face 16.02.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Szczerze mówiąc dziwne rzeczy tu można czasem wyczytać: Szczerze mówiąc wydaje się mi to zupełnie zbędne (wieniec na ławie ???) poza odosobnionymi przypadkami. na lawie napisalem czy scianie, bo chyba jednak na "wierzchu" scian fund a czy zbedne, ja uwazam ze nie a malo tego bardzo poprawne (spina sciany fund gora) 2. Nie wiem o jakich obliczeniach mówimy bo w ławie betonowej zbrojenia w praktyce dobiera się jak konstrukcyjne a nie obliczeniowe. nie zawsze betonowa da rade 3. Nie rozumiem jak niby zbrojenie ma rozłożyć naprężenia tak aby grunt nie osiadł? Co to u licha znaczy? a czy tak napisalem czy rozlozyc rownomiernie naprezenia na grunt aby ten rownomiernie osiadl Edytowane 16 Lutego 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 16.02.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Nadal nie rozumie związku zbrojenia z rozkładem naprężenia w gruncie. Już ktoś mi kiedyś udowadniał ,że dozbrajał strop aby go usztywnić. Oczywiście,że nie zawsze betonowa ława jest wystarczająca ale rozmawiamy o betonowej i do betonowej się odnosiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 16.02.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 slawek9000 wlasnie do tego co napisales w ostatniej wypowiedzi daze ytong pokazuje wieniec na scianie a ja o fundamencie, one nie pracuja tak samoytong pokazal, a czy pokazal jak pracuje wieniec obciazony silami ze slupkow scianki kolankowej albo wieniec pod murlata - nie chce rozwijac dyskusji w innym kierunku a widzialem wience oderwane przez murlate od sciany - fakt brak slupkow byl bledem wlasnie jesli grunt pod lawa o np 10 m dl w jej srodku (na dl ok np 2 m) osiadzie o 2-3 cm to lawa niezbrojona wogule peknie, lawa ze zbrojeniem jeszcze nie a gdy siadzie np 5 cm to betonowa peka i sciany pekaja, a gdy zbrojona chociaz konstrukcyjnie to zawsze miejsze prawdopodobienstwodlatego wlasnie dodatkowo jeszcze ten wieniec na scianach napisales o gruncie jednorodnym a ja napisalem wczesniej ze gdy grunt niejednorodny w sumie to piszemy to samo tylko o innych przypadkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 16.02.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Nadal nie rozumie związku zbrojenia z rozkładem naprężenia w gruncie. jesli nie rozumiesz to moze teraz Ci zobrazuje: szerokie drzwi balkonowe = duze naprezenia przy drzwiach przekazane na scine fund, w scianie fund rozproszone ale nadal sporo wieksze w obszarze drzwi przez lawe przekazane na grunt gdzie grunt bedzie mial do czynienia z wiekszymi naprezeniami w obrebie drzwi czy np 4m w bok??co te naprezenia przenosi na wieksza powierzchnie??czyz nie wspolpraca stali i betonu przypadkiem w tym przypadku stopa betonowa by sie zarysowala i pekla prawdopodobnie a nastepnie obciazona bardziej jej czesc zostala by wciskana w grunt powodujac jego osiadanie wlasnie w tym obrebie znacznie wieksze niz w pozostalych co przenosi obc ze slupa poprzez stope na grunt beton??czy stal wspolpracujaca z betonem, bez stali w stopie fund juz dawno by ten slup zostal po czesci palem jesli sie myle to na co ta stal w fundamentach a w sumie moze nie uwazalem na zajeciach albo mnie inaczej uczyli albo bardziej na pewne rzeczy uczulali Edytowane 16 Lutego 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 16.02.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Naprężenia w gruncie mogą zależeć od gruntu, kształtu podstawy fundamentu, wielkości obciążeń itp. ale na pewno zbrojenie nie ma z tym nic wspólnego. Zbrojenie też nie ma wpływu na ugięcie się elementu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 16.02.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) ja o pomidorach a Ty o ziemniakach zbrojenie nie ma wplywu na ugiecie elementu to co zrobic gdy nie wyjdzie SGU ze wzgledu na ugieciamnie uczono aby przeprojektowac przekroj tyle ze gdy zwiekszymy wysokosc to zbrojenia automatycznie bedzie wiecej moze zbrojenie nie ma wplywu takze na wytrzymalosc elementu na zginanie?? to grunt determinuje min powierzchnie fundamentu dla zadanego obc fundamentu a obc i sposob przekazania do lawy determinuja jej zbrojenie widze ze odpor gruntu jest wam obcy na tym forum, podobnie jak i oddychanie scian ciekawe tylko dlaczego oblicza sie i zbroji stopy fundamentowepo co liczyc na zginanie, przebicie itp skoro zadnego wplywu zbrojenie np stopy nie ma na przekazanie sily z np slupa na grunt Edytowane 16 Lutego 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 16.02.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 ja o pomidorach a Ty o ziemniakach zbrojenie nie ma wplywu na ugiecie elementu to co zrobic gdy nie wyjdzie SGU ze wzgledu na ugiecia mnie uczono aby przeprojektowac przekroj tyle ze gdy zwiekszymy wysokosc to zbrojenia automatycznie bedzie wiecej Dlaczego więcej? Niekoniecznie włąsnie biorąc pod uwage zwiekszenie wysokości konstrukcyjnej elementu, wszystko zależy od przypadku. Niemniej jednak twierdzenie,że zbrojenie ma wpływ na ugięcie jest bzdurą. moze zbrojenie nie ma wplywu takze na wytrzymalosc elementu na zginanie?? Szanowny kolega pomylił adresata pytania bo nic o zginaniu nie wspominałem. to grunt determinuje min powierzchnie fundamentu dla zadanego obc fundamentu a obc i sposob przekazania do lawy determinuja jej zbrojenie widze ze odpor gruntu jest wam obcy na tym forum, podobnie jak i oddychanie scian Zapewniem kolegę,że nie jest obca wiedza na temay zginania i przebicia wsporników ławy. ciekawe tylko dlaczego oblicza sie i zbroji stopy fundamentowe Znowu demagogia, zbroi kiedy zachodzi taka potrzeba jak nie zachodzi to sie nie zbroi. po co liczyc na zginanie, przebicie itp skoro zadnego wplywu zbrojenie np stopy nie ma na przekazanie sily z np slupa na grunt Znowu kolega szanowny pomylił adresata i powinien chyba kogo innego pouczać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 16.02.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Niemniej jednak twierdzenie,że zbrojenie ma wpływ na ugięcie jest bzdurą. niemniej nie ja napisalem ze wplyw ma wiec skoro Zapewniem kolegę,że nie jest obca wiedza na temay zginania i przebicia wsporników ławy. czego nie ujmuje i co widac na podstawie wypowiedzi takze pouczac nie zamierzam i nie probuje sam sie bede uczyl cale zycie a na koniec bede nie douczony owszem ze to potrzeba wymusza zbrojenie tylko dziwi mnie na jakiej podstawie negujesz ze zbrojenie rownomiernie rozklada naprezenia w elemencie np lawie przez co obciazenie jest z tej lawy rownomiernie przekazane na grunt, w takim razie po co to zbrojenie??przeciwskurczowe raczej nie, aby spiac fundament - tez nie bo sily poziome sie rownowaza jest to dokladnie jak ze stopa pod slupem nie zazbroimy stopy to slup ja przebije i nici z fundamentu bo bedzie mial zbyt malo powierzchnie i pasuje juz... Edytowane 16 Lutego 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 17.02.2011 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Zbrojenie w ławie betonowej ma ewentualnie zapobiec zarysowaniu/zniszczeniu rozciąganego betonu z uwagi na wystąpienie np. nierównomiernych osiadań. Pd odporu gruntu to zginane są głównie wsporniki ław, zwane odsadzkami. Stopy nie trzeba zbroić z założenia tylko z obliczeń w przeciwnym razie stopy betonowe , ceglane, kamienne itp. nie miały by racji bytu a istnieją bo widocznie wartość siły przekazywane prze słup jest na tyle mała,że tej stopy nie przebije. Zresztą stopa to nic innego jak głowica słupa w stropie grzybkowym, tylko odwrócona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 17.02.2011 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 (edytowane) Zbrojenie w ławie betonowej ma ewentualnie zapobiec zarysowaniu/zniszczeniu rozciąganego betonu z uwagi na wystąpienie np. nierównomiernych osiadań twierdzenie jak moje tylko ubrane w inne slowa dodac by jeszcze i z uwagi na ewentualne wystapienie wiekszego obc w danej czesci fundamentu to budynek odzialywuje na grunt (grunt upraszczajac-nie obciazony uproscmy nie osiada) powodujac jego ewentualne osiadanie rownomierne badz nie, a zbrojenie ma zapewnic aby obciazenia z budynku na grunt byly przekazane w sposob rownomierny co przy jednorodnym gruncie spowoduje uproscmy rownomierne jego osiadanie a w konsekwencji brak zarysowania/pekania betonu Stopy nie trzeba zbroić z założenia tylko z obliczeń w przeciwnym razie stopy betonowe , ceglane, kamienne itp. nie miały by racji bytu a istnieją bo widocznie wartość siły przekazywane prze słup jest na tyle mała badz fundament jest na tyle masywny (a takie sa betonowe, ceglane i kamienne) ze radzi sobie sam z naprezeniami przekazywanymi przez slup Pd odporu gruntu to zginane są głównie wsporniki ław, zwane odsadzkami. jest tak z reguly gdy fundament oszczednosciowy, a odsadzka wieksza niz wskazuje kat rozchodzenia naprezen, wtedy juz nie ma mowy o lawie betonowej tylko zelbetowa Zresztą stopa to nic innego jak głowica słupa w stropie grzybkowym, tylko odwrócona. owszem jednak poza sposobem przekazania obciazen nic wiecej ich nie laczy, poniewaz glowica przekazuje obc na styku takich samych srodowisk a stopa pomiedzy srodowiskami roznymi dzieki za ciekawa dyskusje pozdrawiam Edytowane 17 Lutego 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamariusz 17.02.2011 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Witam. Wszystko fajnie, ale jak zrobić zostawić jak jest czy zamienić na gładką 6 o wymiarach 20 cm na 20 cm? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 17.02.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Witam. Wszystko fajnie, ale jak zrobić zostawić jak jest czy zamienić na gładką 6 o wymiarach 20 cm na 20 cm? Pozdrawiam Zostawić tak jak w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 17.02.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 Zostawić tak jak w projekcie dokladnie ktos sie pod projektem podpisal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamariusz 08.03.2011 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Witam. A więc będzie bez zmian, czyli jak w projekcie: fundamenbt o wymiarach 60 cm szer i 30 cm wys, a w nich zbrojenie 4 x 12 # i strzemiona z drutu gładkiego o grubości 8 i wymiarach 15 szer i 20 wys w rozstawie co 25 cm. Dom podpiwniczony z poddaszem, ściana piwnicy z bloczków 24 cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania