Papolinek 30.01.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Witam.Chciał bym wykonac instalacje c.o. działajacana grawitacji,zabezpieczajaca kocioł przed korozja zimnych teperatur,obnizajaca tęperature wyjsciową z kotła do potrzeb urzytkownikac.o z 60 wyjsciowych do min 45 na grzejnikipodłogówka z 60 wyjsciowych na piecu do max 40 wejscieW celu zapobierzebnie korozji zimnych temperatur powrotu zastosowałem obieg któtki kotła działający na zasadzie czasowego uruchamienia pompki obiegu kotłowego w celu podniesienia powritu do 45-50 st w histeryzie 2 st (podobnie jak działą utrzymanie tęperatury na c.w.u.Na grzejniki ścienne zastosuje zawó 3 d mieszajacy(lub zamiast 3d na grzejnikach głowice termostatyczne o poszerzonym przepływie pod grawitacje.Dla podłogówki zawór termostatyczny ograniczajacy tęperaturę wyjsciahttp://images38.fotosik.pl/569/77d5cb856bd5ee33med.jpghttp://images38.fotosik.pl/569/77d5cb856bd5ee33m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 30.01.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Czyż nie prościej byłoby zastosować zawór czterodrogowy zamiast tej pompy - do ochrony powrotu? Jednocześnie zapewniasz ochronę powrotu i regulację temperatury zasilania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 30.01.2011 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Czyż nie prościej byłoby zastosować zawór czterodrogowy zamiast tej pompy - do ochrony powrotu? Jednocześnie zapewniasz ochronę powrotu i regulację temperatury zasilania... Oczywiście ze prościej,lecz przy zaworze 4D nie działa grawitacja. Po scesjach z brakiem pradu po 2 tygodznie wole nie ryzykowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 30.01.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Faktycznie jest to wąskie gardło, ale gdyby go przewymiarować o dwie średnice? Na Twoim schemacie te pompy będą podbierać sobie wodę. Jeśli masz małe obwody podlogówki to może lepiej zainstalować RTLe, a może zawór trójdrożny do regulacji temperatury?Chciałem Ci sugerować podłogówkę wszędzie - również w sypialniach.....ale faktycznie przy długim braku sieci to problem. Ja mam tylko podlogówkę wszędzie i planuję zakup agregatu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 30.01.2011 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 Faktycznie jest to wąskie gardło, ale gdyby go przewymiarować o dwie średnice? Na Twoim schemacie te pompy będą podbierać sobie wodę. Jeśli masz małe obwody podlogówki to może lepiej zainstalować RTLe, a może zawór trójdrożny do regulacji temperatury? Chciałem Ci sugerować podłogówkę wszędzie - również w sypialniach.....ale faktycznie przy długim braku sieci to problem. Ja mam tylko podlogówkę wszędzie i planuję zakup agregatu... Aby poszczególne układy nie podbierały sobie wody w schem,acie zamieściłem zawory zwrotne. Piec ma na wyjsciu 2 cale wiec sa 2 wyjscia patrz rysunek http://images49.fotosik.pl/577/d7aa19077f62d6a5med.jpg http://images49.fotosik.pl/577/d7aa19077f62d6a5m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania