Jeśli dobrze zrozumiałem twoja sytuacja wygląda następująco:

- poziom wody gruntowej -3 m.p.p.t

- brak piwnic, czyli fundament -1,2 m.p.p.t

- zaleganie gliny około -3 mp.p.t.

 

Do obsypki fundamentów użyj gruntu rodzimego (czyli w tym przypadku gliny) Jako grunt zwięzły glina nie przepuszcza wody, czyli nie musisz się obawiać infiltracji wody opadowej w pobliże fundamentów. Trzeba tylko pamiętać o dokładnym zagęszczeniu obsypki. Dodatkowo proponuję wykonanie odprowadzenia wody opadowej przez odpowiednie wyprofilowanie terenu tak, aby woda samoistnie spływała z dala od domu.

Po wykonaniu dachu wykonaj odprowadzenie wody z rynien np rurami kanalizacyjnymi dn 110 mm.

Zakończeniem takiego odprowadzenia mogą być podziurawione beczki 200 l (w twoim przypadku jest tylko taki problem, że trzeba by je zakopać w warstwie wodoprzepuszczalnej), lub drenaż rozsączający rozprowadzający wodę po działce - w twoim przypadku chyba gorsze rozwiązanie bo w przypadku długotrwałych opadów ziemia nie przyjmie takiej ilości wody. Sprawdź też czy w pobliżu nie przebiega kanalizacja ogólnospławna - możesz wtedy podłączyć do niej odprowadzenie deszczówki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Greku

Kanalizację można podzielić na trzy rodzaje:

1. Bytowo-gospodarcza

2. Deszczowa

3. Ogólnospławna

Ogólnospławna to taka, w której prowadzone są ścieki zarówno gospodarcze jak i deszczowe (w jednym kanale). Są oczywiście jeszcze inne podziały, ale z punktu widzenia tego tematu mało istotne.

Do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej można się podłączyć po uzyskaniu odpowiedniej zgody użytkownika sieci. Potrzebny będzie tylko projekt przyłącza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzieki za rady domara!

moja wersja jest podobna, projektant proponuje mi jednak wymiane gruntu pod fawą fundamentową na 0,5 m, czy aby to nie bedzie blad

...

ale widze ze drenaz raczej sie nie sprawdzi, nie ma nawet kan ogolnosplawnej, a spadki nie w ta strone

a z woda z rynien jakos sobie poradze

 

.. a co z ławami bez szalunku, na folii?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie wody gruntowe sa na 1,5m (w lipcu bo w maju to 1 m) i też glina.

Ni ebawiłem się w folie w wykopie. Ławy wykopane na 1,4m beton z gruchy, później izolacja pozioma 2Xpapa na lepiku, 3 warstwy bloczków betonowych, 2xpapa na lepiku, folia budowlana wywinięta do środka, w środku piach zagęszczony. Nie robilem na razie opaski wokół fundamentu, odprowadzam tylko deszczówkę, zobaczę co sie będzie działo jak uprządkuję teren, mam zamiar nawiźć jeszcze piach i ziemi, i zaorać razem z gliną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość tam

Witam,-

Może da się podnieść fundamenty (płytsze wykopy, potem obsypać tak, aby miały te 120-150 cm). U siebie - mieszkam 3 lata, najplytsza część wykopów miała 40 cm, fundamenty lane w gruncie bez foli, z izolacji dałem tylko solidną poziomą.

IMHO jeżeli nie buduje się piwnicy to liczy się tylko zabezpieczenie przed dostawaniem się wody do ścian i przed wystąpieniem mostka termicznego na styku ściana - fundament.

Nie uwierzę, że przy wszelkich stosowanych obecnie zabezpieczeniach beton w fundamencie jest suchy jak pieprz. A skoro wilgoć fundamentom nie przeszkadza to... W opisanym przypadku woda jest na 3 metrach czyli znacznie poniżej ławy - podwyższając posadowienie domu można ten dystans jeszcze zwiększyć.

Pozdrawiam, tam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Czytam informacje Lessia i zastanawiam sie. Bo tak, woda gruntowa jest na 2,5m, tzn jak wykopiemy studnie np na 3m i bedziemy w nia wlewac wode to poziom wod gruntowych nie powinien sie podniesc lub podniesc minimalnie (zakladajac ze wody gruntowe sa na glebokosci 2,5 nie tylko na dzialce lessia) jako ze cisnienie slupa wody spowoduje spowoduje rozplyniecie jej nadmiaru w gruncie. Jezeli tak, to po prostu zrobic drenaz wokol fundamentow (na glebokosci 1,0-1,2m) czyli wyzej niz pozoiom wod gruntowych, odprowadzic wode z drenazu do wykopanej studni chlonnej (studnie zrobilbym glebsza, przyda woda sie do ogrodu, mycia), do tej samej studni odprowadzic osobnymi kanalami wode z rynien lub wode z rynien odprowadzic dalej od domu. Lokalne warunki gruntowe powinien dokladniej znac kierownik budowy. Lub tez popytaj tubylcow

Pozdrowienia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

DZIEKI WSZYSTKIEM ZA RADY

po konsulatcjach z doswiadczonym kierownikiem budowy, projektantem i wyspecjalizowanym geoleogiem

oraz dzieki radą niektorych forumowiczów

odstepuje od drenazu

leje ławy żelbet bezposrednio w ziemi, bez szalunków w folii budowlanej

robie szczelną opaske z plytek wokol budynku oddalającą zagrozenie

a pod rynny wykopie studnie chlonną

....

czekam na dogoną pogode i mam zamiar zalatwic fundamenty w tydzien

lessio

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość tam

Witam,-

IMO - decyzja b.dobra :)

Dla Honoratki: ponieważ warstwa wodonośna (glina) u mnie jest na głębokości ok 3m, a powyżej jest piasek i działka jest na niewielkim pochyleniu, problemem jest raczej zatrzymanie wody na działce. Osiągnąłem to poziomując teren i tworząc tarasy. Tylko jedna rynna (z 5) ma odpływ na drogę ze względu na możliwość zalewania pola sączkowego przydomowej oczyszczalni ścieków. A "wyciągnięcie" domu do góry oddaliło możliwość podmakania ścian nawet przy największych ulewach (np. sierpień 1997 mieszkam w Świętokrzyskim).

Pozdrawiam, tam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

U mnie do głębokości 4,5m tylko iły i glina. W projekcie zalecono drenaż + dodatkowo odprowadzenie wody z rynien do szczelnego zbiornika. Brak kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, rowu, naturalnego zbiornika wody w rozsądnej odległości a na dodatek nie można zrobić studni chłonnej (te przeklęte iły). Obok mnie działki innych właścicieli, więc też nie mogę ich zalewać. Od czasu do czasu gdzieś tę wodę trzeba wypompować i tu jest problem. Gdzie? Jaki duży powinien być zbiornik (360m2 dachu), żeby pomieścić wodę w okresie największych opadów? Poza tym co zrobić, żeby woda z drenażu, zawierająca piach, nie powodowała awarii pompy? Czy możliwe jest skuteczne filtrowanie?

Może ktoś z Was podpowie coś mądrego, bo przedstawiciel firmy Pipelife na razie tylko drapie się po głowie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie do głębokości 4,5m tylko iły i glina. W projekcie zalecono drenaż + dodatkowo odprowadzenie wody z rynien do szczelnego zbiornika. Brak kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, rowu, naturalnego zbiornika wody w rozsądnej odległości a na dodatek nie można zrobić studni chłonnej (te przeklęte iły). Obok mnie działki innych właścicieli, więc też nie mogę ich zalewać. Od czasu do czasu gdzieś tę wodę trzeba wypompować i tu jest problem. Gdzie? Jaki duży powinien być zbiornik (360m2 dachu), żeby pomieścić wodę w okresie największych opadów? Poza tym co zrobić, żeby woda z drenażu, zawierająca piach, nie powodowała awarii pompy? Czy możliwe jest skuteczne filtrowanie?

Może ktoś z Was podpowie coś mądrego, bo przedstawiciel firmy Pipelife na razie tylko drapie się po głowie.

 

Drenaż i odprowadzenie z rynien do jednego zbiornika? To, nie najlepszy pomysł. Przy dużych opadach lub przy awarii pompy istnieje możliwość cofania się wody ze zbiornika do drenażu. Jaki grunt jest na głębokości większej niż 4.5 m?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...