bym chyba jeszcze poczekal z kupnem lopaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.12.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Spokojnie przy takim ulozeniu mozesz przemnozyc dlugoisc wykopu przez liczbe bliska 2. Tam moglem spokojnie ulozyc dwa odcinki prostej rury na krawedziach wykopu. Odleglosc 80cm od siebie rury powinna byc do przyjecia. Robi Ci sie z tego jakies ponad 200m w dobrym gruncie + 20m dobiegowki do domu. Ja bym chyba jeszcze poczekal z kupnem lopaty Moim zdaniem potrzebujesz drugie tyle kolektora. Przynajmniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 21.12.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Ja dla domu o pow. grzewczej podłóg 130m2 i PC 8KW dobieram 600mb kolektora (rowy z prostą rurą). Przyłączam się do Liwko że masz zbyt mały kolektor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 600m prostej rury w moim gruncie to dla pompy 40kW U siebie zakladasz 10W z mb rury. Baaaaaardzo pesymistycznie. Chyba ze masz Sahare na dzialce. Ja mam wode na 1,2m ppg i to w takiej warstwie piaseczku wodonosnego. Zakladam, ze wyciagne z niego 45-50W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania