Zbigniew Rudnicki 11.03.2004 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Tak, myślę że 5 cm styropianu to za cienko. Może być natomiast wełna.Szukaj w starych wątkach, bo było to dyskutowane.Chodzi o ustalenie czy w warunkach zimowych punkt rosy wypadnie w murze (źle), czy w styropianie (dobrze).Jeżeli punkt rosy będzie zbyt długo utrzymywał się w murze, to zgromadzi się tam spora ilość wody, która nie ma ujścia poprzez styropian na zewnątrz budynku. A mokry mur - to pewny grzyb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 12.03.2004 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Odpowiadam: dla Porothermu 38 na zaprawie termoizolacyjnejmusimy dać 13 cm wełny lub styropianu, aby w temperaturzenormowej -20st uniknąć punktu rosy w ścianie. Statystycznie nie jest ich dużo, ale bywały zimy, gdzie jeszcze większy mroz utrzymywał się tygodniami.U = 0.162 dla takiej ściany. Paradoksalnie ( ale tylko na pozór ) lepiej ocieplany porotherm murować na zaprawę zwykłą. U=0.178 co prawda, ale w sumie ściana będzie cieplejsza pod ociepleniem o ok. 2 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania