wihajster 29.05.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 i omijaj ich dużym łukiem:offtopic: Każdy zaliczył lub zaliczy jakieś wpadki. JA, Ty, oni, inni z pewnością też. Nie można generalizować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.05.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 (edytowane) Moim skromnym zdaniem Ecopol chyba jakiś wirus zaatakował albo szefostwo dostało jakiegoś porażenia słonecznego w pierwszych dniach maja. Za takie pieniądze to miałem wycenę z pełną hydrauliką, podłogówką wraz z wylewką i jeszcze z kominkem z płaszczem. Edytowane 30 Maja 2012 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 31.05.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 no właśnie cena 80 tys jest za dolne źródło, kotłownię i podłogówkę... no i pompę oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 31.05.2012 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Moim skromnym zdaniem Ecopol chyba jakiś wirus zaatakował albo szefostwo dostało jakiegoś porażenia słonecznego w pierwszych dniach maja. Za takie pieniądze to miałem wycenę z pełną hydrauliką, podłogówką wraz z wylewką i jeszcze z kominkem z płaszczem. Nie wiesz jaki dom, jaka pompa, jakie DZ, co wchodzi w zakres oferty a takie rzeczy piszesz Moze to willa 500m2 z basenem i dwoma pompami lacznej mocy 40kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.05.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Nie wiesz jaki dom, jaka pompa, jakie DZ, co wchodzi w zakres oferty a takie rzeczy piszesz Moze to willa 500m2 z basenem i dwoma pompami lacznej mocy 40kW ? Częściowo sprawa się już wyjaśniła. Wchodzi w to podłogówka. Jakby okobar podał jeszcze metraż to by była całkowita jasność. Ale i tak wydaje mi się że jeśli nie więcej jak 250m2 to sporo. Chyba że dom dziurawy. Zresztą już gdzieś na forum temat był poruszany i wynikało z niego że ecopol ma tanie pompy ale za montaż liczy trochę dużo. Reasumując nastawili się na produkcję a usługę traktują jako konieczośc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 31.05.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 dom pod fikusem z archonu... http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-pod-fikusem/m42d52086ca385 oferty nie odrzucam ale zbieram jeszcze inne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 31.05.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Częściowo sprawa się już wyjaśniła. Wchodzi w to podłogówka. Jakby okobar podał jeszcze metraż to by była całkowita jasność. Ale i tak wydaje mi się że jeśli nie więcej jak 250m2 to sporo. Chyba że dom dziurawy. Zresztą już gdzieś na forum temat był poruszany i wynikało z niego że ecopol ma tanie pompy ale za montaż liczy trochę dużo. Reasumując nastawili się na produkcję a usługę traktują jako konieczośc. Ecopol wspolpracuje z wieloma regionalnymi instalatorami i to oni dokonuja wyceny, wiec cena na slasku moze byc inna od ceny w malopolsce bo to moga byc dwie zupelnie rozne firmy Sam Ecopol skupia sie teraz bardziej na produkcji (i bardzo dobrze, bo im to wychodzi znakomicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 31.05.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Sam Ecopol skupia sie teraz bardziej na produkcji (i bardzo dobrze, bo im to wychodzi znakomicie to sie uśmiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietras83 04.11.2012 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 WitamPompa zainstalowana. temp. DZ na wejsciu do pompy 13*, po całonocnej pracy spadła do 11,5.Mieliśmy trochę przygód. Uszkodzone DZ. !!!Masakra tyle stresu jeszcze jeszcze nigdy nie miałem. Trzeba było trochę kostki ściągać i kopać.Rad: nie zostawiajcie odsłoniętych rur wykopach na noc. Ludzie są bezwzględni, miałem przewierconą rurę. na 100 % po położeniu w rowie. O instalacji nie mogę jeszcze za wiele powiedzieć zobaczymy jak zasypiemy strop i zaczniemy grzać.Instalatorzy przy tych wszystkich problemach zachowali pełen profesjonalizm i spokój.W instalacji GZ jeszcze dużo powietrza. Jak ma się to co ustawiamy na rotametrach w momencie zmiany prędkości pompy?Mamy 2 strefy razem mają chodzić na 1 biegu. a po wyłączeniu 1 strefy pompa tej drugiej pracuje na3 biegu. Co wtedy z ustawionymi przepływami??Czy powinny pozostać bez zmian? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietras83 04.11.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Adiqq mam pytanie odnośnie reku. Podobno masz jakiś dobry sprzęt. Możesz napisać jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc*** 04.11.2012 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2012 Adiqq mam pytanie odnośnie reku. Podobno masz jakiś dobry sprzęt. Możesz napisać jaki? Brink Renovent HR 400 Large - teraz jest już nowsza werska - z dopiskiem Excellente (czy jakoś tak) co do przepływów - mam 3 kondygnacje, ale praktycznie używane 2 - więc piwnica jest na sterowaniu biegu obiegówki - ręcznym, natomiast parter i poddasze jak idą razem, to oba na 2 biegu, a jak pracuje jedna kondygnacja to na 3 biegu. Początkowo miałem tak jak ty, ale przepiąłem na konfigurację jak teraz - miałem za małe przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietras83 05.11.2012 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Brink Renovent HR 400 Large - teraz jest już nowsza werska - z dopiskiem Excellente (czy jakoś tak) co do przepływów - mam 3 kondygnacje, ale praktycznie używane 2 - więc piwnica jest na sterowaniu biegu obiegówki - ręcznym, natomiast parter i poddasze jak idą razem, to oba na 2 biegu, a jak pracuje jedna kondygnacja to na 3 biegu. Początkowo miałem tak jak ty, ale przepiąłem na konfigurację jak teraz - miałem za małe przepływy. Za małe tzn? Jakie wartości miałeś na maksymalnie odkręconych przepływomierzach? Albo jaką masz teraz na maksymalnie odkręconym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrTok 05.11.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Witam Pompa zainstalowana. temp. DZ na wejsciu do pompy 13*, po całonocnej pracy spadła do 11,5. Mieliśmy trochę przygód. Uszkodzone DZ. !!! Masakra tyle stresu jeszcze jeszcze nigdy nie miałem. Trzeba było trochę kostki ściągać i kopać. Rad: nie zostawiajcie odsłoniętych rur wykopach na noc. Ludzie są bezwzględni, miałem przewierconą rurę. na 100 % po położeniu w rowie. O instalacji nie mogę jeszcze za wiele powiedzieć zobaczymy jak zasypiemy strop i zaczniemy grzać. Instalatorzy przy tych wszystkich problemach zachowali pełen profesjonalizm i spokój. W instalacji GZ jeszcze dużo powietrza. Jak ma się to co ustawiamy na rotametrach w momencie zmiany prędkości pompy? Mamy 2 strefy razem mają chodzić na 1 biegu. a po wyłączeniu 1 strefy pompa tej drugiej pracuje na3 biegu. Co wtedy z ustawionymi przepływami?? Czy powinny pozostać bez zmian? a możesz napisać jaką masz pompę u mnie pracuje 13kW i z moich obserwacji i po lekturze forum doszedłem do wniosku, że nie ma sensu dzielić domu na sekcje oddzielnie uruchomiane. W moim domu najkorzystniejsze okazało się odpalanie całej podłogówki w tym samym momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietras83 05.11.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 a możesz napisać jaką masz pompę u mnie pracuje 13kW i z moich obserwacji i po lekturze forum doszedłem do wniosku, że nie ma sensu dzielić domu na sekcje oddzielnie uruchomiane. W moim domu najkorzystniejsze okazało się odpalanie całej podłogówki w tym samym momencie. Każda instalacja jest inna. U nas dom parterowy rozłożysty. Podzieliłem ze względu na kominek tzn jak napale sterownik nie załączy pompy, w sypialniach i łazienkach może być chłodniej. Palisz w kominku grzeje tylko 1 strefa ta gdzie ciepło z kominka nie dociera, nie palisz grzeją obie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietras83 05.11.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 a możesz napisać jaką masz pompę u mnie pracuje 13kW i z moich obserwacji i po lekturze forum doszedłem do wniosku, że nie ma sensu dzielić domu na sekcje oddzielnie uruchomiane. W moim domu najkorzystniejsze okazało się odpalanie całej podłogówki w tym samym momencie. Mam 9 kw pompę. Zastanawiają mnie te przepływy trochę mizerne 1,5-2l/min ale zobaczymy jak będzie jak docieplimy strop i zaczniemy grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc*** 05.11.2012 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Za małe tzn? Jakie wartości miałeś na maksymalnie odkręconych przepływomierzach? Albo jaką masz teraz na maksymalnie odkręconym? tzn miałem za małą różnicę temperatur jak pracowały parter+poddasze - nie pamiętam dokładnie jaka była delta wtedy teraz jest przy całości jest delta około 6, a jak dodatkowo włączę piwnicę (co się rzadko zdarza), to wtedy jest 4,5-5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc*** 11.12.2012 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 (edytowane) i jak się sprawuje PC jak przyszły mrozy?u mnie wygląda to następująco: Październik 1T=39kwh, 2T=245kwh, koszt 101,68złListopad 1T=40kwh, 2T=419kwh, koszt 158,30zł1-11 Grudzień 1T=66kwh, 2T=173kwh, koszt 94,30zł Edytowane 11 Grudnia 2012 przez Gosc*** Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 30.12.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 i jak się sprawuje PC jak przyszły mrozy? u mnie wygląda to następująco: Październik 1T=39kwh, 2T=245kwh, koszt 101,68zł Listopad 1T=40kwh, 2T=419kwh, koszt 158,30zł 1-11 Grudzień 1T=66kwh, 2T=173kwh, koszt 94,30zł cześć, u nas za 11.10 do 14.12 I taryfa 494 kwh, II taryfa 1085 kwh. Wszystko w domu na prąd (akwaria, kuchenki, reku itp.), brak podlicznika, letnie rachunki za prąd to 370-400 zł/2 miesiące, tu wychodzi 735 zł, więc w przybliżeniu różnica to ogrzewanie za 2 miesiące. Mrozów trochę było, w nocy do -10 C. Małe przygody z pompą, latem burza spaliła mi routerek i kartę sieciową w kompie. Jak się potem okazało PC zaczęła sama czasami tracić zasilanie. Po konsulatacji z panem Markiem do wymiany czujnik zaniku fazy (ten F&F-a), podesłany, wymieniony i problem usunięty. Po rozpoczęciu sezonu grzewczego i chodniejszych dniach okazało się że parter bardzo mocno się przegrzewa, ustawione było 22 C (w nocnej), sterownik wariował, pokazywał cały czas niższą temperaturę, inne termometry o 2-3 większe wskazania. Myślę sobie no to pewnie sterownik również do wymiany, żadne ustawienia offsetów itp. nie pomagały, znowu tel. do Marka.......twardy reset auratona pomógł. Tak więc z tydzień pc zapierniczała zdrowo ponad normę a my mieliśmy lekką saunę w domu na dole. Co jeszcze... zmieniłem położenie czujnika temperatury na zbiorniku wody, teraz grzanie wody 2 x na dobę po 20 min. Czujka wsunięta tam gdzie jej miejsce, ustawione grzanie na 42 C, po przekazaniu temperatury z płaszcza dochodzi do 45 C i jest mocno ciepła (czujka jest nisko na górze zbiornika jest dużo wyższa temperatura) . Nie można wyżej ustawić bo PC ma zabezpieczenie na wyjściu 55 C i wywala błąd. Pisałem kiedyś o problemach z szybciej spadającą temperaturą na poddaszu, po wymianie pompki na mocniejszą probelmu nie ma, lepiej się wygrzewa i mniej więcej podobnie spada temperatura jak na dole. No to chyba wszystko, dla wszystkich w 2013 roku niskich rachunkówa za ogrzewanie, obniżek cen prądu i bezawaryjnych systemów grzewczych Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc*** 30.12.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Daniel - widzę ze miałeś to samo co ja...nie pamiętam czy tutaj o tym pisałem - też latem padł czujnik zaniku fazy (akurat nie podczas burzy, ale padł) czujkę na swoje miejsce dałem już dawno(dużo mniej załączeń i oszczędnośc dodatkowa, ja, akurat mam ustawione 44C i delta 4 - nagrzewa wodę realnie do 45,5-46C (u mnie zabezpieczenie jest 53, ale nie dochodzi mi nigdy tak wysoko... na poddaszu też mam ten problem, chyba muszę pokombinować z wymianą tej obiegówki, chociaż tragedii nie ma, dogrzewa parter, potem jak parter się wyłączy, to potem spokojnie dobija poddasze... w nowy rok podam aktualne zużycie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.12.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 hehe, mi też latem padł ten czujnik zaniku fazy (a pompa inna). Po konsultacji pojechałem do sklepu instalacyjnego i następnego dnia miałem go za 50zł. Wymiana-5minut. Zastał mi się też zawór zwrotny do CWU. Wystarczyło ruszyć i po sprawie, ale wymieniłem dwa te zawory na takie z metalowym trzpieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.