Gość Gosc***

mam zaizolowane...w PC też mam dołożone wełny - może z tą godzinę przesadziłem,ale szybko rosnie...

EDIT - na koniec pracy było 13,5/7,5 - 2 godziny pozniej było 18/16

Edytowane przez Gosc***
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-4937829
Udostępnij na innych stronach

 

Przeklejam tamtego posta tutaj - tam rzeczywiscie moze zginac w tlumie a to przeciez ecopolowy sprzet :)

 

Widok ogolny na pompencje (waga 140kg wiec luzik - w dwoch mozna ja wniesc bez zadnych problemow nawet po schodach, a po sciagnieciu obudowy nawet nikt sie nie zasapie ;) :

http://szyna.civ.pl/pc/1.jpg

 

Widok ogolny na uklad elektryczny / sterowania:

http://szyna.civ.pl/pc/2.jpg

 

Widok szczegolowy na uklad elektryczny. Od lewej przekazniki RELPOL, stycznik AEG, czujnik kolejnosci i zaniku fazy F&F, zabezpieczenia B10 i wylacznik silnikowy legranda, stycznik moellera:

http://szyna.civ.pl/pc/3.jpg

 

Sterownik pompy:

http://szyna.civ.pl/pc/4.jpg

 

Zgladamy do srodka:) Zeby to zobaczyc trzeba odkrecic ze 30 srub i wyciagnac tone scinkow z welny mineralnej - robia m.in. za wygluszenie. Z tylu po lewej i po prawej (dlugie czarne) to wymienniki ciepla - pieknie opakowane styropianem i obklejone centymetrowa pianka izolacyjna. Naprawde solidnie - tak solidnie ze zal mi tego bylo rozbierac i w koncu nie wiem jaki to typ (chcialem sprawdzic jakie bedzie mial opory zeby dobrze dobrac pompke obiegowa). Widac tam tez cztery pary kabelkow (czujki temperatur wejsc/wyjsc obu zrodel) i cienki miedziany przewod do kontroli cisnienia (podlaczony do presostatu). W centrum oczywiscie sprezarka scroll copeland - opakowana w jakis filc :)

http://szyna.civ.pl/pc/5.jpg

 

Jedziem ze szczegolami. Filterek ALCO. Alco wspolnie z copelandem tworza grupe EMERSON - pierwsza liga jezeli chodzi o chlodnictwo.

http://szyna.civ.pl/pc/6.jpg

 

Presostat (czyli czujnik roznicy cisnien ktory czuwa nad prawidlowa praca ukladu - w razie gdyby po ktorejs stronie ulecial czynnik - wylaczy sprezarke zapobiegajac jej uszkodzeniu).

http://szyna.civ.pl/pc/7.jpg

 

Wziernik ALCO (do kontroli przeplywu czynnika i stopnia jego zawilgocenia):

http://szyna.civ.pl/pc/8.jpg

 

Zawor rozprezny ALCO:

http://szyna.civ.pl/pc/9.jpg

 

Tu szczerze mowiac nie jestem pewien co to ale ma logo EMERSON na sobie z boku ;)

http://szyna.civ.pl/pc/10.jpg

 

I to wszystko! Ot cala pompa. Bardzo mi sie to podoba - kazdy element mozna kupic nawet na allegro, a w razie awarii wymieni to kazdy chlodnik. Najdrozsza jest oczywiscie sprezarka - ok 3k pln. Filtr, wziernik, presostat - ponizej 100 pln za element. Skraplacz i parownik sa obudowane i zakryte wiec niestety ich nie sfocilem ale producent deklaruje ze to "danfoss, alfaco lub honeywell" i ja tam mu wierze :) Prostota tego urzadzenia poraza. Ale to wielki plus bo tutaj nie ma sie co zepsuc, jedyny zuzywajacy sie element to sprezarka ktora bez najmniejszej awarii powinna pociagnac minimum 25 lat, a przypuszczam ze pociagnie dwa razy tyle przy prawidlowo wykonanej instalacji i sterowaniu :)

 

Podsumowujac - kawal solidnego sprzetu opartego o elementy z najwyzszych polek firm chlodniczych. Podoba mi sie :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-4941200
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Temat zamarł - wszyscy nadal pod wrażeniem wnętrza ich pompki :-)

 

Kilka dni obserwacji i wygląda na to, że u mnie problem "uciekania" wody z GZ jest jedynie podczas wygrzewania CWU grzałką - z układu uciekają mi wówczas jakie 4 litry wody, puszcza zaworek bezp. na zbiorniku CWU. Grzałka wygrzewa natomiast wodę w zbiorniku do jedynie 61C - to odczyt z PC.

Niestety nie udało mi się dokładnie zaobserwować jak rośnie ciśnienie i kiedy dokładnie puszcza zaworek przy wygrzewaniu CWU, kiedy jednak dolewam wody ponad 1,5 bara wszystko leci przez zawór kiedy ciśnienie jest w okolicy 1,5 - może ciut mniej 1,4.

 

No więc koledzy co to może być - zaworek bezp. czy coś jeszcze jest nie tak?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-4983447
Udostępnij na innych stronach

Gość Gosc***
Temat zamarł - wszyscy nadal pod wrażeniem wnętrza ich pompki :-)

 

Kilka dni obserwacji i wygląda na to, że u mnie problem "uciekania" wody z GZ jest jedynie podczas wygrzewania CWU grzałką - z układu uciekają mi wówczas jakie 4 litry wody, puszcza zaworek bezp. na zbiorniku CWU. Grzałka wygrzewa natomiast wodę w zbiorniku do jedynie 61C - to odczyt z PC.

Niestety nie udało mi się dokładnie zaobserwować jak rośnie ciśnienie i kiedy dokładnie puszcza zaworek przy wygrzewaniu CWU, kiedy jednak dolewam wody ponad 1,5 bara wszystko leci przez zawór kiedy ciśnienie jest w okolicy 1,5 - może ciut mniej 1,4.

 

No więc koledzy co to może być - zaworek bezp. czy coś jeszcze jest nie tak?

 

też miałem problem z zaworkiem - sprężynka padła - od wymiany jest ok.

Też miałem wahania ciśnienia - od czasu nabicia odpowiedniego ciśnienia w naczyniu wzbiorczym - wahania ciśnienia mam minimalne i żadnych problemów

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-4983515
Udostępnij na innych stronach

cześć,

możesz mieć jeszcze zapowietrzoną podłogówkę, u mnie również na początku były spore różnice w ciśnieniu jak wygrzewałem grzałką. Teraz może z 0,2 bara. Poprostu napełniłem do 1,5 bara, po wygrzaniu trochę wywaliło wody (może z 200 ml) i już tak zostawiłem, nie dolewałem. Wygrzewanie również mam w okolice 60 C, wtedy dochodzi do 1,5, w tygodniu tak między 1,3-1,4 bara jest.

Pozdrawiam - Daniel

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-4983704
Udostępnij na innych stronach

Gość Gosc***
hej, ile metrów musi byc odwiertów pionowych przy pompie PSPC-08 - mozna sie zamknąc w stu metrach ???

 

zapomnij

proponuję lekturę

http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/grunt-to-dobry-grunt-czyli-jak-dobrac-dolne-zrodlo/

http://www.synergiadladomu.pl/ogrzewanie/czym-ogrzewac-zrodla-ciepla/

 

przy 100m będziesz mieć problemy na bank...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-4984107
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Wygląda na to, że naszej pompie "przekręcił" się licznik czasu pracy (dla CO). Poprzednio sprawdzany pokazywał 146:45, ostatnio już 08:20.

Czy ktoś wie przy jakiej wartości ten licznik się przekręca? 164 (163:59)? W instrukcji nie widzę. Do "wsparcia technicznego" jeszcze nie dzwoniłem...

Edytowane przez orzechot
bardziej po polsku
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-5002542
Udostępnij na innych stronach

Gość Gosc***
Wygląda na to, że naszej pompie "przekręcił" się licznik czasu pracy (dla CO). Poprzednio sprawdzany pokazywał 146:45, ostatnio już 08:20.

Czy ktoś wie przy jakiej wartości ten licznik się przekręca? 164 (163:59)? W instrukcji nie widzę. Do "wsparcia technicznego" jeszcze nie dzwoniłem...

 

nic się nie przekręciło - musiał być chwilowy zanik napięcia....

ja zauważyłem że się zresetował licznik CO po wyłączeniu prądu - o dziwo CWU pamięta...pewnie CO się nie zapisuje w epromie :D

pewnie będzie poprawione w kolejnej wersji sterownika :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-5002576
Udostępnij na innych stronach

Weekendowe wichury i przerwy w zasilaniu... No właśnie CWU się zachowało, więc myślałem że licznik się przekręcił...

 

Jezeli to licznik 16-to bitowy i trzyma tylko liczbe minut to przekreci sie po ok. 1092 godzin dzialania :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-5002809
Udostępnij na innych stronach

nic się nie przekręciło - musiał być chwilowy zanik napięcia....

ja zauważyłem że się zresetował licznik CO po wyłączeniu prądu - o dziwo CWU pamięta...pewnie CO się nie zapisuje w epromie :D

pewnie będzie poprawione w kolejnej wersji sterownika :)

 

zaraz po montażu zgłosiłem chłopakom tą małą niedogodność i w ostatnią niedzielę przejeżdżali obok mnie i wgrali nowy skorygowany soft w którym dodatkowo można ustawiać przerywaną pracę pompki cyrkulacyjnej.

Edytowane przez PiotrTok
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-5003314
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Szanowni użytkowicy PC, mam taką zagadkę odnośnie pionowych odwiertów.

1. Otóż zgodnie z projektem i Fakturą wykonano 200 mb odwiertów ( 4 razy po 50 mb).

2. Jak sprawdzić czy rzeczywiście mam 4 po 50 mb a nie np po 45 metrów lub 40 mb?

3. Zaniepokoiła mnie zbyt mała różnica (tylko ok. 2,5 stopnia) między glikolem na wejściu do pompy i wyjściu z pompy (powiedzmy 2,5 stopnia na wejściu, ok. 0 lub - 0,2 stopnia na wyjściu czyynika)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-5024655
Udostępnij na innych stronach

Różnica wynika z tego że obiegówka Dolnego źródła chodzi pewnie na 3 Biegu. Jak zrobisz drugi będzie koło 4. Ale nie wiem czy możesz zrobić, chodzi o to żeby przepływ był nie za mały. Teraz za bardzo nie sprawdzisz długości. Podczas napełniania można mniej więcej określić ile litrów weszło i matematycznie wyliczyć.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-5024666
Udostępnij na innych stronach

jedyne co możesz sprawdzić to po zdjęciu pianki z rur wchodzących do budynku, napisy na rurze na których może będzie widać kolejny metr rury (rury mają nadruk kolejnego metra). U mnie wg wskazań na pompie mam różnice 2,5 stopnia ale po umieszczeniu czujników temperatury na każdym powrocie z DZ (3szt) i na wejściu do DZ różnica wychodzi ok 3,5 stopnia
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-5024682
Udostępnij na innych stronach

jedyne co możesz sprawdzić to po zdjęciu pianki z rur wchodzących do budynku, napisy na rurze na których może będzie widać kolejny metr rury (rury mają nadruk kolejnego metra). U mnie wg wskazań na pompie mam różnice 2,5 stopnia ale po umieszczeniu czujników temperatury na każdym powrocie z DZ (3szt) i na wejściu do DZ różnica wychodzi ok 3,5 stopnia

U mnie jest identycznie. Wskaźniki na pompie zawsze pokazywały deltę 2 stopnie a czujniki na rurach około 4,5 na drugim biegu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-5024686
Udostępnij na innych stronach

Reasumując mam conajmniej kilka tematów:

1) Sprawdzić temp. na we/DZ oraz wy/DZ w miarę precyzyjnym... czymś (czym?),

sprawdzić w pompie szybkość przepływu- muszę poczytać instrukcje dla serwisanta buderusa,

porównać wartości ze spotkanymi na Forum

lub

2) wysłać tresowaną rybkę tam i z powrotem z prędkościomierzem, zmierzyć czas i wyjdzie droga jaka przebyła;)

Ale na poważnie: myślę, że problem głębokości otworów i sprawdzenia tej głębokości dotyczy wszystkich uzytkowników pionowych odwiertów. Nie stałem przy odwiertach i teraz muszę "uwierzyć" w ich głębokość- może są jakieś metody przepływowe? jest z nami jakiś fizyk od mechaniki płynów? Pozdrawiam,

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-5024854
Udostępnij na innych stronach

Nie musisz męczyć rybek. Wystarczy wykorzystać taki przyrząd : http://allegro.pl/wlokno-szklane-do-przeciagania-kabli-stalka-4-5-50-i1985240625.html . Bez problemu dojdzie do głowicy. Oczywiście najpierw musisz zdemontować rozdzielacz :(.

 

Prosciej pozyczyc kompresor, wypompowac glikol i zmierzyc ilosc litrow, a potem ponownie napelnic :) W kolektorze pionowym to szybka i latwa robota.. Ja swoj poziomy najpierw plukalem woda, potem robilem probe cisnieniowa, a potem podpialem kompresor - a zeby byc pewnym ze wypompowalem cala wode - liczylem na wiadra. Wyszlo dokladnie tyle ile bylo wyliczone, praktycznie co do litra :)

 

Po krotkim przemysleniu stwierdzam, ze wypompowanie pionowego moze byc jednak trudniejsze, jak nie niemozliwe ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153114-pompy-ciep%C5%82a-ecopol-system/page/11/#findComment-5024917
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się



×
×
  • Dodaj nową pozycję...