r0berto 02.02.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 O której to zmieniłeś i jak miałes ustawione przed tym? Czym palisz? Około 17 zmieniłem,miałem ustawienia fabryczne tak jak Zalecałeś eko plus, pale groszkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 02.02.2012 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 (edytowane) też jestem ciekaw jak by palił na pelecie. Edytowane 2 Lutego 2012 przez tesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mucia 02.02.2012 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Hmm ZawiJan czy to możliwe ? Czy faktycznie przestawienie kotła na Pellet może dać tak dobre efekty ? lekko skłaniam się aby tego spróbować (mam OEP 25kW przestawiony na 16KW) ale chciałbym jeszcze poznać Twoją opinię Możliwe możliwe ja tak zrobiłem i jestem bardzo zadowolony:-) Zobacz moje poprzednie dni, szkoda że na wykresach nie ma mocy dmuchawy bo bardzo szalała oj bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 02.02.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 a mi się wydaje że po prostu mucia dopiero Ci się dom wygrzał, ja palę pierwszy sezon i wystartowałem miesiąc wcześniej niż wszyscy (10 września) a wiemy że do końca października było ciepło i w pierwszym miesiącu przy temp. plus kilkanaście stopni spaliłem ok. tony groszku a teraz w super mrozy 750kg a listopad i grudzień po pół tony na miesiąc starczało, także też na to trzeba zwrócić uwagę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 02.02.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 GMZ to uważasz że nagle Muci sie domek wygrzał akurat w momencie przestawienia na pelet,u mnie podobnie nagle doznał olśnienia i nawet odstawiać się potrafi przy tak niskich temperaturach i jakoś kopczyk jest i dmuchawa idzie na minimum,nie wydaje Ci się to troche dziwne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 02.02.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Witam,Ja przestawiłem na pellet i jestem bardzo zadowolony kocioł chodzi bardziej stabilniej,w domciu cieplutko że hej,mam nastawione 60 deg odstawia się przy 65deg pale ekogrochem Juliusz czasami mieszam z miałem 29kjkg.Ps.wcześniej tez byłem b.zadowolony z pracy kotła a teraz jeszcze bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mucia 02.02.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Po prostu są krótsze przerwy miedzy podawaniem paliwa, kopczyk sie nie zapada, dmuchawa idzie na minimum cały czas aż do osiągnięcia zadanej +5deg.Tej opcji regulacji przerwy miedzy podawaniem właśnie brakuje w sofcie.Już pisałem że próbowałem wszystkiego + - dmuchawa + - czas pracy podajnika i nie było żadnych efektów tylko bezradność jak kolejny raz po paru godzinach kopczyk znów się zapadł i piec zaczął szaleć... GMZ masz racje nagle w największe mrozy domek mi się wygrzał na prawde dobre:-))) verb nie bij ich prosza Cie kiedyś zrozumieją... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mucia 02.02.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Witam, Ja przestawiłem na pellet i jestem bardzo zadowolony kocioł chodzi bardziej stabilniej,w domciu cieplutko że hej,mam nastawione 60 deg odstawia się przy 65deg pale ekogrochem Juliusz czasami mieszam z miałem 29kjkg. Ps.wcześniej tez byłem b.zadowolony z pracy kotła a teraz jeszcze bardziej. Ale ja bardziej jestem zadowolony;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.02.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Verb ja bym tu ciulnął nie jednemu za pisanie głupot.Nasyp człowieku jeden z drugim zasobnik węgla, zamknij kotłownię na kłódkę a klucz wyrzuć do rzeki a skończą się twoje problemy.Grzbiecie co chwila a później coś nie halo, wszyscy i wszystko winne tylko nie ja.Pisałem już że nie mam Ogniwa, dmuchawa prawie o dwa razy wyższej wydajności, palnik zwykła retorta i u mnie idzie jak wzorzec dla was.Nie przesypuje, nie wypala się żadna dziura i pracuje byle jaki kocioł jak zegarek szwajcarski.Około 19-ej zwiększyłem trochę przepływ na zaworze 4D i podwyższyłem temp. zadaną kotła o 2 stopnie.Kocioł jak zwykle ładnie wyrównał i idzie jak lala.Może da to coś do myślenia bo już mi się tego czytać nawet nie chce.https://esterownik.pl/remote/1102Mogą być problemy z wejściem na sterownik bo coś net przymula dzisiaj trochę ale za którymś razem wejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.02.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Aaaa, i czy ktoś widzi jakieś przerosty temp. o 5 stopni ?Kocioł powinien pracować ze stałym nadmuchem bo takie były założenia przy jego tworzeniu.Czy to dobrze że się odstawia, nie wiem.Gdy tylko bym chciał może się odstawić ale po co jak teraz znacząco się mniej brudzi.Jak ktoś chce pracować dwustanowo to zamontować Bruli po co było kupować eCoala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 02.02.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 do mucia i robertoczytajcie ze zrozumieniem, chodziło mi o to że nie ktorzy zaraz po odpaleniu pieca i kilku dniach grzania chcą spalać ekonomicznie jak inni którzy palą już okd kilku miesięcy, a domek może się wygrzać i w największe mrozy jak jest ogrzewany, nawet szybciej schnie na takich mrozach jak jest jeszcze nieocieplony jak Twój mucia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 02.02.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Po prostu są krótsze przerwy miedzy podawaniem paliwa, kopczyk sie nie zapada, dmuchawa idzie na minimum cały czas aż do osiągnięcia zadanej +5deg. Tej opcji regulacji przerwy miedzy podawaniem właśnie brakuje w sofcie. Już pisałem że próbowałem wszystkiego + - dmuchawa + - czas pracy podajnika i nie było żadnych efektów tylko bezradność jak kolejny raz po paru godzinach kopczyk znów się zapadł i piec zaczął szaleć... GMZ masz racje nagle w największe mrozy domek mi się wygrzał na prawde dobre:-))) verb nie bij ich prosza Cie kiedyś zrozumieją... Tak wreszcie ktos zrozumiał o co mi chodzi!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mucia 02.02.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Verb to nie ma sensu:-( GMZ jeszcze raz napisza TAK MOSZ RACJA WYGRZOŁA MI SIE CHAŁUPA w ciagu paru minut człowieku czytołeś co piszesz to poczytej...karoka65 specjalnie do ciebie zmiynia nazot te ustawiynia wiysz, bydzie polił mi 3-4 kilo wiyncyj niż teraz ale co tam, moga to powiedzieć już po jednym dniu polynia na sofcie pellet. AAAAAAAA wy se piszcie co chcecie pisać każdy może ale jo patrza yno mojego dobra.Ida odłączyć sterownik od neta ha haDobranoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 02.02.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 dzis kociol jedzie z moca ok 5-6kw nic nie zmieniam godzina 22 00 czas pracy podajnika 54m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 02.02.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Jak pisałem wcześniej, paliłem na opcji pelet. Efekt po rozruchu wiaderko niedopalonego węgla w popielniku i dość duże spieki , kocioł ulegał szybszemu zasyfieniu czarną sadzą. Od poniedziałku zmiana na OEP16Kw - w popielniku nie ma niedopalonego węgla, mniej popiołu w popielniku, spieki są mniejsze i jest ich mniej, zabrudzenie w komorze ma kolor szary a nie czarny jak w opcji pelet. Jutro postaram się wrzucić zdięcie popiołu w popielniku po 5 dniach palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 02.02.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Jak pisałem wcześniej, paliłem na opcji pelet. Efekt po rozruchu wiaderko niedopalonego węgla w popielniku i dość duże spieki , kocioł ulegał szybszemu zasyfieniu czarną sadzą. Od poniedziałku zmiana na OEP16Kw - w popielniku nie ma niedopalonego węgla, mniej popiołu w popielniku, spieki są mniejsze i jest ich mniej, zabrudzenie w komorze ma kolor szary a nie czarny jak w opcji pelet. Jutro postaram się wrzucić zdięcie popiołu w popielniku po 5 dniach palenia. Jesli masz niskie zapotrzebowanie to ustawienie OEP16kw bylo wystarczajace. Ale wtedy opcja pellet nie byla inteligetna i tylko pacowala z ustawionym krótszym okresem miedzy podawaniami badz zwiekszonym podawaniem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 02.02.2012 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 (edytowane) ja palę pierwszy sezon i wystartowałem miesiąc wcześniej niż wszyscy (10 września) a wiemy że do końca października było ciepło i w pierwszym miesiącu przy temp. plus kilkanaście stopni spaliłem ok. tony groszku a teraz w super mrozy 750kg a listopad i grudzień po pół tony na miesiąc starczało, także też na to trzeba zwrócić uwagę! Masz bardzo niskie zapotrzebowane i opisywany przeze mnie problem Ciebie nie dotyczy. Sterownik pracuje jako dwunastawny i nie mam tam w tym momencie zadnej inteligencji sterownika Edytowane 2 Lutego 2012 przez grzmaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg000 02.02.2012 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 U mnie niezależnie czy ustawię na piecu 50-60-70 powrót mam i tak zawsze podobny, 39-40st (przy 50-60) i 44s przy 70. Czy jest jakakolwiek szansa aby wzrosła temp. powrotu? Pompa mieszająca jest + pracujące pompy CO i CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iguasu 02.02.2012 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Kurcze... a mi żre 40 kg dziennie. Chyba go wywale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korin 02.02.2012 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 W jaki sposob okreslacie ze kociol chodzi na 5-6 Kw, ponizej 10 KW na 3 kw (ze wspomne kilka oszacowan z poprzednich postow)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania