mike01 06.02.2011 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Mam pytanie do osob bardziej zaznajomionych w temacie niz ja.Mam instalacje ogrzewania podlogowego wodnego i w skrzynce rozdzielczej na szynie zasilającej, instalator zamontował rotametry(przeplywomierze).Ich zakres regulacji jest od 1 do 5.Moj instalator ustawil je wszystkie tzn wszystkie obwody tak samo czyli na wartosci 2 i to mnie zastanawia bo:-czemu wszystkie obwody sa ustawione tak samo?Instalator mowi ze poprzez te rotametry ustawia sie cisnienie na dany obwod grzewczy.Moze i ma racje ale ja to rozumie jako wartosc ustawionego przeplywu wody w danym obiegu.Dziwi mnie takie ustawienie bo czemu taka sama wartos ma byc dla obwodu w pokoju 10m2 i taka sama w pokoju 35m2?Skoro jest wieksza powierzchnia i wiekszy metraz do ogrzania to przeplyw/cisnienie powinno byc stosownie wieksze a wiec ustawiene np na 4. Bardzo prosze o odpowiedz jak to faktycznie jest tak zebym wiedzial jak rozmawiac z moim instalatorem podając konkretne argumenty. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 06.02.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Biorąc temat regulacji przepływów na logikę widzę to następująco. Przepływomierzem ustawię przepływ w każdej pętli taki sam. Więc nie zawsze będzie to ta sama wartość dla na skali. Wiadomo, że np w łazience potrzebujemy troszkę wyższą temperaturę więc pętle rur są ułożone gęściej i wówczas przepływ w takim miejscu jest większy. Przepływomierz pracuje na powrocie. U mnie w domu nawet grzejniki mają rozdzielacze z przepływomierzami. Dlaczego? Ponieważ mają małą pojemność wodną a chcę dokładnie wyregulować przepływy w każdej pętli. Dopasowując również przepływ do potrzeb pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-4535622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mike01 06.02.2011 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Powiem tak.Jak mialem dla niektorych obiegow ustawione wyzsze wartosci na rotametrach 3 albo 4,5 to faktycznie w tych pokojach podloga byla cieplejsza.Odczuwalem to gola stopą-podloga byl doslownie cieplutka.Teraz jak dla tych samych obiegow sa ustawienia rotametrow na 2 podloga jest chlodna ale nie zimna a temperatura na wejscu jest taka sama.Na podstawie tego wnioskuje ze ustawienie wartosci na rotametrze ma wplyw na grzanie danego obiegu.Czy tak nie jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-4535650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 06.02.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Zgadza się, ale długa droga przed Tobą, ja kręciłem rotametrami jeszcze w drugim sezonie grzewczym więc nie oczekuj że hydraulik wyreguluje przepływy w jeden dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-4535655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mike01 06.02.2011 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 Czyli nie powinienem miec wszystich rotametrow ustawionych na jednakowej wartosci?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-4535665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 06.02.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 To nie jest wyznacznik, powinieneś mieć ustawione tak, aby osiagnąć komfort cieplny. Idealnie byłoby ustawić przepływ wyliczony w projekcie - ale tym się nie przejmuj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-4535739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 06.02.2011 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2011 (edytowane) W oparciu o obliczenia w moim projekcie widzę taką zależność - im dłuższa pętla tym większy powinien być przepływ bo następuje większe wychładzanie wody, oczywiście przy prawidłowo dobranych długościach pętli, czyli nie wszędzie rozstaw 10 cm tylko zależny od zapotrzebowania. U mnie wygląda to tak:- łazienka rozstaw co 10 cm, 53m i przepływ 0,9 l/min,- kuchnia, hall rozstawy odpowiednio 15 i 10 cm, pętlach po 80 m, przepływ ok. 1,2 l/m,- salon 2 pętle po 100 m i przepływ po ok. 1,6 l/min.Generalnie zwiększając przepływ uzyskasz wzrost temp. w pomieszczeniu, zmniejszając obniżenie, pamiętaj że przy podłogówce bezwładność jest w dniach nie godzinach. Edytowane 6 Lutego 2011 przez odyseuszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-4536257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 27.01.2014 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Ciekawe czy ktos jeszcze tu zaglada no nic sprawdzimy. A wiec mam nastepujace pytanie jako ze całe zycie mieszkałem w bloku to teraz wiele spraw to dla mnie nowosci i to jest jedna z nich. A wie jak sie reguluje przepływ w poszczegolnych petlach czy dobrze mysle ze powinienem zrobic to za pomoca tych zaworow ktore sa na dolnej belce podzaslepkami bo na gornej sa rotametry dzieki ktorym wiem jaki jest przepływ w petlach Czy moze ktos to potwierdzic lub wyprowadzic mnie z błedu. Druga sprawa to jak mocno tzn. o ile obrotu trzeba przekrecic zawor aby na rotametrze pokazało przepływ wiekszy np 1 Bede wdzieczny za wszelaka pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-6300211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 27.01.2014 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Źle myślisz Regulację przeprowadzasz rotametrami - jeśli mają na przeźroczystym elemencie podejście pod klucz imbusowy to kręcąc kluczem, jeśli nie to pewnie pierścieniem poniżej (poszukaj w necie instrukcji do tego modelu). Na dolnej belce masz zawory do zamykania i odcinania przepływu. Rozkręcasz rotametr (większy przepływ), temperatura w danym pomieszczeniu rośnie, skręcasz maleje. Jednak jeżeli odstępstwo od oczekiwanej temperatury jest duże może się okazać, że konieczne jest zwiększenie lub zmniejszenie temperatury na piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-6300232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.01.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Nie wszystkimi przepływomierzami można regulować przepływy.Wtedy należy użyć zaworów z dolnej belki. O ile należy przekręcic, by pokazazało przepływ >1 tego nikt nie powie, bo to imdywidualna cecha instalacji (długosci petli, rodzaju i biegu pompy itp...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-6300334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 27.01.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Źle myślisz ... Regulację przeprowadzasz rotametrami - ..... Niekoniecznie. Spokojnie możesz to regulować tymi zaworami. U mnie bałem się to robić rotametrami bo jakoś ciężko szło kręcenie tym plastikowym elementem przezroczystym, nie chciałem ich połamać. Tym zaworem z powodzeniem wyregulujesz przepływ. One mają trzpień, który wciskasz lub podnosisz, i w ten sposób dławisz lub uwalniasz przepływ w danej pętli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-6300349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 27.01.2014 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Właśnie próbowałem to regulować tymi pierścieniami przy rotametrach ale zakres jest zbyt mały i nie mogę ustawić przepływu większego niż 2 (jeden z rotametrów nawet wykręciłem całkowicie i miałem mało powódź ) więc pomyślałem sobie że zapewne reguluje się to na dolnej belce. Jeśli mogę to regulować na dolnej belce zaworami czy tam też może mnie spotkać przygoda że wykręcę zawór całkowicie i będzie się lała woda? W sumie to najlepiej byłoby mieć instrukcję od tego rozdzielacza tylko nie wiem jak ją zdobyć nie ma na nim żadnych wskazówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-6301001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 27.01.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Kręcąc dolnymi zaworami nic się nie stanie, może nawet całkowicie wykręcić tę nakręcaną zaślepkę (na Twoim zdjęciu jest ona właśnie odkręcona = zawór maksymalnie otwarty). Ona porusza jedynie trzpieniem zaworu. Dokładnie tak samo jak zawór termostatyczny grzejniku. Gdy zdejmiesz głowicę, widać trzpień, którym ona porusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-6301188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 27.01.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Ok dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-6301949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zwil 04.02.2014 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 W oparciu o obliczenia w moim projekcie widzę taką zależność - im dłuższa pętla tym większy powinien być przepływ bo następuje większe wychładzanie wody, oczywiście przy prawidłowo dobranych długościach pętli, czyli nie wszędzie rozstaw 10 cm tylko zależny od zapotrzebowania. U mnie wygląda to tak: - łazienka rozstaw co 10 cm, 53m i przepływ 0,9 l/min, - kuchnia, hall rozstawy odpowiednio 15 i 10 cm, pętlach po 80 m, przepływ ok. 1,2 l/m, - salon 2 pętle po 100 m i przepływ po ok. 1,6 l/min. Generalnie zwiększając przepływ uzyskasz wzrost temp. w pomieszczeniu, zmniejszając obniżenie, pamiętaj że przy podłogówce bezwładność jest w dniach nie godzinach. a wiąze się to z większym zużyciem gazu jeśli zwiększy się przepływy ? pewnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-6315226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.02.2014 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 a wiąze się to z większym zużyciem gazu jeśli zwiększy się przepływy ? pewnie tak A to jak się ma podłogówke to chodzi o to by miec cieplo i komfortowo, czy żeby gazu nie spalać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-6315270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ra__f__al 13.04.2014 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Witam, troszkę odświeżę temat, gdyż wydaje mi się, że coś źle robię przy swoim rozdzielaczu. Mój rozdzielacz to http://www.e-heat.pl/rozdzielacz-mieszajacy-ogrzewania-podlogowego-eco-p-2111.html na 7 sekcji. Mam problem z regulacją rotametrami, gdyż obojętnie jak bardzo ich nie wykręcę to wskaźnik nie schodzi poniżej 1. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, co robię źle ? Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-6415126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ra__f__al 13.04.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Temat nieaktualny właśnie mnie oświeciło, żeby sprawdzić w rozdzielaczu czy by-pass jest zamknięty do końca i okazało się że nie było i dla tego nie było przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-6415181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 02.09.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 A ja zapytam dlaczego na rotametrze ten grzybek płynnie nie "przemieszcza się" w górę i w dół podczas kręcenia. Wszystkie pętle grzeją, ale mam podane dokładne przepływy, ale co z tego skoro nie mogę tego ustawić. Niektóre maksymalnie przesuwają się do 2l/min niektóre wcale nie drgną. Gdzie może być przyczyna?? Lub jeśli już tak jest jak zacząć ustawiać te rotametry, bo temp na sterowniku pokojowym mam 20 stopni i w łazience też, a powinno być 24. Skręciłem pętle gdzie znajduje się czujnik, ale dla mnie jak coś nie działa tak jak powinno to od razu pojawia się niepokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-6565107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 02.09.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 No to zacznij od tego, że odkręć wszystkie rotametry na maksa, pompa obiegowa też na maksa.Po jakimś czasie będziesz widział gdzie skręcić.No i wszystko zależy od temperatury zasilania OP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/#findComment-6565145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania