woma4 22.03.2011 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Nurtuje mnie kwestia temperatury roszenia i stosowania zabezpieczeń w postaci zaworów mieszających. W internecie na prawdę można znaleźć mnóstwo sprzecznych na ten temat informacji... W DTR do Ogniwo Eko Plus 16 kW nie ma żadnych informacji na temat minimalnej temperatury powrotu izagrożenia rdzewieniem ale ... na schemacie połączeń CO ze strony Ogniwo Biecz na powrocie jest pompa mieszająca. W jednym z największych sklepów internetowych sprzedających kotły konsultant (mgr inż.) zdecydowanie zalecałużycie zaworów lub pompy mieszającej w celu ochrony kotła przed roszeniem. Na forach dotyczących kotłów jak dobrze pamiętam użytkownik m_e (mały energetyk - mam nadzieję, że się nie obrazi, że się na niego powołuję) ktoś kto jak rozumiem jest z branży i do tego z mocnym doświadczeniem w tej dziedzinie zdecydowanie odradzał stosowanie tego typu wynalazków. Więc jak to jest na prawdę ? Jestem przed zakupem Ogniwo Eko Plus 16 kW i instalacją CO i nie chcę się wpędzić w niepotrzebne koszty które do tego jeszcze zaburzą prawidłowe działanie całej instalacji. pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 22.03.2011 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 (edytowane) 1. Czy kotły O. EKO PLUS 16 lub O EKO 15 będą odpowiednie do zabudowy w domu o pow. ok. 90m2, srednio ocieplonym, w intalacji otwartej, stalowej, spawanej, projektowanej na parametry wody 90/70? 2. Czy ww. kotły będą mogły podgrzewać cwu latem (zbiornik 150 litrów) w systemi epracy ciągłej (czyli jak zimą) - z zakręconymi wszystkimi grzejnikami? Z danych wynika, że Plus może pracować z niższą mocą minimalną, ale czy ona i tak nie będzie za wysoka? I czy taka praca jest bezpieczna (np. przy braku prądu)? 4. Instalacja obecnie zasilana z kotła miałowego zasila grzejniki i ziornik cwu (na lato posiada grzałkę elektryczną). Grzejniki mogą pracować w obiegu zarówno grawitacyjnym, jak i wymuszonym (tak pracują normalnie, grawitacja to na wypadek braku prądu), zbiornik c.w.u. tylko w ob. wymuszonym. Wszystko zasilane jedną (a raczej parą) rurą z kotła, do zbiornika cwu w pewnym momencie jest gałązka i tyle. Zatem czy eCoal wymaga zmian w samej instalacji (jakiegoś podmieszania, ciągnięcia nowych indywidualnych rur do zbiornika, zaworów trój czy iluś tam drogowych)? 5. Czy eCoal posiada tylko czujnik temp. wody gorącej (jak w starym kotle), czy może są też w standardzie czujniki pokojowe? Jeśli są to jakie (przewodowe, radiowe)? jeśli nie, to czy i jakie można dokupić? no i za ile AD1. Ja mam dom projektowany na temp. 90/70 trochę kiepsko to wyszło bo muszę trzymać wyższą temp. na piecu ale dla kotła jest to jak najbardziej ok. AD2. Parę razy wyłączono mi prąd, kocioł się po prostu wygasza. Raz nawet na 8h nie miałem prądu i o dziwo samo z powrotem się rozpaliło więc luz:) Z tą mocą kotła to ciężko stwierdzić czy będzie ok czy nie ja to zrobiłem na czuja mam 150m2 dobrze ocieplonego domu a kupiłem 26KW i nie narzekam wszystko działa ok ale czy u Ciebie będzie też działać to nikt chyba nie odpowie. Możesz spróbować obliczyć zapotrzebowanie na ciepło w tedy będziesz wiedział ile potrzebujesz KW. AD4. Miałem poprzednio identyczną instalację tylko bez grawitacji bo mam parterówkę oraz tak samo kocioł miałowy. Ja zrobiłem to tak że wywaliłem z kotłowni wszystko do cna i kazałem instalatorowi zrobić instalację w/g schematu ze strony ogniwa na 3 pompy: mieszająca, CO i CWU z tą różnicą że w obiegu zamkniętym. Jestem zadowolony wszystko działa bardzo dobrze. AD5. eCoal posiada czujnik CO, spalin, CWU, retorty, powrotu i pokojowy/pogodowy wszystko na przewodzie, polecam dokupić jeszcze jeden pokojowy/pogodowy kwestia 3 zł. Edytowane 22 Marca 2011 przez Slaveta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 22.03.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Również przymierzam się do zakupu tego kotła, wiecie może czy jest możliwa zmiana wyprowadzenia czopucha np do góry lub z boku? Na pewno można. Na stronie kotły.com masz kocioł z opcją zakupu z przyłączem kominowym prostym: cena 62 złote, i kolanowym 90 stopni 119 złotych. Kocioł produkowany jest chyba tylko z czopuchem z tyłu bo z góry masz dojście do wyczystki...... najlepiej zadzwonić do OGNIWO i będziesz wiedział na 110 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 22.03.2011 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Nurtuje mnie kwestia temperatury roszenia i stosowania zabezpieczeń w postaci zaworów mieszających. W internecie na prawdę można znaleźć mnóstwo sprzecznych na ten temat informacji... Więc jak to jest na prawdę ? No właśnie...jak to jest naprawdę????? Chyba do końca nie odpowie się na to pytanie, bo każdy kocioł, nawet o tych samych parametrach pracuje w różnych instalacjach, domach, innych kominach, strefach geograficznych, na różnym paliwie, różnych sterownikach itp, itd. Zauważ, że każdy producent kotła umieszcza jakieś schematy instalacji kotła. Są one różnie przedstawione, a z gruntu bardzo podobne. Na wszystkich jest a to zawór 4 drogowy, 3 drogowy albo tzw. bypass z pompą. Ja gdy będę zmieniał kocioł, na pewno założę zawór 4 drogowy. Nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach, wiec w porze wiosennej i jesiennej, gdy zapotrzebowanie na ciepło w pokojach będzie mniejsze mogę sobie regulować temperaturę w układzie c. o. za pomocą zaworu. Przy całych kosztach: kotła, instalacji itp, itd jak dasz te ok. 300 złotych na zawór, to nie jest to jakiś straszna kwota. A do tego jak wyregulujesz tym zaworkiem temp. na kotle te 50-55 stopni to będziesz spał spokojnie i zapomnisz o zjawisku roszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorb2 22.03.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Pytanie moje troszkę inne: Ile miejsca na obsługę pozostawić z boku od strony ściany do zasobnika na obsługę ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 22.03.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Pytanie moje troszkę inne: Ile miejsca na obsługę pozostawić z boku od strony ściany do zasobnika na obsługę ? pozdrawiam No jak dobrze kojarzę to 60 cm na ew. wyjęcie ślimaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 22.03.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Srdecznie dziękuję za odowiedzi na moje pytania. Jesteście wspaniali i niezawodni. Szacunek i jeszcz raz podziękowania!!! A tak na marginesie - jeśli spalanie ekogroszku wyniesie ok 4 Mg/rok, to czy warto inwestować EKO PLUS, czy lepiej wybrać spradzone EKO. Róznica spawaności nawet (z prszesadą 5 % ) pomiedzy kotłami zwrcać się będzie w 10 lat. A taka jest przybliżona śrenia żwotnosc tego typu kotłów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 22.03.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 W OGNIWO EKO PLUS nie ma takich możliwości. Kurcze a ja już tak napaliłem się na ten kociołek, Jeszcze raz przemierzę kotłownie, lecz chyba zostaje mi wybór innego pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 23.03.2011 02:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Kurcze a ja już tak napaliłem się na ten kociołek, Jeszcze raz przemierzę kotłownie, lecz chyba zostaje mi wybór innego pieca A czy czopuch nie może buć taki, że za kotłem jest kolano w góę lub w w bok, rura, a potem drugie kolano i ruroa do komina? Czy Koniecznie musi być prosty? Pytam jako laik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 23.03.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 u mnie tak będzie, ale przy czopuchu z tyłu pieca muszę odejść od ściany o około 50cmm czyli wyjdę strasznie piecem w środek kotłowni. Znacie może jakiś inny piec godny polecenia ze sterownikiem eCoal w którym można zmienić położenie czopucha? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 23.03.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Znacie może jakiś inny piec godny polecenia ze sterownikiem eCoal w którym można zmienić położenie czopucha? Tilgner od niedawna robi kotły z eCoal - kocioł EKR. Kotły tej firmy są tutaj chwalone jeszcze za czasów kiedy nie mieli eCoala w ofercie. Teraz myśle, że może być tylko lepiej. Rozmawiałem z nimi i mogą zrobić wyjście czopuch zarówno do góry jak i w bok (z bocznej ściany kotła) w zasadzie w cenie takiej samej jak standardowe wyjście do tyłu. Druga firma to Instalco z jej kotłem RBR Ekouniwersal. Tutaj ciężko znaleźć jakieś opinie, firma raczej mała i jak to określiła osoba znająca właściciela osobiście "taki solidny rzemieślnik". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robixx78 23.03.2011 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 A czy Tilgner EKR stosuje nowy palnik BURNER S. Czy starszego BRUCERA. I Jak jest z czyszczeniem tego kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 23.03.2011 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 A czy Tilgner EKR stosuje nowy palnik BURNER S. Czy starszego BRUCERA. I Jak jest z czyszczeniem tego kotła? BURNER to nowiutka konstrukcja........ tylko w Eko Plusach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwakk 24.03.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 WitamPrzymierzam się do zakupu pieca ogniwo.W komplecie jest sterownik ecoal który steruje trzema pompami co cwu i pompą mieszającą.Dotychczas posiadałem piec miałowy z jedną pompką teraz doszły by trzy bo także do cyrkulacji cwu.Tak więc koszty energii wzrastają. Wiekszość użytkowników pieców z podajnikiem wstawia zawory 3lub 4dr.w celu mieszania wody.Wyczytałem że gwarancja też obowiązuje gdy wstawi się zawór. Nie wiem jak to rozwiązać co byłoby lepsze.Niby pompki dzałają naprzemiennie (nie wszystkie na raz)ale kilka pompek podajnik dmuchawa.Można zastosować dodatkowy sterownik do zaworu ale dwa sterowniki.Moja instalacja niby 12letnia ale starym sposobem grawitacyjna rury zas. 2" i pow. 2" Dom ok 100m ocieplony sciana trójwarstwowa styr.9cm.1. wstawiać zawór 3-4dr( sterowany ręcznie) czy zostać przy pompce mieszającej chodzi mi o względy ekonomicznektoś mi doradził że do 2"rur wystarczy zawór 5/4"2. czy tylko ogniwo zaleca pompę mieszającąCzekam na jakieś poradyDziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 24.03.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 (edytowane) Witam Przymierzam się do zakupu pieca ogniwo.W komplecie jest sterownik ecoal który steruje trzema pompami co cwu i pompą mieszającą.Dotychczas posiadałem piec miałowy z jedną pompką teraz doszły by trzy bo także do cyrkulacji cwu.Tak więc koszty energii wzrastają. Wiekszość użytkowników pieców z podajnikiem wstawia zawory 3lub 4dr.w celu mieszania wody. Wyczytałem że gwarancja też obowiązuje gdy wstawi się zawór. Nie wiem jak to rozwiązać co byłoby lepsze.Niby pompki dzałają naprzemiennie (nie wszystkie na raz)ale kilka pompek podajnik dmuchawa.Można