no właśnie wiatrołap. mam niezły z tym problem, bo za bardzo nie mam jak rury poprowadzić, mimo że to pomieszczenie obok :( później wrzucę skany to zobaczysz.

W kuchni WM to będzie jako opcja dodatkowa, bo okap nie będzie wpięty w WM, tylko oddzielny kanał i w górę nad dach z przepustnicą zwrotną, żeby powietrze nie wracało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 56
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

pod kanał 1 chciałem podłączyć anemostat, a pod 2 okap. Przypomnę, że okap nie będzie wchodził w skład WM. A jak pociągnąć wywiew z wiatrołapu?

 

http://img832.imageshack.us/img832/6303/rzuty.jpg

 

a w hollu trzeba dać nawiew czy wywiew?

Edytowane przez Tysonq
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie ma tak że trzeba, możesz jeśli uważasz że trzeba, tylko przemyśl to analizując jak będzie cyrkulować powietrze pomieszczeniami, czasem dając nawiew w korytarzu tworzysz tam lekkie nadciśnienie utrudniające napływowi powietrza do czystych pomieszczeń, bo opory są nie tylko na kanałach ale i w pomieszczeniach, złe rozmieszczenie anemostatów też generuje opory
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nad tym powietrzem muszę jeszcze dokładnie pomyśleć, ale na daną chwile coś takiego urodziło mi się w głowie. Wydaje mi się, że ta wersja będzie bardziej zrównoważona niż pierwotna, ale oddaje się wasze ręce :)

 

http://img219.imageshack.us/img219/1139/rzutparter.jpg

 

http://img69.imageshack.us/img69/2421/rzutpoddasze.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyli trzeba poprawić pomieszczenie 1/3 i 2/5. W łazience (2/5) w tym miejscu umieściłem anemostat, bo prawdopodobnie tuta będzie stał kibelek i pomyślałem sobie, że fajnie by było żeby od razu "zapachy"zbierał anemostat. Ta łazienka jest duża (18,6mkw) czy wystarczy tam tylko jeden wywiew? będzie tam wanna, prysznic oraz jakaś pralnio-suszarnia.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z anemostatami w garderobie to nie jest do końca tak jak na rysunku, bo w tych pomieszczeniach mam skosy i będę robił wszystko, by anemostaty nie wyszły na skosach :)

W garderobie 2/2 będę chciał jednak umieścić wyciąg na końcu pomieszczenia (jak na foto), żeby "zbierać" całe powietrze.

Jeżeli chodzi o pomieszczenie 1/8 to lepszym miejscem na anemostat byłaby strona przy oknie, ale jak popatrzyłem jakie tam belki żelbetowe idą to poszedłem mniejsza linia oporu.

Na razie chcę rozprowadzić kanały, a rekuperator za jakieś 2 lata zamontować, jak już zacznie się końcowa wykończeniówka wnętrz. Do tego czasu mam nadzieję, że rekuperatory staną się jeszcze lepsze i cena ich nieco spodnie :)

 

Mam problem z zamontowaniem przepustnic w pokoju 1/7, bo do jednego kanału będzie podłączone pomieszczenie 1/7 i 1/8, wiadomo że bez przepustnic bardziej będzie wiało do 1/8 bo mniejsza droga dla powietrza. Rura w pomieszczeniu 1/7 będzie obudowana płytą i tam zapewne będzie zamontowana przepustnica, ale jak się do niej dostać jak ona zostanie zabudowana? wolał bym uniknąć rewizji itp. Zatem trzeba wszystko poustawiać zanim się zabuduję??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wstaw jeszcze planowane wydatki powietrza. Coś za duże te średnice wychodzą... Liczyłeś to jakoś?

Niestety jeszcze nie liczyłem, nawet nie wiem jak mam się do tego zabrać :( Stwierdziłem, że lepiej jest jak rura będzie ciut większa niż ma być za mała, resztę podreguluję się przepustnicami.

Regulację wydajności pomiędzy pomieszczeniami 1/7 i 1/8 można wykonać bez przepustnicy, zakładając w inny sposób trójnik odchodzący z rury fi 160.

możesz to bardziej przybliżyć?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

średnice na ogół są przewymiarowane, np rurką 100 przy przepływie tylko 1ms poleci 28,2 m3/h, co prawda im m.in. większa średnica tym prędzej przepływ turbulentny wystąpi ale mniejsza szybkość strugi to rekompensuje, dokładając do tego gęstość możemy być spokojni bo mieścimy się w dolnych wartościach ale komu by się chciało to liczyć :)

oprócz różnych trójników i mnożenia anemostatów możesz np pojedynczy nawiew zasilić większą średnicą by zrównoważyć

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z każdym dniem napotykam nowe problemy :(

tym razem chodzi o poprowadzenie kanałów, a problem polega na tym, że brakuje mi miejsca na stryszku.

W pewnym momencie dach opada i robi się na prawdę ciasno i mam do dyspozycji tylko takie coś, wymiarów dokładnych nie znam, ale dwie rury 200 z ociepleniem powinny wejść

http://img20.imageshack.us/img20/1499/trjkt.jpg

 

http://img220.imageshack.us/img220/230/strych.jpg

 

Rekuperator chciałbym umieścić właśnie w tym miejscu, bo jest tam ścianka, na której można zamontować porządny stelaż, który nie będzie przenosił drgań w przeciwieństwie do montażu na konstrukcji dachowej.

 

Mam jeszcze jedno pytanie: rury flex (elastyczne) sprzedawane są np. w odcinkach 10m, ale ściśnięte są do 1m. Czy można je rozciągać do 100% długości, czyli do 10m, czy lepiej gdzieś tak do 60-70%??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ogólnie rozważam rury elastyczne od razu ocieplone.

rury na parter będą poprowadzone postawionymi kanałami z silikató, czy te rury też muszą być ocieplone, czy można sobie darować? Temperatura w tym kanale powinna być praktycznie taka sama jak w pomieszczeniach.

Edytowane przez Tysonq
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...