hmmm mianowicie zaczne od tego ze mieszkzam sobie w domku 2 rodzinnym, jednak na czas zimy postanowilam sie przeprowadzic do znajomych do miasta aby uniknac palenia w piecu itp. co jakis czas zagladam do domu czy wszystko ok i wlasnie, ostatnio pojawilam sie w swoim kochanym domku wchodze do przedpokoju wlaczam bezpieczniki i nic zero.... teraz pojawia sie pytanie czemu mimo to nie ma pradu? jak opuszczalam dom bylo wszystko ok i przy wyjsciu wylaczylam bezpieczniki czy mimo to glowny bezpiecznik w skrzynce na domu z jakiejs przyczyny mogl odskoczyc mimo ze w domu byly wylaczone?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

włączam bezpieczniki i nic zero.... teraz pojawia sie pytanie czemu mimo to nie ma pradu? jak opuszczalam dom bylo wszystko ok i przy wyjsciu wylaczylam bezpieczniki czy mimo to glowny bezpiecznik w skrzynce na domu z jakiejs przyczyny mogl odskoczyc mimo ze w domu byly wylaczone?

 

Nie wiadomo czy zazbroił się bezpiecznik - niekiedy styki wewnętrzne nie napną się przy pomocy sprężyny i pomimo tego że dźwigienka jest w górze to prąd nie popłynie.Mogło również w ogóle nie być prądu w tym momencie?

Raczej mało prawdopodobne jest zadziałanie zabezpieczenia głównego z racji uszkodzenia kabla zasilającego jeśli nic się "nie robi"chyba, że 2-ga rodzina "majstruje" i grzeje się prądem na "lewo" bo nie ma znajomych w mieście.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiadomo czy zazbroił się bezpiecznik - niekiedy styki wewnętrzne nie napną się przy pomocy sprężyny i pomimo tego że dźwigienka jest w górze to prąd nie popłynie.Mogło również w ogóle nie być prądu w tym momencie?

Raczej mało prawdopodobne jest zadziałanie zabezpieczenia głównego z racji uszkodzenia kabla zasilającego jeśli nic się "nie robi"chyba, że 2-ga rodzina "majstruje" i grzeje się prądem na "lewo" bo nie ma znajomych w mieście.

 

hmmm co do pradu raczej byl bo u sasiadow sie swiatlo swiecilo i licznik normalnie sie krecil....dowiedzialam sie ze moze w wiosce w glownej rodzielni od wiatru mogloby isc spiecie i wywalic glowny korek czy to prawdopodobno a jak nie to jaka moze byc przyczyna braku pradu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napisz do Copperfielda. Nikt Ci tutaj w takiej zgaduj zgaduli nie pomoże - to jak wróżenie z fusów kawy. Zbyt dużo niewiadomych i jeszcze więcej możliwych rozwiązań.

 

rozumiem ze malo szczegolowo opisuje itp ale sama wiecej nie wiem i jestem zdezorientowana co moglo sie stac przez miesiac kiedy nic nie bylo urzywane:(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Akitorawr

Poproś kolegę, znajomego, nieznajomego, sąsiada, fachowca o sprawdzenie instalacji.

Do sprawdzenia instalacji wymagana jest minimalna wiedza, neonówka i podstawowe środki ostrożności.

 

Podstawowa sprawa to zdjęcie obudowy z rozdzielnicy i sprawdzenie, czy do rozdzielnicy mieszkaniowej dochodzi zasilanie.

Jeśli nie występuje to przyczyna leży przed tablicą, może bezpiecznik główny, może licznik masz zdemontowany (to nie jest żart), może wyłącznik główny jest wyłączony.

 

Następnie, czy to napięcie występuje na zaciskach aparatów w rozdzielni.

Jeśli nie występuje to znalezienie miejsca, gdzie ginie. Miałem przypadki z mega-super-dobrym LEGRANDEM, który mimo podniesionej dźwigienki nie załączał styków (dotyczyło to różnicówek). Miałem przypadek z LEGRANDEM, gdzie bezpiecznik stykał/nie stykał po lekkim nagrzaniu (ok. 200W mocy), rzecz jasna dźwigienka cały czas ON.

 

Z pesymistycznych scenariuszy, możliwe że ktoś w czasie twojej nieobecności remontował (czytaj wiercił, kuł) ściany i uszkodził kabel zasilający....

 

Generalnie na odległość nikt nie rozwiąże Twojego problemu, jest zbyt wiele przyczyn takiego stanu rzeczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przy wyjsciu wylaczylam bezpieczniki czy mimo to glowny bezpiecznik w skrzynce na domu z jakiejś przyczyny mogl odskoczyc mimo ze w domu byly wylaczone?

 

Jeżeli zadziałał to znaczy że mogło być przepięcie na linii transformator skrzynka na domu, w ten sposób uchronił twoją instalację. Zdarza się :(

Nie będę rozwijał dokładnie aby nie komplikować. Jeżeli stało się to tylko raz to możesz spać spokojnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Jeżeli zadziałał to znaczy że mogło być przepięcie na linii transformator skrzynka na domu, w ten sposób uchronił twoją instalację. Zdarza się :(

Nie będę rozwijał dokładnie aby nie komplikować. Jeżeli stało się to tylko raz to możesz spać spokojnie.

 

Witam bezpiecznik nie chroni przed przepięciami tylko przed przeciążeniem instalacji. Od przepięć mamy ochronniki przepięć klasy A,B,C i D które rzadko jeszcze można spotkać w nowych domkach jednorodzinnych. Opisze przypadek wybicia zabezpieczenia w złączu:

Klient prosi o pomoc ponieważ po tygodniowej nieobecności brak prądu, włącza bezpiecznik w złączu, za dwa dni przyjeżdża znów wyłączony. Przyjeżdzam robię pomiary rezystancji izolacji kabla zasilającego i..... okazuje się, że jest uszkodzenie izolacji kabla. Przyczyna firma wykonująca kanalizacje dla gminy natknęła się na kabel, uszkodziła nic nie powiedziała zasypała. Efekt widoczny powyżej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

.... Od przepięć mamy ochronniki przepięć klasy A,B,C i D które rzadko jeszcze można spotkać w nowych domkach jednorodzinnych...

Możesz coś więcej powiedzieć na temat ochronników klasy A. Ja osobiście znam ochronniki typu 1, 2 i 3 (B, C i D według starych oznaczeń ale częściej używanych) i może dowiem się czegoś nowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możesz coś więcej powiedzieć na temat ochronników klasy A. Ja osobiście znam ochronniki typu 1, 2 i 3 (B, C i D według starych oznaczeń ale częściej używanych) i może dowiem się czegoś nowego.

Ależ proszę:

podział ograniczników przepięć

Warystorowe ograniczniki przepięć zgodnie z normą DIN VDE 0675, w zależności od funkcji i miejsca zainstalowania oraz wymagań dotyczących poziomu ochrony w instalacji elektrycznej, dzieli się na klasy: A, B, C, D, natomiast zgodnie z normą PN-EN 61643-11, na klasy: I, II, III (rys. 1).

 

Ograniczniki klasy A przeznaczone są do ochrony urządzeń i sieci niskiego napięcia przed przepięciami atmosferycznymi, które są następstwem wyładowań w obiekty znajdujące się w sąsiedztwie linii napowietrznych lub bezpośrednio w linię nn w dużej odległości od miejsca zainstalowania tych ograniczników. SPD klasy A ograniczają przepięcia do wartości 6 kV. W dolnej części ogranicznika często znajduje się rozłącznik, który pełni podwójną rolę: wskazuje ogranicznik do wymiany i odłącza od uziemienia ogranicznik przepięć przeznaczony do wymiany, zapobiegając trwałemu zwarciu doziemnemu. Przekroje przewodów łączących ograniczniki tego typu z przewodami roboczymi i uziemieniem nie powinny być mniejsze niż 10 mm2 dla miedzi lub 16 mm2 dla aluminium. Odcinki te powinny być możliwie jak najkrótsze, ze względu na rezystancje uziemienia ograniczników, która nie powinna być większa niż 10 ? [3]. Należy pamiętać, że wersje ograniczników z odłącznikiem muszą być połączone z uziemieniem przewodem giętkim (linka). Niedopuszczalne jest stosowanie bednarki lub przewodów sztywnych.

 

Źródło http://www.elektro.info.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1104%3Aograniczniki-przepi-do-linii-nn&catid=129&Itemid=176&limitstart=1

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tyle to i ja wiem ale wyżej napisałeś coś całkiem innego. Patrząc od złącza kablowego do odbiornika takiego ochronnika nigdzie nie zobaczysz a z Twojego wpisu wnioskuje, że tak. To, że są wcale nie neguję ale chyba poruszana tutaj sytuacja jest dla domku jednorodzinnego i instalacji w nim więc... gdy staramy się coś cytować to dokładnie na temat.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...