zastosować dodatkowy sterownik do zaworu ale dwa sterowniki.Moja instalacja niby 12letnia ale starym sposobem grawitacyjna rury zas. 2" i pow. 2" Dom ok 100m ocieplony sciana trójwarstwowa styr.9cm. 1. wstawiać zawór 3-4dr( sterowany ręcznie) czy zostać przy pompce mieszającej chodzi mi o względy ekonomiczne ktoś mi doradził że do 2"rur wystarczy zawór 5/4" 2. czy tylko ogniwo zaleca pompę mieszającą Czekam na jakieś porady Dziękuję Na ich stronie jest tylko schemat poglądowy,niczego nie narzucają.Instalacja to twoja sprawa,ja w sumie mam tylko jedną pompe(nie grzeję cwu)i wszystko chodzi bezproblemowo bez żadnych zaworów itp.wynalazków.I w tym przypadku gwarancja obowiązuje.Jeżeli na dotychczasowej instalacji,wszystko chodzi bez problemu to po co kombinować,podłączasz nowy kociołek i wszystko na temat Edytowane 24 Marca 2011 przez r0berto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek159 25.03.2011 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Witam wszystkich. Chciałbym zapytać Zawijana o możliwość palenia w kociołku EKO Plus mieszanki węgla z… ścinkami z niszczarki do papieru ? A może ktoś już próbował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrb 25.03.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Na ich stronie jest tylko schemat poglądowy,niczego nie narzucają.Instalacja to twoja sprawa,ja w sumie mam tylko jedną pompe(nie grzeję cwu)i wszystko chodzi bezproblemowo bez żadnych zaworów itp.wynalazków.I w tym przypadku gwarancja obowiązuje.Jeżeli na dotychczasowej instalacji,wszystko chodzi bez problemu to po co kombinować,podłączasz nowy kociołek i wszystko na temat Kiedyś sugerowano montaż pompy na powrocie. Czy wiecie dlaczego teraz nigdzie tego nie proponują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 25.03.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Kiedyś sugerowano montaż pompy na powrocie. Czy wiecie dlaczego teraz nigdzie tego nie proponują? W zasadzie to jest chyba bez różnicy czy na zasilaniu czy powrocie,woda i tak krąży wkoło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwakk 25.03.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 (edytowane) Witam odnośnie wskazówek do eko No w sumie mógłbym nic nie przerabiać ale sterownik ma trochę funkcji i po części chciałbym z nich korzystać (ładowanie cwu sterowanie podgodowe termostat pokojowy)i kupując piec raczej wstawię jakiś zawór najlepiej 4-dr. bo dotychczas w piecu miałowym który użytkowałem 8lat (tylko)temp była utrzymywana ok 45 stopni i chćąc podgrzać wodę podnosiłem temp. pieca na 60 st. Pewnie przyczyna usterki to niska temp. powrotu. i teraz nie wstawiając czegoś do mieszania wody piec chyba długo nie pociągnie.Ale muszę to minimalnie rozbudować ale chyba nie na 4 pompki.Nie będzie miało to znaczenia że kabel od pompy ze sterownika nie będzie wpięty w pompę.chociaż może być jakiś alarm.Dziękuję Edytowane 25 Marca 2011 przez piwakk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 25.03.2011 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Kiedyś sugerowano montaż pompy na powrocie. Czy wiecie dlaczego teraz nigdzie tego nie proponują? Według mnie, to przy kotłach zasypowych ( taki mam obecnie i pompka też na powrocie) nie można tak wysterować temperatury wody w instalacji jak przy kotłach ze sterownikami. Jak ktoś zagotował wodę, to lepiej jak pompka chodziła sobie na powrocie, bo zanim wrzątek przebiegł po instalacji to oddał temperaturę. Ponadto stosowanie pompy co na zasilaniu wymusiły nowoczesne instalacje, jakie się teraz stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania