Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Od tego właśnie zacząłem i następnie skręcałem, gdzie mam ustawić tą pompę obiegową?? Po prostu moje myślenie było następujące, mam podane parametry przepływu, ustawiam sobie na rotametrach i koniec. Ewentualnie lekko koryguję, a nie, że muszę zgadywać ile pokazuje rotametr.

 

Mam rozdzielacz z nierdzewki Capricorna i mam odpowietrzanie automatyczne czy coś takiego, ale jak poszedłem odkręcić te "nakrętki" na nich to zaczęła pojawiać się woda. To dobra oznaka czy wgl nie powinno jej tam być??

Mam taki rozdzielacz jak w linku tylko na 12 obwodów. Muszę przed sezonem grzewczym wszystko poustawiać.

http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i-ogrod/rozdzielacz-inox-premium1-capricorn-6-obwodow.html?utm_medium=partner&utm_source=http%3A%2F%2Fwww.sklepy24.pl&utm_campaign=sklepy24

Edytowane przez mest
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/2/#findComment-6565161
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 505
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

a podłogówka odpowietrzona, czy tak na żywioł jedziesz? Tam gdzie zapowietrzona pętla to choćbyś i 3 godziny kręcił to i tak Ci nie drgnie ;)

 

tylko mi nie pisz że masz odpowietrzniki na belkach i to ci załatwia sprawę, bo uwierz - NIE ZAŁATWIA.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/2/#findComment-6565368
Udostępnij na innych stronach

Wszystko miałem porobione przez instalatorów. Mówili, że odpowietrzone, no ale jeśli nie to jak odpowietrzyć pojedyncze pętle?? Pozamykać wszystkie i zostawić tylko jedną i niech pompa tylko ja przegoni i tak zrobić z każdą kolejną czy jakiś inny pomysł??
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/2/#findComment-6565444
Udostępnij na innych stronach

Jeśli zamykam wszystkie pętle i zostawiam otwartą jedną to grzybek w rotametrze pięknie daje się regulować. Tak jest z każdą pętlą, ale jak odkręce wszystko to grzybki się podnoszą i przepływ chyba automatycznie się zmniejsza, przynajmnie tak pokazują rotametry?? Co może być przyczyną?? Czy po prostu tak ma być?? Pompa za mało pompuje?? Przestawić ją??
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/2/#findComment-6565555
Udostępnij na innych stronach

Jeśli zamykam wszystkie pętle i zostawiam otwartą jedną to grzybek w rotametrze pięknie daje się regulować. Tak jest z każdą pętlą, ale jak odkręce wszystko to grzybki się podnoszą i przepływ chyba automatycznie się zmniejsza, przynajmnie tak pokazują rotametry?? Co może być przyczyną?? Czy po prostu tak ma być?? Pompa za mało pompuje?? Przestawić ją??

 

A jak masz wyskalowane przepływomierze ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/2/#findComment-6565721
Udostępnij na innych stronach

Jeśli zamykam wszystkie pętle i zostawiam otwartą jedną to grzybek w rotametrze pięknie daje się regulować. Tak jest z każdą pętlą, ale jak odkręce wszystko to grzybki się podnoszą i przepływ chyba automatycznie się zmniejsza, przynajmnie tak pokazują rotametry?? Co może być przyczyną?? Czy po prostu tak ma być?? Pompa za mało pompuje?? Przestawić ją??

 

Wiesz, martwić należało by się jakby było inaczej

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/2/#findComment-6566446
Udostępnij na innych stronach

Odpowietrz, poczekaj do zimy, sprawdż jak grzeją poszczegolne pętle, jaka jest deltaT.

Teraz nie ma sensu sie tym zajmować.

 

fotohobby po czym poznać na rozdzielaczu, że pętla jest zapowietrzona lub odpowietrzona?? Jak to najlepiej odpowietrzyć?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/2/#findComment-6567301
Udostępnij na innych stronach

Jeśli zamykam wszystkie pętle i zostawiam otwartą jedną to grzybek w rotametrze pięknie daje się regulować. Tak jest z każdą pętlą, ale jak odkręce wszystko to grzybki się podnoszą i przepływ chyba automatycznie się zmniejsza, przynajmnie tak pokazują rotametry?? Co może być przyczyną?? Czy po prostu tak ma być?? Pompa za mało pompuje?? Przestawić ją??

 

Przeciez przeplyw rozklada sie rownomiernie na kazda z petli. Jak masz na jednej petli 5l/min to otwierajac 5 petli ronoczesnie na kazdej bedzie w przyblizeniu po 1/min. To jest zgodne z logika i prawami fizyki, wiec sie nie przejmuj. Tak zawsze bedzie. Na obiegowce ustaw tak predkosc, zebys na kazdej z petli (jak wszystkie odkrecisz) mial nie mniej niz 1,0-1,5l/min. To bedzie dobra wyjsciowa baza do dalszych eksperymentow. :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/2/#findComment-6567594
Udostępnij na innych stronach

fotohobby po czym poznać na rozdzielaczu, że pętla jest zapowietrzona lub odpowietrzona?? Jak to najlepiej odpowietrzyć?

 

Odkrecaj po kolei petle pojedynczo. Uzbroj sie w cierpliwosc. Niech sobie obiegowka pracuje, a Ty ustaw sobie timer na powiedzmy 10 min. Lepiej zrobic to raz a dobrze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/2/#findComment-6567595
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj zacząłem odpowietrzanie instalacji, każda pętla osobno i tak:

-na pętli nr 1 mam grzejnik i... po odkręceniu zaworu na maxa grzybek schodzi może na 1l/min ( dla porównania z boku też odkręcona pętla i przepływ jakże różny). Odpowietrzałem grzejnik, ale leci już sama woda, nawet słychać w grzejniku jak krąży i jest ciepły, więc tutaj nie wiem co może być przyczyną

http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/jrL6eS.jpg

-pętla nr 5 która jest do sypialni schodzi na 2,5-3l/min inne wyraźnie niżej

http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/909/fr4seZ.jpg

-w salonie mam dwie pętle i schodzą mniej więcej po równo na 3-3,5 l/min ale w jednym jakby wody nie ma do końca, a w drugim sa bąbelki, pętle przepuszczane około 20 min

http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/909/xQQFBd.jpg

 

Jakie macie państwo uwagi:):)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/2/#findComment-6569226
Udostępnij na innych stronach

Na grzejniku masz tez zawor na powrocie. Najczesciej na imbusa pod zakretka. Zobacz, czy nie jest tam dlawione.

 

Powietrzem w rotametrach sie nie przejmuj.

 

Jak odkrecisz wszystkie na raz, to sprawdz jakie sa ronice na przeplywach. Przeplyw w grzejniku raczej trzeba bedzie zdlawic, zeby byl powrownywalny z petlami w podlodze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/2/#findComment-6569348
Udostępnij na innych stronach

... Przeplyw w grzejniku raczej trzeba bedzie zdlawic, zeby byl powrownywalny z petlami w podlodze.

 

raczej nie.Nie pisz głupot

 

mest - co to znaczy, że słyszysz w grzejniku jak woda krąży - szumi? przy 1ltr/min?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/153354-podlogowka-i-rotametry-ustawienia/page/2/#findComment-6569724
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...