naberia 10.02.2011 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Witam, Bardzo proszę o radę informację czy przed montażem okien próg montażowy służący do zabezpieczenia okna przy transporcie oraz ułatwiający montaż parapetów o zwiększonej grubości np.: komorowych lub marmurkowych powinien być demontowany? Dziś kierownik budowy, który zobaczył u nas okna z tym progiem, powiedział, że jest to błąd, że się nie montuje okien z tą listwą, bo się tworzą duże mostki termiczne. Nie wiem jakie będziemy mieć parapety, ani co to są parapety o zwiększonej grubości, ale dopłacaliśmy trochę do okien 3-szybowych i nie chcę mieć mostków termicznych Bardzo proszę o radę, co zrobić w takiej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.02.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Dziś kierownik budowy, który zobaczył u nas okna z tym progiem, powiedział, że jest to błąd, że się nie montuje okien z tą listwą, bo się tworzą duże mostki termiczne. Jemu też się mostek termiczny chyba zrobił i główka przemarzła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 11.02.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Jeśli, to zwykły kawałek plastiku, zwykła llistwa transportowa, to zdemontować. Jak jest to prawdziwa wielokomorowa, odpowiednio uszczelniona dolna listwa progowa, to nie demontować. Tak wygląda listwa progowa i jej zastosowanie w oknie PVC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.02.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 A jaka to jest "zwykła listwa" i dlaczego uważasz, że należy ją zdemontować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 11.02.2011 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 bwojtku, w każdym szanującym się katalogu systemowym, znajdziesz takie "cóś" o czym sam dobrze wiesz. Nie mam na podorędziu żadnego przekrojowego rysunku "zwykłej listwy" więc go nie zmieszczę, a specjalnie też nie będe go robił. Powiedzmy, że "zwykła listwa" transportowa, to na przykład kształtownik Aluplasta o oznaczeniu katalgowym 124211. Podaję akurat ten, bo każdy może go sobie odszukać na stronie tej firmy w zestawieniach profili dodatkowych. Moim zdaniem należy ją zdemontować ponieważ: 1. Nie daje możliwości zapięcia np. kotwy progowej, 2. Przykręcanie do niej parapetu zewnętrznego, to czynność pozorna, podobna do mocowania kotwy do pustaka przy pomocy jednego kołka rozporowego 3. Ze względu na "lichą" budowę nie powinna stanowić elementu, który będzie pośredniczył przy przenoszeniu obciążeń działających w płaszczyźnie okna na konstrukcję budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 11.02.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 http://img525.imageshack.us/img525/964/110220110041.th.jpg Na zdjęciu (sorki za słabą jakość) widać listwę transportową, która nie nadaje się do używania jako podparapetowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naberia 11.02.2011 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) dziękuję za odpowiedź. Musimy sprawdzić co to za próg... bo okna są już wprawione, więc nie wiem jak to teraz rozpoznać. Może po prostu zadzwonię jutro do sprzedawcy? Edytowane 11 Lutego 2011 przez naberia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naberia 11.02.2011 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) Chyba, że rzucicie fachowym okien na fotki i uda Wam się coś stwierdzić??? Tu zdjęcie okna ( nie umiałam go wstawić w poziomie-więc po lewej stronie szara listwa to ten próg") A tu drzwi tarasowe - listwa biała to ten próg Nie wiem jak wyglądają w przekroju Ale jak zapukałam w próg, to dawał pusty odgłos jak plastik Edytowane 11 Lutego 2011 przez naberia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.02.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 http://img525.imageshack.us/img525/964/110220110041.th.jpg Na zdjęciu (sorki za słabą jakość) widać listwę transportową, która nie nadaje się do używania jako podparapetowa. Dlaczego taka listwa się nie nadaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 11.02.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Chyba, że rzucicie fachowym okien na fotki i uda Wam się coś stwierdzić??? Naberia, listwa listwą ale sposób zamontowania HKS-a gwarantuje Ci problemy chyba że coś z tym zrobią jeszcze rozsądnego. Powieszona w powietrzu ciężka konstrukcja do tego łączenie kątowe. Gdyby odrobinę wyobraźni montażyści mieli to chociaż łącznik mogli dać do do samego dołu. Znajdź parę stron wcześniej wątek odaro o wygiętych oknach Oknoplastu, przeczytaj i domagaj się prawidłowego podparcia dołu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 11.02.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Dlaczego taka listwa się nie nadaje? Miałem do czynienia z czymś podobnym, kotwy nie zapniesz (można przykręcić) ale miękka jak cholera, ugina się na klinach przy cięższych oknach . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.02.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Miałem do czynienia z czymś podobnym, kotwy nie zapniesz (można przykręcić) ale miękka jak cholera, ugina się na klinach przy cięższych oknach . Pozdrawiam Ja montażu na kotwy nie uznaję więc jeden argument odpada. Uważam, że lepsza tak listwa jako izolator między parapetami niż nic. Jak profilu nie będzie to w 99% skończy się na pustce pod oknem lub "żywym mostkiem" między parapetami zewnętrznym i wewnętrznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 11.02.2011 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Nie piszę że ma listwy nie być. To co jest na fotce niektórzy określają jako listwa transportowa, miękki badziew w porównaniu z prawdziwym profilem podparapetowym który ma też miejsce na zapięcie kotew. To na fotce nie ma, z założenia po transporcie na śmietnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 12.02.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Listwa ze zdjęcia (mojego) to transport i nie nadaję się jako podparapetowa, i tak jak pisał IVO po montażu idzie na śmietnik. Koszt podparapetowej, którą należy dokupić to ok. 3-6 zł za mb w zależności od systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.02.2011 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Chyba, że rzucicie fachowym okien na fotki i uda Wam się coś stwierdzić??? Tu zdjęcie okna ( nie umiałam go wstawić w poziomie-więc po lewej stronie szara listwa to ten próg") A dlaczego te białe taśmy na profilach są tak ponadrywane? Rzuć okiem, czy nie masz porysowanych lub tudzież powgniatanych profili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 12.02.2011 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 .....Dziś kierownik budowy, który zobaczył u nas okna z tym progiem, powiedział, że jest to błąd, że się nie montuje okien z tą listwą, bo się tworzą duże mostki termiczne. Nie wiem jakie będziemy mieć parapety, ani co to są parapety o zwiększonej grubości, ale dopłacaliśmy trochę do okien 3-szybowych i nie chcę mieć mostków termicznych Bardzo proszę o radę, co zrobić w takiej sytuacji? Po obejrzeniu fotek z "wzorcowym" podparciem i uszczelnieniem okna przesuwnego pozwoliłem sobie zerknąć do Twojego dziennika . I co? W tym przypadku zajmujesz sie pierdołami a nie powaznymi sprawami.. Do znudzenia trąbimy o właściwym posadowieniu okien balkonowych (czy inaczej tarasowych), o poszerzeniach, listwach bazowych czy podmurowaniu nawet z oddzieleniem styropianem murku od wylewki a co tutaj mamy: kierownika (że nie nazwę go inaczej) dla którego problemem jest mostek cieplny poprzez listwę podparapetową. Weź tego kierownika za łeb i zapytaj czy to wszystkie mostki , które zauważył? Jak można zamontować przesuwkę z drugim oknem, pod kątem na dodatek i wszystko postawić w powietrzu na paru deseczkach? Kiedy przybędzie kolejny temat : "Problemy z uszczelnieniem okien balkonowych" lub "Wygięta rama okna balkonowego" ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.02.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Podparcie HKSa łączonego z fixem pod kątem zasługuje na miano fotki tygodnia.http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=37943&d=1294755163 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 12.02.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Chyba, że rzucicie fachowym okien na fotki i uda Wam się coś stwierdzić??? Tu zdjęcie okna ( nie umiałam go wstawić w poziomie-więc po lewej stronie szara listwa to ten próg") Nie wiem jak wyglądają w przekroju Ale jak zapukałam w próg, to dawał pusty odgłos jak plastik Witam, ja miałem podobne przemyślenia po montażu. U mnie również większość okien zamontowano z tymi listwami. Bez nich poszły tylko balkonowe ale ona mają od spodu poszerzenia. Z jednej strony te listwy to wygoda przy montażu parapetu. Z drugiej jednak to kupujemy jak najcieplejsze okna a tu wstawiamy pod nie takiego babola. W moim przypadku (okna Hekaplast, profil Schuco) listwa ma około 4 cm szerokości i 3 komory wewnątrz (środkowa otwarta). Aby choć częściowo zlikwidować ewentualne mostki uzupełniłem te profile w listwie pianką PUR, tak jak to jest w poszerzeniach. Niestety wpadłem na to po montażu i musiałem nawiercać otwory i bawić się z wężykami aby to dokładnie uzupełnić. Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 12.02.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) Podparcie HKSa łączonego z fixem pod kątem zasługuje na miano fotki tygodnia. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=37943&d=1294755163 Nie chciałem już wklejać tych zdjęć, ale skoro są... Nie ma ( i na pewno nie będzie kotew na dole), nie mogę się specjalnie doliczyć, ile kotew użyto do montażu w nadprożu - za dużo nie widzę , mimo powiększenia zdjęć , na dodatek łącznik kątowy postawiony na kawałkach deski, zamiast kotwy łącznikowej kryminał. Przecież jak wiatr w to p....ie to wyrwie wszystko z muru, dolna ościeżnica będzie wygięta do środka i w górę ( rzadziej w dół) za dwa miesiące. p.s. może naprawdę się starzeję i wybrzydzam.... może to efekt rzucenia nikotyny :yes: , ale coraz bardziej jestem wyczulony na takie roboty i coraz mniej przyjemny Edytowane 12 Lutego 2011 przez stary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 12.02.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Witam, ja miałem podobne przemyślenia po montażu. U mnie również większość okien zamontowano z tymi listwami. Bez nich poszły tylko balkonowe ale ona mają od spodu poszerzenia. Z jednej strony te listwy to wygoda przy montażu parapetu. Z drugiej jednak to kupujemy jak najcieplejsze okna a tu wstawiamy pod nie takiego babola. W moim przypadku (okna Hekaplast, profil Schuco) listwa ma około 4 cm szerokości i 3 komory wewnątrz (środkowa otwarta). Aby choć częściowo zlikwidować ewentualne mostki uzupełniłem te profile w listwie pianką PUR, tak jak to jest w poszerzeniach. Niestety wpadłem na to po montażu i musiałem nawiercać otwory i bawić się z wężykami aby to dokładnie uzupełnić. Pozdrawiam, Tomek Oby tylko takie były problemy z oknami jak u Ciebie - z cytatu wynika, że przynajmniej dobór akcesoriów masz prawidłowy. Co do listew .. to prawda, że są zimniejsze niż okno, przecież są "węższe" niż profil ościeżnicy. Ale wystarczy parapetu wewnętrznego nie dosuwać do tej listwy tylko wsuwając pod okno pozostawić odstęp do wypełniania pianką i połączenie nie będzie już takie zimne. Montując parapet zewnętrzny dajesz sylikon na listwę,(ideałem jest taśma rozprężna ) piankę pod spód, odrobinę solidności i także nie problemów z przemarzaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania