cangi80 13.12.2019 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 ProStaś -dokładnie to Ci nie napiszę ... Szukam pod licznika, coś takiego będzie ok https://elektryczny.pl/licznik-energii-elektrycznej-3-f-or-we-520-orno-p10287 ? Ja mam licznik taki https://allegro.pl/oferta/licznik-pradu-energii-elektrycznej-3f-5-80a-6299729554 może zliczać nawet w czterech taryfach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 13.12.2019 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Licznik najlepiej, żeby można bylo zliczać 2 lulb 3 taryfy - to zależy co kto stosuje lub planuje stosować. Ja mam prosty licznik 2 taryfowy z kręcącą się tarczą i do tego prostym sterownikiem przełączającym - ale to może być cokolwiek, byle zlicza i jest opcja zaprogramowania np. 2 taryf... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 13.12.2019 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Licznik IMO wsio rawno, obojętne byleby dobrze zliczał. Dla mnie nie mają znaczenia taryfy. Liczy się sam volumen w połączeniu z działaniem PC. Greg_81 masz niskie temp. DZ, ale myślę, że wihi wiedział co robił dobierając Ci taki kolektor.Obserwuj dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.12.2019 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Mam ustawioną opcje drogiej energi elektr , w dzien pracuje niewiele, czasem zwracam uwagę jak jestem w domu. A czy oprócz blokady pierwszej taryfy, na sterowniku ustawiłeś godziny drugiej taryfy, w której pompa ma pracować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 13.12.2019 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Greg_81 masz niskie temp. DZ, ale myślę, że wihi wiedział co robił dobierając Ci taki kolektor. Obserwuj dalej. Patrząc na metry niecałe 400 wydaje sie mało, ja bym położył wiecej, min ~` 600m tym bardziej ze jest piach, wody nie ma, ktoś miał tak niskie temperatury ? Wiem że chałupa wilgotna. Teoretycznie mogę dołożyć DZ, wiadomo to się wiąże z kasą i rujnacją działki ...zobaczę jak bedzie wyglądać cały sezon, choć patrząc po obserwacjach na sterowniku to temp spada pomimo ze nie ma jeszcze zimy Pisałem do "Instalatora" ale jeszcze nie mam odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 13.12.2019 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 A czy oprócz blokady pierwszej taryfy, na sterowniku ustawiłeś godziny drugiej taryfy, w której pompa ma pracować? Tak mam ustawione, oprócz weekendów, chociaż jeszcze w PGE nie mam zmienionej, jadę na G11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.12.2019 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 W weekendy też ustaw kaganiec na pompę.Poproś elektryka niech złoży papiery w PGE i wtedy będziesz mógł zmienić taryfę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 14.12.2019 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 Greg taryfę możesz zmienić na Zana lub na Wolskiej. Ja byłem na zana i zmieniłem z G11 na G12W. Cała procedura to 15 minut, następnego dnia przyszedł człowiek z PGE i zmienił licznik. Mam nadzieję, że dzisiaj uruchomię swoją PC to podpytam Was jak ją ustawić w taniej taryfie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 14.12.2019 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 400mb w piachu to mało IMHO. Ja mam 550mb liniowego kolektora, większość w glinie....a PC mam 7,6kw. Ale od początku celowałem w przewymiarowane DZ poziome, bo koszt przewymiarowania był niewielki ciężko w to uwierzyć, ale od razu zaznaczę, że do tej pory bardzo mało używalem PC(mniejsza o to dlaczego)...od 1.10, gdy wyzerowałem licznik czasu pracy, mam tylko 80h pracy na CO i 127h pracy na CWU temperatura po kilku h pracy (akurat teraz jestem tego pewny, że ta praca była) na zasilaniu miałem 7,5C...delta to u mnie standardowe 2,5-3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 14.12.2019 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 U mnie ~`3,5 h pracy w nocy DZ 2C / -2,5C W tej chwili stawiam na zbyt małe DZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 14.12.2019 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 Greg taryfę możesz zmienić na Zana lub na Wolskiej. Ja byłem na zana i zmieniłem z G11 na G12W. Cała procedura to 15 minut, następnego dnia przyszedł człowiek z PGE i zmienił licznik. Ja mam bliżej na Witosa ...ale dzieki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 14.12.2019 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 U mnie ~`3,5 h pracy w nocy DZ 2C / -2,5C W tej chwili stawiam na zbyt małe DZ Mamy połowę grudnia i myślę, że to zbyt pochopna diagnoza. Masz cały czas zapas po ciepłej stronie 2* powyżej 0C. Norma 14511 mówi o 0C na zasilaniu PC (przy temp. GZ 35, COP gruntówek wynosi ok. 4,3). A to oznacza, że z PC wychodzi glikol poniżej 0 i to nawet 3-5*C. Nic się pompie nie powinno stać gdy wyjdzie z niej -5, a wejdzie nawet -1, czy - 2. Robi się groźnie, jak spadnie Ci temp. po obu stronach poniżej 0 i ta cieplejsza zacznie systematyczny zjazd w dół. Bo to by oznaczało, że wykorzystałeś ciepło przemiany fazowej wody w lód, wymiennik obrósł lodem i tamuje przepływ energii. Bardzo, bardzo Ci do tego daleko. Głowa do góry. PS. Jak dzisiaj pojechałem w okienku grzania PC na budowę, to mój "zderzacz hadronów" (taką nazwę mojej PC nadał mój znajomy i strasznie mi się spodobała ) milczał. W domu 18,7C (zadane 18,4C - słoneczko zrobiło robotę) i cisza. Od wczoraj do dzisiaj PC wciągnęła z gniazdka 8 kWh (co oznacza, że nie pracowała przez dobę nawet 4 h). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 14.12.2019 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 Dzisiaj nad ranem po godzinie pracy CO7.7/5.5 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skot200 14.12.2019 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 W okienku popołudniowym początek CWU reszta CO po 2 godzinach 7,4/3,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 15.12.2019 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Po ok. 20 minutach (niestety nie mogłem posiedzieć przy PC i zobaczyć co dalej): 5,2/1,5 To raczej temp. pracy PC, kilka minut wcześniej było 5,4 i 1,7 i wolniutko spadało. Podejrzewam, że będą podobne temp. jak przed tygodniem.Z tego płyną 2 istotne wnioski:1. pomiar temp. mam raczej prawidłowy, bo zaraz po starcie było 18,2 C, czyli tak jak w pomieszczeniu, 2. DZ po opadach i nieco wyższych temp. na zewn. odzyskuje siły i na razie, się dalej nie degraduje, Zużycie prądu za ostatnią dobę 9 kWh. Temp. zadana 18,4 C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.12.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 U mnie temperatura DZ na wejściu po kilku h pracy spada min do 6.7. Zwykle mam powyżej 7 stopni. Delta temperatury w zależności od biegu pompy od 3.5 do 5 stopni. Grzejemy od października. Temp w domu 21.5 stopnia. Zastanawiam się czy zużycie energii na samo grzanie plus cwu jest normalne. Od 6 grudnia do dzisiaj zużyłem 272kWh. Czyli gdyby utrzymać średnia dobową to będzie ponad 800kWh za grudzień. Jakieś 18 procent zużycia to CWU. Mam zbiornik Galmet 450. Grzeje w nim wodę do 45 stopniu w godzinach użytkowania i do 40 poza godzinami. Ale grudzień w tym roku wyjątkowo ciepły... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 16.12.2019 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Od 6 grudnia do dzisiaj zużyłem 272kWh. Jakieś 18 procent zużycia to CWU. Czyli dziennie idzie Ci trochę ponad 22 kWh na samo CO? Mnie dokładnie od 08.12 (06.12 nie spisywałem licznika) poszło 93 kWh/8dni = 11,6 kWh/doba. Inna temp. 18,4-18,5C, nikt nie mieszka, ale trwa wykończeniówka, nie ma reku tylko pouchylane okna, chałupa podobna, trochę gorzej ocieplona... Coś dużawo szarpie Ci PC dla tak dobrze ocieplonego domu. Jaką masz temp GZ dla tych 21,5C? Może jednak udział CWU jest większy z zużyciu? Pewny jesteś wskazań temp. DZ i GZ? Czy te 3x80 to odwierty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 16.12.2019 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 (edytowane) trochę dużo jak na samo co+cwu. Ja mam dom podobny, tylko garaż nieogrzewany, ale za to dużo słabiej ocieplony (12cm) i grzejnikiza pierwszą połowę grudnia wyszło mi 253kWhTemp w domu praktycznie nie schodzi poniżej 22,5 Edytowane 17 Grudnia 2019 przez mpalys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.12.2019 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Źle oszacowałem to CWU bo policzyłem całkowity stosunek, a pompa działała długo bez cwu. Patrząc na dane od 10 grudnia do dzisiaj.CO 83h CWU 38h Jeśli chodzi o czas pracy to blisko 46 procent. Ale CWU z reguły grzeje na 2-3 biegu, a CO 1-2. Więc procentowe zużycie na CWU będzie pewnie bliżej 55%. Ale w bilans CWU wlicza się cała strata na wentylację, bo w nawiewie jest nagrzewnica, która podgrzewa wodę do odparowania - tak by na wyjściu z nawilżacza uzyskać temp pokojową. Wymiana 24h 150m3 powietrza. Temp Dz raczej są ok. Sprawdzałem rozdzielacz kamerą termowizyjną i wszystkie pętle mają identyczne temp. Choć oczywiście taki pomiar daje wyniki wyższe niż czujniki, które mają bezpośredni kontakt z płynem. GZ dla tych 21.5 to około 32 stopnie na wyjściu i zwykle 8-10 mniej na powrocie. Ale to zależy od temp na zewnątrz. Ogólnie instalacja zaprojektowana pod 40 stopni gdy na zewnątrz -20, wewnątrz 20. Dom sprawdzony kamerą termowizyjną. Niektóre nadproża do lekkiej poprawy - piankowanie, bo wykonawca dał tam ciała. Niektóre już poprawiłem i jest jak należy. Na poddaszu jeszcze narożniki do poprawy, ale to są miejscowe problemy, które też nie są tragedią.No i drzwi wejściowe tragedia... Gerda NTT revo 75 przez które hula wiatr. Nie mam też drzwi wewnętrznych, a od garażu dzielą mnie nieszczelne tymczasowe. Choć nie upatrywalbym się ogromnych strat gdy 2 garażu mam koło 15-16 stopni. Teoretycznie każdy stopień w górę to 6% więcej energii. Ale tak czy inaczej zużycie energii trochę spore, jak na tak łaskawą pogodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.12.2019 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Temp źródła po dłuższej pracy dzisiaj i na najwyższym biegu. Zasilanie 6.8, powrót 2. Czy ta delta nie jest trochę za wysoka? Pompka pracuje na najwyższym biegu, ale przepływy nie urywają. Rotametry niestety nie działają jak należy, więc ciężko szacować przepływ. Najważniejsze, że każda pętla full otwarta daje takie same temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania