Aktualne wymagania ochrony cieplnej budynków

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

§ 328. Budynek i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.

 

§ 329.1. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wymagania określone w 328 uznaje się za spełnione, jeżeli wartość wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyrażone ilością energii przypadającej w ciągu roku na 1 mł kubatury ogrzewanej części budynku, jest mniejsza od wartości granicznej Eo

 

§ 329.2. Dla budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej wymagania określone w 328 uznaje się za spełnione, jeżeli:

 

wartość wskaźnika E, o którym mowa w ust.1, jest mniejsza od wartości granicznej Eo, lub

 

przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej lub innym wymaganiom związanym z oszczędnością energii, określonym w załączniku do rozporządzenia.

 

§ 329.3. Dla budynku użyteczności publicznej i budynku przemysłowego wymagania określone w 328 uznaje się za spełnione, jeżeli przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej lub innym wymaganiom związanym z oszczędnością energii, określonym w załączniku do rozporządzenia.

 

§ 329.4. Wartości graniczne Eo wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, w zależności od współczynnika kształtu budynku A/V, dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego wynoszą:

 

Eo = 29 kWh/(młrok) przy A/V 0,20,

 

Eo = 26,6 +12 A/V kWh/(młrok) przy 0,20 A/V 0,90,

 

Eo = 37,4 kWh/(młrok) przy A/V 0,90 Gdzie:

 

A - jest sumą pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi), dachów i stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nie ogrzewaną, stropów nad przejazdami, oddzielającymi część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, liczonych po obrysie zewnętrznym,

 

V - jest kubaturą ogrzewanej części budynku, obliczoną zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad obliczania kubatury budynków, powiększoną o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszoną o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów wind, otwartych wnęk, loggii i galerii.

 

§ 329.5. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego E, o którym mowa w ust. 1 , oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15380-normatywne-zapotrzebowanie-ciepla/#findComment-250146
Udostępnij na innych stronach

nie jestem fachowcem ,chodzi mi raczej o wzór matematyczn do obliczenia zapotrzebowania na cieplo dla danego pomieszczenia w zaleznosci od przenikalnosci ściań ,okien i ocieplenia sufitu??

 

tutaj - sam policzysz.

ściągnij darmowy program, wpisz dane swojego domu, wynik są OK.

 

http://www.sankom.pl/aud_ozc.htm

 

Cz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15380-normatywne-zapotrzebowanie-ciepla/#findComment-250168
Udostępnij na innych stronach

Wyżej podane zużycie energi, to jest normatywne maksymalne dopuszczalne zużycie energi cieplnej na sezon - jak w tytule postu.

 

Dom spełnia normę budowlaną wtedy kiedy sezonowe zużycie energi określone przez wskaźnik E jest mniejsze od Eo albo też kiedy ściany przegród zachowują normę jeśli chodzi o przenikanie ciepła (np ściana wielowarstwowa k<0,3).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15380-normatywne-zapotrzebowanie-ciepla/#findComment-250193
Udostępnij na innych stronach

  • 3 years później...

A jak to się ma to Eo do :

Wskaźniksezonowego zapotrzebowania na ciepło EA; 302,64 [kWh/m2]

Wskaźniksezonowego zapotrzebowania na ciepło EV; 118,39 [kWh/m2]

czy to jest to samo?

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło jest w moich planach 21,2 W/m3

roczne zapotrzebowanie ciepła budynku; 34683 kWh

straty ciepła na wentylację grawitacyjną 4240 W

straty ciepła przez przenikanie 8220 W

obliczenia wykonano dla III strefy klimatycznej (-20oC)

czy to dużo czy mało, jak to się ma do domów energooszczędnych i pasywnych?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15380-normatywne-zapotrzebowanie-ciepla/#findComment-1822563
Udostępnij na innych stronach

A jak to się ma to Eo do :

Wskaźniksezonowego zapotrzebowania na ciepło EA; 302,64 [kWh/m2]

Wskaźniksezonowego zapotrzebowania na ciepło EV; 118,39 [kWh/m2]

czy to jest to samo?

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło jest w moich planach 21,2 W/m3

roczne zapotrzebowanie ciepła budynku; 34683 kWh

straty ciepła na wentylację grawitacyjną 4240 W

straty ciepła przez przenikanie 8220 W

obliczenia wykonano dla III strefy klimatycznej (-20oC)

czy to dużo czy mało, jak to się ma do domów energooszczędnych i pasywnych?

Nie podajesz powierzchni domu, więc trudno określić, czy podane przez Ciebie roczne zapotrzebowanie ciepła budynku = 34683 kWh to dużo, czy mało.

Ale nawet dla domu o powierzchni uzytkowej 300m2 wskaźnik wychodzi dużo powyżej 100 kWh/m2 rocznie, czyli dom ten nie jest ani energooszczędny (30-70 kWh/m2 rocznie), ani tym bardziej pasywny (15 kWh/m2 rocznie).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15380-normatywne-zapotrzebowanie-ciepla/#findComment-1822608
Udostępnij na innych stronach

Henok

Kubatura budynku to niecałe 300m3 pomieszczeń ogrzewanych, 115 m2 urzytkowych, całkowite 170m2.

obliczenia były robione dla izolacji 10cm styropianu, ja dałem 12cm wełny, ocieplenie dachu zwiększyłem z 15cm do 23cm w planach była wentylacja grawitacyjna ja robię mechaniczną z GWC żwirowym i rekuperatorem

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15380-normatywne-zapotrzebowanie-ciepla/#findComment-1824490
Udostępnij na innych stronach

Henok

Kubatura budynku to niecałe 300m3 pomieszczeń ogrzewanych, 115 m2 urzytkowych, całkowite 170m2.

obliczenia były robione dla izolacji 10cm styropianu, ja dałem 12cm wełny, ocieplenie dachu zwiększyłem z 15cm do 23cm w planach była wentylacja grawitacyjna ja robię mechaniczną z GWC żwirowym i rekuperatorem

Po takich zmianach Twój budynek z pewnością będzie cieplejszy.

Na ile cieplejszy? Trzeba wykonać obliczenia np. przy pomocy programu OZC.

Takie obliczenia są potrzebne chociażby do doboru instalacji grzewczej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/15380-normatywne-zapotrzebowanie-ciepla/#findComment-1824507
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...