sędłaki 20.12.2015 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 po 4 h 6,6/2,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 27.12.2015 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Po 1h: 7,3/2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 30.12.2015 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 (edytowane) Temperatury na dzień dzisiejszy: 8/4 na starcie, po 2 godzinach 5/1, pod koniec grzania temperatury identyczne jak po 2 godzinach.Na zewnątrz w tej chwili -5. Edytowane 30 Grudnia 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniczAdam 30.12.2015 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Brine in = 3.6°CBrine out = -1.2°CDelta = 4,8°CPompa 17kW, pracuje non-stop od 2 miesięcy, temp. zewnętrzna -7.7°C, kolektor gruntowy pionowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 30.12.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Brine in = 3.6°C Brine out = -1.2°C Delta = 4,8°C Pompa 17kW, pracuje non-stop od 2 miesięcy, temp. zewnętrzna -7.7°C, kolektor gruntowy pionowy. Czyli przepracowała ok. 1440 godzin. Jaka ilość i długość odwiertów? PC on/off, czy inverter? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniczAdam 30.12.2015 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 W zasadzie przepracowała dokładnie 497h - przed chwilą odczytałem. Dom nie jest zamieszkany, więc z tą jej pracą to było tak, że przez pewną chwilę była ustawiona wyłącznie w trybie grzania wody. 4 odwierty po 100 m. PC ON/OFF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 30.12.2015 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Cztery odwierty po 100 m to sporo. Jak duży masz dom? Jakie ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniczAdam 30.12.2015 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Prawie 400 m2 powierzchni użytkowej, a ocieplenie... ..mógłbym napisać książkę. M.in. piana otwartokomórkowa na poddaszu (ok. 30 cm), piana zamkniętokomórkowa + styropian na posadzkach.... Dodatkowo w układzie kilka klimakonwektorów (grzanie i chłodzenie) + rekuperator z wymiennikiem (również możliwość grzania i chłodzenia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 30.12.2015 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Może poświęć trochę czasu i opisz dom w stopce. Zwłaszcza, że masz nietuzinkową, ciekawą inwestycję, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniczAdam 30.12.2015 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Dzięki, pewnie tak zrobię. A tak przy okazji, mała aktualizacja: Temp. zew.: -8.2°CBrine in = 4.0°CBrine out = -1.4°CDelta = 5,4°C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.12.2015 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Brine in = 3.6°C Brine out = -1.2°C Delta = 4,8°C Pompa 17kW, pracuje non-stop od 2 miesięcy, temp. zewnętrzna -7.7°C, kolektor gruntowy pionowy. NA którymś etapie ktoś cię wy.. (oszukał?) Albo masz mniej odwiertów, albo masz baaardzo słaby energetycznie teren pod budowlą. Albo - komórki w pianie mocno otwarte lub słabo zamnknięte... Jedynym wytłumaczeniem tego stanu rzeczy byłoby suszenie baaardzo mokrego budynku w pierwszym sezonie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniczAdam 30.12.2015 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Dziękuję za Twoje zdanie w temacie. Będę wdzięczny, jeśli rozwiniesz swoją myśl i napiszesz, jak na podstawie 3 temperatur z mojego systemu wywnioskowałeś, że ktoś mnie oszukał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 30.12.2015 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Moje Dz:Po 1h 6,8/2,0Po 2h 6,4/1,6Po 3h 6,2/1,5Po 4h 6,1/1,4. i koniec grzania ( dłuższy cykl bo podniosłem temp.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 30.12.2015 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Moje Dz: Po 1h 6,8/2,0 Po 2h 6,4/1,6 Po 3h 6,2/1,5 Po 4h 6,1/1,4. i koniec grzania ( dłuższy cykl bo podniosłem temp.) Acha, od wczoraj chłodnica/nagrzewnica na czerpni reku "podkrada" sobie ciepło mojego Dz co w jakimś stopniu je osłabia.