ciśnienia spada na piecu/inst.c.o. - co 2 tygodnie musze dobijac, dlaczego??


Recommended Posts

instrukcję obsługi kotła do ręki i poszukaj odpowietrznika,

a swoją drogą jeżeli masz wymienione naczynie i zakręcone odpowietrzniki a problem dalej istnieje,

to pozostaje LS-1,

na pracującej instalacji, przy bardzo małych ubytkach, nie masz szans na to żeby zobaczyć gdzie to jest,

a ponad to sądzę że masz instalację w wylewkach i tam możesz mieć ubytki,

2 litry kosztują góra 160 zł i będziesz miał święty spokój,

a dolewanie co 2 tygodnie świeżej wody nie jest zbyt dobre dla instalacji

  • 3 weeks później...
kurna mać.... po wymianie tego naczynia dalej jest coś nie tak z tym cisnieniem... teraz musze uzupelniać co tydzień?! co za cholera,co się dzieje....nie mam już słów do tego pieca...
Proponuję kontakt z instalatorem aby zrobił próbę ciśnieniową instalacji. Zamykasz zawory pod kotłem czyli docinasz kocioł od reszty instalacji. Do instalacji C.O. podłączona pompa do prób ciśnieniowych. Instalacja nabita np do 6 barów i obserwacja oraz szukanie miejsca przecieku.