Radek3103 11.03.2011 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Dołączył: 10 Mar 2011 Posty: 3 Miasto: Kielce punktów: 25.00 Post 10 Mar 2011 13:26 Re: Kocioł kondensacyjny, zamkniętą komora spalania ferroli econcept - awaria Odpowiedz z cytatem Pisownia Zmień/Usuń ten post Witam. Pozwoliłem sobie napisać tutaj ponieważ niewykluczone, iż będę zmuszony zakupić nowy kocioł gazowy na skutek awarii jakiej doznał mój obecny kocioł marki Ferroli Econcept 25A.jest to kocioł jednofunkcyjny, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania współpracujący ze zbiornikiem wody użytkowej 250 litrów. Jest na elektrodzie troche fachowców imoze ktos będzie mógł mi pomóc. Otóż mój kocioł po 4 latach eksploatacji uległ, w moje ocenie, całkowitemu zniszczeniu. Otóż w nocy z 8-9 marca przestał pracować. Okazało się, iż uszkodzony, przepalony i stopiony został wymiennik ciepła. Palniki stopiły obudowę z aluminium, uszkodziły okablowanie, interfejs wyświetlacza. Płomienie w mojej ocenie wydostały się z obudowy(dekla) zamkniętej komory i wypaliły nawet gąbkę wytłumiającą obudowy zewnętrznej kotła. W mojej ocenie przedmiotowy kocioł nie jest urządzeniem bezpiecznym. Serwisant Ferroli nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić przyczyny tej eksplozji. Stwierdził jedyni, iż nie zadziałał elektronika gdyż powinna ona odłączyć dopływ gazu, co uchroniłoby kocioł od tak dużych uszkodzeń. Zaznaczam, iż kocioł przed sezonem był przeglądany tj. Czyszczony (myty i płukany) był wymiennik ciepła przez serwisanta. Proszę, o Państwa zdanie jaka mogła być przyczyna takiej awarii. Próbuje załadować jakies zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 11.03.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 trudno ocenić przyczynę mając niewiele danych i nie widząc całości instalacji, jedno co się nasuwa to powinny być też zabezpieczenia mechaniczne i dlaczego one nie zadziałały??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek3103 12.03.2011 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 trudno ocenić przyczynę mając niewiele danych i nie widząc całości instalacji, jedno co się nasuwa to powinny być też zabezpieczenia mechaniczne i dlaczego one nie zadziałały??? Witam cała instalacja ma 4 lata. Robiłem generalny remont domu - jest to dom w zabudowie szeregowej, piec zmontowany został przez serwisanta ferroli - odpalony również, piec posiada dosyć zaawansowaną elektronikę ktora powinna wyłączyć kocioł. Serwisant który go serwisował stwierdził jedynie ze elektronika nie zadzialała. Kocioł ma 4 lata i jest po gwarancji ale nie zostawie tak sprawy poniewaz piec praktycznie nadaje sie na smietnik a okazał się niebezpieczny. O jakich zabezpieczeniach mechanicznych mówisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 12.03.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 różne firmy stosują różne zabezpieczenia standardem jest podwójny system elektroniczny i mechaniczny, wezwij na miejsce jakiegoś niezależnego rzeczoznawce by konkretnie ocenił co zawiodło i dlaczego, jeżeli piec był serwisowany przez serwis firmowy to ten serwisant ponosi odpowiedzialność i na podstawie oceny rzeczoznawcy możesz z nim walczyć bo na jego usług też powinna obowiązywać gwarancja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 12.03.2011 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Gaz ziemny czy płynny ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek3103 12.03.2011 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Gaz ziemny GZ50, słuchajcie jest jeszcze jeden wątek który mnie zastanawia. Otóz przed sezonem tj końcem wrzesnia ni stąd ni zowąd dostałem telefon z serwisu Ferroli że firma wykona u mnie bezpłatny przegląd kotła. Ucieszyłem się. Panowie przyjechali rozkręcili kocioł, wyjeli wymiennik ciepła (który teraz rozwaliło) wypłukali go zrobili fotki i odjechali. Kocioł działał bez zarzutu. teraz sie zastanawiam czy ten darmowy przegląd nie wiązał się z jakąś wadą technologiczną? Specjalnie nie zaglądałem co tam oni robili przy tym kotle. Co do zabezpieczeń ten kocioł ma zawory odcinające gaz ale elektronika je uruchomiła dopiero jak się okablowanie sondy kominowej spaliło, innymi słowy te systemy nie zadziałały. Wysłałem [pism do ferroli jak się będą wykręcać to idę z nimi do sądu. jest system oceny zgodności któremu podlegają m.in. kotły gazowe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 12.03.2011 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 dokładnie masz rację jak darmowy serwis robią to coś w trawie piszczy, jednak na wojnę z nimi zabierz kogoś kto dobrze zna temat i jak by chcieli coś poprawić z własnej woli to patrz dokładnie im na ręce a najlepiej rób fotki wszystkich elementów które wymieniają, poszukaj może jakiegoś państwowego nadzoru technicznego i zgłoś całą sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 14.03.2011 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 coś śmierdzący ten temat Na początku powinien odłączyć zwykły termostat, później stb a na koniec kominowy. Nawet w starszych urządzeniach stb musiało zadziałać zawsze. Tym bardziej na gazie ziemnym nie powinno mieć coś takiego miejsca. Czasami większe ciśnienie z sieci (uszkodzony reduktor jeśli jest) może dać większy płomień tylko nie wiem czy w tak krótkim czasie (do zadziałania zabezpieczeń) mogłoby coś się przepalić. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek3103 15.03.2011 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 coś śmierdzący ten temat Na początku powinien odłączyć zwykły termostat, później stb a na koniec kominowy. Nawet w starszych urządzeniach stb musiało zadziałać zawsze. Tym bardziej na gazie ziemnym nie powinno mieć coś takiego miejsca. Czasami większe ciśnienie z sieci (uszkodzony reduktor jeśli jest) może dać większy płomień tylko nie wiem czy w tak krótkim czasie (do zadziałania zabezpieczeń) mogłoby coś się przepalić. pozdr Też, tak myślę co więcej mam już jakąś wiedzę, że ten darmowy przegląd mógł się z tym wiązać. Jeśli Ferroli się tym nie zajmie to nie zostawię tak sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania