czp01 16.02.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Witam Mam problem: Chcę zmierzyć temperaturę spalin kotła w czopuchu ( no u mnie są to dwa czopuchy) i nie potrafię znaleźć odpowiedniego termometru. Potrzebny mi termometr wiadomo o odpowiednim zakresie ale musi mieć sondę (czujnik) usytuowany na jakimś przewodzie tak aby termometr mógł być oddalony od czopucha gdzieś na odległość do 1 metra. Są takie termometry ???Ma ktoś jakiś namiar ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.02.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Witam Mam problem: Chcę zmierzyć temperaturę spalin kotła w czopuchu ( no u mnie są to dwa czopuchy) i nie potrafię znaleźć odpowiedniego termometru. Potrzebny mi termometr wiadomo o odpowiednim zakresie ale musi mieć sondę (czujnik) usytuowany na jakimś przewodzie tak aby termometr mógł być oddalony od czopucha gdzieś na odległość do 1 metra. Są takie termometry ??? Ma ktoś jakiś namiar ??? Tak, kupuje się klasyczny termometr, najlepiej o skali do 500st.C, minimum 350st.C Wiercisz dziurę w czopuchu, wkręcasz i z grubsza po robocie. http://www.afriso.pl/vii-termometry-i-termostaty-04-termometry-do-pomiaru-temperatury-spalin-cat-1_577_1164.html?zenid=da1ce02f091b2ba39e5739496bfbd81e http://www.afriso.pl/rt80-fi-80-mm-tuleja-100-mm-0350-stc-kl-20-p-2521.html?cPath=1_577_1164 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.02.2011 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Czy one maja jakiś przewód aby sam termometr mógł być dalej od czopucha bo nic tam nie pisze i nie widać aby była taka możliwość ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.02.2011 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Nie rozumiem Twojego pytania.To są zwykłe, klasyczne termometry, nie mają żadnych przewodów.Są bimetaliczne. Robisz dziurę, wstawiasz tuleję, wkręcasz termoemetr.Wspomina się o dwóch typach tulei 150mm oraz 300mm. Zadzwoń do Afriso, dopytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.02.2011 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 No dzięki . Po prostu chce mieć termometr z tarczą wskazującą oddalony około 1 m od czopucha ( coś na wzór czujnika temperatury np. do CWU) to czymś ten termometr musi być połączony z tuleją w czopuchu. Najlepszy byłby jakiś termometr z wyświetlaczem elektronicznym ---- no ale dopytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.02.2011 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 jasne zadzwoniłem do firmy AFRISO i ich technik znalazł mitermometr z kapilarą - no o to mi chodziło ( tylko, ze ten ma akurat zakres temperatur nie odpowiedni) http://czp.pl/foto/kapilara.gif czyli tzw. termometr kapilarny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.02.2011 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Może Ci chodzi o coś takiego jak używa Eniuhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?172514-Taki-sobie-piecyk-ceramiczny...&p=4573831&viewfull=1#post4573831 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.02.2011 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Może Ci chodzi o coś takiego jak używa Eniu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172514-Taki-sobie-piecyk-ceramiczny...&p=4573831&viewfull=1#post4573831 Właśnie o to o to . Dzięki ale znalazłem nawet coś podobnego Kosztuje na allegro 56 zł TERMOMETR TABLICOWY Z SONDĄ ST-9290 D - 50 do +300°C . Szkoda, że jeden nie ma podłączonych 2 sond. Bo chce mierzyć temperaturę spalin za kotłem w pierwszym czopuchu i w drugim za ogniwem grzewczym aby zbadać jak wielki jest spadek. Trzeba zakupić dwa. No znalazłem jeszcze drugi kapilarny - muszę teraz wybrać które mam kupić . Oba obsługuja temperatury do 300 st. C - to wystarczy Edytowane 16 Lutego 2011 przez czp01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.02.2011 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Cena przemawia za kapilarą bo kosztuje 29,90 zł, a termometr tablicowy 56 zł ale jest znowu bardziej estetyczny (nowocześniejszy) i łatwiejszy w montażu - no i na kapilarę trzeba uważać aby się nie zgięła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_ 18.02.2011 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Mam dokładnie ten zegarowy z kapilarą. Jeszcze go nie zdążyłem użyć do spalin, bo musiałbym temat jakiejś tulejki ochronnej z gwintem wymyślić.Otwór w czopuchu zostawić to chyba nie jest dobre rozwiązanie. Na temat termometru. Badziewny chiński plastik, w środku nawinięty bimetal i tyle. Duża bezwładność jak to w bimetalu... dochodzi długo jak facet w filmie porno.Myślę, że bez kalibracji będzie pokazywał pierdoły. Osobiście teraz kupił bym ten elektroniczny, ale każdy wybierze co chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 18.02.2011 05:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Też przekonuje się raczej do tego elektronicznego. Czy w czopuchu musi być tuleja ( no to tak elegancko i fachowo z tuleją) - bo pomyślałem, że wystarczy nawiercić otwór włożyć sondę i uszczelnić silikonem i tyle. U mnie ma to wyglądać tak z rozmieszczeniem zegarów jak na tej symulacji: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.02.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 te bimetaliczne z kapilarą to faktycznie chińszczyzna niezbyt ciekaiwe zrobiona, mam takie co prawda na niższe temperatury 0-120 chyba, 8 szt., próbowalem je sobie kalibrować do termometra rtęciowego sprawdzajac w trzech punktach temperaturowych (10-40-80stC) i idealnie nie da sie wycyrklować niestety, oientacyjny pomiar i owszem ale rozstzrał moze dochodzić do kilku dobrych stopni, mam też tego typu, z kapilarą termometr na kotle tylko nie tarczowy a ten prostokątny, "paskowy", skala na walcu i okienko, generalnie podobne wykonanie ta sama klasa, ale lipa jaka, za nic nie dz się go wyskalować żeby pokazywał poprawnie w całej skali pracy, dobrze że prócz niego jest sterownik tech st-83 czy 87, ma on tez czujnik temp. spalin, sam czujnik fabrycznie wpuszczony jest czopuch, a właściwie koniec płaszcza wodnego przed połączeniem z czopuchem, przed przejściem z prostokątnego płaszcza na okrągłą rurę czopucha, w blasze 6mm otwór fi6mm na sam czujnik, obok otwór gwintowany chyba M5, czujnik wsadzony, przykręcony, od wewnątrz nad czujnikiem jest dospawany kawałek płaskownika w kształcie litery V dla osłonięcia go np. podczas czyszczenia czopucha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.02.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 czp01Dzisiaj na pocztę firmową dostałem wycinek reklamy i wpadł mi w oko termometr do 300st.C. Zobacz sobie tutaj:http://www.abatronic.pl/termometry/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.02.2011 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 czp01 Dzisiaj na pocztę firmową dostałem wycinek reklamy i wpadł mi w oko termometr do 300st.C. Zobacz sobie tutaj: http://www.abatronic.pl/termometry/ Dzięki - będą brane pod rozwagę - w ogóle cała gama różnych termometrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum003 14.09.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Dzięki - będą brane pod rozwagę - w ogóle cała gama różnych termometrów. Witaj czp01, Czy mógłbyś podzielić się swoim wyborem oraz spostrzeżeniami? Zastanawiam się nad kupnem jakiegoś termometru do czopucha, ze stronki http://www.abatronic.pl/termometry/ wpadł mi w oko model "04 190" oraz "04 192". Sonda nie będzie trzymana cały czas w czopuchu, będzie w nim tylko na czas obserwacji przeze mnie temperatury, co powinno wydłużyć jej żywotność. Zastanawiam się czy nie lepiej będzie kupić jakiś multimetr z funkcją pomiaru temperatury i sondą typu K (termopara) lub jakiegoś taniego termometru analogowego/wskazówkowego do wędzarni. Najlepszym rozwiązaniem byłby zakup wskaźnika EGT, tylko to już jest trochę droga zabawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubert1 14.04.2016 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Może głupie pytanie, ale oświećcie mnie, po co mierzyć temp. spalin?Mam kileara, dużo ucieka, ale czy wiedza na ten temat coś mi pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.04.2016 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 Może głupie pytanie, ale oświećcie mnie, po co mierzyć temp. spalin? Mam kileara, dużo ucieka, ale czy wiedza na ten temat coś mi pomoże? Niektóre "mądrzejsze" regulatory" kotłów wykorzystują tą informację w algorytmach spalania, bez tej informacji i Ty i sterownik jesteście "ślepi" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dwd89 04.11.2016 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Pozatym przy czujniku temperatury spalin wiesz kiedy trzeba czyścić piec Normalnie mam 50C, jak jest mocno brudny to koło 150 i wszystko jasne. Ja za czopuchem już w kominie mam wkręcony tarczowy porządny z skalą do 500 stopni. Wrzuć trochę suchego drewna i uchyl drzwiczki żeby dostał dużo tlenu to po kilku minutach już jest 450 i szybko rośnie! Ciekawą informacją jest wkręcenie czujnika tempreatury na wyjściu z komina, około 50cm od wylotu. Powinno być nie mniej niż 40C aby funkcjonował prawidłowo. Można to wykorzystać do sterowania pracą pompy/dmuchawy. Za niska temperatura to za duży odbiór ciepła z kotła lub za mało tlenu (wtedy powinno dymić bo nie dopala opału), zaś za wysoka, to lepiej podnieść bieg na pompie żeby szybciej odbierał ciepło z kotła bo energia cieplna leci w komin - a szkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 04.11.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 do pomiaru temperatury kotłą gazowego wystarczy termometr z aliexpress za dolarahttps://www.aliexpress.com/item/free-shipping-LCD-Digital-Panel-Thermometer-Temperature-Meter-9786/807860606.html?spm=2114.01010208.3.10.OGHyux&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=e499b08b-4d8d-41d8-b960-13103e118fc6 tylko żę w gazowym kotle to niższe temperatury. Więcej niż 60C to nie widziałem.A jak grzeję podłogę to około 27C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 04.11.2016 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Zamówiłem od razu 3 szt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania