Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Przy pellecie musi być zabezpieczenie zalewowe!!!!!

Co zrobisz, jak wyłączą prąd? Co Ci da czujnik temp. podajnika?

Co prawda nie palę pelletem czy owsem i nie mam tego palnika ani tego kotła ale ze względu na częste wyłączenia prądu zastosowałem zabezpieczenie awaryjne, czyli akumulator i inwerter :)

Aku 74Ah daje mi podtrzymanie na około 7godz kotła ze wszystkimi pompami jakie tylko są u nie w domu a trochę ich mam:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 10,6k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

znowu powtarza się ta sama dyskusja dyskusja i piramidalne zabezpieczania, na każdą możliwą sytuację.

 

piszesz, że masz awaryjne źródło prądu, ale może się zdarzyć sytuacja, że np zostanie zerwana zawleczka, co wcale nie jest rzadkie przy biomasie

 

To że ktoś wymyśla strażaki, śluzy czy topiące się rury podajnika nie jest jakaś zbędną fanaberią, raczej wynika z doświadczeń i sporego prawdopodobieństwa cofki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

znowu powtarza się ta sama dyskusja dyskusja i piramidalne zabezpieczania, na każdą możliwą sytuację.

 

piszesz, że masz awaryjne źródło prądu, ale może się zdarzyć sytuacja, że np zostanie zerwana zawleczka, co wcale nie jest rzadkie przy biomasie

 

To że ktoś wymyśla strażaki, śluzy czy topiące się rury podajnika nie jest jakaś zbędną fanaberią, raczej wynika z doświadczeń i sporego prawdopodobieństwa cofki.

I znowu i zabezpieczeniach :)

Jeżeli zerwie zawleczkę to dalej działa sterownik który puści ci SMS-a i będziesz wiedział co się stało.

Myślę że to już po raz któryś z kolei było pisane, ale i tak to nie zabezpieczy i nie zadowoli niektórych ludzi http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I znowu i zabezpieczeniach :)

Jeżeli zerwie zawleczkę to dalej działa sterownik który puści ci SMS-a i będziesz wiedział co się stało.

Myślę że to już po raz któryś z kolei było pisane, ale i tak to nie zabezpieczy i nie zadowoli niektórych ludzi http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif

 

jasne :)

 

i niech tak zostanie, że to ja jestem wiecznie niezadowolony, a ty http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif

Edytowane przez Vld
byk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I znowu i zabezpieczeniach :)

Jeżeli zerwie zawleczkę to dalej działa sterownik który puści ci SMS-a i będziesz wiedział co się stało.

Myślę że to już po raz któryś z kolei było pisane, ale i tak to nie zabezpieczy i nie zadowoli niektórych ludzi http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif

 

Może przekona Cie to, że taki jest przepis. Nie pytaj mnie, który - nie wiem.

Oczywiście jeśli lubisz, możesz palić pelletem na swoje ryzyko.

Producent kotłów musi dać strażaka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość w84u
proszę o więcej szczegółów.

 

Jeśli chodzi o palnik BURNER-S czy nie ma problemów ze szczelnością powietrzną pomiędzy ogniwami palnika. Jest on przecież poskręcany chyba z 4 ogniw i jakoś uszczelniany. Czy uszczelnienie wytrzyma długo wysoką temperaturę w palniku i powietrze z wentylatora zamiast na palenisko będzie trafiać np. w popielnik?

 

Jeśli chodzi o sam wymiennik to czy czyszczenie wąskich kanałów tego pieca nie jest zbyt uciążliwe i niewygodne. W końcu kanały pionowe nie są łatwo dostępne.

 

Interesuje mnie również czy palnik ten spala dobrze owies albo pelet i czy nie ma poważnego ryzyka cofnięcia się płomienia do zasobnika ponieważ nie ma w nim zabezpieczenia zalewowego

Powiedz mi w4, jaki powód, poza potrzebą samogwałtu jest, aby palić owsem, którego cena w skupie oscyluje w granicach 700 zł przy wartości opałowej 17MJ (co daje 44.8 zł za MJ) lub peletem w cenie 850 do 1000 za tonę i wartości opałowej 18MJ (45zł za MJ) skoro można zakupić groszek w cenie w najgorszym wypadku nieco ponad 30 zł za MJ ? Jeżeli chodzi o palnik (burner-s), nie stwierdziłem u siebie, ani nikt z użytkowników na forach dotychczas nieszczelności nie zgłosił, elementy palnika są żeliwne, szlifowane i mało podatne na deformacje. Pelet/owies doskonale pali się w mieszankach z groszkiem.. Pozdrawiam ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może przekona Cie to, ...

...

 

Oczywiście jeśli lubisz, możesz palić pelletem na swoje ryzyko.

Producent kotłów musi dać strażaka.

:jawdrop:

Co prawda nie palę pelletem czy owsem i nie mam tego palnika ani tego kotła ...

...

http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może przekona Cie to, że taki jest przepis. Nie pytaj mnie, który - nie wiem.

Oczywiście jeśli lubisz, możesz palić pelletem na swoje ryzyko.

Producent kotłów musi dać strażaka.

 

Gdyby kocioł Ogniwo Eko nie spełniał norm ani przepisów to zniknął by z rynku albo montowano by strażaka.

Widocznie spełnia wszystkie przepisy bezpieczeństwa.

Do pelletu służy podajnik pelletowy !!!

Czy wszystkie kotły z podajnikiem mają strażaka?

Jeszcze nikt nie napisał ,że jakieś zabezpieczenie nie zadziałało na kotle z eCoalem prawidłowo.

Przynajmniej ja o takim przypadku nie słyszałem.

Edytowane przez minertu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mówiąc dokładnie - palnik Burner-S może spalać pelet poprawnie. Także co najmniej kilka innych palników retortowych może to robić poprawnie.

Natomiast kocioł Ogniwo Eko Plus (i szereg innych kotłów retortowych) nie jest przystosowany do spalania pelet. A mówiąc jeszcze dokładniej - podajniki tych kotłów (nie palniki) nie są przystosowane do trwałego zasilania palników samym peletem.

 

Dokładnie. Jest między nami zgoda i nić porozumienia...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powiedz mi w4, jaki powód, poza potrzebą samogwałtu jest, aby palić owsem, którego cena w skupie oscyluje w granicach 700 zł przy wartości opałowej 17MJ (co daje 44.8 zł za MJ) lub peletem w cenie 850 do 1000 za tonę i wartości opałowej 18MJ (45zł za MJ) skoro można zakupić groszek w cenie w najgorszym wypadku nieco ponad 30 zł za MJ ? Jeżeli chodzi o palnik (burner-s), nie stwierdziłem u siebie, ani nikt z użytkowników na forach dotychczas nieszczelności nie zgłosił, elementy palnika są żeliwne, szlifowane i mało podatne na deformacje. Pelet/owies doskonale pali się w mieszankach z groszkiem.. Pozdrawiam ;)

 

Jaki powód zaraz wyjaśnię ale najpierw muszę przyznać Ci rację. Zgadzam się z tobą w 100% może tylko jednostki GJ z MJ zamieniłeś ale ok. Jednak owies można kupić dużo taniej i z popiołem mniejszy problem. U mnie jak w okolicy powiedziałem w ubiegłym roku, że chcę kupić owies po 500 zł/t przy teoretycznie cenie skupu w granicach 800zł która teoretycznie jest na skupie to było sporo chętnych do sprzedaży i jeszcze oferowali workowanie i przechowywanie u siebie a nawet dowożenie wedle potrzeb. Wspomnę też że chyba 3 -4 lata temu owies można było kupić po około 250 zł workowany i kto wie czy znowu tak nie będzie. I właśnie to jest mój powód pytania

 

Pozdrawiam Serdecznie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do minertu

 

Czy mógłbyś przybliżyć jakie większe możliwości sterowania kotłem będą dostępne od tego sezonu?

Takie jak dotychczas czyli praca automatyczna.

Z nowości dojdzie (jeszcze pod znakiem zapytania) to co w bruli.pl czyli nastawy ręczne oraz praca półautomatyczna z wyborem zakresu mocy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie specjaliści . . .

. . . dzisiaj dojechał do mnie kociołek OEP 16KW.

Trochę sobie poczytałem instrukcję użytkowania i mam pare pytań amatora:

-Bojler do CWU będzie koło pieca około 1m czy będzie dobrze pracować także jako zabezpieczenie temperatury powrotu czy może zastosować oddzielną pompe mieszającą?

-Zarówno producent kociołka jak i sterownika zaleca stosowanie czujnika temperatury zewnętrznej i wewnętrznej do sterowania temperaturą kotła. Miałem pomysły inne: zawór czterodrożny, siłownik, sterownik, termostaty grzejnikowe itp. a tu proszę gotowe rozwiązanie aby tylko dwa czujniki i po problemie kociołek sam się steruje. Tylko co z temperaturą zalecaną przez wszystkich 60-70 stopni non-stop ?

Nigdzie w instrukcji nie znalazłem jaką temperature na kociołku zaleca producent zarówno zasilanie jak i powrót

-będzie też odejście zasilanie-powrót na domek gospodarczy z pompą sterowaną termostatem włącz/wyłącz. Czy nie będzie to zakłucać pracy pieca gdy pompa się włączy i pójdzie na powrót chłodna woda? A może jakieś inne sterowanie?

Edytowane przez Hasolo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ZawiJan, właśnie pod wpływem tego artykułu zdecydowałem się pozostawić sterowanie całym ogrzewaniem sterownikowi kotła na podstawie czujników temp. zewn/wewn. Piec 16 kw będzie miał do ogrzania około 200m2 więc te niskie temperatury będą raczej rzadkością. Nawet w lecie sam bojler to temperatura około 50 na wejściu a stoi koło pieca więc prawie tyle samo na powrocie.

 

W domku gospodarczym obie pompy CO i CWU podepnę pod sterownik pieca żeby chodziły wszystkie równolegle co chyba powinno załatwić sprawę poszarpanych wykresów.

 

Dobry będzie taki schemat instalacji?

Instalacja CO i CWU poprawka.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam mam zamiar kupic kociol eko plus 16 ale chcialbym w nim palic miałem z kopalni czy to sie nadaje takie paliwo?,bo widzialem ze sa na aukcjach jakis mial eko pali ktos miałem?dom 150m2 sciany winerberger25+15 steropian , dach welna 20cmm. ile szacunkowo spali sie opalu rocznie...pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...