Temperatury dolnego źródła


Jacek150

Recommended Posts

(...) Tym bardziej bym sie dziwil z niedowymiarowania, ze moj pompiarz takich instalacji juz kilkaset planowal i jak do tej pory ludzie go nie spalili. :)

Co prawda mam odwierty pionowe, ale pocieszę Ciebie, że u mnie jest po całej nocy -0,2 stopnia na wejściu. Mój instalator też twierdzi, że robił już kilkadziesiąt instalacji i nikt nie narzeka, a DZ mam takie jakie mam. Tak więc zamiast wierzyć marketingowi wykonawcy postaw na empirię i doświadczenie praktyków.

Ja mimo ostrzeżeń z forum zaufałem wykonawcy i taki mam efekt...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

No to jeszcze wiekszy optymizm instalatora niz u mnie widze! ;)

No ;), miałem mieć podobno "fantastyczne" warunki gruntowe. "Panie ma Pan świetny grunt, rzadko się taki zdarza!" A teraz jak piszę ile mam temperatury to słyszę: "Jak spadnie poniżej -2 to pogadamy, a w zasadzie to pompa może pracować i przy -5" :mad: I w zasadzie mogę im skoczyć, bo zgodnie ze specyfikacją techniczną mają rację :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam 4x25m do pompy o mocy 8,8kW

 

Mam dłuższe odwierty dla pompy o mniejszej mocy, i twierdzę, że mam dobrane na styk. Latem podłącze 150m rury fi25 przygotowane pod GWC. Może być to kapitalne połączenie wymiennika poziomego z pionowym.

Latem pionowy będę wykorzystywał jako GWC przy okazji go regenerując. Jednocześnie do grzania CWU będzie wykorzystywany poziomy. Zimą oba będą pracowały jako DZ.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hehe...pewnie ze moge. Tak z ciekawosci - ile kosztuje 1mb odwiertu?

U mnie to raczej wchodzi w gre zakopanie jeszcze jednej petli jak juz. Rozplantowalem ziemie na dzialce, to teraz jest juz gdzie, ale bede chcial tego uniknac. Demolka straszna.

 

Niespokojny jestem o tyle, ze za szybko leci mi temp na wejsciu DZ do pompy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam 4x25m do pompy o mocy 8,8kW

 

No to nie zaszalal instalator, raczej mocno ekonomiczne rozwiazanie.

100 mb odwiertow ja mam ale do PCi 5,9kW i przy moich warunkach gruntowych jest to na tzw. styk -nie mniej i nie wiecej, jak w sam raz.

W zeszlym roku najnizsza temp. wyjscia jaka odnotowalem to zaje sie s eze bylo -2,0*C albo -2,5*C -nie pamietam dokladnie, ale nie byla nizsza.

Wedlug Vaillanta niezly wynik przy mrozach w nocy -25*C do -27*C przez kilka dni.

 

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...