Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Temperatury dolnego źródła


Jacek150

Recommended Posts

obecnie :

wej. ob. czyn. dol. źr. 2.0°C

wyj. ob. czyn. dol. źr. -1.9°C

prędk. p. ob.d.ź. 99%

 

Kiedy patrzę na wartości innych to mam wrażenie ze działa mi co najmniej jedna pętla, ale nie umiem tego sprawdzić ;/

 

Kiedyś w tym wątku kolega Pyxis napisał, że pomiar temp. to, wbrew pozorom, wcale nie taka prosta sprawa.

I w pełni się z tym zgadzam.

 

Ten wątek to wątek "pasjonatów", co chcieliby znać swoje temp. DZ.

Producenci pomp generalnie (nie wszyscy) mają gdzieś dokładny pomiar, skalowanie urządzeń pomiarowych itd itd.

vrankom

Poświęć sobie przy piwko nockę na przeczytanie dokładnie tego wątku. Od początku do końca.

Wiele rzeczy Ci się wyjaśni.

Zwróć uwagę na 3 aspekty:

1. wyskalowanie czujnika (termometru),

2. miejsce i sposób jego przytwierdzenia do rur,

3. wykres z SOLISA co do temp. ziemi w zależności od głębokości ułożenia kolektora i pory roku.

 

PS. Co do Twoich temp., to masz dobrą deltę. I tego się trzymaj.

Pyt. Jak długo pompa pracuje i jakie masz delty na GZ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 6,4k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Kiedyś w tym wątku kolega Pyxis napisał, że pomiar temp. to, wbrew pozorom, wcale nie taka prosta sprawa.

I w pełni się z tym zgadzam.

 

Ten wątek to wątek "pasjonatów", co chcieliby znać swoje temp. DZ.

Producenci pomp generalnie (nie wszyscy) mają gdzieś dokładny pomiar, skalowanie urządzeń pomiarowych itd itd.

vrankom

Poświęć sobie przy piwko nockę na przeczytanie dokładnie tego wątku. Od początku do końca.

Wiele rzeczy Ci się wyjaśni.

Zwróć uwagę na 3 aspekty:

1. wyskalowanie czujnika (termometru),

2. miejsce i sposób jego przytwierdzenia do rur,

3. wykres z SOLISA co do temp. ziemi w zależności od głębokości ułożenia kolektora i pory roku.

 

PS. Co do Twoich temp., to masz dobrą deltę. I tego się trzymaj.

Pyt. Jak długo pompa pracuje i jakie masz delty na GZ?

 

delta DZ zawsze utrzymywała się na poziomie 4* ponoć to dobry wynik

sama pompa chodzi od początku września 2020

jak długo działa w ciągu dnia to już mogę jedynie uśrednić niestety, jak zmienię licznik energii na lepszy to będę miał dokładny pogląd ile pompa faktycznie pracuje.

 

uruchomienie sprężarki EB100-EP14 1600

pręd. pompy czynnika grzew. EP14 51%

prędk. p. ob.d.ź. EP14-GP2 100%

gorący gaz EB100-EP14-BT14 61.0°C

przewód płynu EB100-EP14-BT15 25.2°C

temp. powrotu EB100-EP14-BT3 25.4°C

wej. ob. czyn. dol. źr. EB100-EP14-BT10 1.7°C

wyj. ob. czyn. dol. źr. EB100-EP14-BT11 -1.5°C

wyjście skraplacza EB100-EP14-BT12 34.4°C

zas. czyn. grzew. BT2 34.0°C

zasysany gaz EB100-EP14-BT17 3.8°C

czas pracy sprężarki EB100-EP14 951h

czas pracy sprężarki w trybie c.w.u. EB100-EP14 50h

obliczona temp. zas. S1 28.3°C

temp. pomieszczenia BT50 19.6°C

temp. powrotu EB100-EP14-BT3 25.4°C

zas. czyn. grzew. BT2 34.0°C

obliczona temp. zas. S1 20.0°C

 

dzięki za info, na spokojnie przeczytam cały watek i już więcej nie śmiecę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sporo tych danych, nie znam sterownika Twojej pompy, ale wydaje mi się, że masz temp. zasilania GZ 28,3 i powrotu 20,0C.

Masz dobrą deltę na DZ i w graniach rozsądku GZ.

 

Jednocześnie przy temp. zasilania 28,3C mocno drenujesz DZ (masz wysoki COP).

 

Dla przykładu moje dane z dzisiejszego grzania.

Po 1h na CO temp. DZ: 2,8/-0,6*C i temp. GZ: 24,0/31,0*C.

Po 2 h na CO (w środku grzanie CWU ok. 20 min) temp. DZ: 2,6/-0,9*C i temp. GZ: 24,4/31,5C.

 

Temp. na zewn. - 6*C, wieje i pada śnieg. Dzięki matce naturze moje DZ dostało dodatkową ok. 20 cm kołderkę ze śniegu. :rolleyes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pshaw.

Ważne, by podawać temp. DZ i wskazać po jakim czasie. To daje jakąś skalę porównawczą.

 

Ta 1h, to rzecz umowna. Wtedy z reguły (szczególnie przy on/off) jest najszybszy spadek temp. zasilania. Potem się on stabilizuje i wahania są zdecydowanie mniejsze.

 

Działanie inwertera (co w przypadku gruntówek, nadal jest rzadkością) to zupełnie inna kwestia.

 

Przez 24h pompa zjadła mi 20 kWh. W domu 21,7C. Na zewn. -14C (przez chwilę było w dzień -12C).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temp na zewnątrz ok -9stC, temperatura w środku była utrzymana zgodnie z ustawieniami CO więc pompa nie działała. Zmieniłem samemu nastawy centralnego żeby pompa ruszyła, po ok pol godziny pracy temperatura ustabilizowała się na poziomie 1.8/4.5stC. chyba nie ma tragedii? Delta dość niska, ale podobno to cecha gruntówek ppc ecopower on-off?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie było mnie tydzień na budowie -- dzisiaj, po nocnych "przymrozkach" (-14sC w nocy), pojechałem sprawdzić czy mi płyn nie zamarzł. :p Nie tylko nie zamarzł, ale po 2h grzania nadal leci z DZ +4sC. Czyli generalnie gołe rury wymiennika przy studzience i niezasypana studzienka nie mają znaczącego wpływu na uzysk z kolektora.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temp na zewnątrz ok -9stC, temperatura w środku była utrzymana zgodnie z ustawieniami CO więc pompa nie działała. Zmieniłem samemu nastawy centralnego żeby pompa ruszyła, po ok pol godziny pracy temperatura ustabilizowała się na poziomie 1.8/4.5stC. chyba nie ma tragedii? Delta dość niska, ale podobno to cecha gruntówek ppc ecopower on-off?

 

To wszystko kwestia pompy Dz. Dobiera się jej moc tak by uzyskać daną deltę. U mnie jest Leszno 25/80.

 

U mnie po 1h 5.8/2.2.

 

Poniżej 5 nie spada w zasadzie, nawet po kilkunastu godzinach non stop.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyjście z PC -0,5*

Temperatura zmęczonego DZ 4,0* (musiałem polować na przerwę w pracy PC, żeby puścić samą pompkę obiegową DZ, żeby sprawdzić temperaturę wejścia do PC)

Nie potrafię powiedzieć dokładnie po jakim czasie ale co najmniej po 1h.

 

Przy okazji szybkie pytanko ile razy w ciągu doby powinna się załączać gruntówka on-off? Czy 10 lub parenaście załączeń na dobę to już taktowanie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po ponad 1h pracy na CWU, 5 / 0,4*C

 

Jeszcze nie mieszkam, ale też nastawiłem CWU (35*C) całodobowo.

 

Wczoraj był zanik napięcia z sieci EE, a włączyli dzisiaj o 10:00. Byłem w szoku że po 15h bez ogrzewania i zysków bytowych temp. w domu spadła z 20*C do 18*C.

Cała noc -20*C na zewnątrz.

Wentylacja oczywiście też nie działała.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

poszedlem na budowe sprawdzic temperature DZ bez pompy, na zewnatrz -15,5stC, puscilem w trybie serwisowym samą pompkę DZ, po 15-20 minutach temperatura ustabilizowala sie na poziomie ok +4,5stC. Czyli patrzac na wczorajsze wyniki (+1,8 / +4,5) okazuje sie, ze zimny glikol nie robi na moim DZ specjalnego wrazenia.

 

Jest sie czym martwic ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...