Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 3,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

no niestety dołączam się do tematu Sztoker 15kw i niestety po 5 latach same problemy już na wiosnę przepalił się podajnik oraz komora podajnika a teraz doszła dziura przed paleniskiem szanse na naprawę chyba mizerne zostaje zakup nowego pieca i oby tylko nie był Sztoker, Dzwoniłem do producenta czy jest szansa i czy jest sens naprawiać ale na razie cisza nikt się nie odzywa. Poniżej zdjęcia dziur

[ATTACH=CONFIG]419823[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]419824[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]419825[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]419826[/ATTACH]

 

Widzę że nie tylko ja mam ten problem....

Co prawda piec 50 kW ale już w zeszłym roku o tym pisałem. I przy okazji - co roku płaciłem za przeglądy, tak aby mieć pięcioletnią gwarancję i co? I nic - tę dziurę*zauważyłem u siebie miesiąc po skończeniu 5 lat.

Chwilowo mam to "połatane" i oby wytrzymało jeszcze jeden sezon, bo docelowo chciałbym wyciąć całą tę blachę i zamiast tego wstawić tam przedłużoną podstawę paleniska.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/173/#findComment-7588721
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Dokładnie 15 stycznia 2019 r. będzie mijać 5 lat od momentu kiedy zamontowałem kocioł sztoker 15. Niestety spodziewam się że wkrótce stanę przed wyborem nowego kotła. Montował już ktoś drugi raz sztokera i na jaki można liczyć rabat od producenta przy kupnie nowego sztokera 12+? Czy może dać sobie spokój i od razu szukać bardziej trwałego kotła np. od środka wypełnionego szamotem, który spokojnie pociągnie te 10 lat, np. kocioł logiterm 16 klasy 5 z 6 letnią gwarancją, blachą kotłową o grubości 6-8mm, z dotacją? Edytowane przez Mician
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/173/#findComment-7607377
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Witam mam problem, chciałem zmienić softa na sztokerze na Co_vA_09.bin aby coś sprawdzić. Po podłączeniu do komputera okazało się że w folderze nie było widać starego softu. Najgorsze jest to że nie mogę wgrać starego bo jest wolna za mało miejsca w kobrze pokazuje wolnego 220KB a każdy z softów waży 226KB, w tym momencie piec mi nie chodzi bo nie ma w nim softu, proszę o pomoc.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/173/#findComment-7612605
Udostępnij na innych stronach

Witam mam problem, chciałem zmienić softa na sztokerze na Co_vA_09.bin aby coś sprawdzić. Po podłączeniu do komputera okazało się że w folderze nie było widać starego softu. Najgorsze jest to że nie mogę wgrać starego bo jest wolna za mało miejsca w kobrze pokazuje wolnego 220KB a każdy z softów waży 226KB, w tym momencie piec mi nie chodzi bo nie ma w nim softu, proszę o pomoc.

 

Juz było.Windowsem7 lub XP.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/173/#findComment-7612695
Udostępnij na innych stronach

Proponuję też poprawić ustawienia w Cobrze co by przesunąć spalanie dalej od końca ślimaka. I niech hula.

 

Mógłbym prosić o jakieś sugestie, jak tego dokonać w 15-stce? Dodam, że kocioł pracuje na Pid-zie i spalanie odbywa się dość blisko ślimaka.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/173/#findComment-7612856
Udostępnij na innych stronach

Dzięki, tak znalazłem na forum ale jest to nieporozumienie że takowego trzeba użyć musiałem dzwonić po sąsiadach kto ma kompa z takim windowsem....:mad:

 

To jednak wina windowsa... a nie sterownika.

jak wszedł windows 10 to sie okazało,że dopisuje jakieś ścierwa do pliku, czego starsze windy nie robiły. (stara pojemność pliku 199 była w skorpionach i talosach a cobry miały bodajże 226kb)...

 

Nowe sterowniki mają już więcej pamięci przez to, softy po 270kb (skorpiony, talosy) z tabletką na windowsowe numery, musiały być przekonstruowane (nie wiem jak przy cobrach to szło z poprawką, bo ja akurat przeskoczyłem na cobry2)

Edytowane przez Jarecki79
doprecyzowanie
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/173/#findComment-7614042
Udostępnij na innych stronach

Mógłbym prosić o jakieś sugestie, jak tego dokonać w 15-stce? Dodam, że kocioł pracuje na Pid-zie i spalanie odbywa się dość blisko ślimaka.

Przerwa 34s

Podawanie 5.7s

Obroty max 65

Min 10

Pid włączony

Ślimak w stanie idealnym vo widać na fotce w moim poprzednim wpisie.

Groszek spalony na bialutki popiół. Zero niepałów i spieków.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/173/#findComment-7616982
Udostępnij na innych stronach

Przerwa 34s

Podawanie 5.7s

Obroty max 65

Min 10

Pid włączony

Ślimak w stanie idealnym vo widać na fotce w moim poprzednim wpisie.

Groszek spalony na bialutki popiół. Zero niepałów i spieków.

 

To że u Ciebie na tych ustawieniach idealnie się pali to nie znaczy, że u kolegi zyio77 będzie dobrze. Być może jego instalacja,dom,ocieplenie i.t.d. jest inny i potrzebuje większego zapotrzebowania na ciepło albo mniejszego. Jeśli się pali blisko ślimaka to trzeba skrócić przerwę albo wydłużyć czas podawania. Nadmuch ustawić taki żeby przy 100% pracy kotła płomień nie był poszarpany (za dużo powietrza) i nie bujał się na boki (za mało powietrza) To tak z grubsza bo na dobre spalanie składa się wiele czynników tj.poprawna instalacja, odpowiedni ciąg kominowy, czystość kotła i.t.d.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/173/#findComment-7617061
Udostępnij na innych stronach

To że każda instalacja ma swoje ustawienia jest tak oczywiste że nawet o tym nie pisałem. Kolega zapytał o ustawienia więc podałem mu swoje- dale niech kombinuje aż będzie dobrze. To że ustawienia należy korygować dla własnej instalacji też jest megs oczywiste.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/173/#findComment-7617083
Udostępnij na innych stronach

Jade na tym co było po zakupie czyli A33p. Pod względem użytkowym to jest to samo co N oraz S. Pytałem kiedyś o to ludków z E-M. Sam też kiedyś sprawdzałem te softy- nic nie poprawiają ani nie pogarszają.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/173/#findComment-7617415
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Witam Serdecznie.

Moze ktos by mi pomogl. Mam u siebie w domu piec Sztokera 25Kw ze sterownikiem Cobra . Został zakupiony w 2012 roku. W tym roku sie wprowadzilem i zauwazylem ze z piecem jest maly problem a dokladniej podczas gdy sie nagrzewa wystepuje moment gdy temperatura dochodzi np do 54 stopni zadana 55 na piecu i niechce isc dalej dopiero po 20-30 min rusza. Pomocy nieukrywam ze w trakcie tej przerwy podajnik chodzi i przepala ekogroszek. I dzieki tenu srednie spalanie wychodzi

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/173/#findComment-7639268
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie.

Mam pewien problem z moim szokerem 25kw ze sterownikiem cobra. Podczas rosniecia temperatury wystepuje moment gdy temperatura dochodzi do 54 stopni zadana 55 na piecu i niechce isc dalej dopiero po 20-30 min temp idzie dalej . Nie ukrywam ze w trakcie tej przerwy podajnik sie zalacza i spalanie w ciagu doby jest na poziomie ok 35 kg .

Ustawienia pieca wysokosc kopca 0 , podawanie 10 sek przerwa 45 sek. Nadmuch max 100% minimum 25 % . moze cos jest z tymi ustawieniami bo nieukrywam ze miieszkam tu 3 miesiace.

Edytowane przez PatrykZaw
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/173/#findComment-7639270
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...