....było wałkowane,ale nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi(może nie trafiłam na odp.wątek).A problem mam taki:

 

went. mech(nawiewno-wywiewna)

+kominek(z dopr.powietrza z zewn.)

 

z czy bez dodatkowej went. grawitacyjnej w pomieszczeniu z kominkiem???

 

Z góry dzięki.Aga

[/b]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15310-przepraszam%C5%BCe-nudz%C4%99o-wentylacji/
Udostępnij na innych stronach

Gość Gnom

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

§ 148.

2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15310-przepraszam%C5%BCe-nudz%C4%99o-wentylacji/#findComment-248586
Udostępnij na innych stronach

A ja mam pytanie glównie zwiazane z tytulem - mam dom parterowy, z niewielkim

nachyleniem dachu (Braas, w tym "systemowe kominki wentylacyjne") i poddasze

nieuzytkowe (wiazary + sufit z plyt g-k + welna).

 

Taki mam pomysl na wentylacje (bedzie wspomagana), zeby te "kominki" polaczyc

rurami (np. PVC lub spiro) z otworami w suficie, w tychze otworach wentylatory

wywiewne + ew. anemostaty (anemostaty raczej "na ozdobe") ...

 

Robil tak ktos ? Ma ktos jakis komentarz ? Bede wdzieczny :)

 

pozdrawiam - Krzysiek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15310-przepraszam%C5%BCe-nudz%C4%99o-wentylacji/#findComment-249218
Udostępnij na innych stronach

Janon - mnie nie idzie o dgp tylko o proste wyprowadzenia "zuzytego"

powietrza z WC, lazienki i kuchni.

W wymienionych - nie mam innej wentylacji, natomiast w dachu mam

takie specjalne dachówko-kominki wentylacyjne (nad tymi pomieszczeniami) i potrzebuje je podlaczyc do dziur w sufitach (tych

pomieszczen)

 

hej - Krzysiek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15310-przepraszam%C5%BCe-nudz%C4%99o-wentylacji/#findComment-249390
Udostępnij na innych stronach

Janon, rzecz w tym,że wkład kominkowy to nie zamknieta komora spalania

 

sprawny kominek, dobry komin...wszystko powinno działać, ale wiecie, że kazda strzelba raz w roku wystrzela sama...

 

spałam spokojnie dopóki nie przeczytałam tej wypowiedzi Zbigniewa Rudnickiego:http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=17794&highlight=czad

 

i teraz zastanawiam się czy superszczelny dom,bez otwartego gazu, z wentylacją na prąd - a kominek - są na pewno z tej samej bajki...

 

Dzieki za odpowiedzi.Aga

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15310-przepraszam%C5%BCe-nudz%C4%99o-wentylacji/#findComment-249479
Udostępnij na innych stronach

Gość PL

Polecam: http://www.gazex.pl/p_ddco_dk.htm

 

Koszt poniżej 200 pln. Kupiłem, sprawdzałem jak opisano w instrukcji, dymem papierowsowym w worku, działało. Przestałem się zastanawiać nad tym którędy może się czad wydostać, a palę całą zimę.

 

Spokojnych snów !

 

PL

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15310-przepraszam%C5%BCe-nudz%C4%99o-wentylacji/#findComment-249833
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...