Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Minimalna nastawa to 40st.C, co oznacza, że jak taką zadasz, to pompa C.O. będzie chodzić

Jak ustawiasz <40st.C to masz STOP, więc pompa nie pracuje, zatem najprawdopodobniej utrzymywane jest wówczas 39st.C aby nie zgasło.

 

Dla mnie wcześniej współpraca alligatora z cobrą była taka,że się to wszystko mocno potrafiło rozjechać (w sensie temp. na cobrze i rozjechania chwilowego temp. za zaworem)

Wniosek mój jest taki,że trzeba miec dobrze zbilansowaną instalację z mądrymi nastawami temp., aby to poprawnie działało. Pod alligator możesz podpiąc termostat pokojowy uniwersalny.

 

Ja pracowałem z ART ZW, teraz pracuję na nowej wersji sterownika SPPv2 i on steruje całą moja instalacją.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6901861
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 3,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Tak, do spidera potrzebna karta SIM np. taka, o jakiej piszesz

 

Przy okazji debiutu sterownika Talos kilka rzeczy ruszyło.

Czekam cierpliwie, bo były rozmowy o debiucie nowych rzeczy w tym miesiącu (nie internet)

Jak wyjdzie, jak mówiono- to zobaczymy, co będzie dalej

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6905373
Udostępnij na innych stronach

różni się softem i wielkością wyświetlacza

a tak podobnie dla przeciętnego usera, jest USB, jest RS485, wykresy spalania, wykresy pracy itd.....

 

do cobry Komiz ani Elektro-Miz nie chciał, aby testować nowsze softy bez nastaw na kotłach Sztoker, więc ich Włodek dalej nie rozwijał

Była o tym już tu na forum mowa.

 

Nie wiem jak to teraz wygląda, czy zdanie zmienili, czy testują u siebie, naprawdę nie wiem, zarobiony jestem i czasu brak. Zadzwoń do E-M i zapytaj najlepiej p.Cypriana

Edytowane przez Jarecki79
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6905800
Udostępnij na innych stronach

do cobry Komiz ani Elektro-Miz nie chciał, aby testować nowsze softy bez nastaw na kotłach Sztoker, więc ich Włodek dalej nie rozwijał

Była o tym już tu na forum mowa.

 

Skoro nie chcą to czemu wyposażają sterownik w wyjście usb. Przecież oprogramowanie do cobry nie pisze jakiś amator tylko profesjonalista, który napisał już "x" programów więc wie co robi nawet jeżeli będzie jakiś błąd to zrobi korektę i po sprawie. Nikt nikomu na siłę nie wpycha żeby "coś" testował. Jeżeli ktoś decyduje się na wgranie nowego oprogramowania to nie powinien mieć z tego tytułu do nikogo żadnych pretensji.Jeżeli ten soft nie będzie mu odpowiadał to po prostu wróci do fabrycznego i tyle.Są różne instalacje dużo różnych budynków i dużo rodzai opału.Dlatego uważam, że testy są potrzebne by usunąć jak najszybciej wszelkie wady.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6906298
Udostępnij na innych stronach

Pytanie skierowane do osób , które używały softu A33N . Czy w trybie rozpalania ( sterowanie ręczne ) sterownik zatrzymuje podajnik i wyświetla komunikat " blokada podajnika " ? Chciałem rozpalić ale podajnik był zatrzymywany , to samo w trybie pracy automatycznej . Zmieniłem soft na 9.39 i podajnik się nie blokuje - groszek kruszy się w żmijce ale podaje .
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6909823
Udostępnij na innych stronach

Pytanie skierowane do osób , które używały softu A33N . Czy w trybie rozpalania ( sterowanie ręczne ) sterownik zatrzymuje podajnik i wyświetla komunikat " blokada podajnika " ? Chciałem rozpalić ale podajnik był zatrzymywany , to samo w trybie pracy automatycznej . Zmieniłem soft na 9.39 i podajnik się nie blokuje - groszek kruszy się w żmijce ale podaje .

 

Nie powinno być takiego komunikatu. W trybie rozpalania ręcznego włączasz podajnik kiedy chcesz, dmuchawę i pompy c.o i cwu. Próbowałeś wgrać na nowo soft A33N ten ze strony Elektromizu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6909876
Udostępnij na innych stronach

Pytanie skierowane do osób , które używały softu A33N . Czy w trybie rozpalania ( sterowanie ręczne ) sterownik zatrzymuje podajnik i wyświetla komunikat " blokada podajnika " ? Chciałem rozpalić ale podajnik był zatrzymywany , to samo w trybie pracy automatycznej . Zmieniłem soft na 9.39 i podajnik się nie blokuje - groszek kruszy się w żmijce ale podaje .

 

Jeśli dobrze pamiętam, komunikat "blokada podajnika" dotyczy podajnika

tłokowego, gdy czujnik krańcowy nie zadziała w ustawionym czasie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6909943
Udostępnij na innych stronach

pytanie czy miałeś włączoną pracę na ruszcie czy włączyłeś tryb ręczny poprzez przytrzymanie środkowego przycisku ?

 

o na 99% raczej to jest to....

teraz jesień, zaczynamy odpalać "aftomaty", podobne telefony mam czasami także przy sterowniku Iryd

 

latem użytkownicy przełączają na tryb pracy na ruszcie awaryjnym, przychodzi jesien i zapominamy o przełączeniu w automat i dziwimy się, skąd wychodzi alarm blokady podajnika....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6909947
Udostępnij na innych stronach

Pisałem ten soft, ale nie miałem takich zamiarów... :)

Może to jednak źle ustawiony typ podajnika?

 

To łatwo sprawdzić, w pracy ręcznej na klawiszu od

podajnika jest albo ślimak, albo tłok.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6909956
Udostępnij na innych stronach

Był grzejnik i podajnik .

Te blokady tłumaczyłem sobie jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem reduktora oraz wykryciem wysokiego oporu na żmijce - za duże "ziarna groszku" a zawleczka , że niby na konkretny przypadek typu kamień. Wsypałem na początek resztki po starym kotle ale jak je porównałem z "groszkiem " kupionym do sztokera to były nie co większe , więc opróżniłem zasobnik ale z ciekawości tę większe "ziarna" dałem na 9,39 i podajnik się nie blokował a żmijka kruszyła za duże "ziarna" i się nie blokowała ( nie było komunikatu blokada podajnika )

 

Na sofcie A33N nie miałem wyłączonego podajnika , w trybie rozpalania włączyłem podajnik - załączył się na jakiś ( określony ) czas ale na palniku nie było "groszku" więc włączyłem podajnik ponownie - załączył się ale za chwilę włączał się sygnał dźwiękowy i komunikat blokada podajnika . Uruchomiłem sterownik ponownie - załączał się podajnik na chwilę , wszedłem w rozpalanie , uruchomiłem podajnik - podał , włączyłem podajnik i sygnał oraz komunikat jw. To samo w trybie automatycznym .Wgrałem 9,39 i takich historii nie ma .Od około godz. 11- tej kocioł pracuje bez zastrzeżeń .Czy w 9,39 można wyłączyć przedmuch w podtrzymaniu ? Mam za duży ciąg kominowy i "groszek" szybko się wypala a żar jest na końcu palnika , w czasie pracy ok , zwiększyłem moc minimalną z 1 na 4 ale żar dalej na końcu palnika . Nastawy : podawanie 10 , pauza 45 , kopiec 0 , min.moc 4 , wentylator g.50 , d. 10 , temp.zadana 45 .

Edytowane przez cody_007
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6910180
Udostępnij na innych stronach

Soft 9.39 jest b. stary. Jeśli zrobisz zdjęcie ekranu, kiedy jest

blokada podajnika na sofcie A33N, może uda się rozwiązać problem.

 

Jeśli będziesz robić zdjęcie, nie używaj lampy błyskowej

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6910228
Udostępnij na innych stronach

Po ponownym wgraniu A33N opisane zachowania sterownika nie występują .Kocioł pracuje jak powinien ( praca oraz tryb rozpalania ) .Włodek_PID czy można wyłączyć przedmuch w podtrzymaniu ? Przedmuchy podnoszą temperaturę zadaną o 6 C .Czy palnik powinien być pokryty np. w 3/4 żarem w czasie pracy 100% ? Czy może pokrycie żarem wzrasta równolegle z temperaturą zadaną na kotle ? Czy w czasie pracy na 100 % płomień z palnika powinien " wychodzić" z komory palnika ? Zauważyłem , że płomień dotyka górnej ścianki wymiennika a nawet zaciąga go do kanału dymowego - może za mocno wentylator dmucha . Edytowane przez cody_007
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6910364
Udostępnij na innych stronach

Czy termostat pokojowy podłączony pod Cobrę pozwala na takie sterowanie:

Ustawiam na termostacie temperaturę pomieszczenia 21 stopni a sterownik włącza pompę CO tylko wtedy gdy temperatura spadnie poniżej zadanej?

Oczywiście po osiągnięciu w pomieszczeniu temp. zadanej pompa CO znów sie wyłącza.

Jeśli jest to możliwe to w jakim konkretnym modelu termostatu?

 

Powiem, że takie sterowanie bardziej by mi odpowiadało niż strefy czasowe w sterowaniu pompą CO.

Edytowane przez rafaln1
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6915628
Udostępnij na innych stronach

Czy termostat pokojowy podłączony pod Cobrę pozwala na takie sterowanie:

Ustawiam na termostacie temperaturę pomieszczenia 21 stopni a sterownik włącza pompę CO tylko wtedy gdy temperatura spadnie poniżej zadanej?

Oczywiście po osiągnięciu w pomieszczeniu temp. zadanej pompa CO znów sie wyłącza.

Jeśli jest to możliwe to w jakim konkretnym modelu termostatu?

 

Powiem, że takie sterowanie bardziej by mi odpowiadało niż strefy czasowe w sterowaniu pompą CO.

 

Termostat daje sygnał "grzanie" wtedy sterownik załączy pompę CO ALE aby to się stało temperatura uruchomienia/start pompy C O MUSI być niższa od temperatury zadanej na kotle z uwzględnieniem histerezy dla C O np. zadana na kotle 40 c , start pompy 45c - pompa nie zostanie uruchomiona : zadana na kotle 40 c , start pompy 35 c ( przy histerezie 2 c ) - pompa zostanie uruchomiona .Szkoda ,że nie ma tego w instrukcji byłem zaskoczony gdy ręcznie spowodowałem zamknięcie termostatu a pompa się nie załączyła .

 

:bye:Jeśli jest to możliwe to w jakim konkretnym modelu termostatu?:bye:

 

Każdy termostat beznapięciowy ( instrukcja obsługi ) . Strefy są nazwane na wyrost , to są różnice temperatury zależne od czasu przebywania mieszkańców. Moim zdaniem to samo realizuje termostat pokojowy ( nawet lepiej niż sterownik kotła ) - posiadam euroster 2026 TXRX ( bezprzewodowy) - ustawiasz temp. gdy nie ma was w domu , gdy jesteście i w nocy na każdy dzień tygodnia .

Edytowane przez cody_007
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/122/#findComment-6916079
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...