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 30.12.2015 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Dziękuję za Twoje zdanie w temacie. Nie dziękuj, nie ma problemu. Po prostu przez chwilę się nudziłem. Jeżeli moje zdanie obniża Pana Panicza samopoczucie to obiecuję nie wypowiadać się na temat Pana Panicza Instalacji już nigdy więcej w przyszłości. "A powiedz tylko słowo..." Będę wdzięczny, jeśli rozwiniesz swoją myśl i napiszesz, jak na podstawie 3 temperatur z mojego systemu wywnioskowałeś, że ktoś mnie oszukał Tutaj nie ma czego rozwijać, naprawdę. Ludzie z 10-metrowymi odwiertami mają "nieco" lepsze temperatury. Już napisałem: albo ktoś kogoś oszukał albo jest baaaardzo słaby energetycznie teren (zdarza się). Do tego może dołożyć się pierwszy sezon grzewczy z ogromną ilością wody w budynku do odparowania i odprowadzenia. ALE! : Po godzinach pracy jakie podałeś to jakoś ogromnie nie odbiega od średniej czasu pracu na dobę w takim okresie (około 8godzin na dobę) - kolejne wątpliwości... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniczAdam 31.12.2015 02:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Nie, żaden Wihajster nie jest w stanie obniżyć samopoczucia Panicza W pobliżu mojej posesji pracuje pompa D...lex (bez obawy zakładam, że z fachowo zaprojektowaną i wykonaną instalacją) i tam temperatura glikolu wchodzącego do PC (w okresie zimowym) zwykle zbliżona jest do 0 stopni. W okolicy teren jest gliniasty, jest wiele naturalnych stawów (latem woda - na środku pola - potrafi zalegać tak długo, że wprowadzają się żaby... a zimą glina zasycha i jest jak beton)... więc (prawdopodobnie) to jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Nie mam Ci tego za złe, ale sugerowanie, że ktoś kogoś oszukał (w pierwszej wiadomości - nie znając danej instalacji nawet w 2%) nie jest w porządku. Gdybyś trafił na nieco bardziej wrażliwego forumowicza, to mógłbyś doprowadzić do nieporozumienia na linii "on i jego wykonawca". Chyba nie chciałbyś, aby ktokolwiek sugerował Twoim klientom, że może zostali przez Ciebie wyd...ani, bo któraś z temperatur nie mieści się w zakresie Twoich oczekiwań? Tak, czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 31.12.2015 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 po 2h 6,5/3,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 31.12.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 (edytowane) Mam pytanie o temperatury wrzenia czynników chłodniczych w pompach ciepła i jak ma się do tego temperatura glikolu, który doprowadza czynnik chłodniczy do wrzenia.Pytam dlatego, że według mnie nawet 0 na wejściu do pompy ciepła to bardzo dobra temperatura.R407C /-43,4R410A /-51,0R417A /-41,8 Edytowane 31 Grudnia 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NilsH 31.12.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Mam pytanie o temperatury wrzenia czynników chłodniczych w pompach ciepła i jak ma się do tego temperatura glikolu, który doprowadza czynnik chłodniczy do wrzenia. Błądy myślowy. W PC następuje sprężenie i rozprężenie czynnika chłodzącego - taka jest zasada działania tego urządzenia. I odbywa się to w temperaturach delt DZ i GZ. A podane przez Ciebie temperatury wrzenia dotyczą za pewne ciśnienia atmofserycznego (lub warunków normalnych). Dlatego słuchaj praktyków - instalatorów i tych, którzy już "przeszli" zamrożenie wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 31.12.2015 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 (edytowane) Błądy myślowy. W PC następuje sprężenie i rozprężenie czynnika chłodzącego - taka jest zasada działania tego urządzenia. I odbywa się to w temperaturach delt DZ i GZ. A podane przez Ciebie temperatury wrzenia dotyczą za pewne ciśnienia atmofserycznego (lub warunków normalnych). Dlatego słuchaj praktyków - instalatorów i tych, którzy już "przeszli" zamrożenie wymiennika. Każda pompa ciepła swoją zarówno moc wyjściową jak i warunki pracy posiada dla wyjściowych obliczeń dla 0/35 a każde + na dolnym źródle i niższa temperatura zasilania górnego źródła to wyższy cop. Praca pompy ciepła nawet na ujemnych temperaturach jest bezpieczna, w skandynawii to normalne ze względu na niskie temperatury. U nas przy najcięższych zimach mróz potrafił zamrozić grunt do 100cm. W tym roku ochłodzenie przyszło bardzo gwałtownie i dlatego cieszymy się temperaturami dz +8stC. Inaczej byłoby przy normalnej zimie, gdzie wychładzanie gruntu zaczyna się już z końcem października a grudzień i styczeń to już praca sprężarki na dz 0st. Edytowane 31 Grudnia 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania