19501719500414 23.12.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 zbiornik wyrównawczy nie może być na powrocie z instalacji, ale na zasilaniu, rura wzbiorcza a także rura bezpieczeństwa łącząca zbiornik wyrównawczy bezpośrednio z kotłem, powinna być umieszczona w miarę możliwości nad kotłem w kotłach na paliwo stałe o mocy do 25 kW może być tylko jedna rura spełniająca obydwie funkcje musi mieć minimum średnicę 1",na rurze bezpieczeństwa nie może być żadnej armatury odcinającej,zbiornik wyrównawczy musi mieć kontakt z atmosferą,oczywiście dotyczy to wszystko instalacji otwartej,przy zamkniętej są inne obostrzenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/page/2/#findComment-6247362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniewa 27.12.2013 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Witam panowie a może pomorze mi ktoś i to oceni i poda ewentualne zmiany. dziękuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153231-schemat-instalacji-co-cwu/page/2/#findComment-6250601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania